  • 木子星生 2016-01-15 10:08

    防盗电子围栏安装工程
    施工方案
    建设单位:
    工程名称:
    审 查 人:
    批 准 人:
    编制单位:
    编 制 人:
    审 查 人:
    1、《电气生产企业安全设施规范手册(标准)》;
    2、GB/T7946-2008 《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》
    二、工作内容:
    1、在 周界围墙安装电子围栏系统,工程总长 770(含传达室控制器安装)
    2、在供电所围墙上安装电子围栏,每隔4米架设PVC杆1根,高度为85cm,采用顶部垂直安装。(注:大门一侧的围墙系铁栅栏式,PV需架设在墙墩及铁柱上,间距3米左右)
    每个转角埋设不锈钢终端杆1根,高度为85cm,基部埋入墙体40cm。围墙高低落差处使用承力杆等支撑。合金丝以4线制架设。在值班室内墙上1.7米处安装控制箱。大门至传达室用电缆连通电子围栏与控制箱。
    在围栏上挂出警告牌,间距为10米一块。在大门明显处安装警告牌,围墙外侧每隔30米安装警告牌一块。入口移门外已经安装有红外对射装置,故不再安装。传达室外墙安装高分贝报警器及声光报警器。
    3、对围墙内外50CM处的绿化进行清理。
    4、避雷器安装在离控制箱10米以外的围墙上。
    2.
    四、施工进行计划:
    经过我公司认真安排,精心计划在保证满足建设单位要求的情况下,工期为期 8 天:
    第一阶段(2天):电子围栏前端设备架设。
    第二阶段(2天):围墙、电子围栏前端设备安装。
    第三阶段(3天):电子围栏控制箱安装,排线,接线。
    第四阶段(1天):电子围栏系统调试。
    五、质量管理:
    1、质量目标:工程竣工验收合格率100%,杜绝工艺低劣;做到文明施工,并确保有关记录完整齐全。
    2、工程施工必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,工程项目经理、安全员应始终在施工现场,督查工程安全质量情况,及时组织处理影响施工质量的问题,确保施工质量。
    3、加强设备及材料的检验工作,发现损坏或涉及技术质量等有关问题应及时向有关部门反映,以便及时解决,不影响施工进度,并做好记录。每天的施工进度及次日工程安排向所长汇报。
    施工负责人:冯晓良、屠顾潮 施工人员:张冰杰、张有钢、潘扣生等。
    六、针对性的安全技术措施:
    为了保证安全生产,防止事故发生,保证职工生命安全和身体健康,有计划地执行安全生产技术措施。
    1、施工期间必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。
    2、进入施工现场,各人员应正确戴好安全帽,认真学习安全生产六条纪律,十个不准和电业工作规程。
    3、施工中工作人员不得超出允许的工作范围,不得擅自拆除或更改现场安全设施,如工作需要,必须征得电力部门同意。
    4、安装人员必须经过培训,取得相应的资格证书,方可持证上岗。
    5、施工前必须履行工作票许可制度,项目负责人和安全员每天施工前应对每个施工人员进行安全教育和技术交底工作,严禁违章作业,并设专业人员监督。
    6、在附近有带电的区域工作时,必须在有人监护情况下听从工作负责人指挥进行工作,有疑问时必须问清楚,不得擅自行动,并按指定的路径进出。
    7、在搬运梯子时必须二人平行搬运,并与带电设备保持3米以上安全距离。梯上作业时,梯子须有安全防滑措施,单梯要下面有人护住。施工人员与带电设备保持足够的安全距离。
    8、在危险区域施工时,应戴好安全带,必须有三人以上在现场。必须有安全员及负责人监督和确保安全的情况下施工。
    9、在施工中如有高压设备与围墙小于3米距离,不准人员直接站在围墙上施工,而应在围墙外侧架梯施工,并在放线和拉线时应轻拉
    慢放,严禁违章操作,并注意与带电设备保持足够的安全距离。
    10、不得移动或跨越遮栏,不得拆除警告标示牌,不得触及与工作无关的设备。保持施工现场清洁,做到完工清场。
    11、在围墙及危险区域施工时要集中精神,防止高空摔跌。
    12、安装接电时,必须到现场重新检查,不得有人员有触及电网的可能,同时必须有监护人在场。

