装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

中央空调维修维护方法是什么

甘甘 | 被浏览324次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 没有昵称_0108 2016-01-14 13:30

    1、冷水机组部分的维护保养:
    (1) 清除机组表面灰尘,金属表面除锈加防锈油
    (2) 检查机脚螺栓有无松动,机组有无异常振动及噪声并立即进行处理。
    (3)用氟里昂电子检漏仪检测机组有无氟里昂渗漏,当表明有渗漏时,应立即进行修复止漏。
    (4)检查油位油压是否正常,出现油位低应立即补充冷冻机油。

    2、风机盘管及新风空调机的维护保养:
    (1)检测风机盘管出风口风量及出风口温度是否正常,清理出风口、回风口灰尘。
    (2)清扫新风空调机柜表面灰尘,检查机脚螺栓,联接螺栓有无松动,螺栓、防火阀金属表面有无锈蚀,发现故障立即处理。

    3、冷却水、冷冻水系统的维护保养:
    (1)检查水泵油杯油箱中润滑油是否正常,轴承有无磨损,出现问题及时更换润滑油或轴承。
    (2)检查水泵轴封是否漏水,运转是否正常,机脚螺栓有无松动,止回阀进出口闸阀有无漏水。
    (3)检查冷却塔是否正常工作,联接螺栓,机脚螺拴有无松动锈蚀,管道及自动电动阀门运行有无故障。

    4、电气控制部分的维护保养:
    (1)检查各类温度传感器、压力传感器控制器、水流控制器、温度计、压力表安装有无松动。发现问题立即处理。
    (2)首先切断电源,清扫电控柜内外灰尘,检查电控拒,启动拒内元器件,导线及线头有无松动或异常发热现象,发现问题立即处理。

    0 评论

  • Lin_4987 2016-01-14 00:48

    一、看空调机:
    1、看空调机:
    A:先看空调器外形是否完好,各个部件的工作是否正常。
    B:其次,看制冷系统各管路有无断裂,各焊接处是否有油迹出现,焊点有油迹则可能有渗漏。
    C:再仔细看一下电器元件的插片有无松脱现象,各连接铜管位置是否正确,有无铜管碰壳体。
    D:最后,看一下离心风叶和轴流风叶的跳动是否过大,电动机和压缩机有无明显振动。E:看高、低压压力值是否正常,环境温度在30度时,低压约为0.49~0.54Mpa,高压约为1.17~1.37MPa,环境温度在35度时,低压约为0.58~0.62Mpa,高压约为1.93Mpa,环境温度在43度时,低压约为0.68Mpa,高压约为2.31Mpa。
    F:看看毛细管低压部分的结霜情况。正常制冷时,在压缩机运行之初,毛细管会结上薄薄的一层霜,随后就逐渐化掉,但制冷剂不足或管路堵塞都会发生挂霜不化的现象。[值得注意的是,室外热交换器在冬季按热泵循环方式工作时,它属低压、低温部件,也可能发生制冷剂泄漏和堵塞。如果毛细管出口至室外热交换器入口这一管段上有霜而其它部分干燥,表明毛细管已半堵。从表面看,制冷剂不足和半堵塞的现象是一致的。
    G:空调器运转时,一般应先看一看空调器的外部工作条件,例如室内、外环境温度是否过高或过低,过滤网是否太脏或有无通风不良等现象,以便排除外部原因及安装使用不当等因素
    二、摸空调机:
    1.摸:压缩机正常运行20-30分钟后,摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度,凭手感便可判断制冷效果的好坏。
    2、A.摸:压缩机温度一般在90-100℃。
    3、B.摸:摸蒸发器的表面温度。工作正常的空调器蒸发器各处的温度应该是相同的,其表面是发凉的,一般在15℃左右,裸露在外的铜管弯头处有凝露水。
    4、C.摸:摸冷凝器的表面温度。空调器开机运转后,冷凝器很快就会热起来,热得越快说明制冷越快,在正常使用情况下,冷凝器的温度可达80℃左右,冷凝管壁温度一般在45-55℃。
    5、D.摸:摸低压回气管表面温度。正常时,吸气管冷,排气管热。手摸应感到凉,如果环境温度较低,低压回气管表面还会有凝露水,如果回气管不结露,而高压排气管比较烫,压缩机外壳也很热,很可能是制冷剂不足,如果压缩机的回气管上全部结露,并结到压缩机外壳的一半或全部,说明制冷剂过多。
    6、E.摸:摸高压排气管温度。手摸应感到比较热,夏天时还烫手。
    7、F.摸:摸干燥过滤器表面温度。在正常情况下,手摸干燥过滤器表面感觉略比环境温度高。如果有凉的感觉或凝露,说明干燥过滤器有微堵现象。
    8、G.摸:摸出风口温度。手应感觉出风有些凉意,手停留的时间长就感到有些冷。
    三、听空调机:
    A:仔细倾听整机运转的声音是否正常。,如在听压缩机运转时,有“嗡嗡”声可立即判明是压缩机电动机不能正常启动的声音,此时应立即关掉电源,查找原因;“嘶嘶”声是压缩机内高压减振管断裂后发生的高压气流声;“嗒嗒”声是压缩机内部金属的碰撞声;“当当”声是压缩机内吊簧脱落或断裂后的撞击声。
    B:对开启式压缩机,一般会发出轻微而均匀的“嚓嚓”或阀片轻微的“嘀嘀”的敲击声;如出现“通通”声是压缩机液击声,即有大量的制冷剂吸入压缩机飞轮键槽配合松动的撞击声;“啪啪”声是皮带损坏后的拍击声。听离心风扇和轴流风扇的运转声应是平衡而均匀,如有碰擦或轴心不正,就会有异常声音出现。停机时,当听到“咝咝”这种越来越轻的气流声时(系统压力平衡时发出),则可知系统基本没有堵塞。
    C:此外,凭听觉还可判断出其它一些噪音,例如:分机轴流风扇碰击外壳铁片的声音;风机缺油的“吱吱”尖叫声;风机离心风扇与泡沫外壳发出的“嚓嚓”声;压缩机底角螺栓松动、震动的声音;毛细管碰外壳的声音。
    四:查空调机:一般可用压力表、半导体点温计、钳形电流表、万用表等测量系统压力、温度、电源电压、绝缘电阻、运转电流是否符合要求,用卤素检漏灯或电子检漏仪检查制冷剂有无泄漏。
    A:对于窗式空调器,用钳形电流表检查电流、电压、电阻十分方便。电流读数应在额定电流范围左右(随温度高低电流略有变化)。
    B:对于分体式空调器,用歧管表检测高、低压力也是一种实用、快速、有效的判断方法。
    C:当周围环境温度在30℃左右(空调制冷状况下),若低压表的压力(表压)在0.4MPa以下,则表明制冷剂不足或有泄漏。高压表的压力(表压)正常值应在2MPa左右,过高或过低都说明有异常。冷凝器的出口处若发生堵塞可使高压压力升高,而低压压力降低。
    D:检查和观察的常规项目如下:
    (1)低压压力;(2)高压压力;(3)停机时平衡压力;(4)吸气管温度;(5)排气管温度;(6)压缩机温度;(7)冷凝器;(8)蒸发器;(9)过滤器;(10)毛细管;(11)工作电流。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-13 20:30

