防静电架空地板施工工艺谁知道?

柳凤英 | 被浏览223次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • YR依然 2016-01-13 20:59

      防静电架空地板施工工艺

      1、首先清理地面。

      2、安装防静电地板,接着观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。

      3、选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度,距墙面595mm处拴两条水平墙面的拉线,此拉线不易断裂和延伸,两条必须垂直分布。

      4、平行线拉好后,拧好四付支架。确定高度,铺好第一块板,一定要拧紧横梁与支架的固定螺丝,然后用水平尺调平板,最后锁紧支架上的螺母。

      5、第一块调水平后,按拉线方向垂直铺设好两排地板。注:板与板之间必须黑色胶边对齐,对直。

      6、垂直两排地板铺完后,认准一个方向,(不能再垂直铺设)须一排接一排平行铺设,直至最后一排。注:四周都须留下一排到最后收尾切割铺设,铺设途中,板面不得任意踩动,以免影响平整度。

      7、铺完最后一排后,应先固定四周墙角的角铁,再切割四周的地板。注:角铁的水平须跟已安装好的地板水平一致,角铁的背面须有支撑物(木方支撑或三角铁支撑)。

      8、固定角铁后,精量需切割的小块地板面积,然后切割地板面积,然后切割地板铺设,如需安装地插座,则用切割机按实际尺寸开孔。

      9、防静电地板收边,在墙边或门框、柱子处,视实际尺寸以电锯切割主板,或安装适当的收边零件。封门用不锈钢或角铝(直角型)以玻璃胶粘合或拉钉紧固。

      10、地板铺完后,须及时检查,调整好不平之车,最后墙边用玻璃胶填充切割时留下的空隙。

      11、若施工场地位于日夜温差大环境(如高海拔、温带货寒带地区)时,则所有的收边外,都应预留约3mm空隙以适应热胀冷缩。

    0 评论

  • prettygirl 2016-01-13 20:49

    施工步骤
    1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出; 2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一 水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
    3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
    4、用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
    5、用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
    6、若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
    7、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
    8、在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
    9、HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。 希望我的回答对你有所帮助

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-13 19:40

    防静电架空地板施工工艺;
    1、先将地面清理干净,将表面的浮灰清除干净。               
    2、用量具寻找出房间的中心位置,,画出十字中心线,十字线垂直等分。            
    3、铺设地导电网,引出地线:铺设铜箔网络,在铜箔上涂上少许导电胶,从中心位置开始逐一铺设相邻地面。               
    4、地导电网铺设完毕后,在地面上均匀涂上一层粘结剂,等它自然干。               5、待地面上的粘结剂干燥适中,触感不是粘的情况下,开始铺设地板。铺设地板的时候,用橡皮榔头敲打,可以保证地板间的粘结牢固。               
    5、整个房间铺设完成后,在地板拼缝处,用开槽机进行U型开槽。开槽完成后,在开槽处铺设焊条,是指用焊枪在地板接缝处,对焊条进行热塑焊接,焊接完成后,用刮刀刮平高出地板的焊条。      
    6、地板铺设完成后,将地板表面清理干净