    0 评论

  • 诺言_4391 2016-01-14 17:30

    一.建设本系统工程的目的和意义
    现代电子技术的高速发展,为现代企业科技管理开拓了广阔前景,其中防盗报警、电视监控、周界围栏报警系统已广泛应用于冶金、石化、矿产、金融、水利、交通、学校、小区、别墅军事等行业,为企、事业单位的现代化管理提供了科技手段,并收到了直接或间接的经济效益,得到了社会各界的普遍认可。随着生活质量的不断提高,人们的安全意识也不断增强,为此我公司针对邯郸市中国邮政大厦的实际情况,设计了本套周界围栏报警系统。
    智能型周界安防阻挡报警系统,可使入侵者没有可乘之机,在国内已被广泛使用在周界安防领域,可做到事前威慑,事发时阻挡并报警,还能延缓外界的入侵时间,具有较强的安全可靠性。
    (智能型周界安防阻挡报警系统包括前端围栏和脉冲主机二部分)
    二、智能型周界安防阻挡报警系统设计原则
    1、新概念的引入
    智能型周界安防阻挡报警系统,一改国内周界安全防范中单纯的事后报警传统模式。强调了阻挡
    为主,报警为辅的国际周界安防新概念。该系统对入侵者给予瞬间脉冲电击,以阻止翻越,做到了预防为主。对执意入侵者和破坏者,给予电击并发出报警,延缓了入侵的时间,以便给保安人员争取时间,及时制止犯罪。
    智能型周界安防阻挡报警系统可分为二种:
    一)现场安装报警装置,增强对入侵者威慑,让其自动退离,这样可以大大节省制造成本和阻止
    案件的发生;
    二)通过报警输出启动内部监控系统,跟踪和记录案发过程,并有利于保安人员及时赶到案发现
    场。

    0 评论

  • prettygirl 2016-01-14 13:20

     1、电子围栏的设计根据不同的安全等级,配置合适的能满足要求的电子围栏。通常把安全等级分为三级:

      (1)具有威慑性—整个周界设一个防区,如安装在墙顶上的4线系统。具有阻挡报警和威慑作用。

      (2)中等安全级。每一防区长度不大于300米,大于300米的应分成多个防区。

      (3)高等安全级。每一防区长度定在100米之间,整个围栏分成多个防区。每个防区都具有各自独立的触发报警器,可指示报警所在防区。报警输出通常和CCTV、红外对射、射灯,报警器等其他安防系统联动。 在实际使用时,每一防区的长度应根据长度、地形和经济需要设定。

      2、电子围栏的安装按其在现场的安装位置,分为独立式,附属式和墙顶式三种基本安装形式。

      独立式电子围栏,直接架设在地面上。其高度约2米左右,一般安装10-12根线缆。考虑到设备和人身安全,要求在独立式电子围栏的一侧或两侧,安装不低于1.2m的防护墙或围墙。其间的净空距离应不小于1m。使独立式电子围栏正常工作部位处于一个公众通常难以接近的封闭区域内。

