高层住宅给排水设计要点是什么?

杨雅如 | 被浏览263次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ddd_3192 2016-01-15 23:09

    设计要点有如下两方面:
    一、安装各专业之间相互的配合
    用电设备与电气专业预留的容量、位置的有无差错;
    各专业管道、线路等走向和敷设位置是否相互交错;
    各设备的电气线路等进出位置是否合理;
    各专业相互衔接和施工顺序是否明确;
    管道井内各专业管线布置是否合理,是否满足施工和维修。
    二、与土建专业间的配合
    1. 设计预留、预埋的管道、基础等与土建专业是否一致,有无错漏;
    2. 基础的尺寸、标高等是否能满足管道的施工要求;
    3. 管沟尺寸、位置、标高、坡度等能否满足管道的安装要求;
    4. 管道安装的位置、标高是否与土建专业的位置、标高有矛盾。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2016-01-15 14:30

    给水排水管道结构设计规范
    1.管道管径是否合理
    2.管径变换及坡度是否合理,即不要频繁的变径和坡度,这给施工带来不便。
    3.是否采取管顶平接。管道跌水水头为1.0~2.0m时,宜设跌水井;跌水水头大 于2.0m时,应设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。
    4.雨水井井底比管道是否降250mm,污水井是否做流槽。
    5.雨水口间距宜为25~50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。但当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50m。
    6.复合最终排出口能否排出。

    0 评论

  • 小小小帅 2016-01-15 14:13

     随着经济的发展,高层住宅逐年的增多,尤其是高度超过50m的高层住宅上升幅度更快。本文对高层住宅给排水设计的要点进行分析。
      1 消防设计
      1.1 设备用房:设计参数确定后就可以确定设备用房的大小和位置,设备用房主要包括高位水箱间,消防泵房和消防水池。落地住宅的高位水箱为12m3 ,设有喷淋系统的住宅高位水箱为18m3 。需设稳压设备以满足最不利点消火栓的充实水柱。有喷淋泵的消防泵房的位置最好设在高位水箱正面投影附近,因为高位水箱和稳压系统的出水管要接到喷淋环管上,而湿式报警阀一般集中设置,所以喷淋环管只在泵房附近敷设。在附近设置可节省一段水平管道。由于消火栓环管布置方位相对广,不设喷淋系统的住宅泵房的位置相对灵活一些。
      1.2 消防设计参数:根据建筑定性 确定消防设计参数,一般高层住宅包含三种情况:落地住宅,带商业网点的住宅,带车库的住宅。三种情况的设计参数见表1 。
      落地住宅仅在设备用房设局部应用系统,局部应用系统的喷水强度规范中没有明确规定,可通过当地消防部门协商解决,对带商业网点的住宅,不同地方有不同的规定,商业网点是否设喷淋系统需经当地消防部门认可。带车库的住宅应比较车库和住宅的消防用水量,选择水量大的作为设计参数。表1 仅列出住宅的设计参数。
      1.3 消火栓系统分区:消火栓栓口的静水压力不应大于1.0MPa ,当大于1.0MPa时应采取分区给水系统。消火栓栓口出水压力大于0.50MPa 时,应采取减压措施。按规范要求住宅可供25层(按3m层高计算)按消火栓出口压力要求可供8 层,其余都要减压,因此消火栓分区除了满足规范要求还要考虑减压消火栓的数量。如果确定了分区,分区位置应保证使减压消火栓设置的最少。
      2 给水系统
      2.1 水源:应充分利用市政管道的压力,能直接供给的都应直接供给。压力不够的可采用二次加压。
      2.2 分区:普通高层住宅的给水分区除了要满足设计规范要求外,还应综合考虑普通住宅具体情况。如果分区太多,管井太大公用面积太大,另外管井的大小还受建筑户型的影响。分区太少对供水安全和环境产生影响,比如压力过高容易引起渗漏,噪音。