    中央空调维修维护技巧:
    1、冷凝器:冷凝器的散热片是采用0.15毫米的铝制铜管制成,如果长时间使用管壁上会沾满大量灰尘和杂物,直接影响的就是空调散热片的散热效果,致使制冷效率减低,因为我们要经常对冷凝器维修保养。   
    2、过滤网:对于过滤网的清洗我们要格外的注意,首先我们将空气过滤网拆下来,放在水龙头下冲洗,想要清洗的更干净的话可以适当的添加一些清洗剂,千万不要使用热水,可能造成过滤网受热变形。造成不能使用的后果。   
    3、电路:检查各个电线以及电路板是否有漏电现象,切记进水,注意防潮。保持整个空调系统的电路温度适中,湿度适中,避免引起漏电联电。         
    4、冷却器:每隔半年对室外冷却器用长毛刷进行清洗灰尘。每年拆下机芯,对风扇电机轴承注入适当的润滑油。
    5、机身外壳:经常揩擦空调的外表面,特别是面板部分,以保持空调的清洁。
    望采纳。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 中央空调维护方法?
    • 93c473 回答:中央空调保养内容   电气 检查坚固接线接头 主电源   控制电源   压缩机电动机   排风机电动机   测量绝缘电阻 配电线缆   电加热器   压缩机电动机   排风机电动机   测量直流电阻 各种传感器   电加热器   压缩机电动机   排风机电动机   正常使用时检查温度及压力 压缩气缸   蒸发机进出水   冷凝器进出水   压缩机进出冷媒   正常使用地检查电流电压 主电源   压缩机电动机   排风机电动机   控制电源   正常使用检查开关阀门 温控开关   水流开关   排气阀、补水阀   室内风道检查修补 每年一次   梳整肋片 每年一次(换季时)   清洗肋片 每季一次   清洗过滤器 每年一次   更换系统循环水 每年一次   主机这一块:(冷煤液位,压力,压差,饱和温度)(油液位,油温,压力,压差,)接触器触点与动作检查,传感器数值准确性,起动电流,运行电流,冷冻油油质(定期更换与实际情况更换)马达运行温度,主机表面清洁除绣刷漆,连轴紧固,等等   冷冻冷却水处理:定期加药,检查水质,温差是否正常,冷却箱(塔)清洗除垢,定期换水,检查排风扇运行状况电流等等,定期清洗管路过滤器,定期清洗蒸发器与冷凝器水系统管路。等等   末端(风机盘管)就不说了,
    • 维护保养 洗衣机维护 中央空调维护 2年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么维护清洗
    • 随意夜风 回答:中央空调要及时的空调清洗,普通清洗就是把内机的过滤网拿出来清洗晾干后,装上,内机外表擦拭干净。深度清洗要寻找专业的售后人员,进行服务。这要看具体是何种中央空调,中央空调按照冷却方式可以大致分为两类:风冷机组和水冷机组;按照压机类型可以大致分三类:全封闭式、半封闭式、开启式。 对于风冷机组,保养内容:清洗风道、清洗风侧换热器 对于水冷机组,保养内容:清洗水管道、清洗水侧换热器 对于压缩机,保养内容:依据不同种类压机,定期更换压机油和检测制冷剂的缺少与否
    • 维护保养 洗衣机维护 中央空调维护 2年以前
  • 3 回答
    • 中央空调水系统维护方法是什么?
