空调维护价格大概是多少?

温文 | 被浏览203次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2016-01-13 14:57

    看难度 距离,是否打孔,是否增加铜管 ,电源另算。 没难度,距离不超过3公里,大概200-350. 需要爬外墙,掉安全绳等价格增加200-400. 打孔50一个,铜管80-120 一米。电源插座实际情况人工50-120。 正常移机是不需要加雪种

    0 评论

  • q747572634 2016-01-12 22:07

    空调维修价格一般在50-150元左右,有些距离比较短的,免收上门服务费,距离比较远的,通常都要收30元的上门服务费。维修分为三部分:电控系统的检测和维修,制冷系统的检测和维修,安装系统的检测和维修。压缩机不坏的情况下一般费用为150元以下
    以上价格来源于网络,已实际购买时为准

    0 评论

  • 家和往事兴 2016-01-12 20:19

    答,空调维保费用一般是50-150元左右,如果要更换压缩机或者是主控制板,则价格在300~600元之间,要看你的空调是哪方面的问题,还有空调的品牌和好坏来决定的。
    以上信息来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 精密空调要怎么维护,有哪些维护方法?
    • 家和往事兴 回答:答,机房空调日常检查规程 精密空调性能的正常发挥,和日常检查与维护关系密切。通过检查,可以及时发现并消除空调机组故障隐患,保证机房运行安全。 一、不停机检查项目 1、检查控制屏显示的温度、湿度是否在正常范围内; 2、检查是否有报警状态图标显示; 3、聆听机组运行有无异常杂音; 4、检查室内机侧板表面是否有结霜或结露现象; 5、检查冷凝器翅片是否有较多灰尘(注意:在检查时,要查看冷凝器翅片进风侧的灰 尘程度); 6、检查冷凝风机马达是否正常运转;仔细聆听冷凝器运行有无杂音。 二、停机检查项目 确认机组已停机,主电源已切断,拆下机组前部面板,依次检查 1、检查空气过滤网(重要!) 简易判断:⑴、过滤网是否透光。⑵、过滤网上侧是否有较多灰尘。 处理方法:⑴、将过滤网拆下,曝晒,轻轻敲打,除去灰尘。 ⑵、经处理后过滤网仍然有很多灰尘或不透光,需更换新的过滤网。 2、检查控制、电气部分 简易判断:⑴、打开面板后有无烧糊异味。 ⑵、察看各电缆接头处有无变色。 处理方法:⑴、关闭空调机组总电源!紧固松动的接头。 ⑵、查看接触器触点有无拉弧烧黑痕迹。 3、检查加湿器 简易判断:如果控制屏显示的湿度值达不到房间要求,可能加湿罐内已结垢。需拆下来 清理。加湿罐在机组底部中间位置。 处理方法:拆下加湿器上部的电缆和蒸汽管。解开固定加湿罐体的扎带,将加湿器取出 清理水垢。注意:加湿罐中的水可能是热的,小心烫伤! 4、室内风机组件检查 简易判断:如果机组运行时有明显杂音或感觉机组风量不够,需检查风机组件情况。 处理方法:⑴、打开风机组件检修面板。查看风机皮带是否有开裂或断开;皮带附近是 否有许多磨损下来的黑色粉沫。 ⑵、皮带松紧度是靠风机马达重力自动调整的。如果皮带磨损情况较重,以至皮带不能拉紧,则需要更换皮带。 文档冲亿季,好礼乐相随 mini ipad移动硬盘拍立得百度书包 5、风冷冷凝器检查(重要!) 简易判断:从冷凝器进风侧检查翅片是否积满灰尘。 处理方法:⑴、使用毛刷(或长毛扫帚)轻轻清扫冷凝器翅片,将翅片上附着的灰尘清 除掉。建议每周清扫一次。 ⑵、将风机拆下,从上方冲洗冷凝器翅片。建议每三个月冲洗一次。 三、常见报警处理 1、气流丢失 可能原因:⑴、室内送风部分故障。 ⑵、过滤网堵塞。 ⑶、供电反相。 2、压缩机1(或2)高压告警 可能原因:⑴、风冷冷凝器灰尘较多。 ⑵、检查冷凝器电源是否断开。 ⑶、水冷设备冷凝器水流量丢失或冷却水温异常。 3、低湿告警 可能原因:⑴、加湿器供水堵塞、水压过低、停水; ⑵、加湿器结垢较多。 4、高温告警 可能原因:⑴、房间热负荷较大或房门开启频繁。 ⑵、其它异常告警导致制冷停止。 5、地板漏水报警 可能原因:⑴、排水管堵塞,有水从加湿器水盘溢出。 ⑵、排水管破裂或泄漏。
