请问应急照明套什么定额

侯辉 | 被浏览595次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 木子星生 2016-01-12 23:25

    应急照明套什么定额要看是什么灯具了。 双头应急灯一般是壁装的,距地2~2.5米左右; 应急吸顶灯一般就套吸顶灯的定额; 应急荧光灯分安装方式套相应的荧光灯定额。希望对你有帮助!

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-11 13:16

    应急照明套定的定额:1. 应急照明灯安装应该套‘标志、诱导灯具安装’中的相对应的相关定额子目,据实输入应急灯主材名称、规格和单价即可。2. 接线盒是需要计算并套相关定额子目的。

    0 评论

  • q747572634 2016-01-11 11:37

    一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。
    二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。
    三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 应急灯套什么定额?
    • 瞎激动51 回答:疏散指示灯、应急灯安装,应该套河南08电气设备安装工程定额册中‘照明器具安装’章节内‘标志、诱导装饰灯具’安装的定额,根据本册定额后面的灯具安装工程(示意图集)选择相对应或者相接近安装方式的图号去套定额子目。安装定额第二册第十三章(照明器具)第二节(装饰灯具安装)中的“标志、诱导装饰灯具”相关子目。
    • 应急灯 应急筒灯 插座套什么定额 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯的应急照明时间是多少?
    • 溥锵良 回答:这要看是什么场所的,可以参照JGJ16-2008第13.8.6条规定,断电后最少照明时间为:一般平面疏散区域以及竖向疏散区域、人员密集流动疏散区域、地下疏散区域为30分钟;航空疏散场所、避难疏散区域为60分钟;消防工作区域为180分钟。具体区域的划分请参照相关条文。希望对你有所帮助。《建筑设计防火规范》GB 50016―2006第11.1.3 消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
    • 应急灯 应急照明灯具 应急照明 4个月前