请问厨卫装修流程是什么?

杜娇 | 被浏览242次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 繁华尽落 2016-01-16 11:36

    厨卫装修流程
    1水平尺根据线路线管所需宽度弹出所需切割管线槽的确切位置,计量所需材料开列所需水暖电料清单
    2剔暗盒,切槽,修整管线槽
    3将暗盒预埋入墙体
    4焊接水管,焊接完成后初步固定
    4管线全部铺设完成后,水泥砂石填补固定.注意电位和煤气尽量错开,
    5注意插座位置的高度和数量,
    6煤气灶不能太靠近冰箱,
    7煤气热水器尽量可能不要放厨房.

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2016-01-16 08:49

    比如水电吧,1 做闭水试验,检查有无渗漏 2 在墙面给热水器,暗阀,角阀,水嘴,线盒定位 3 合理规划水路走向,电路分配,设计规划电路走向 4 水平尺根据线路线管所需宽度弹出所需切割管线槽的确切位置,计量所需材料开列所需水暖电料清单 5 剔暗盒,切槽,修整管线槽 6 将暗盒预埋入墙体 7 焊接水管,焊接完成后初步固定 8 管线全部铺设完成后,水泥砂石填补固定 9 管线干燥固定之后,制作电路接头和总控制盒断路器链接,及面板安装 10完工之后,剩余材料交接,清理现场