    • 维护保养 精密空调 洗衣机维护 1年以前
  • 3 回答
    • 空调维护保养的方法是什么?
    • q747572634 回答:空调经过一段时间运转,过滤网、散热器等部位和污垢堵塞,换热效率降低,制冷效果差,滋生细菌,产生异味,危害健康。所以,引起了各方人士的关注.专家呼吁:空调一定要定期清洗! 空调为什么积尘污染严重? 2、空调在运行中,不仅由于内部的静电吸尘,而且始终和外界保持着气流和热量的交换,环境中的污尘非常容易进入空调室外机,空调室外机长期在户外,日晒雨淋,灰尘堵塞,在所有家用电器中,空调是积尘污染最严重的。
    • 维护保养 空调保养 洗衣机维护 1年以前
  • 3 回答
    • 洁净空调系统维护保养的方法是什么?
    • 青春奋斗者 回答:洁净空调系统的维护保养及节能 1、 问题的提出 制药行业对生产环境(如温湿度、室内外压差、空气流量、压力机洁净度等)有非常严格的要求。如今,越来越多的制药厂家已深刻认识到上述指标对控制药品质量的重要性。空调系统是保证制剂生产的重要因素,尤其是无菌洁净环境。温湿度和风压是反映洁净室环境的重要因素,其数值变化是洁净室通风系统状况的晴雨表,同时也是更换高效过滤器的重要依据。如果温湿度计和压差计不能正确反映真实数据,通风系统就会得不到有效调控,风压过低就会使低级别洁净室(区)的风倒灌到高级别室(区),风压过高又会对生产区的建筑造成不安全因素,增加了能源消耗,降低了通风设备的工作寿命,产品也会因温湿度的过高或过低影响其质量。那么,如何实现洁净区风系统的合理调节是保证药品生产的关键。洁净空调系统是制药企业对产品质量提供保证的关键系统之一。为此,企业为达到稳定、高效运行的目的,对提高洁净空调系统设计施工阶段硬件设施的投入十分重视,但在实际运行过程中却往往不能达到设计要求,分析其原因,主要是缺乏系统科学规范的运行管理。因此,提高空调系统的运行管理水平是保证系统稳定、高效运行的必要条件。 2、 洁净空调系统的基本组成 洁净空调系统是指利用物理方法对空气进行各种处理(如加热、加湿、干燥、冷却、洁净等),通常由冷(热)源、空气处理设备、通风系统、水系统及自动控制和调节装置五大部分组成,而洁净空调是要解决来自生产车间的内外干扰因素对室内空气的输送与分配所产生的矛盾。制药企业所用的空调系统是一个复杂的系统,包括空气处理机组、输送管道、过滤装置及末端送风装置等,它不仅要求把符合温湿度等要求的空气输送至需要的房间或区域,还要保证输送的空气中的尘粒数也要达到一定的要求,即满足一定的洁净度要求。 2.1冷(热)源 冷源是为空气处理设备提供冷量以冷却送风空气。常用的空调冷源是各类冷水机组,它们提供低温水(例如7℃)给换热设备,以冷却空气,也有用制冷系统的蒸发器来直接冷却空气的;热源是用来提供加热空气所需的热量,常用的空调热源有热泵型冷水机组、各类锅炉、电加热器等。 2.2空气处理设备 空气处理设备的作用是将送风空气处理到规定的状态。常用的空气处理设备有空气过滤器、空气冷却器、空气加热器、空气加湿器等。 2.3风系统 包括送风系统和排风系统。送风系统的作用是将处理过的空气送到相应的功能间,其基本组成部分是风机、风管系统和室内送风口装置。