装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

路灯工程施工方案谁有?

甘语秋 | 被浏览266次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 鸡酱咯咯哒 2016-01-16 14:09

    1、施工技术方案 按照施工图纸并结合军分区道路的现场实际情况,依据工程同步进程实际情况,制定适时的施工方案及工艺,确保工程得以顺利实施。具体施工方案作如下安排: (一)管沟开挖 1、开挖沟槽 根据设计确定沟道各段的高程及开挖深度,沟道位臵定位放线后,石灰撒白线,由于红白路灯项目时新增的完善功能项目,在该项目施工前,各条路的人行道下已经施工完光电和电信管道,同时还有污水、给水的的支井,为避免造成以上以完的项目不受破话,电缆管沟采用人工进行开挖,其施工做法 详见下图
    :

    开挖后的土全部采用汽车运至场外堆弃,边挖边将土集中由人工运至现场一地点,统一上车外运;沟槽开挖完毕达到要求后,进行人工精平,用打夯机夯实后压实度大于或等于85%,方可进行下道工序的施工,当土基不能满足设计要求时,现场根据实际情况进行换土。 具体施工规范及要求: 较好的土,可直接夯实即可;含水量大、松软呈橡皮状的土,必须更换和加固,如遇腐植土不能作为基土,应进行更换;土壤过干或过湿应适当加水或晒干,以达到夯实最佳含水量为宜;土方开挖后,必须全线沿沟设臵安全警示灯,以防摔伤等事故。 2、砂垫层施工 砂垫层按100厚进行铺设,采用打夯机进行夯实,宽度不小于设计宽度。 3、路灯基座施工 采用人工开挖,深度为人行道顶面高度以下1.2米,宽度为0.8米,采用路灯厂家定做的专用钢筋笼和底盘基座,人工调平固定后,采用C30混凝土原槽浇注。 (一)电缆敷设 电缆敷设严格按照《电气装臵安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工。 电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、剥切制作接头,引入灯具接线,做标记,接地检测等。 电缆敷设包括:测量位臵、敷设增强塑料管电缆,埋标识桩、接地检测等

    内容。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-16 11:15

    路灯施工方案:新兴的节能照明光源,市场前景挺广阔的。在同等功率的情况下,氙气路灯比LED的照明范围更广,光色更亮,显色性更好,十分适合道路照明、厂房照明、车间照明、厂矿照明、园区照明,而且氙气路灯的光衰可以控制在每年5%左右,在这点上要大大优于LED。强调一下,这种高压氙气灯并非车用的那种氙气灯,主要使用在大功率领域的,跟普通的氙气灯不太一样,产品对技术的要求更高些,胆泡内充的是5个大气压的纯净氙气。咱们中国少数专业生产氙气灯的氙气灯厂家目前已经能够完全掌握这种技术了,而且应用的案例也越来越多,可以根据您这边具体的要求制定路灯照明施工方案。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-01-16 00:16

    一、工序流程

      施工中采用以下流程:

      定灯位 → 挖沟 → 埋管 → 浇注路灯基础 → 敷设电缆 → 绝缘测试 → 路灯安装 → 电气设备安装 → 实验、调试 → 自检 → 竣工验收

      二、施工方法

      1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。

      2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。

      3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。

      4、敷设电缆:应符合下列要求:

      (1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、 正确、清晰;

      (2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定;

      (3)电缆接头良好,绝缘应符合规定;

      (4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物;

      (5)保护管的连接、防腐应符合规定。

      5、路灯安装规定

      同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)仰角、装灯方向宜保持一致。

      基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm.浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。

      灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。

      灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定:

      在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm.

      路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。

      各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。

      三、设备安装(路灯控制箱安装)

      材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用;

      动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密;

      二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;

