装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电气安装施工方法是什么

朝进 | 被浏览299次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Lin_4987 2016-01-14 01:38

    建筑电气安装施工方案

    一、编制依据

    1、电气施工图纸和相关的设计文件

    2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002

    3、《建筑电气安装工程通用图集》92DQ1-13

    4、《等电位联接图集》02D501-2

    二、 工程概况

    本工程位于xx区,地块北侧为新建好的xx路,东侧为空地,西侧为xx 米宽的公路,南侧为xx小区,在xx市中学的对面。由xx建设,由市xx有限公司设计,市建设承包有限公司施工的市重点项目工程。该工程为高层公共建筑,有一层地下室,塔楼层数为xx层,建筑高度为xx 米。裙房层数为 xx 层,建筑高度为 xx 米,结构形式为钢筋混凝土框架结构。

    三、 主要施工方法和技术措施

    1、 电气管线(预埋)敷设

    1)管线布置整齐,严禁两根以上管道在同一处重叠敷设,且严禁敷设在钢筋保护层,局部管线多的地方,应请土建采取有效的加固措施;

    2)电线管与接线盒连接处应设锁口,电线管转弯半径要大,半径小了影响穿线施工,应避免造成后续楼板开槽,影响楼板结构安全;

    3)电线管、开关、插座和灯头盒等材料应使用合同约定的品牌,管壁厚度,管材柔韧度符合规范要求;

    4)电线管口要及时封堵,线管绑扎固定可靠,做好成品保护。

    5)不得随意用手工开槽,尽量避免横向开槽,管槽不宜开太深,深度应符合规范要求,否则影响墙面结构安全;

    6)电线管必须在墙面粉刷前疏通到位,如有管道堵塞,需及时修补,严禁墙面粉刷后开槽;

    7) 电线管在墙面敷设排列整齐,间距均匀并符合规范要求,管线敷设集中的墙面,特别是配电箱进出口,必须在墙面粉刷时用纤维网加固或采取其他防开裂措施。

    2、 开关、插座预埋,箱体预埋

    1)开关、插座盒预埋时要仔细核对施工图,尽量一次性预埋到位;

    2)水平标高必须按土建水平标高控制线统一控制,并符合设计要求,竖向标高必须根据土建墙面粉刷灰饼厚度进行控制,特别是预埋偏位的情况下,在墙面粉刷前必须一次性调整到位;

    3)开关、插座盒与电线管连接必须做锁口,不得随意在开关、插座盒开孔,同时做好成品保护,通常的成品保护措施有在盒体里填塞泡沫块,待墙面粉刷完成后,将泡沫块取出,这样保持盒体干净清洁;

    4)配电箱与线管连接必须做锁口,不得随意在箱体采用切割机开孔,箱体应采用液压开孔器开孔,孔洞整齐,洞口大小与管径相匹配,箱体接地可靠;

    5) 各种暗敷箱体四周和背后必须用细石砼灌实,背后挂钢丝网,用1:2水泥砂浆抹平,做好成品保护,保持箱体内清洁干净;

    6)宽度大于300mm的配电箱、弱电箱、消火栓箱顶部必须设置过梁,

    安装高度符合设计要求;

    7)箱体暗敷的进出线管待墙面粉刷完成后做好标识,以防二次装修打破管线。

    3 、顶板内电线管(吊卡)敷设安装

    1)吊顶内各种管线应有一个总体规划,水、电、风管道应统一考虑,综合布局。吊顶内的管线安装应按明装要求施工;

    2)支架制作,要求做到结构正确、机械加工、焊接良好、防腐到位、安装要做到布置合理、位置正确、安装牢固、标高一致;

    3)电气管路防腐,非镀锌钢管敷设前应先进行防腐处理,内外刷底漆二道,面漆二道,作到漆层均匀;埋入混凝士内的钢管外壁可不做防腐处理;直接埋地的钢管外壁应刷沥青漆;

    4)金属导管管口切断处应平整光滑、无毛刺,端面应和管轴向垂直,管口设护套圈;