风机是使空气在管内流动的动力设备;排风系统的作用是将空气从室内排出,并将排风输送到规定地点,可排至室外,也可将部分排风送至空气处理设备与新风混合后作为送风。重复使用的这一部分排风称为回风。排风系统的基本组成是室内排风口装置、风管系统和风机。 2.4水系统 水系统是将冷媒水或热媒水从冷源或热源输送至空气处理设备。空调水系统的基本组成是水泵和水管系统。空调水系统分为冷(热)水系统、冷却水系统和冷凝水系统3大类。 2.5自动控制和调节装置 由于空调系统的冷热负荷是多变的,这就要求空调系统的工作状况也要有变化。所以,空调系统应装备必要的控制和调节装置,来调节送风参数、送排风量、供水量和供水参数等,以维持所要求的室内空气状态。 3、 洁净空调系统的维护保养 维护保养工作是一项预防性的、有计划进行的经常性工作,其主要内容是根据维护保养制度进行必要的加油、清洁、清洗、易损材料与零件的更换等,以及视具体情况而进行的紧固、调整、小修小补等。忽视这些琐碎而繁杂的维护保养工作,往往是系统和设备运行不正常、故障频繁发生的原因之一。无论如何加强维护保养都只能降低设备的损坏程度,要想使设备不出现故障或不发生部件损坏是不可能的,空调系统在运行一定时间后,运动部件都会出现磨损、疲劳、间隙增大,甚至丧失工作能力。然而,静止的部件和管道也会产生堵塞、腐蚀、结垢、松动等现象,致使设备的技术性能、系统的工作状况发生改变,甚至发生事故,影响到系统的正常运行和使用效果。因此,必须定期对系统和设备进行检验和测量,以便根据检测情况及时采取相应的预防性或恢复性的修理措施。通过及时发现、消除系统和设备存在的问题及潜在的事故隐患,来提高整个系统的运行水平,保证系统的安全经济运行,防止意外事故的发生,延长其使用寿命,更好地为用户服务。 3.1送风系统的维护保养 洁净室内空调系统的送风量不同于一般的空调房间,一般空调房间的送风量仅仅能维持房间温度、湿度的最低需求,并未对空气洁净度作要求。而经过滤处理送入洁净室内的清洁空气除了要承担保证室内的温度、湿度的送风量外,还要排除、稀释室内空气的污染物,以维持室内的空气洁净度,保证洁净室内的换气次数。以满足室内气流组织的需要。 洁净空调系统在正常运行时,要定期对系统的送风量进行检测,检测点一般 选择在送风口处。洁净空调的送风量在设计时从能量的消耗量、室内应有的气流组织等诸多方面来综合考虑的,如果系统送风量过低,则会使洁净室内送风口处的气流速度降低,从而破坏室内的气流组织形式,影响洁净室内工作人员的正常工作,致使污染的空气无法排出,达不到室内要求的洁净度标准。 系统送风量的减少可能有以下因素:风管和静压箱之间的软连破损、通风管路的漏风、皮带的松动以及过滤器的容尘量过多。因此,要经常检查各软连的连接情况和风管的漏风量,发现问题及时解决。漏风量过大,洁净室房间内的送风量就无法保证。送风风机在运行一段时间后由于皮带拉长,风机转速下降,风机输送风量减少。空气过滤器容尘量达到最大值,从而使空气阻力加大,风送不出去。因此,洁净空调系统和洁净室在运行中应经常性地注意检查空气过滤器的空气阻力情况(空气过滤器前后装有压差计时)和容尘量,或者定期使用压差计进行检测(空气过滤器前后无压差计者),或者凭经验判断以决定各级空气过滤器是否应该更换,使系统的送风量基本保持不变。 3.2空气过滤器的维护保养 洁净空调系统中所使用的空气过滤器在经过一段时间运行后,其容尘量和空气阻力都会达到其允许的最大值。此时,就必须进行更换,否则洁净空调系统将无法正常运行,致使送风量减小,风速和换气次数不足,洁净室也将不能达到使用效果。