地下室地板防水的算法是怎样的?

家冰 | 被浏览387次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 家和往事兴 2016-01-15 22:40

    答,根据《地下工程防水技术规范》GBJ108-87,本建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。
      ①、地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mpa防水结构砼的配合比应通过实验室确定,抗渗等级应比设计等级高一级(0.2Mpa)。
      ②、基础底板防水层为两道,采用卷材—涂料相结合防水防案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。
      ③、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外,同样两道防水层,采用卷材—涂料相结合防水方案,卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材,
    防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧墙保护层以外开挖1米以内采用2:8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。
      ④、地下室顶板不在上部建筑主体内时,顶板上应作防水,防水层同样采用卷材—涂料相结合防水方案,防水层保护层为50㎜厚C20细石砼。
    以上信息来源于网络,仅供参考

    0 评论

  • 大大大峻 2016-01-15 16:13

    按实际面际算。先按平面地下室整体地面算面积,按周长上翻30公分,再来计算排水沟、集水坑侧边的面积。基层要求:基层表面应先作处理,使基层坚实、洁净,可潮湿(无明水)。

    2)空铺3mm双面自粘防水卷材:卷材铺设时,先将卷材按弹线定位空铺在基面上,不要撕去隔离纸(膜),细心校正卷材位置。

    3)辊压卷材:边施工边滚压卷材,排除卷材下表面的空气。

    4)接缝处理:相邻卷材之间接缝采用搭接方法,卷材长短边的搭接按照搭接指导线进行,搭接宽度不小于100mm;搭接作业时,撕去卷材搭接处的隔离膜,保证搭接处干净、干燥没有灰尘,用压辊压实卷材搭接边,挤出搭接边的气泡,紧密压实粘牢。在冬季温度较低时施工,应采用喷灯烘烤热熔加热等措施,以保证搭接牢固,同时还可采用配套密封膏密封卷材搭接缝口。重复上述操作,直至防水层铺设完成。

    5)节点加强处理:节点处在大面卷材铺贴完毕后,按规范要求进行加强处理。6)立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,且距离立面不小于500mm处。