      根据住宅建筑规范8.2.4条规定入户管给水压力不应大于0.35MPa ,通常此压力能满足6层住宅的供水。文中以30层住宅为例说明给水分区常用的两种形式。图1采用变频供水设备分区,即每个分区都单独采用供水设备,在每个分区内超过6层设减压阀。图2采用减压阀分区,即高中区采用一套变频供水设备,用减压阀将高中区分开。第一种供水方式安全可靠,第二种方式节省一套供水设备节省一次性投资。供水方式的选择应按照具体工程情况确定。
      3 排水系统
      3.1 通气管的设计。建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上的高层建筑的生活污水立管宜设专用通气立管。对于普通高层住宅卫生间面积、空间都比较小,建设单位一般要求不设通气立管。
      3.2 排水立管与横管连接。排水立管仅设伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底的垂直距离不得小于表2的规定。
      对于19层以下的普通高层住宅一层单排就可以满足设计要求;对于20层以上的落地住宅一层单排,立管底部或与立管底部相连的横干管管径放大一号;带2 层商业网点的住宅应在方案期间就调整卫生间的排水立管,使其尽可能的沿剪力墙敷设,这样排水立管就能直接落到地面以下,不需放大管径直接排出。带一层商业网点(层高小于6m) 的住宅,商业网点单排,立管底部或与立管底部相连的横干管管径放大一号;带车库的住宅同商业网点的设计。
      3.3 附件和管材。排水附件应按规范要求设置,在寒冷地区应特别注意以下三点: ①通气管高出屋面不得小于0.30且不能小于最小积雪厚度;②在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.30m处将管径放大一级; ③在最冷月平均气温低于-13℃的地区,立管尚应在最高层离室内顶棚0.5m处设检查口(除霜口) 。管材:排水立管管材需用规范要求的管材即可,对于超过20层的高层住宅排水横干管最好选用离心铸铁管,以保证管道的强度。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 高层住宅地下室设计要点是什么?
    • 热心网友 回答:居住建筑的地下室,居住建筑多为剪力墙结构,且上部户型决定了柱网尺寸,无法先考虑地下室柱网的经济型。但公共建筑的地下室,譬如办公,目前采用的结构形式多为框架或框筒结构,这时候考虑地下室柱网的经济型显得尤为必要,一般以8m~8.4m为宜,可以停三部小车,且在车道的布置方面也非常灵活,因为地下室的造价昂贵,所以面积绝不要浪费,设备用房尽量放在一些不能停车且尽量靠近楼梯的地方,因为将来划分防火分区时,设备用房可能单独成区。 在方案设计时,还要考虑车道入口的选择。一般采用的都是坡道式汽车库,首先应判断汽车库的建筑分类,大于500辆为特大型,301~500辆为大型,51~300辆为中型,小于50辆为小型。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个,特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距不应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。车辆出入口,距离城市道路的规划红线不应小于7.5m,并在距离出入口边线2m处作视点的1200,范围内至边线7.5m以上不应有遮挡视线障碍物,与城市人行过街天桥、地道、桥梁或隧道等引道口的距离大于50m;距离道路交叉口应大于80m。在谨遵上述原则下,选好骑车出入口,接下来就是汽车的布置,汽车的停车方式可采用平行式、斜列式和垂直式,或采用三种停车方式。我们一般采用的是垂直式为主。平行式或斜列式为辅的布置方式,车型以小型车为主,车位尺寸为2.4mx5.3m~2.5mx5.5m。各车型建筑设计最小停车带、停车位、通车道宽度详见下表: 高层建筑地下室建筑设计要点 在完成方案设计之后,进入方案设计完善,初步设计阶段,这时候重中之重的是与各专业的配合,净高的控制及各设备用房的确定。首先,谈与人防的配合。在广州,人防由专门的设计院设计,设计院的建筑设计人员在人防这方面负责的是与它的配合、复核它对地下室的影响。