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-15 21:24

    第一:当您开始装修之前要定好合适的装修公司和橱柜
    第二:当开始动工之前要橱柜设计师到您厨房测量毛尺,根据您的要求来规划厨房的基本布局和设施。
    第三:根据厨房规划布局要求橱柜设计师出厨房水电改造图,避免贴完砖才发现水电位置不合适。
    第四:让水电工根据厨房水电改造图进行水电改造。
    第五:贴砖
    第六:贴完砖后通知橱柜设计师量精确尺寸。
    第七:橱柜设计师根据净尺做橱柜图,通知您到橱柜公司签橱柜合同。
    第八:安装热水器、吊顶
    第九:橱柜安装。
    第十:水盆、烟机、灶安装。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 厨卫水电安装有哪些流程
    • du845968102 回答:1、按照居室设计图和客户具体需求进行水电走向的设计。 2、工人按走向进行墙面或地面开槽。 3、埋入管线(包括布线和接好管道)和暗盒。 4、检测电路,对水路进行试压。 水电改造的安装 1、水管管路开槽: 施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。 2、水路管道安装: 用材要求、PPR管、铝塑管。 三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。
    • 厨卫电器 厨卫灯 奥克斯厨卫电器 1年以前
  • 3 回答
    • 二手房厨卫装修流程是什么
    • 清水一掬 回答:厨卫的装修具体流程.   1、橱柜设计师建议用拉兰、米箱。幸好我看到坛子里的讨论,在最后关头,坚决把这两样cancel了,而用了一个消毒柜。   2、煤气管道到厨房煤气热水器之间不要走明管,在墙上开个槽埋PVC暗管,就不用在台板上打孔了。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关要预先设计好。厨房的瓷砖不要买亚光的,否则油腻很难擦。   3、定做整体橱柜的DX一定要注意扣板的水平,否则橱柜装好后就原形毕露了;安水管时要向上一点,否则龙头配套的软管太短,得重买加长的;   4、人造大理石好嫩啊,抹布上的灰或者杂质都能让它的脸花掉。如果没钱买杜邦可丽耐的那种就尽量用白色或者浅色的,这样即使有划痕也不是那么明显,可怜我那黑色的台面!   5、大理石台面,千万不要听js说用硅胶,除了大理石按平方计算、切角费、磨边费,其他费用都不应该有,人工费包含在平方费用里了,特别是不要用硅胶,根本是浪费,本来就是用水泥铺大理石的。我就上当了,用了一百多元硅胶铺大理石。   6、厨房的白色人造石台面简直就要供神一样的供着它,平常操作时一有什么油渍或脏水什么的,就要赶紧擦掉,不然渗进去就永远在里面了。有得烦了!   7、厨房灯要亮,最好在水池或切菜案上方再装个灯,否则我这视力晚上跟瞎子一样。厨房的橱柜要有抽屉;   8、团够的橱柜一般服务质量和产品质量是没什么可挑剔的,但一定要注意多问问题。 橱柜设计人员说上下柜的背后可以涂水泥或贴差点的次砖找平,我就买了一箱次砖。但我家的工人在煤气表周边贴了深蓝色的砖(白色的挑出来给他用都不用,是熟人介绍的,不好说他)。   9、装修厨房的时候,只考虑了冰箱的宽度,却忘记了冰箱的厚度,忘记冰箱后面的底部有一块金属板,只量了上面的厚度,结果差了5公 分,这下子原来放冰箱的地方就不够用了,冰箱要图出来一块,而且就在近门处,不知道该不该换个冰箱。原来的冰箱可是很贵的,不舍得留下来出租用。真是讨厌!!!   10、橱柜没有做抽屉,以为拉篮是万能的。排水问题考虑欠周,导致洗碗机装了3回,现在还在战惊中。   11、厨房水斗位置太中间了,水管先布了,龙头位置定下水斗不能动了,应该在一开始就和装修队说清楚。   12、灶具和消毒柜只有在装橱柜开台面以及设计橱柜的时候用的到,因为灶具要按照尺寸开台面,这是最后的事情了.消毒柜要早一点,橱 柜复测的时候就要拿到尺寸了,否则橱柜没办法进一步设计.如果你是装修公司做橱柜的化,你可以把你看好的消毒柜尺寸给他们就可以了.现在就算你买回来,也是量过尺寸放在那里.到时候要是减价你就后悔了。   13、厨房橱柜内部多加几层隔板,没错的。我的柜门用的LG白金点防火板,效果不错,但是如果再装修也许会考虑定做成品门板。手工做的门就是不精致,仅供参考。人造石台面别贪便宜,便宜货管理很乱,很多货不对板串货严重。在柜台看不出这些问题但是到加工厂一看就真相大白了,跑遍全城加工厂的我搜集了一盒子各种品牌小样,最后还是用了昂贵的“蒙特利”。是不是最好不知道,只知道是综合考虑报价、质量俺能够承受的。   14、做人造石台面开孔的位置要自己绘制好才放心,尤其是台下盆。我的台面窄、盆又大工人说无法装,但是在本人亲自规划下完美的完成了安装,从开孔位置到支撑方案都要自己统筹规划好。不要过于信任工人的智慧。   15、先安装橱柜后安装抽油烟机,一大失误啊!!抽油烟机安装时麻烦了许多,而且于橱柜之间的缝也比较大。最好能同时安装。   16、菜盆龙头一定要好用手背开关的,那种必须用手指的不容易保持干净,手上有油的时候转动起来也有困难。   17、橱柜上用的封边线最好专程去买多比较几家,买其他材料同时买的话根本没有可能拿到好价钱,这是非常暴利的产品,非常便宜!   18、做厨房橱柜时候要事先考虑水槽尺寸,龙骨间距决定了水槽尺寸,我的龙骨间距比较小,后来买水槽非常烦心。水槽去大的建材超级 市场譬如obi吧,大市场的名牌报价不便宜,大市场的杂牌质量狂烂。   19、水槽挖下来的那块台面,在厨房窗下做一个300*700的早点台。   20、房煤气管道改位:直接找帮小区铺煤气管道的就行拉,(让物业帮你找他们也行)报价是可以谈的。我改的费用是60(他给我的报价是160)。   21、厨房燃气灶旁设计了一个电饭煲的插座,没量尺寸,结果橱柜复测时发现它正在一个灶眼的上方。考虑到以后这是个安全隐患,只好讲灶移位,使得操作台缩小。   22、隐蔽工程一定要搞好,尤其是厨房的插座位置要妥当,否则会影响到橱柜的尺寸和整体效果。   23、为了安全起见,厨房门旁的上端,最好装个插座,以便今后放煤气报警器。这个千万不能省。如果是狭长型的厨房,橱盆又在顶头,最好在橱盆上方装个吊灯,否则晚上洗东西是背光的。   24、厨房设计的时候,唯一最有用的抽屉被后来的冰箱挡住了,结果白设计,且没有抽屉(厨房抽屉还是很有用的,比柜子实用)!厨房吊顶不要用暗色,再加上昏暗的磨砂灯,唉,厨房照明型同虚设!   25、当初为了节约,在百安居买了促销的亚细亚面砖(白色、亚光),一时脑子发热,听了BF的话贴在厨房,现在还没有用,只是擦水泥印子、添缝剂就觉得比釉面砖费力的多!
    • 二手房厨卫装修 装修流程是什么 二手房抵押贷款流程 1年以前
  • 3 回答
    • 请问厨卫防水做法是什么?
    • 荣耀vvv 回答:厨卫防水做法 1.先检查,在自家厨房装修前先检查上一层是否有渗漏,如果发现渗漏情况,应先确保楼上的防水工作做好再装修。 2.不管原来是否做过防水层,在厨房防水工作进展之时,重新贴墙地砖之前原有的防水层都应该敲开重做,确保有浴缸的部位,防水层应该做到淋浴器能喷淋到的所有部位。 3.如果厨房原先未做防水层,则按照上述方法加做防水层;在防水层做好后进行注水试验,以楼下及四周墙身无渗漏、无潮湿为合格标准。
    • 厨卫电器 厨卫灯 奥克斯厨卫电器 1年以前
  • 3 回答
    • 厨卫间防水施工规范标准是什么
    • Hzl_8542 回答:做卫生间防水非常重要的一道工序,防水施工宜用涂膜防水.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书;基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷,基层含水率应符合防水材料的施工要求;防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250MM.浴室靠淋浴头墙面的防水层高度不得低于1800MM;涂膜防水层涂刷均匀,一般厚度不得小于1.5MM,涂膜防水表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏.防水工程结束后必须要做24小时蓄水实验。 另外,由于沥青用于室内防水,比较容易分解出有毒物质,对人体造成危害,现在国家已经明确规定,不能使用沥青作为防水材料。