    5) 明配管弯曲半径不宜小于管外径4倍,一个弯可为6倍。弯头应呈圆弧曲线,不得有起褶、开裂等现象,弯度不大于管直径的10%;

    6)镀锌钢管、非镀锌钢管和薄壁电线管应采用丝扣或卡套连接,壁厚>2mm的非镀锌钢管也可采用套管焊接;

    7 )采用丝扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的长度,不应少于5扣,外露扣应为2-3扣;

    8)非镀锌钢管套管焊接,套管长度为管径的1.5-3倍,须满焊,可不再跨接地;

    9) 金属导管严禁对口焊连接,镀锌管和壁厚2mm或以下的钢导管不得采用套管熔焊连接。

    10 )导线线径必须符合国家标准,严禁采用非标导线。

    11) 导线颜色相线为黄、绿、红色,零线为淡蓝色,PE接地线为黄绿双色线,控制线为黑、白色均可,不得混淆使用或用其他线代替。

    4、明敷电气管路安装

    1 )明配管宜采用支架或沿墙面敷设卡子固定;

    2 )管路应布置合理、排列整齐、横平竖直、间距均匀、安装牢固,水平和垂直允许偏差1.5%;

    3 )管路固定间距,直径15-20mm的厚壁钢管支架间距不应大于1.5m,薄壁钢管支架间距不应大于1m,管路距接线盒、配电箱、弯头、设备等的边缘150-500mm处应固定;

    4 )同一走向的多根管子应成排排列,宜采用共用支架,过路箱也宜采用共用盒,明敷管不宜采用暗装的箱、盒;

    5)镀锌管必须采用卡子做接地跨接,导线截面不能小于4mm2的铜芯软线,接头须搪锡,接触应良好,也可用接线鼻子卡接;

    6 )非镀锌钢管丝扣连接时另做接地跨接;

    7 )管子两端必须接地;

    8) KBG管、PVC管敷设必须符合规范要求,KBG管进出非镀锌的金属桥架、箱、盒需做接地跨接,接头处压点要规范。

    5、桥架、线槽安装

    1)总体布置合理、安装牢固、定位走向正确;

    2)支吊架制作精细、安装正确、防腐良好;

    3)非镀锌金属桥架连接处跨接地线不应小于4m㎡铜芯线,跨接线应接触良好;

    4)镀锌金属桥架连接处固定螺栓有2个以上可不另做接地跨接,固定螺栓应镀锌完好,防松垫片、平整片齐全且应拧紧;

    5) 穿越伸缩缝和直线段桥架长度超过30m时,应加装伸缩节;

    6) 桥架的水平支架间距为1.5-2m,垂直安装的支架间距不大于2m;

    7)桥架过墙或过楼板应加套管并有防火封堵措施。

    6、 机房、配电房、电气井道内管线安装

    1 )电气管线尽量采用桥架敷设;

    2)配电箱、配电柜配管必须垂直进入,选用合适的敲落孔,不允许人工、气割开孔,当无合适的敲落孔时,可用开孔器机械开孔,管孔要与配管管径相匹配,管口要及时封堵;

    3)明敷管线应布置合理、安装牢固、整齐美观,符合规范要求;

    4)进入设备的管线配置到位,锁母齐全,跨接良好、尽量采用硬连接;

    5)支架位置合理、安装牢固、油漆完好,接地可靠。

    四、 设备安装阶段

    1 、 配电箱安装

    1)安装位置正确、箱面平整、喷漆完好,垂直、水平符合要求;

    2 )箱内配线整齐、绑扎牢固、接线正确,标识正确;

    3 )三相五线制供电回路中,配电箱内应设N、PE汇流排,零线和保护地线必须在汇流排上引出;

    4)箱壳、箱门应可靠接地,箱表面应清洁无污染,箱内无建筑垃圾;

    5 )所有螺丝应是铜或镀锌制品,平垫片、弹簧垫片齐全并拧紧。

    2、 开关、插座安装质量要求

    1) 开关、插座面板应清洁、平整无污染,面板应紧贴于墙面;

    2)开关、插座一个接线端应接一根导线,多股导线应搪锡处理,接地线和接零线不能混接;