人防的等级分类,对建筑地下室的影响,因人防而致使结构楼板加厚,对净高的影响,人防口部的设置,人防风井与设备风井的结合,人防风井对建筑的影响,人防本身功能净高的要求等等问题,人防功能的设置及面积要求应按照规划要求来设计。人防的防护单元的设置会结合建筑的防火分区,所以沟通以及配合显得尤为重要。 建筑与设备的协调: 通风专业:因风管的截面积相比其它的设备管道而言,是比较大的,而且地下室的管道找坡坡度较大,所以由此来控制净高是必要的,通风专业还有风井要通至上部,所以除了考虑风井对地下室的影响外,还应考虑其对上部建筑及总平面环境的影响。风井设置时按防火分区来划分的,一般(以地下室而论),一个防火分区4000平方米,设置一台进风、两台排风为宜。每个防火分区都应有自己专用的进排风。 电气专业:电气专业一般会将电气设备用房(即高压配电房、低压配低房及变压器室、发电机房等)放在地下室,首先要注意的净高问题,电气的设备用房要求净高4.0米,其次,发电机房需要专用的进、排风,不得与其它的合用。 水专业:水专业在地下室的有消防水池、生活水池及生活、消防水泵房,注意的是水池的容积应满足,并留够做人孔的位置,人孔分为侧人孔和顶人孔,生活水池一般会采用成品水箱。 地下室防火设计,设备用房与汽车库单独成区。地下室的防火分区面积为500平方米,地下汽车库的防火分区面积为2000平方米,当局部设有自动喷淋系统时,可局部加倍。高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000平方米。 汽车库的防火分类按下表: 车库类别 一类(大型库) 二类(中型库) 三类(中型库) 四类(小型库) 汽车库(辆) >300或>10000平方米 151~300或5000~10000平方米 51~150或2000~5000平方米 ≤50或≤2000平方米 修车库(车位) >15 6~15 3~5 ≤2 停车场(辆) >400 251~400 101~250 ≤100 注:1、屋面停车场的建筑面积可不计入车库的建筑面积之内。 2、若屋面停车场与下面汽车库无任何连通口,则屋面停车场的停车数量单独计算;否则应计算在汽车库的总车辆数内。 3、复式汽车库的建筑面积按本表的规定值减少35%。 地下室的耐火等级: 1、高层建筑地下室的耐火等级应为一级。 2、 地下汽车库的耐火等级应为一级。 地下室的安全疏散要求: 1、地下室的每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有甲级防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。 2、地下室当房间面积不超过50平方米,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个门。人员密集的厅、室疏散口总宽度、应按其通过人数不小于1.0m/百人计算。 3、汽车库内的人员安全出口与汽车疏散口应分开设置。地下汽车库每个防火分区的人员安全出口不应少于两个,但同一时间的人数不超过25人或汽车库为四类汽车库时,可设一个安全出口。 4、地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品储藏室。 接下来应该考虑的就是在施工图设计中的地下室防水设计。 一般而言,地下室防水设计应结合设防水位的高度,遵循“防、排、截、堵、疏相结合,刚柔并济、因地制宜、综合治理”的原则。
    • 样板间设计 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 住宅给排水设计有哪些要点
    • 哟年 回答:首先,超高层的桩基,承载力必然很大,桩长应该相对较长,会有超长桩的问题 然后,基础埋深必然很深,地下室会有好多层,需要做深基坑支护。 地下室面积较大,一般会做要求做人防工程,搞不好还会弄个核五级。 一般200多米的超高层,剪力墙厚度都会做到1米以上了,要考虑混凝土浇筑的问题。 底层的混凝土标号必然相当高,如何保证强度也是问题。 可能要涉及到型钢混凝土的问题,型钢混凝土节点的施工,相对也是比较复杂的。 高处装修要考虑风压作用,窗玻璃都要相应加强。 转换梁不一定会有,具体工程具体分析。 设备专业不太懂,设备安装肯定也会有一系列的问题。
    • 排水板 上排水洗衣机 洗衣机不排水 9个月前
  • 3 回答
    • 室内给排水设计要点是什么?
