    聚氨酯外墙保温标准
    (一)住宅建筑应符合下列规定:
    1、高度大于等于 100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
    2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
    3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
    4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
    (二)其他民用建筑应符合下列规定:
    1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
    2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
    3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
    (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
    (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。

    0 评论

  • prettygirl 2016-01-13 20:29

    1、施工质量检查方法与标准
    1)每道工序完成后,用2m平板靠尺检查各方向的平整度,用线坠尺检查垂直度,标准为垂直与夹带度偏差不大于3mm。
    2)保温层的厚度偏差用针刺法检查,测定保温芯板实际厚度是否符合设计要求。
    3)随机抽样检查,每100㎡抽查点,若该点不符合设计要求,则增加抽样检查点为每30㎡设一点,并做好记录,待作数理统计,评定质量。
    4)施工操作中的质量控制检查,由质量检查员组织进行,应控制施工质量的全过程,重点控制工序的质量,合格后方可进行下道工序施工。
    2、工程质量评定验收标准
    1)墙体表面光洁平整、无修补痕迹、无接茬、观感好。
    2)阴阳角垂直方正、符合质量规定要求。
    3、整体墙表面无空鼓、无裂缝、无斑点、色泽均匀。
    验 收
    10.1施工过程验收
    (1)进入现场的各种材料的品种与技术性能应符合设计和产品质量要求。
    (2)保温系统各层的构造应符合设计要求及有关技术规程或图集规定。
    (3)防护层无空鼓或开裂现象。
    (4)网格布与保温层紧密接触,无翘曲现象。
    聚氨酯外墙保温系统防火指标
    2009年9月,《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》颁布实施,对建筑保温材料的防火等级做了明确要求。我国目前普遍使用的墙体保温材料极易燃烧,如何将保温材料的高效节能与优异的防火于一身,成为一个行业性难题。
    聚氨酯外墙保温防火系统,具有突出的防火性能,达到国家A级标准,耐火耐热,高温下不融化、无滴落物、低烟雾,尺寸稳定性好,并且具有良好的保温节能效果,将优异的防火性能和良好的节能效果于一身,适用于外墙保温等诸多领域。
    防火等级
    国家防火建筑材料质量监督检验中心权威检测,聚氨酯(PIR)板防火等级达到B1级,聚氨酯外墙保温防火系统达到国家防火标准A级,高温下不熔滴,不软化,不扩散火焰穿透,从根本上解决外保温火灾的发生。
    膨胀耐火系统
    根据住建部和公安部2009年46号文件及2011年65号文件精神,外墙保温功能升级为外墙防火保温功能,A级防火材料被强制性地应用于外墙保温上成为客观需要,由于市场参差不齐,质量千差万别,故应用时,做好选择很有必要,此介绍膨胀耐火材料类防火保温系统。
    1.系统简介
    膨胀型耐火材料浆料类防火保温系统技术,是采用膨胀型矿物耐火材料颗粒,以金羚牌无机无碱无腐蚀外墙防火保温板胶粘剂为粘接剂,用专用的机械锚固定件将该防火保温板贴挂在外墙上,然后抹抗裂砂浆,压入玻璃纤维网格布形成结构保护层,最后按要求加设外饰层的外墙防火保温系统。
    2.主要性能:
    a.抗折强度高(0.2-1.0MPa/30-80mm厚度),抗压强度高(0.5-3.0MPa);
    b.导热系数小(0.05-0.065W/k.m),并可以根据指导调整;
    c.容重适中(220—280㎏/m3),可根据需要任意调整;
    d.绝对无碱、无卤,从根本上避免了返卤反碱后的粉化、脆化、脱落的严重后果;
    e.双重防水、软化系数高(≥0.8),不加憎水剂水浸泡强度下降≤10%,加的话效果更佳;
    f.耐冻融,抗冻性(30次)质量损失(%)≤ 3 强度损失(%)≤ 10
    g.干燥收缩值(快速法)(mm/m)≤ 0.3
    h.无毒、耐高温,(>1300℃,完全满足A级标准)、燃烧后不收缩不变形不粉化、隔音减震弹性好、隔热阻燃、烘锫无黑烟、高温高明火燃后无毒气(符合并好于国家有关标准AQ1级);
    i.独有的呼吸材料,防止内部水分的累积,以及在高温、低温温变交替的过程形成的吸潮凝结水汽而导致板材降强弊病,有效地消除了墙体及外饰层的安全隐患;
    j.性能稳定,成本低,是制作防火保温板、防火墙等的专用粘结剂。
    3.膨胀型耐火材料浆料类主料的选择范围:
    膨胀珍珠岩、玻化微珠、膨胀蛭石等。
    夹心保温
    外墙夹心保温是将保温材料置于同一外墙的内、外侧墙片之间,内、外侧墙片均可采用传统的粘土砖、混凝土空心砌块等。因此,1)这些传统材料的防水、耐候等性能均良好,对内侧墙片和保温材料形成有效的保护,对保温材料的选材要求不高,聚苯乙烯、玻璃棉、岩棉等各种材料均可使用;2)对施工季节和施工条件的要求不十分高,不影响冬期施工。近年来,在黑龙江、内蒙古、扩肃北部等严寒地区得到一定的应用。
    由于在非严寒地区,此类墙体与传统墙体相比尚偏厚,且内、外侧墙片之间需有连接件连接,构造较传统墙体复杂以及地震区建筑中圈梁和构造柱的设置,尚有热桥存在。保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。
    保温装饰板系统
    保温装饰板外保温系统(简称保温装饰一体板系统)由粘接剂、保温装饰板、密封材料和辅助锚固件构成。施工时,先在基层墙体上做防水线找平层,采用以粘为主、粘锚结合的方式将保温装饰板固定在基层上。
    保温装饰板由保温层、无机树脂板、饰面层和连接件复合而成。保温层材料可选用EPS板、XPS板、PUR板、酚醛板、岩棉板。饰面层采用涂料饰面,无机树脂版为A级不燃材料,厚度不宜超过10mm,重量不宜超过20kg/平方。
    保温装饰板与基层墙体的有效粘接面积应大于装饰板面积的50%,拉伸粘结强度不得小于0.10MPa。固定保温装饰板的锚固件数量不得少于每平方米6个。
    相关标准
    《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007
    《民用建筑节能设计标准》JGJ26-1995
    《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001
    《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011
    《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
    《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 149-2003
    《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2016-01-13 19:48

