装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

谁有铝合金玻璃隔断施工方案

许震 | 被浏览952次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-01-12 09:03

    铝合金玻璃隔断施工方案:铝合金隔断使用铝合金框架为装饰和固定材料,将整块玻璃(单层或双层)安装在铝合金框架内,形成整体隔墙的效果。在办公室,汽车展厅,家庭装潢等广泛使用。铝合金框架和玻璃规格及工艺可以根据客户要求定制。铝合金型材1.2mm~2.0mm厚度。

    0 评论

  • YR依然 2016-01-11 19:44

    铝合金玻璃隔断施工方案

      一、玻璃隔断工程材料要求

      1 玻璃隔墙工程所有玻璃的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。

      2 玻璃隔墙使用的铝合金框、不锈钢板、型钢(角钢、槽钢等)及轻型薄壁槽钢、支撑吊架等金属材料和配套材料,应符合设计要求和有关规定的标准。

      3 使用的膨胀螺栓、玻璃支撑垫块、橡胶配件、金属配件、结构密封胶等其他材料,应符合设计要求和有关规定的标准。

      二、玻璃隔断装修主要工具

      根据合肥邦美士玻璃隔断公司工程部介绍,安装玻璃隔断的过程中使用到的主要工具包括:电焊机、冲击电钻、电钻、切割机、线锯、玻璃吸盘、小钢锯、直尺、水平尺、卷尺、手锤、扳手、螺丝刀、靠尺、注胶枪、玻璃吸盘机等。

      三、玻璃隔断墙施工条件

      1 办公室空间主体结构工程已完成,并验收合格。

      2 办公室玻璃隔断安装用基准线和基准点已测试完毕。

      3 玻璃隔断墙预埋件、连接件或镶嵌玻璃的金属槽口完成并经过检查符合要求。

      4 玻璃镶嵌槽口清理干净并排水通畅。

      5 安装需用的脚手架或相应的装置设施已达到要求。

      6 所需材料和装配设备已齐备。

      7 安装前制定相应的安装措施并经专业人员认可。另外,合肥邦美士玻璃隔断公司工程部强调,安装大片玻璃时,必须由专业人员指导。

      8 施工时温度不低于5℃。

      四、 玻璃隔断工程操作工艺

      (一) 玻璃隔断工艺流程

      弹线定位---框料下料、组装---固定框架,安装固定玻璃的铝镁合金扣板---装玻璃压条---安装玻璃---装另一边的铝镁合金扣板---安装整体扣条---清洁

      (二)玻璃隔断操作工艺

      1.弹线定位:先弹出地面位置线,再用垂直线法弹出墙、柱上的位置线,高度线和沿顶位置线。有框玻璃隔墙标出竖框间隔位置和固定点位置。无竖框玻璃隔墙应核对已做好的预埋铁件位置是否正确或划出金属膨胀螺栓位置。

      2.玻璃隔断框料下料、组装

      1)办公室隔断装修下料:有框玻璃隔墙型材划线下料时先复核现场实际尺寸,如果实际尺寸与施工图尺寸误差大于5mm时,应按实际尺寸下料。如果有水平横档,则应从竖框的一个端头为准。划出横档位置线,包括连接部位的宽度,以保证连接件安装位置准确和横档在同一水平线上。下料应使用专用工具(型材切割机),保证切口光滑、整齐。

      2)办公室玻璃隔断组装:组装铝合金玻璃隔墙的框架可以有两种方式。隔墙面积较小时,先在平坦的地面预制组装成形,再整体安装固定;隔墙面积较大时,则直接将隔墙的沿地、沿顶型材,靠墙及中间位置的竖向型材按划线位置固定在墙、地、顶上。用后一种方法,通常是从隔墙框架的一端开始,先将靠墙的竖向型材与铝角固定,再将横向型材通过铝角件与竖向型材连接。铝角件安装方法是:先在铝角件上打出Ф3mm或Ф4mm的两个孔,孔中心距铝角件端头10mm,然后用一小截型材(截面形状及尺寸与竖向型材相同)放在竖向型材划线位置,然后将已钻孔的铝角件放入这一小截型材内,把握住小截型材,位置不得丝毫移动,再用手电钻按角铝件上的孔位在竖向型材上打出相同的孔,并用M4或M5自攻螺钉将铝角件固定在竖向型材上。