    • prettygirl 回答:一.给水部分: 1.用水定额和水压 1.1根据工程反馈的信息,宿舍用水时间特别集中,供水 不足的现象主要集中在宿舍设置集中或相对集中的盥洗间和卫生间,用水定额qo、小时变化系数Kh偏小是主要原因之一。本次修编3.1.10条增加了宿舍和酒店式公寓的生活用水定额。 1.2规范表3. 1.13删除了消耗水量大的软管冲洗方式的用水定额,补充了微水冲洗、蒸汽冲洗等节水型冲洗方式的用水定额。 2.水质和防水质污染 2.1用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连 接(即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮存池内,且应有规范3.2.4C条规定的空气间隙。3.2.3A条指出中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 2.2造 成生活饮用水管内回流的原因具体可分为虹吸回流和背压回流两种情况,并针对两种情况做了解释和相关介绍。规范3.2.4条指出生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。 2.3 条文3. 2.5对设置倒流防止器进一步明确。规范对于从城镇给水管网的的引入管,要求在其引入管上设置倒流防止器,此条有待进一步探讨,原因是自来水公司在小区引入管上是否要求安装倒流防止器有自己的规定。 2.4 3.2.5C条为新增条文。生话饮用水给水管道中存在负压虹吸回流的可能,采用真空破坏器来 消除管道内真空度而使其断流。并列出4个场合中均存在负压虹吸回流的可能性。 2.5 3.2.5D条指出防止回流污染可采取空气间隙、倒流防止器、真空破坏器等措施和装置。空气间隙、倒流防止器和真空破坏器的选择,应根据回流性质、回流污染的危害程度及设防等级确定。 3.系统选择 3.1合理地利用水资源,避免水的损失和浪费,是保证我国国民经济和社会发展的重要战略问题。规范 3.3.1条补充小区给水系统设计应综合利用各种水资源,宜实行分质供水,充分利用再生水、雨水等非传统水源;优先采用循环和重复利用给水系统。 3.2管网叠压供水设备是近年来发展起来的一种新的 供水设备,由于优点很多此次修编写入规范。但是作为供水设备的一种形式,叠压供水设备也是有其特定的使用条件和技术要求。3.3.2条对叠压设备的选用等做了具体阐述。 4管材、附件和水表 4.1根据工程实践经验,塑料给水管由于线胀系数大,又无消除线胀的伸缩节,用作高层建筑给水立管,在支管连接处累积变形大,容易断裂漏水。 3.4.3条加注“高层建筑给水立管不宜采用塑料管” 4.2止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。 5.设计流量和管道水力计算 5.1通过研究分析,对《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003版的居住小区给水管道设计秒流量概率公式和按最大小时平均流量计算方法进行比对,从而找到两种计算方法衔接点。
    • 排水板 上排水洗衣机 洗衣机不排水 6个月前
  • 3 回答
    • 下沉庭院排水设计要点是什么?
    • dxjian 回答:下沉式庭院设计: “下沉式庭院”又称“花园层“(Garden Level)。一般是指运用在前后有高差的地方,通过人工方式处理高差和造景,使原本是地下室的部分拥有面向花园的敞开空间。 下沉式庭院,私密性强,让人产生不可抗拒的诱惑力,引人前往探个究竟。一览无遗的庭院没有可供发掘的惊喜和可供探究的神秘。即便在最小的庭院中,格架屏障、仔细布置的景物或对某些角落的植物进行屏蔽都可造成神秘感,它能引起人们对有疑点的事物进行探究的欲望,并吸引人们进入庭院欣赏不同的景点。 下沉式庭院的经典设计就是将地下室一面墙打开,与下沉式庭院连接。这一设计,不仅有效地将阳光和新鲜空气引入地下室,而且为地下室创造了一个良好的庭院景观,使庭院的舒适性和功能性都得到了全面提升。 下沉式庭院的魅力是通过庭院与别墅底层绿地的坡差产生的。中国传统园林设计讲究曲径通幽的意趣,在下沉式庭院中也可以多少体会到。跟一览无余的平层庭院设计相比,这种隐于内的庭院含而不露,别有一番韵味。同时,它虽然处于室外,但因为“沉”入房屋下方,又可以跟入户花园一样带给人浓郁的归属感。一头连接的是自然,另一头就是温情的家居生活。这个庭院通过高低层次的打造,给空间带来更加丰富的视觉感和使用的可能性。
    • 排水板 上排水洗衣机 洗衣机不排水 6个月前
  • 3 回答
    • 泳池排水设计要点是什么?
    • 自命非凡 回答:1游泳池给水排水设计细节1.1水质要求(1)游泳池和水上游乐池的池水水质应符合我国现行标准《游泳池水质标准》CJ244-2007中的要求。(2)世界级比赛和有特殊要求的游泳池的池水水质标准,除应满足《游泳池水质标准》CJ244-2007中的要求外,还应符合国际游泳协会(FINA)的相关要求。
    • 排水板 泳池 充气泳池 6个月前