    1验收标准
    按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定进行外墙外保温工程施工质量验收。
    外墙外保温工程分部工程、子分部工程和分项工程划分如下:

    分项工程应每500~1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;每个检验批每100㎡应至少应抽查一处,每处不得小于10㎡。
    2主控项目验收
    外墙外保温系统及主要组成材料性能应符合(JGJ144-2004)《外墙外保工程技术规程》的要求。检查方法:检查型式、检验报告和进场复检报告。
    保温层厚度应按图纸设计的要求。检查方法:插针法检查
    聚苯板薄抹灰系统与聚苯板粘结面积应符合(JGJ144-2004)的要求。检查方法:现场测量。
    3一般项目验收
    聚苯板薄抹灰系统和保温浆料保温层垂直度和尺寸允许偏差及抹面层和饰面层分项工程。应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定。
    现浇混凝土分项工程施工质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。
    有网现浇系统抹面层厚度应符合(JGJ144-2004)规程要求。检查方法:插针法检查。
    系统抗冲击性应符合(JGJ1400-2004)规程要求。检查方法:在保护层施工完工后28d进行。应根据抹面层和饰面层性能的不同而选取冲击点。采用摆动冲击。取钢球从静止开始下落的位置与冲击点之间的高差等于规定的落差。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 聚氨酯外墙保温工程工艺是什么?
    • 距离_5082 回答:聚氨酯外墙保温工程工艺是:1、基层处理。墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。旧墙面松动、风化部分应剔除干净。墙面平整度控制在±3mm以下。如果基层偏差过大,应抹砂浆进行找平。2、吊垂直、弹控制线。在顶部墙面与底部墙面下膨胀螺栓,作为大墙面挂线铁丝的垂挂点,高层建筑用经纬仪打点挂线,多层建筑用大线坠吊细钢丝挂线,用紧线器勒紧在墙体大阴、阳角安装钢垂线,钢垂线距墙体的距离为保温层的总厚度。挂线后每层首先用2m杠尺检查墙面平整度,用2m托线板检查墙面垂直度。达到平整度要求方可施工。3、粘贴保温板预制件。在阴阳角或门窗口处,粘贴保温板预制件,并达到标准厚度。对于门窗洞口、装饰线角、女儿墙边沿等部位,用保温板预制件沿边口粘贴。墙面宽度不足900mm处不宜喷涂施工,可直接用相应规格尺寸的聚氨酯预制件粘贴。粘贴时用抹子或灰刀沿保温板预制件周边涂抹配制好的粘结剂胶浆,其宽度为50mm左右,厚度为3~5mm,然后在预制块中间部位均匀布置4~6个点,总涂胶面积不小于保温板预制件面积的30%。要求粘结牢固,无翘起、脱落现象。4、门窗口等部位的遮挡。保温板预制件粘结完成后喷施硬泡聚氨酯之前,应充分做好遮挡工作。门窗口等一般用塑料布裁成与门窗口面积相当的布块进行遮挡。对于架子管,铁艺等不规则需防护部位应采用塑料薄膜进行缠绕防护。5、涂刷界面剂。用喷枪或滚刷将界面剂均匀喷刷,无透底现象。6、喷涂硬泡聚氨酯保温层。开启聚氨酯喷涂机将硬泡聚氨酯均匀地喷涂于墙面之上,当厚度达到约10mm时,按300mm间距、梅花状分布插定厚度标杆,每平米密度宜控制在9~10支。然后继续喷涂至与标杆齐平(隐约可见标杆头)。施工喷涂可多遍完成,每次厚度宜控制在10mm以内。7、修整硬泡聚氨酯保温层。喷涂20min后用裁纸刀、手锯等工具清理、修整遮挡部位以及超过保温层总厚度的突出部分。8、喷刷聚氨酯界面砂浆。聚氨酯保温层修整完毕并且在喷涂4h之后,用喷斗或滚刷均匀地将聚氨酯界面砂浆喷刷于硬泡聚氨酯保温层表面。9、抹胶粉聚苯颗粒浆料。抹胶粉聚苯颗粒浆料进行找平,应分两遍施工,每遍间隔在24小时以上。抹头遍浆料应压实,厚度不宜超过10mm。抹第二遍浆料应达到平整度要求,用托线尺检验是否达到验收标准。
    • 高层外墙保温 聚氨酯保温板 聚氨酯外墙保温 10个月前
  • 3 回答
    • 外墙外保温系统标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:一: 非幕墙式建筑应符合下列规定:1、高度大于等于 100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。二:其他民用建筑应符合下列规定:高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。 三:幕墙式建筑应符合下列规定: 建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。 基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。
    • 外墙外保温施工 外墙外保温施工工艺 外墙外保温系统 8个月前