装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下室地板防水的算法是怎样的?

家冰 | 被浏览280次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 家和往事兴 2016-01-15 22:40

    答,根据《地下工程防水技术规范》GBJ108-87,本建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。
      ①、地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mpa防水结构砼的配合比应通过实验室确定,抗渗等级应比设计等级高一级(0.2Mpa)。
      ②、基础底板防水层为两道,采用卷材—涂料相结合防水防案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。
      ③、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外,同样两道防水层,采用卷材—涂料相结合防水方案,卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材,
    防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧墙保护层以外开挖1米以内采用2:8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。
      ④、地下室顶板不在上部建筑主体内时,顶板上应作防水,防水层同样采用卷材—涂料相结合防水方案,防水层保护层为50㎜厚C20细石砼。
    以上信息来源于网络,仅供参考

    0 评论

  • 大大大峻 2016-01-15 16:13

    按实际面际算。先按平面地下室整体地面算面积,按周长上翻30公分,再来计算排水沟、集水坑侧边的面积。基层要求:基层表面应先作处理,使基层坚实、洁净,可潮湿(无明水)。

    2)空铺3mm双面自粘防水卷材:卷材铺设时,先将卷材按弹线定位空铺在基面上,不要撕去隔离纸(膜),细心校正卷材位置。

    3)辊压卷材:边施工边滚压卷材,排除卷材下表面的空气。

    4)接缝处理:相邻卷材之间接缝采用搭接方法,卷材长短边的搭接按照搭接指导线进行,搭接宽度不小于100mm;搭接作业时,撕去卷材搭接处的隔离膜,保证搭接处干净、干燥没有灰尘,用压辊压实卷材搭接边,挤出搭接边的气泡,紧密压实粘牢。在冬季温度较低时施工,应采用喷灯烘烤热熔加热等措施,以保证搭接牢固,同时还可采用配套密封膏密封卷材搭接缝口。重复上述操作,直至防水层铺设完成。

    5)节点加强处理:节点处在大面卷材铺贴完毕后,按规范要求进行加强处理。6)立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,且距离立面不小于500mm处。

    0 评论

  • 小小小帅 2016-01-15 14:22

    地下室底板防水除了算筏板底面积外,是要算地梁的侧面面积、条基的侧面面积、独立基础的侧面面积、电梯底板侧面面积及集水坑的侧面、排水沟的侧面的。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 南京地下室防水补漏哪家好?
    • 倒叙_7629 回答:南京金诚防水工程有限公司,是一家专业性从事防水、补漏、堵漏、公司拥有一批高层次的工程技术人员和高素质的施工队伍,在公司员工的共同努力下,完成了近千万平米的防水、堵漏及结构补强等工程,其工程质量,信誉均得到业界人士的一致好评。
    • 南京买房 地下室装修 地下室防水 1个月前