    3)并列安装或同一室内的开关控制顺序和开关方向一致,安装高度一致;

    4)严格按照开关、插座标识进行接线,不得随意混接;

    5) 多股导线如PE线应搪锡后连接。

    3、 照明灯具安装

    1 )灯具安装位置应尽量和烟感、喷头统一布置、做到居中对称、成排成线、整齐美观、安装牢固;

    2) 大于3㎏的灯具和镇流器不应装在吊顶的龙骨上;

    3)当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可靠性裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识;

    4 )金属软管应接地可靠,长度不大于1.2m。

    5)管进灯盒,应用锁扣安装固定,导线不能外露;

    6 )花灯的吊钩,其圆钢直径不应小于灯具挂销的直径,挂销的直径且不得小于6mm,大形花灯的悬挂装置应按重量的2倍做过载试验。

    4 、 机房、配电房、电气井道内电气设备安装

    1 )电气设备安装位置应便于操作、安装牢固、布置合理,高度符合设计要求;

    2 )支架位置合理、安装牢固、油漆完好,接地可靠;

    3 )电气设备接线符合规范要求,相序正确。

    五、 设备和系统调试阶段

    1、配电系统调试运行正常,无跳闸;

    2、确保各系统成品保护措施落实。

    3、督促监理单位施工单位的各种试验过程进行旁站,试验结果应符合设计和规范要求,并做好相关记录。

    六、施工进度、工期的保证措施:

    1、根据施工总进度计划,技术调入足够的施工人员,保证施工进度 按计划完成,按期完工。

    2、杜绝返工,一次验收合格通过。

    七、安全保证措施:

    1、开工前,由安全员组织电气施工人员学习有关安全施工操作规程,认真检查临时用电及设备用电是否安全可靠,排出安全隐患。

    2、使用电气焊,必须开用火证,两人操作时,必须有专人看火备好有效的灭火用具,清除周围易燃、易爆物品。

    3、电动机、具必须接地良好,并装有有效的漏电保护装置。

    4、电气施工人员进入施工现场必须带好安全帽。

    八、事后控制

    1 、安装完工后,督促相关单位做好成品保护工作。

    2、 及时做好验收交付工作。

    九、相关记录

    1、施工图内审、会审记录表,整理完善妥善保管。

    2、检验、试验报告检查表,整理完善,妥善保管

    3、施工检查记录表,整理完善,妥善保管。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2016-01-13 19:03

    3.1 工程概况

    **水利枢纽施工供电110kv变电站工程是为满足**水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于
    枢纽**大桥左侧下游约200m处。施工变电站的110kv进线接于**地区东笋变,施工变电站建
    成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv线路
    延伸过江进110kv施工变作为枢纽施工保安电源。
    本工程主要工程项目有:
    (1)35kv施工供电备用线路工程;
    (2)110kv施工供电线路工程;
    (3)110kv施工变电站土建及安装工程;

    3.2 施工布署

    3.2.1 工程质量目标
    满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以
    上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。
    3.2.2 工期目标
    按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210日历天。
    3.2.3 安全目标
    群伤群亡事故为零;
    重大设备事故为零;
    重大火灾事故为零;
    轻伤事故率控制在5‰以内。
    3.2.4 工程主要施工负责人简介
    施工主要负责人简介见第二章中“2.4拟投入本工作的主要人员表”。
    3.2.5 施工工序总体安排
    本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图布置临时设
    施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv线路工程进行施工,在主控楼
    基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构架基础等施工;最后进
    行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv施工变电所建成投产后,即进行35kv临时变
    电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交叉作业。

    3.3 施工进度计划

    根椐招标文件要求,本工程计划2001年5月25日开工,2001年12月20日完工,总日历工期
    210天,详细的施工进度见《**水利枢纽施工供电110KV输变电工程施工进度横道图》。

