3条回答
米多奇hq 2016-01-13 10:27
动空气开关是一种可以用手动或电动分、合闸,而且在电路过负荷或欠电压时能自动分闸的低压开关电器。可用于非频繁操作的出线开关或电动机的电源开关。
一、自动空气开关的作用
自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
二、自动空气开关的特点
自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障
排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。
三. 自动空气开关的分类
1. 按极数分:单极.两极和三极
2. 按保护形式分:电磁脱扣器式.热脱扣器式.复合脱扣器式(常用)和无脱扣器式。
3. 按全分断时间分:一般和快速式(先于脱扣机构动作,脱扣时间在0.02秒以内)。
希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!
YR依然 2016-01-12 17:15
1.自动空气开关的作用
自动空气开关的主要作用如下:
(1)隔离作用
当变频调速度系统长期不用或出现故障维修时,将其切断,使得电源与变频系统隔离,以确保人身及设备安全。
(2)自动保护作用
自动空气开关具有过电流及欠电压保护功能。当变频器的输入侧发生短路而过流或发生电压过低等故障时,自动空气开关可迅速跳闸。
由于变频器本身具有较完善的过电流和过载保护功能。所以,变频器进线侧可不加装熔断器FU。
2.自动空气开关参数选择
自动空气开关具有过电流保护功能。为了避免误动作,选用时应对正常过电流与过载过电流予以充分考虑。在变频器控制电路中,属于正常过电流的情况有以下几种:
(1)变频器接通瞬间,对变频器中间直流环节电容器的充电电流是其额定电流的2~3倍。
(2)变频器输出是脉冲电流,峰值经常超过额定电流。一般变频器允许的过载能力是额定电流的150%且工作1分钟。为避免误动作,自动空气开关的额定电流IQN 应选为
\* MERGEFORMAT (5.13)
式中:ICN 变频器额定电流,单位(A)。
在变频与工频切换控制电路中,自动空气开关应该按电动机在工频下起动电流来进行计算:
\* MERGEFORMAT (5.14)
式中:IMN :电动机额定电流,单位(A)。