    0 评论

  • 小小小帅 2016-01-15 14:22

    地下室底板防水除了算筏板底面积外,是要算地梁的侧面面积、条基的侧面面积、独立基础的侧面面积、电梯底板侧面面积及集水坑的侧面、排水沟的侧面的。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑地下室防水有什么要求
    • 席峰 回答:地下室防水一般分为外防水、内防水及内外防水几种形式,外防水应该在基础垫层后、地下室底板钢筋绑扎前进行施工,施工完后做水泥砂浆找平层,并且在地下室四周留出接头,待地下室浇筑完后在用防水材料把接头及上部防水连接起来。内防水主要是在地下室浇筑后在墙体内测用防水材料进行施工,内外防水相结合的防水形式是结合了以上这两种防水的施工,现在地下室一般都采用了抗渗砼进行浇筑,所以采用外防水形式的比较多,如果抗渗等级要求很高,也可以采用内外都做防水的形式,这个要具体看施工图是如何设计的。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 29天以前
  • 3 回答
    • 地下室墙面防水怎么做
    • 刘光 回答:如果排除了渗漏水情况,返潮属于冷凝现象。冷凝形成的因素有很多,温差、空气湿度、风速、气压等。处理方法:1、改善温差:提高地面温度(做地热),或降低空气温度(冷空调抽湿);2、降低空气湿度:关闭门窗用除湿机;不要用湿拖把拖地;3、通风:注意不要在阴天、雨天、夏天大雨后通风,会把大量水分带入室内;4、可以考虑做内隔墙,用双层墙,中间留50mm左右空隙,同时设置排水措施。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 25天以前
  • 3 回答
    • 地下室防水补漏要怎么做
    • 于奇 回答:地下室渗漏主要存在于施工缝、伸缩缝、后浇带、外墙等部位,主要是这些部位处理不好而产生的渗漏。施工缝浇筑砼前按常规方法处理,把表面凿毛,止水钢板清理干净,浇水湿润,浇筑时先用同强度等级石子砂浆接浆,保证施工缝接触良好。为保证施工缝处无渗漏,在地下室大面做防水式必须增设一道防水附加层,在放置橡胶止水带时确保止水带位置在构件厚度中间,止水带中线与伸缩缝中线重合。特别对水平伸缩缝,浇筑砼时一定注意,砼不能直接冲击橡胶止水带,以免止水带偏移造成渗漏。后渗带施工,主要抓住清理关,为了清理方便把后浇带位置的垫层有意留低100mm。为了防止漏浆,在后浇带两侧浇筑了通长砼带,对漏浆起到了良好的控制效果。地下室外墙渗漏易发部位有对拉螺栓处、贯通钢筋支撑处(或拉钩过长)、底板与外墙的阴角处、砼过振欠振的蜂窝等。针对伤处原因,在底板及外墙的钢筋隐蔽验收时,严禁出现外墙使用普通螺杆或贯通限位支撑钢筋。所有地下室外墙螺杆、管道均必须设有三道止水环。地下室外墙模板不能拆除过早,以免拆除过过程中导致止水螺杆松动,产生毛细孔。为了避免底板与外墙转角处出现渗漏,在300mm高砼导墙施工严把直把质量关,先吧底板砼浇筑到吊模下口处,待砼即将补凝时再浇筑导墙砼。导墙砼浇筑时必须振捣密实,吊模下口翻出的砼不能急于刮除,特别注意此时导墙根部的砼不能再振,以免出现吊脚,导致渗漏。为了控制外墙蜂窝及裂缝的产生,砼施工时要把握振捣和养护关。加强砼振捣,执行“快插慢拔”,严禁出现漏振或过振而引起蜂窝。加强抗渗砼的养护,派专人完成,保证砼表面保持湿润状态,养护时间不少于14天。最后进行外墙防水施工时,先进行结构外墙蓄水试验确保无渗漏,对有湿泽的地方增加一道防水涂料,对螺栓孔处,凿除小木块用1:2水泥砂浆修补,对阳角及施工缝处在大面防水前必须做一道防水附加层。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 楼顶防水补漏 25天以前
  • 3 回答
    • 地下室变形缝防水怎么处理
    • 李芬 回答:地下室伸缩缝防水的做法1、将混凝土凿至止水钢板面(侧墙在迎水面施工),并清理干净:凿除原混凝土时应高度重视不要凿伤钢板,采用人轻锤修理。2、将钢板表面清洗干净并烘干。3、在原钢板表面混凝土中部重新焊接一条5cm宽的相同钢板,与原钢板成70度夹角,也可以用止水条代替。4、竖向缝清缝后设置遇水膨胀止水条。5、重新绑好钢筋及缝中支模(挤塑板)。6、采用高一标号浇筑混凝土。
    • 外墙变形缝 地下室防水 墙面变形缝 24天以前
  • 3 回答
    • 地下室外墙防水怎么做
    • 请叫我雷锋 回答:Ⅰ、基层处理 ①.地下室施工完毕后,邀请质检、设计、监理、建设单位进行结构验收,验收后立即进行防水,本工程的地下防水设计选用4厚SBS防水卷材柔性防水,在地下室结构验收完毕后,将混凝土外墙清理干净,并加以凿毛,然后对外墙进行洒水湿润,在外墙壁充分湿润后,进行20厚1:3水泥砂浆找平层施工。 ②.水泥砂浆用水泥为不低于32.5R的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,砂为中砂。水泥砂浆抹完一昼夜后,应及时派人洒水养护,养护时间不少于7天。 ③.在防水砂浆层完全干燥后,进行防水层的施工。 Ⅱ、地下室外墙防水工程施工方法 施工外墙防水层前先将原施工的底板侧壁砖砌保护层打掉两皮砖,整理好后与基脚附加防水层搭接粘帖接牢固,尔后再按正常施工方法施工地下室外防水层。见外墙防水卷材搭接示意图。 \"外防外贴法\"铺帖时应注意以下四点: 1)、在立面与平面的转角处卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm; 2)、卷材应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。 3)、卷材应铺帖在结构主体底板垫层至墙体顶端的基面上,在外围形成封闭的防水层。 4)、防水卷材铺贴时应做到: (1)、火焰加热卷材要均匀,不得过分加热或烧穿卷材; (2)、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。 (3)、铺贴后的卷材保证平整、顺直,搭接尺寸规范。 (4)、滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并立即刮封接口,使接缝粘结严密。 Ⅲ、保护层施工 防水层施工完毕,经检查验收合格后方可进行下一道工序保护层的1:3水泥砂浆抹面施工,在施工保护层时注意保护成品,不能损坏防水层。 外墙防水层施工完毕报请监理单位进行隐蔽验收,立即用M5.0砂浆砌半砖保护墙。靠边墙边砖缝用灰浆填满。最好边砌边回填土方,即砌一步架砖墙后,马上回填土,交错进行,直到完工。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 20天以前