      箱内照明应齐全。

      配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。

      机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁有建筑工程防水工程施工方案
    • AN拉勾勾 回答:建筑工程防水工程施工方案: 基面找平→清理基面→湿润基面→涂刷第一道防水涂料→涂刷第二道防水涂料→质量验收→覆盖层施工 施工操作的步骤主要分为以下5个: 1.在干燥基面上施工防水涂料前应先湿润基面至无明水为准,若基面潮湿但无明水可直接施工。 2.按配比先将防水浆料乳液倒入拌料桶中,然后再将粉料倒入,充分搅拌至均匀、无料粒糊状,静置十分钟后再搅拌一下,效果更佳。 3.用毛刷或滚刷直接将胶浆涂刷在基面上,待第一层完全干透后(约2小时或手擦不粘为准),再涂刷第二遍,两遍的涂刷方向应交错。 4.在操作进程中应保持间断性搅拌以防止胶浆沉淀。aqbzp_9 5.待防水层完全干固后,方可在其上面做砂浆保护层或其它覆盖层。 在第五步完成之后,这整个建筑也就相当于完成了,接下来等待即可!
    • 建筑装潢工程公司 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有轻钢龙骨工程施工方案
    • Hzl_8542 回答:工艺:弹线、分档做地枕带(设计有要求时)固定沿顶、沿地龙骨固定边框龙骨安装竖向龙骨安装门、窗框安装附加龙骨安装支撑龙骨,检查龙骨安装电气铺管,安附墙设备安装,一面罩面板填充隔声材料安装,另一面罩面板接缝及护角处理质量检验。  (1)弹线、分档:在隔墙与上、下及两边基体的相接处,应按龙骨的宽度弹线。弹线清楚,位置准确。按设计要求,结合罩面板的长、宽分档,以确定竖向龙骨;横撑及附加龙骨的位置。  (2)作地枕带:当设计有要求时,按设计要求作豆石混凝土地枕带。作地枕带应支模,豆石混凝土应浇捣密实。  (3)   固定沿项、沿地龙骨;沿弹线位置固定沿项、沿地龙骨,可用射钉或膨胀螺栓固定,固定点间距应不大于600mm,龙骨对接应保持平直。  (4)固定边框龙骨:沿弹线位置固定边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应固定,固定点间距应不大于lm,固定应牢固。
    • 轻钢龙骨吊顶 轻钢龙骨 装饰装修工程施工合同 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有建筑工程消防施工方案
    • Hzl_8542 回答:⑴   工艺流程:选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→包扎→线路检查绝缘摇测⑵   在管道内穿线应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前,应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位,引线畅通,否则向甲方报告,办理洽商。⑶   管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确,清扫管内积水和杂物,用空压机吹扫后,用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量滑石粉,以便线路滑行。⑷   穿线、布线前,根据设计图纸要求选择导线型号,应对导线的电缆种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。⑸   不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。⑹   导线在管内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子箱连接。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。⑺   不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,但同种用途的导线颜色应一致。⑻   管路穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均就地补齐和更换。⑼   管线经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝、抗震缝等),应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当的余量,一般为15~20   m。⑽   火灾自动报警系统的导线敷设后,应对每个回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。
    • 消防施工 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有房屋拆除工程施工方案
    • YR依然 回答: 房屋拆除工程施工方案   1、编制原则(1)、严格执行现行的工程建设国家标准及行业标准,建设部颁发的《建筑工程施工现场管理规定》及《山西省城市房屋拆迁条例》。   (2)、以满足承包单位的全部要求为基本原则,突出快速、有序、优质、安全、高效的施工特色。   (3)、坚持在实事求是的基础上,紧密结合本工程的特点和难点,依靠先进的管理手段和机械化设备,实行动态管理。   (4)、确保施工过程无安全责任事故,清洁生产、文明施工、创建安全文明工地   2、施工准备   (1)、乙方项目负责人在签订合同后,立即办理相关的手续(如暂住、出门手续等),并列出乙方全部人员名单报送甲方备录。   (2)、乙方项目负责人根据工程具体情况,组织人员(工长、技术员、安全员、焊工、割工及其他辅助工)和机械、机具、拆除施工工具进入施工现场。、进入施工现场后,陪同甲方负责人熟悉施工现场,配合甲方切断水、电、气、暖通信线路等,并安排工人临时住宿就绪。   3、作业安排   (1)、为了保证拆除工程顺利进行,乙方必须听从甲方指挥。制定安全措施,遵守《施工工程安全章程》,做到文明拆除,施工安全第一,必须配备高空技术人员做防范措施。   (2)、进入施工现场院人员,必须头戴安全帽,在高空作业的人员需系上安全带,确保自身和施工现场周边人和车辆及其它建筑物的安全后,方可施工,工长不能随意离开现场,并派安检员时刻巡视,做到责任到人,发现问题及时纠正。   (3)、乙方在拆除建筑物时,根据该建筑物的地理环境,做好安全保障工作和拆除方案,根据现场情况设置安全网架和警示线,并设技术人员现场指挥,专人监护严禁无关人员进入或逗留。   (4)、拆除施工中做好分项施工的协调工作,按照规范,从上至下,分步逐一拆除,注意工程施工中上下的协调,左右的协调,保障施工的顺利进行,做到文明施工,保证安全。   (5)、拆除建筑物,应该自上而下顺序进行,禁止数层同时拆除,当拆除某一部分的时候,应该防止其它部分的倒塌。建筑物推倒前应发出信号,待所有人员远离建筑物高度两倍以上的安全距离后,方可进行。
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 建筑装饰工程施工 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有景观照明工程施工方案
    • 家和往事兴 回答:施工方案 1.1主要项目施工方法及技术措施 工程项目经理部配备了必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方的领导下,按照统一的部署和安排开展总承包的各项工作。 项目部根据复兴门北过街天桥工程进度网络图,制定的泛光照明工程详尽的进度计划,计完成计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。 项目经理部将陆续完成如下工作: 编制工程施工综合进度表。 制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。 组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程范围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。 组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。 准备各种施工用的国家标准、施工规范及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.2主要施工方法、安装验收、安装技术要点 施工内容:①检查、预埋管子;②各类电缆、电线的敷设及管内穿线;③安装电气控制柜及灯具;④电气测试及接线;⑤调整灯具照射角度。 施工流程:检查、吊支架安装 /管线安装、线槽安装/检验/管内穿线/测试/安装电气控制柜/检查/安装灯具/测试、接线/试灯/调整灯具照射角度/通电运行/验收。 施工前设计图纸及其他技术文件齐全,并经过审检和技术交底。建立项目级、专业级、班组级的三级技术交底制度,各项施工都必须实行技术交底,未经交底的不得进行施工。安装前技术人员向施工班组作一次技术交底。所有材料、设备 2 有质量证明书或试验报告单、合格证,进场前经监理公司代表及建设单位代表检查认可方可安装施工。所有安装灯具图纸、使用说明书、线路说明书等技术资料齐全,并对安装班组进行交底。 安装室外灯具壳体均为铸铝成型,表面喷漆处理过,已达到防锈功能,安装螺丝、螺帽为不锈钢的,能满足防锈要求。 灯具安装前装饰工程已验收、保养合格、预埋符合要求,对现场进行清理。 灯具安装牢固、垂直、平整,螺栓均敷设弹簧垫片。预埋件位置准确,安装牢固。成排灯具安装水平、标高均成一直线。 安装灯具时严格按图施工,三相负荷均匀分布,试灯时先每个单相供电调试,符合要求后再三相送电调试。 电缆敷设制定敷设计划,列出电缆清单,准备必要的机具,核定电缆的规格型号、电压等级。 当灯具距地面高度小于2.4M 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
    • 照明工程 景观照明 工程照明 1年以前