    3.4  施工总平面布置说明及附图

    3.4.1 施工布置的原则
    (1)本变电所内电气布置很紧凑,场内可用的临时设施用地较少,施工布置时应充分利用现
    有空地,以不占或少占永久设施用地为原则; (2) 充分利用地形和区域条件,合理布局,既要有利于生产、易于管理,又要便于生活,
    并符合国家有关安全、防火、卫生、环境保护等规定,直接为生产服务的设施尽量靠近施工现
    场,而生活和仓库等设施靠后布置。
    (3) 按合同规定做好防洪安全和环境保护规划,采取必要的措施,保护临时设施周围开挖
    后的边坡。
    3.4.2 施工交通
    (1)对外交通:**水利枢纽坝址在**市上游约22km。从**市经323国道、枢纽右岸公路、平
    圩大桥可到枢纽左岸上坝公路,110KV施工变电站位于枢纽左岸上坝公路旁边,对外交通方
    便,汽车可直通施工现场。
    (2) 场内运输:利用变电站▽180.0m平台空地,以不影响变压器基础施工为原则灵活布
    置。
    3.4.3 水、电、风及通信
    (1)供水:施工用水考虑采用抽水机抽取右江河水。在变电站附近的▽184.5m高程处
    建容积为20m3的蓄水池,Ф50mm供水管接至主要施工用水点。
    (2)供电:由于甲方提供的工地变电所距离本工程施工场地较远,而本工程项目用电
    量较少,本工程施工考虑自备1台30KW和1台50KW的柴油发电机组根据施工需要供电。发电
    机房设在变电站▽184.5m高程平台的空地上。
    (3)供风:本工程石方开挖量较少,爆破钻孔计划采用手风钻,采用3台JWG-3/7柴油移动
    式空压机供风。
    (4)通信:开工前与**市电信部门联系安装程控电话1台,项目经理及副经理利用移动电话对
    外联络。
    3.4.4 生产设施、仓库和堆料场
    (1) 砂石料:本工程所用片石及砂石料考虑在**市附近的采石场采购,自卸车运输至施工
    现场分级存放,储量按砼浇筑强度的3~4天用量设置。
    (2)混凝土生产系统:本工程砼总量不大,强度较小,计划在变电站设砼拌和站。拌和站
    布置1台0.4m3的砼拌和机,满足变电站土建工程砼及预制砼施工需要,与之配套的有50t水泥
    罐1个及80m2砂石堆料场。混凝土生产系统布置详见“施工总平面布置图”。
    (3)砼预制场:预制砼量较少,预制场布置在站内空地及进场公路上,以不影响站内基础施
    工为原则。
    (4)钢筋、木加工场:本工程钢筋用量较少,钢筋的堆放为露天加篷布临时存放,钢筋加工
    场占地约100m2。模板以使用钢模板为主,木模为辅,木材在**市区建材市场采购成品的方材
    和板材,木模加工场占地约100m2。钢筋、木模加工场布置在进场公路上,详见“施工总平
    面布置图”。
    (5)现场值班室及工具劳保仓库:设在进场公路旁的▽180.0m平台上,总建筑面积60
    m2。
    (6)砖堆场:布置在主控楼附近的进场公路上。
    (7)井架及卷扬机:作为主控楼、高压开关柜室土建工程原材料和砼垂直运输用,靠近主控
    楼布置。
    3.4.5临时房屋建筑和公用设施
    临时房屋建筑和公用设施包括办公室、试验室、职工生活房、食堂、浴室卫生间等。由于本工
    程工期较短,变电站附近边坡陡,可利用空地少,计划在变电站旁的▽184.50m平台上搭设一
    排临时工棚作为生活和办公用房,不足部分在当地租用民房。
    各类生产辅助设施的布置位置详见“施工总平面布置图”,各类临时设施的规划用量详见表
    (3.4—1)。
    主要临时设施规划用量表 表3.4—1
    序号 项 目 单位 面积(数量) 备注
    1 办公室及试验室 m2 60 自建120m2,
    其余租用民房
    2 职工住房及生活设施 m2 500
    3 钢筋、木模加工厂 m2 各100
    4 砼拌和站、砂石堆料场 m2 120
    5 砼预制场 m2 80
    6 现场值班室及仓库 m2 60
    7 砖堆场 m2 100
    8 水池 m3 20
    9 发电机房 m2 20