      3.固定框架,安装固定玻璃的型钢边框

      1)铝合金框架与墙、地面固定可通过铁角件来完成。首先按隔墙位置线,在墙、地面上设置金属胀锚螺栓,同时在竖向、横向型材的相应位置固定铁角件,然后接好铁角件的框架固定在墙上或地上。

      2)对于无竖框玻璃隔墙

      当结构施工没有预埋铁件,或预埋铁件位置已不符合要求,则应首先设置金属膨胀螺栓。然后将型钢(角钢或薄壁槽钢)按已弹好的位置线安装好,在检查无误后随即与预埋铁件或金属膨胀螺栓焊牢。型钢材料在安装前应刷好防腐涂料,焊好以后在焊接处应再补刷防锈漆。

    0 评论

  • prettygirl 2016-01-11 18:39

    铝合金玻璃隔断安装施工方案
    1.1 工艺流程
    弹线定位→玻璃挑选→分规格码放→角码固定→固定扇玻璃→不锈钢合页→玻璃与墙面打胶固定→密封条安装→安装拉手→清洁。
    1.2 工艺要点
    (1)放线定位:先放出地面位置线,再用垂直线法放出墙的位置线,高度线。并核实已配制好的玻璃板与实际高度是否相符,如有问题应进行处理后再安装。
    (2)玻璃隔断底托与挡水石为黑金砂石材,在做卫生间地面石材铺装时做好。在安装玻璃隔断时在其上预留的凹槽内放置胶垫。
    (3)角码固定:固定角码时应先用玻璃钻头在墙砖上打孔,调平直度。
    (4)玻璃固定安装:用玻璃吸盘器把裁切好、倒好角的玻璃吸紧,然后手握吸盘器把玻璃板抬起,插入底托凹槽内的胶垫上和墙上的角码内。
    (5)活动玻璃门扇安装:门扇安装前,地面地弹簧与门框顶面的定位销应定位安装完毕,两者必须同轴线。安装时用吊垂线检查,确保地弹簧与定位销的中心线在同一条直线上。
    (6)安装玻璃门扇上下门夹:把上下玻璃门夹分别装在玻璃门扇上下两端,并测量门扇高度。如果门扇的上下边距门横框及地面的缝隙超过规定值,即门扇高度不够,可在上下门夹内的玻璃底部垫木夹板条。
    (7)固定玻璃门扇上下门夹:定好门扇高度后,在厚玻璃与金属上下门夹内的两侧缝隙处,同时插入小木条,轻敲稳实,然后将门框横梁上的定位销用本身的调节螺钉调出横梁平面2mm,再将玻璃门扇竖起来,把门扇下门夹内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴,并转动门扇将孔位套入销轴上,然后把门扇转动90度使之与门框横梁成直角,把门扇上门夹中的转动连接件的孔对准门框横梁上的定位销,调节定位销的调节螺钉,将定位销插入孔内15mm左右。
    (8)嵌缝打胶:玻璃就位后,校正平整度、垂直度,同时用聚苯乙烯泡沫嵌条嵌入槽口内使玻璃与槽接合平顺、紧密,然后打嵌缝胶。注胶时应从缝隙端头开始,均匀注入,注满后随即用塑料片在玻璃两侧刮平。打胶前在缝两侧贴保护膜保护玻璃。
    (9)玻璃与墙面打胶:与墙面交接处打硅胶,硅胶应平直无流痕。
    (10)边框装饰:在玻璃接缝处安压缝装饰条。
    (11)安装拉手:全玻璃门扇上的拉手孔洞,一般在裁割玻璃时加工完成,拉手连接部分插入孔洞时不能很紧,应略有松动,如若插入过松,可在插入部分裹上软质胶带。安装前在拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶。拉手组装时,其根部与玻璃贴紧后再拧紧固定螺钉,保证拉手没有松动现象。
    1.3 质量标准
    (1)主控项目
    1)玻璃隔断的质量和各项性能应符合设计要求。
    2)玻璃隔断的规格、尺寸、开启方向、安装位置应符合设计要求。
    3)玻璃隔断的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。
    4)玻璃隔断的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。
    5)墙砖与胶条紧贴齐平,割角整齐,密封的塑料胶条严密不松动。
    (2)一般项目
    1)玻璃隔断的表面装饰应符合设计要求。
    2)玻璃隔断的表面应洁净,无划痕、碰伤。
    (3)质量关键要求
    1)玻璃加工尺寸必须准确,周边磨边必须按照图纸磨边,且保证使用时玻璃边不伤手。
    2)玻璃安装立面、侧面两个面在校准时必须垂直。
    3)安装过程应注意保护,玻璃表面不得有划痕。
    1.4 允许偏差 表1-1
    项 目
    允许偏差(mm)
    检 验 方 法
    立面垂直
    2
    用2m垂直检测尺检查
    表面平整