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • pvc架空地板价格谁知道?
    • YR依然 回答:  GERGO吉歌卫生间客厅背景墙 墙纸彩绘水晶玻璃田园马赛克拼图 5-316 300x300mm¥27   橡树庄园 欧式古典彩绘花鸟装饰画 客厅沙发背景墙画实木墙壁画 D款SS0153-4 33*66¥298   塞拉维中式山水壁画 古典水墨彩绘风景字画客厅电视沙发书房装饰背景墙壁纸图案无缝环保墙纸 无缝碎石纹¥156   布雷克壁纸 大型定制壁画 彩绘月季SM1611 简约现代个性墙纸 电视背景墙 米黄色红色 无缝无纺纸 ¥128   以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • pvc地板 麦道地板 架空地板 11个月前
  • 3 回答
    • 机房防静电木地板工程施工工艺谁知道?
    • 倒叙_7629 回答:操作工艺: 1. 工艺流程 基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板 面层-->清擦和打蜡 2. 基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石 楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选 择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面 尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由 内向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划 在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上 面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动 地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。 4. 安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5. 铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活 动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以 保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根 据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树 脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材 镶嵌后方可安装。 与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料 镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 6.清擦和打蜡:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。
    • 施工工艺 机房空调 空调机房 5个月前
  • 3 回答
    • 地面架空地板安装方法谁知道?
    • -丶- 回答:地面架空地板安装方法 一、地坪检测      1、使用温度湿度计检测温湿度,室内温度以及地表温度以15℃为宜,不应在5℃以下及30℃以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20%-75%之间。      2、使用含水率测试仪检测基层的含水率,基层的含水率应小于3%。      3、基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求,否则应采用适合的自流平来加强强度。      4、用硬度测试仪检测结果应是基层的表面硬度不低于1.2兆帕。      5、对于pvc地板材料的施工,基层的不平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米,否则应采用适合的自流平进行找平。      二、地坪预处理      1、采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨,除去油漆,胶水等残留物,凸起和疏松的地块,有空鼓的地块也必须去除。      2、用不小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。      3、对于地坪上的裂缝,可采用不锈钢加强筋以及聚氨酯防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补。      三、自流平施工—打底      1、吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆找平层应先使用多用途界面处理剂按1:1比例兑水稀释后进行封闭打底。      2、非吸收性的基层如瓷砖、水磨石、大理石等,建议使用密实型界面处理剂进行打底。      3、如基层含水率过高(>3%)又需马上施工,可以使用环氧界面处理剂进行打底处理,但前提是基层含水率不应大于8%。      4、界面处理剂施工应均匀,无明显积液。待界面处理剂表面风干后,即可进行下一步自流平施工。      四、自流平施工—搅拌      1、将一包自流平按照规定的水灰比倒入盛有清水的搅拌桶中,边倾倒边搅拌。      2、为确保自流平搅拌均匀,须使用大功率、低转速的电钻配专用搅拌器进行搅拌。      3、搅拌至无结块的均匀浆液,将其静置熟化约3分钟,再短暂搅拌一次。      4、加水量应严格按照水灰比(请参照相应自流平说明书)。水量过少会影响流动性。过多则会降低固化后的强度。      五、自流平施工—铺设      1、将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上,它将自行流动并找平地面,如果设计厚度≤毫米,则需借助专用的齿刮板稍加批刮。      2、随后应让施工人员穿上专用的钉鞋,进入施工地面,用专用的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动,将搅拌中混入的空气放出,避免气泡麻面及接口高差。      3、施工完毕后请立即封闭现场,5小时内禁止行走,10小时内避免重物撞击,24小时后可进行pvc地板的铺设。   4、冬季施工,地板的铺设应在自流平施工48-72小时后进行。      5、如需对自流平进行精磨抛光,宜在自流平水泥完全干透后进行。      六、地板的铺装—预铺及裁割      1、无论是卷材还是块材,都应于现场放置24小时以上,使材料记忆性还原,温度与施工现场一致。      2、使用专用的修边器对卷材的毛边进行切割清理。      3、块材铺设时,两块材料之间应紧贴并没有接缝。      4、卷材铺设时,两块材料的搭接处应采用重叠切割,一般是要求重叠3厘米。注意保持一刀割断。      七、地板的铺装—粘贴      1、选择适合pvc地板的相应胶水及刮胶板。      2、卷材铺贴时,将卷材的一端卷折起来。先清扫地坪和卷材背面,然后刮胶于地坪之上。   3、块材铺贴时,请将块材从中间向两边翻起,同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。      4、不同的贴合剂在施工中要求会有所不同,具体请参照相应产品说明书进行施工。      八、地板的铺装—排气、滚压      1、地板粘贴后,先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气。      2、随后用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况。      3、地板表面多余的胶水应及时擦去。      4、24小时后,再进行开槽和焊缝。      九、地板的铺装—开缝      1、开槽必须在胶水完全固化后进行。使用专用的开槽器沿接缝处进行开槽,为使焊接牢固,开缝不应透底,建议开槽深度为地板厚度的2/3。      2、在开缝器无法开刀的末端部位,请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。      3、焊缝之前,须清除槽内残留的灰尘和碎料。      十、地板的铺装—焊缝      1、可选用手工焊枪或自动焊接设备进行焊缝。      2、焊枪的温度应设置于约350度左右。      3、以适当的焊接速度(保证焊条熔化),匀速地将焊条挤压入开好的槽中。      4、在焊条半冷却时,用焊条修平器或月型割刀将焊条高于地板平面的部分大体割去。      5、当焊条完全冷却后,在使用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的凸起部分割去。      十一、地板的清洁、保养      1、pvc系列地板为室内场所开发设计,不宜在室外场地铺设使用。      2、请根据厂方推荐的方法,选用相应的清洁剂进行定期的清洁保养。      3、应避免甲苯,香蕉水之类的高浓度溶剂及强酸,强碱溶液倾倒于地板表面,应避免使用不适当的工具和锐器刮铲或损伤地板表面。      十二、相关工具      1、地坪处理:地表湿度测试仪、地表硬度测试仪、地坪打磨机、大功率工业吸尘器、羊毛滚筒、自流平搅拌器、30升自流平搅拌桶、自流平齿刮板、钉鞋、自流平放气筒。      2、地板铺设:地板修边器、割刀、两米钢尺、胶水刮板、钢压辊、开槽机、焊枪、月型割刀、焊条修平器、组合划线器。
    • 道闸 麦道地板 架空地板 4个月前
  • 3 回答
    • 谁知道防静电地板单价是多少?
    • Blackmagic 回答:防静电地板单价是112元,防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。以上价格来源于网络,仅供参考
    • 防静电地板 pvc防静电地板 麦道地板 3个月前