    • 胜利de微笑 回答:1、中央空调冷水机组正常运行中的维护保养及检查 查压缩机冷冻油的油压及油量 ,系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理 检查有无不正常的声响、震动及高温 检查冷凝器及冷却器的温度、压力 检查各种阀门是否正常 检查冷水机出入水的温度及压力 检查主电路上接线端子并有无松动压实 检查电气控制部分有无异常;检查各仪表、控制器的工作状态 检查机组润滑系统机油是否充足 检查制冷设备安全保护装置整定值 检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况 检查并收紧电路上的各电线接点 检查制冷系统内是否存在空气,如有则应排放空气 2、中央空调冷凝器蒸发器维修保养 a)配制10%的盐酸溶液(每1kg酸溶液里加0.5g缓蚀剂); b)拆开冷凝器、蒸发器两端进出水法兰封闭,然后向里注满酸溶液,酸洗时间约24小时。也可用酸泵循环清洗,清洗时间约12小时; c)酸洗完后用1%的NaOH溶液或5% Na2CO3溶液清洗15分钟,最后再用清水冲洗3次以上; d)全部清洗完毕后,检查是否漏水,如漏水则申请外委维修;如不漏水则重新装好(如法兰盘的密封胶垫已老化则应更换)。 3、中央空调电气控制部分维护保养 a)对中间继电器、信号继电器做模拟实验,检查二者的动作是否可靠,输出的信号是否正常,否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器; b) PC中央处理器、印刷线路板如出现问题,则申请外委维修。 4、中央空调压缩机维护保养 a)压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上); b)压缩机运行电流(正常为额定值,三相基本平衡); c)压缩机油压(正常10~15kgf/Cm2); d)压缩机外壳温度(正常85℃以下); e)吸气压力(正常值4.9~5.4kgf/cm2); f)排气压力(正常值12.5kgf/cm2); g)检查压缩机是否有异常的噪音或振动; h)检查压缩机是否有异常的气味。通过上述检查综合判断压缩机是否有故障,如有则应更换压缩机。)。 检查压缩机油位、油色。如油位低于观察镜的1/2位置,则应查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油;如油已变色则应彻底更换润滑油
    • 维护保养 洗衣机维护 中央空调维护 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份中央空调维护保养合同?
    • 勿忘初衷_5447 回答:空调维护保养 合 同 书 第一章 总 则 第一条 合同双方 甲 方 : 注册地址 : 法人代表 : 授权代表 : 联系电话 : 乙 方 : 注册地址 : 法人代表 : 授权代表 : 联系电话 : 第二章 合同范围、期限 第二条 合同签定 甲乙双方经友好协商,就乙方承接甲方沪宁高速上海段所使用的空调维护保养工作订立本合同。 第三条 本合同范围 本合同范围是指本合同包括的正文内容条款、合同附件及合作过程中双方根据需要做出的本合同的补充约定,以上部分均是本合同有效内容,只有共同使用时方为有效。 第四条 合同规定的服务范围 现甲方沪宁高速上海段所使用的空调 台 第五条 服务期限 1.本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。 第三章 双方权力、责任和义务 第六条 甲方的权利、责任与义务 1. 为乙方空调维保工作提供临时用水用电等。 2. 甲方有权要求乙方工作人员遵守甲方有关管理制度及规定,并有权对违规行为予以追纠。 3. 维保期间,甲方将定期收集乙方有关的记录、报告等。 4. 甲方按合同规定向乙方支付维保费用。 第七条 乙方的权利、责任与义务 1、严格按公司空调维保内容(附件)向甲方提供空调维保服务,并向甲方提交保养报告。 2、乙方进行机组保养时须有甲方人员旁站,双方认可签字作为合同履行的基本条件,如未经双认可将视乙方违约。 3、接受甲方监督,确保服务到位。 4、应急服务:保养期间,甲方机组运行出现故障时,乙方提供24小时应急服务。乙方在接到甲方报修通知后,12小时内到达现场排除故障,直到恢复运行(设备零部件损坏,需加工或更换则除外)。
    • 维护保养 中央空调维护 中央空调保养 1年以前