    用2m靠尺和塞尺检查
    阴阳角方正
    2
    用直角检测尺检查
    接缝平直
    2
    拉5m小线,不足5m拉通线和尺量检查
    接缝高低
    1
    用钢板短尺和楔形塞尺检查
    接缝宽度偏差
    1
    拉5m 小线和尺量检查

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 玻璃隔断安装施工方案谁有?
    • 等你爱我_7053 回答:1、玻璃隔断安装施工方案 1.1 工艺流程 弹线定位→玻璃挑选→分规格码放→角码固定→固定扇玻璃→不锈钢合页→玻璃与墙面打胶固定→密封条安装→安装拉手→清洁。 1.2 工艺要点 (1)放线定位:先放出地面位置线,再用垂直线法放出墙的位置线,高度线。 1.3 质量标准 (1)主控项目 1)玻璃隔断的质量和各项性能应符合设计要求。 (2)一般项目 1)玻璃隔断的表面装饰应符合设计要求。 2)玻璃隔断的表面应洁净,无划痕、碰伤。 (3)质量关键要求 1)玻璃加工尺寸必须准确,周边磨边必须按照图纸磨边,且保证使用时玻璃边不伤手。 2)玻璃安装立面、侧面两个面在校准时必须垂直。 3)安装过程应注意保护,玻璃表面不得有划痕。 1.4 允许偏差 表1-1 项 目 允许偏差(mm) 检 验 方 法 立面垂直 2 用2m垂直检测尺检查 表面平整 - 用2m靠尺和塞尺检查 阴阳角方正 2 用直角检测尺检查 接缝平直 2 拉5m小线,不足5m拉通线和尺量检查 接缝高低 1 用钢板短尺和楔形塞尺检查 接缝宽度偏差 1 拉5m 小线和尺量检查
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 铝合金板吊顶施工方案谁有?
    • 灯泡怪兽 回答:(1)根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线,弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差±5mm。(2)沿标高线固定角铝,角铝的作用是吊顶边缘部位的封口,角铝常用规格为25*25mm,其色泽应与铝合金面板相同,角铝多用水泥钉固定在墙柱上。(3)确定龙骨位置线,因为每块铝合金块板都是已成型饰面板,一般不能再切割分块,为了保证吊顶饰面的完整性和安装可靠性,需要根据铝合金的尺寸规格(本工程用的是600*600mm,300*300mm的规格),以及吊顶的面积尺寸来安排吊顶骨架的结构尺寸。对铝合金方块板饰面的基本布置是:板块组合要完整,四围留边时,留边的四周要对称均匀,将安排布置好的龙骨架位置线画在标高线的上边。希望我的回答对你有帮助。
    • 铝合金扣板吊顶 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃隔断施工方案求一份?
    • Hzl_8542 回答:玻璃隔断施工工艺  玻璃隔断工艺流程定位放线→预埋件安装→立柱固定→槽安装→安装玻璃→防撞栏杆安装→硅酮胶封闭→清理→保护操作要点出翻样图玻璃隔断安装后,要出翻样图,翻图根据设计图确定木榫的规格尺寸,立面布置,结构连接构造,玻璃尺寸,安装形式等内容,并依据翻样初步确定玻璃加工地、墙面弹线根据放样图,在需要固定基定的地面上弹出隔断框的宽度边和中心,然后用线锤将两边缘线和中收线的位置引测到相邻的墙上和顶相同上,同时划出固定点的位置
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有钢结构玻璃雨棚施工方案
    • 芒果5270 回答:1、加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量,根据放样作样板。 钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值,以保证下料的质量。 热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。 钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。 