    3.5 施工准备工作
    3.5.1 组织准备
    (1) 如宣布我局中标,我们将立即在局内进行施工前动员,按合理分工与密切协作的原
    则,组建项目经理部,确定管理运行机制(项目经理部组织机构及职责见以下框图)。合同文件
    签订后,由项目经理部及时组织施工人员、设备材料进场,保证在合同文件规定的时间内正式
    开工。
    (2)成立由一位副局长任组长的领导协调小组,负责本工程的组织协调工作,按我局
    ISO9002质量管理体系贯标要求,充分发挥国有大型建筑企业的整体优势,最大限度地优化配
    置人力、物力、财力和技术力量,确保本工程优质、快速、安全完成。
    (3) 做好职工教育工作,按照劳动力需用计划,分批组织各工种人员进场,安排好职工生
    活,做好质量、安全、防洪、防火、文明施工和遵纪守法教育。对特殊工种人员进行上岗前培
    训、严格持证上岗。
    (4) 人员进场计划详见2.6“劳动力计划表”。
    广西壮族自治区水电工程局
    **水利枢纽施工供电110KV输变电工程土建及安装工程
    施工组织机构框图
    说明:
    1、项目经理、副经理、项目总工程师为领导决策层,负责组织实施对施工过程的生产、经
    营、进度、质量、安全、财务进行具体的领导管理和控制。
    2、施工技术室负责技术管理,解决施工中重要技术问题,参加重大技术、质量问题的处理;

    3、安全质量室负责制定安全质量管理制度、工程质量和安全监督、管理工作和原始资料及竣
    工资料的收集整理等;
    4、试验室负责各种原材料、砼、砂浆等的检验和实验以及施工质量监督管理工作;
    5、经营财务室负责计量支付、计划统计、预算、财务管理;
    6、设备物资室负责物资采购保管和供应、机械设备管理、维修保养;
    7、测量队属施工技术组领导,负责工程施工的测量放样和测量观测工作;
    8、办公室负责对外联系、接待、后勤和保卫等工作;
    9、各施工队为现场作业层,负责按我局质量体系文件,作业指导书和有关标准、规范、规程施工,是现场各工程项目施工的具体工作人员,是质量的直接责任人。