      附属式电子围栏附属在围墙上,附属式电子围栏主要用在有较高安全级要求而不占用外围土地的场合。对现有围墙有三点要求。一是围墙应有足够的牢度,能承受电子围栏的张力和压力。二是围墙的高度应不低于2m。三是围墙的网孔必须小于50mm,以免人手伸入,触及附属在墙内侧的电子围栏。墙顶式电子围栏,在中国较为普及,架设在现有围墙的顶部上方或侧方。可以垂直安装或倾斜一定的角度安装。电子围栏的高度为 0.8m左右。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求电子围栏施工方案?
    • HH0807 回答:  1、电子围栏的设计根据不同的安全等级,配置合适的能满足要求的电子围栏。通常把安全等级分为三级:   (1)具有威慑性—整个周界设一个防区,如安装在墙顶上的4线系统。    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 7 回答
    • 张力式电子围栏与脉冲式电子围栏的区别是什么
    • 流绪 回答:张力式电子围栏周界报警系统(以下简称张力式电子围栏)是防止非法逾越的障碍物和感应、传输(报警)拉压、剪断障碍物信息的机电装置集合体,是安全、可靠的。 脉冲电子围栏系统有别于传统的高压电网,脉冲电子围栏系统可识别有意入侵和无意入侵。并能智能识别出入侵位置给予有效阻拦,不会造**身伤害。脉冲电子围栏主机电压输出符合国际标准/国家标准的各种指标,低频低能量高电压的脉冲电压(5000V~10000V),脉冲电压作用时间极短,不会给人造成伤害。脉冲电子围栏主机可随意调节输出的脉冲电压,适用于各种不同防范等级要求的场所。脉冲电子围栏主机可通过控制键盘或控制软件,实现多级联网,以确保某一区域出现临时情况而不影响其它防区的正常使用。
    • 电子灭蚊灯 电子密码锁 电子门锁 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有设计工作室设计方案?
    • 亮123 回答:你好,设计工作室设计方案如下: 1、工作室原有空间面积不大,且略显局促,为了丰富视觉,使空间变得丰富有趣,可以将整个空间规划为多边形,同时中间留出一个梯形“客厅”彰显LOFT的空旷之感。 2、设计工作室方案,二楼的办公区域采用了开放式的设计方法使空间不拥挤,靠墙的一面是一个书的简易展示架,设计师并没有使用书柜而是使用隔板来作为书的展示架,简洁、清爽更重要的是节省了很多的空间。 3、一楼的空间由于采用多边形分隔,显得流畅、多视角,二楼是沿梯形中空的三边墙围合布置工作空间,没有空间的压迫感,又最大化利用了空间,设计师从大门一直到中空的梯形都想体现一种开阔的空间,室内建筑本身通透的玻璃、没扶手的楼梯、青石砖的地面、素混凝土的墙,都展示着一种多元文化交流的场景,将矛盾与统一彰显德淋淋尽致,既有非常现代的空间感,又有很浓重的本土文化。
    • 样板间设计 茶餐厅设计 美容会所设计 2年以前
  • 3 回答
    • 电子围栏设计规范是怎样的?
    • 最後菂__頁 回答:电子围栏周界防范报警系统设计应用方案 吉林省博物馆位于吉林省经济技术开发市,安全防范形势比较突出,安全防范工作十分重要,需要一套防止非法闯入并及时报警的防盗系统,以便在紧急情况下作出更好的反应措施,保护小区安全。根据技防和智能化方面的要求,本着高水准、高质量、高性价比的原则,我们在设计上充分体现用户的想法和要求,并考虑到安保系统设计的具体要求及今后使用者的维护、使用、保养的方便性,设计了该系统方案。 一、设计依据 二、系统功能 电子围栏周界报警系统是一种主动防范的报警系统,电子围栏沿围墙架设,悬挂警示牌,将入侵者阻挡在周界之外,触及电子围拦的高电压电网,会有强烈的触电感觉迫使其离开,让入侵者知难而退。 一旦强行翻越,系统会同时发出声光报警信号现场报警,充分体现“一阻挡,二威慑,三报警”的多重防范效果。(如有特殊需要,可将警情同时通过公共电话网络发至指定场所)。 本系统采用脉冲高压原理,不同于传统的交流高压电网,脉冲电压低于8000V,脉冲作用时间短(≤0.1S),脉冲能量低(≤5J),对人体不会造成伤害,相比交流高压电网更具人性关怀。 系统前端采用单芯线,垂直安装在墙头上,简单、美观、适用。前端四线中任一线开路(断路)或对另外一根线(含接地)短路,或出现其他故障时,控制器发出报警信号,现场发出声光报警,警卫室LED显示板上LED灯闪烁,报警接收机蜂鸣器鸣叫,并自动记录。 共设2防区,24小时设防,任一防区可独立设防或撤防,报警接收机自动记录,可选配安装打印机。 系统日常运行安全可靠,维护检查简捷,不受天气、植物、小动物等因素的影响,误报率低,系统故障时能自动报警。 系统前端支架由专用模具铸造而成,强度可靠、质量保证、外观美观。主机安装在围墙下方,置于不锈钢防水箱内。系统开放性强,可联动监控系统、灯光系统及其他报警设备(如报警主机、主动/被动红外对射探测器)等。 三、系统组成 四、主要设备选型 1.电子围栏单防区报警控制器 ●供电电源:220VAC(+10%/-15%),约15W ●高电压脉冲输出 ◇脉冲幅值:
    • 围栏设计 栏杆规范 水电安装规范 2年以前