在对高效过滤器拆除之前要对室内的设备等采取保护措施,防止末端空气过滤器拆除中和拆除后,风道、静压箱等处积存的灰尘落下对设备和地板造成污染,在更换洁净空调系统中各级空气过滤器时应注意:洁净空调系统中所使用的各级空气过滤器在什么情况下应该更换,应根据各自的具体条件决定。新风空气过滤器(粗效)和中间空气过滤器(中效)的更换,可以在空气阻力为初阻力值的1.5-2倍时进行。高效过滤器的更换在国标洁净厂房设计规范中规定为:(1)气流速度降到最低限度,即使更换初效、中效过滤器后气流速度仍不能增大;(2)高效空气过滤器的阻力达到初阻力的2倍;(3)高效空气过滤器出现无法修补的渗漏是应予以更换。这也是高效过滤器更换的三原则。 洁净空调系统末端空气过滤器更换非常麻烦,更换周期也较长。因此,在更换末端空气过滤器的同时,应对系统中的所有设备进行一次大修,清理风管内的灰尘。在洁净空调系统各级空气过滤器的安装中,对保证洁净室洁净度起关键作用的是末端过滤器。特别是安装完毕末端过滤器后一定要进行检漏,按部就班地安装操作规程进行高效过滤器的安装、检漏、测试。 3.3洁净空调系统易出现的问题及维护保养 目前,很多企业在洁净空调系统使用中存在以下问题:(1)各级过滤器清洗更换的时间不固定或没有更换的依据。更换时间短,会造成运行成本的增加,更换时间过长,会带来系统阻力增大,送风量变小,影响送风机寿命,房间洁净度难保证等问题;(2)风机的日常维护不及时,传送带不能及时检查,随着使用时间的延长,出现松弛打滑,送风量不能满足要求。另外,各轴承的润滑不及时,出现轴承非正常磨损,甚至出现划伤传动轴的情况;(3)热交换器表面积聚灰尘,影响换热效果,使得能耗增加,不能做到定期冲洗热交换器,也不能做到及时用药剂对其进行杀菌消毒;(4)输送管道漏风量增加,不能满足送风量的要求;
    • 维护保养 vrv空调系统 空调系统 1年以前
  • 3 回答
    • 家用空调的维护保养方法是什么?
    • 大大大峻 回答:以下是家用空调怎样保养的一些方法: 1、定期清洁过滤网, 一般2-3星期清洁一次空调过滤网是最为适宜的, 2、减少空调开关次数: 无论是普通的定频空调还是变频空调,都应避免频繁的开关空调。 3、长时间不使用空调时应取出遥控电池,切断空调器电源。 4、换季不用时: 拔出电源插头,取出遥控电池,以免受到意外损坏,清扫滤清器,以免灰尘堆积影响下次使用,室外机罩上保护罩,以免风吹,日晒,雨林。
    • 维护保养 家用空调 空调保养 1年以前
  • 3 回答
    • 家用空调的保养维护有哪些好方法?
    • 北吧 回答:一、清洗部位   1、换热器表面:指本标准中的盘管翅片式空调设备的蒸发器及冷凝器所有与影响设备的热交换效率有关的各个热交换器的翅片内外表面污垢。   2、送风机构:指本标准中的盘管翅片式空调设备上除蒸发器及冷凝器两大热交换器,所配套组装的进风构件、过滤构件、送风构件、风道及软管、出风口构件、凝水托盘、机体外壳等所有与影响设备空气调节质量有关的相关送风机构的内外表面污垢(另安装延长的风管除外)。   二、清洗工具   1、空调清洗剂、塑壳清洗剂;   2、长毛刷(清洗空调风筒)、百洁刷(清洗空调铝翅片);   3、百洁布(2-3条)、螺丝刀等其他工具。   三、清洗步骤   1、首先拆卸导风板、过滤网;拆卸中框螺钉取下外壳,移开遥控器信号接收板;移开温度传感器,拆掉导风叶片。   2、套上空调防水罩,喷洒空调清洗剂清洗铝翅片;   3、喷洒塑壳清洗剂清洗风轮,刷洗空调风轮;   4、刷洗空调铝翅片,冲洗空调风轮,清洗空调排水槽。   四、二次清洗   每年夏冬之初进行二次大的清洗,以达到杀菌、消毒、净化的目的。清洗空调,去除微生物滋生,消灭细菌根源,使风机所送调节风符合空气卫生标准。
    • 维护保养 家用空调 空调保养 1年以前