    0 评论

  • prettygirl 2016-01-13 12:27

    电气工程项目施工是结合地面施工和设备安装调试进度协调进行,地面施工前应按设计图纸和规范要求加装电缆套管,套管外部涂防锈漆,设备安装就位后立即进行二次线联接。
      一、电控柜安装
      电控柜在运输和安装时应防震、防潮,防止框架变形漆面受损,并在拆箱时认真核对规格型号,收齐资料。安装时电控柜要找正、找平,与基础型钢联接紧固。
      电控柜二次回路应按图施工符合设计要求,并符合GB50171-92标准。
      电缆芯线和所配导线的端头回路编号采用截面相符的塑料短管烫字打印,编号正确,字迹清晰。
      配线整齐、清晰、美观,导线绝缘良好无损伤。
      落地配电箱应做底座,进线池内要采取防水措施。
      二、电缆安装
      电缆在运输装卸过程中不应使电缆及电缆盘受损伤,滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示方向滚动。
      电缆及附件到达现场技术文件应齐全,电缆型号、规格、长度应符合订货及设计要求。
      电缆排列整齐美观,电缆弯曲半径,电缆支持固定点间距、电力电缆和弱电电缆的分开配置、电缆与热力设备管道的距离等均符合《规范》规定。
      电力电缆、线芯要有明显相应标牌,绝缘良好。
      电缆保护管安装及电缆敷设应符合GB50168-92标准。
      三、钢管敷设
      镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼,刺和凹扁现象且钢管应有产品材质单和合格证,世纪星介绍暗管敷设应做好密封处理,进入落地式配电箱的线管,应排列整齐,管品应列出基础面不小于50mm, 暗配管埋设弯曲半径不应小于管外径10倍。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 电气施工员的工作内容是什么?
    • Andy421 回答:以下三点,是电气施工人员的重要工作内容: 一、检查电气供电线路是否有安全故障,若发现问题,要立刻上报或者修好; 二、检查电毛及线路质量是否有问题; 三、积极配合领导工作,定时向领导汇报施工状况。
    • 电气安装 施工员 电气开关 1年以前
  • 3 回答
    • 民用建筑电气施工规范是什么?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:《新编电气装置安装工程施工及验收规范》在原合编本的基础上做了一些如下修改:收入新替代标准4个,剔除废止标准3个;共收入14个标准、规范及条文说明。所收规范时间截止到2007年。 本书面向电气工程师,相关专业技术人员。 1电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90) 2电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90) 3电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149-90) 4电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 5电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-2006) 6电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-2006) 7电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(GB50170-2006) 8电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171...
    • 电气安装 电气开关 栏杆规范 1年以前
  • 4 回答
    • 电气安装工程施工规范是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:(1)被安装的设备、器具和材料,其规格、型号和性能,必须符合施工设计图纸要求,在安装就位前要认真检查核对。   (2)设备、器具的安装位置应符合设计图纸的要求。   (3)布线系统敷设与建筑物、构筑物的土建施工关系密切,布线系统的敷设方式、敷设部位、敷设路径应符合设计图纸要求,固定的方法和各类具体固定用器材及其位置应符合相关规范的规定。   (4)导电连接包括电线、电缆、母线本体的连接,以及其与设备、器具问的连接。世纪星工程师告诉你连接的质量判定方法是:带有接头或接点的导体电阻值必须等于或小于不带接头或接点的同样长度的导体电阻值。对有绝缘层的导体连接后应恢复绝缘护层。其绝缘强度应不低于原来的绝缘强度。   (5)凡是非带电的裸露可接近的金属部分均必须接地。接地必须可靠,不能因建筑物、构筑物的维修而中断。另外接地的末端支线不允许串联连接。   (6)整个建筑物的接地系统可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置。   (7)交接试验是对建筑电气工程安装结束全面检验测试的重要工序,以判定工程是否符合规定要求,是否可以通电投入运行。   (8)通电试运行要按工程所在地供电管理部门的规定办理。
    • 电气安装 电气开关 栏杆规范 12个月前
  • 3 回答
    • 建筑电气安装施工质量验收规范是什么
    • Hzl_8542 回答:您好!这个规范主要是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点,对建筑电气工程施工质量作出控制和验收的规定。主要是包括   1.基本规定(如主要设备、材料、成品和半品进场验收)2.架空线路及杆上电气设备安装3.变压器、箱式变电所安装4.成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱5.低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线6.柴油发电机组安装7.不间断电源安装8.低压电气动力设备试验和试运行9.裸母线、封闭母线、插接式母线安装10.   电缆桥架安装和桥架内电缆敷设11.   电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设12.电线导管、电缆导管和线槽敷线13.电线、电缆穿管和线槽敷线14.   槽板配线、纲索配线15.电缆头制作、接线和线路绝缘测试16.普通灯具安装、专用灯具安装17.   建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装
    • 电气安装 电气开关 栏杆规范 11个月前
  • 3 回答
    • 住宅建筑电气施工规范是什么
    • 可爱的橙子 回答:建筑电气工程施工标准 1. 建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工地施工质量验收统一标准》GB50300-2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定: 2. 安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。 3. 安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。 4. 除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。 5. 额定电压交流1kV及以下、直流1.5kV及以下的应为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1kV、直流1.5kV的应为高压电器设备、器具和材料。 6. 电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运行时,应在有效期内。 7.建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程的负荷试运行,应按本规范规定执行;建筑电气动力工程的负荷试运行,依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性,编制试运行方案或作业指导书,并应经施工单位审查批准、监理单位确认后执行。 8. 动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。 9. 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 10. 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。 11. 低压的电气设备和布线系统的交接试验,应符合本规范的规定。 12. 送至建筑智能化工程变送器的电量信号精度等级应符合设计要求,状态信号应正确;接收建筑智能化工程的指令应使建筑电气工程的自动开关动作符合指令要求,且手动、自动切换功能正常。 希望我的回答对您有帮助。
    • 电气安装 电气开关 栏杆规范 10个月前