2、测量放线:根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差、左右偏差。 整理结果,确定预埋件分隔的调整处理方案。 沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。 3、预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。 要求预埋件位置准确、埋设牢固。 标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 4、悬挂臂安装焊接:悬挂臂安装采用焊接,需检查焊接节点,调节悬挂臂设计坡度,准确无误方能进行焊接。 靠边一条悬挂臂准确无误后,安装另一边一条悬挂臂,就位准确后点焊。 然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线,一一焊接剩余悬挂臂。 并焊接无缝钢管。 型钢需接长时,先焊接头并矫直。 采用型钢接头时,为使接头型钢与钢板预埋件紧贴,应按设计要求铲去楞角。 对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板,其材质和波口型式与焊件相同,焊后气割切除并磨平。 5、校准检验:悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。 悬挂臂安装质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度;受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂;悬挂臂坡度。 保证悬挂臂符合设计受力状态及整体稳定要求。 6、连接受力拉索:定位拉杆基准线、标高线,按要求安装预埋件,焊接栏杆。 7、不锈钢玻璃爪安装焊接:按设计尺寸弹出纵横线及设计标高,用夹具夹紧,进行定位点焊,装配完毕,焊接玻璃爪底座。 8、防锈喷漆处理:应清除熔渣及飞溅物,不锈钢件表面喷白漆多遍防锈喷漆处理。 涂料及漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。 以肢型钢内侧的油漆不得漏涂。 9、夹胶玻璃加工制作安装:按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸,以及的水平、垂直位置,厂家加工制作。 安装不锈钢玻璃爪,玻璃临时固定后进行调整,调整标准横平、竖直、面平。 偏差不得超过规定偏差。 10、调整检验:点式玻璃进行整体调整检验,调整标准横平、竖直、面平。 偏差不得超过规定偏差。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有铝合金百叶窗施工方案?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:1、安装前准备 应认真熟悉施工图、认真学习技术交底,检查施工机械设备、仪器是否完好;及时配合土建施工单位确定门窗洞口尺寸,按建设单位确定的窗型图制作安装。 2、施工前准备的内容范围 1) 工地概况:对工地概况进行了解掌握,熟悉有关施工单位及甲方、监管部门的有关情况,熟悉工期进度总体计划、施工电源、生活水、电源、运输、吊篮等情况; 技术资料准备:首先对图纸要充分熟悉,对不清楚有疑难的地方要弄懂,还需准备各种需用的表格和有关工程的竣工验收需用的资料等。 施工工具、器具准备:对所需工具、器具,具体到型号、数量在开工前运抵工地; 材料准备:根据图纸及工程情况,做出详细的材料供应计划单,根据施工进度计划安装,将所有材料的供货时间安排好。 人员准备:项目经理对自己管辖工程中的人员安排亦要列出详细的准备计划,尽量做到落实到岗、到人、明确责任。 临时设施:包括办公仓库等。根据工程的材料及人员情况进行准备。 施工组织计划准备:要对施工进度、质量进行行之有效的控制,必须做好详细的施工方案,方案准备的越细,落实的越充分,工程的进度质量就能控制的越好。 2、安装 、工艺流程 弹线找规矩→窗洞口处理→铝合金百叶窗检查→按铝合金百叶窗安装→安装五金配件→调试→清理
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前