装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

三相四线漏电保护器型号要如何选

羊真 | 被浏览1197次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-01-11 13:29

    三相四线漏电保护器型号选择的方法:首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。 对于电动机,漏电保护器应能躲过电动机的起动漏电电流(100kW的电动机可达15mA)而不动作。漏电保护器应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定电流。

    1 评论

  • 芒果5270 2016-01-12 14:13

    选用漏电保护装置应当考虑多方面的因素。
    其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。
    对于电动机,漏电保护器应能躲过电动机的起动漏电电流(100kW的电动机可达15mA)而不动作。漏电保护器应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定电流的堵转电流的冲击下误动作。对于不允许停转的电动机应采用漏电报警方式,而不应采用漏电切断方式。
    用于防止漏电火灾的漏电报警装置宜采用中灵敏度漏电保护装置。其动作电流可在25~1000mA内选择。
    在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合,Ⅰ类携带式设备或移动式设备的应配用高灵敏度漏电保护装置。
    对于照明线路,宜根据泄漏电流的大小和分布,采用分级保护的方式。支线上选用高灵敏度的保护器,干线上选用中灵敏度保护器。
    单相线路选用二极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用四极保护器。
    漏电开关的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。漏电保护装置的类型与供电线路、供电方式、系统接地类型和用电设备特征相适应。

    0 评论

  • Standby凡 2016-01-11 08:28

    • 三相漏电保护器型号常用的有哪些?价格如何?
    • 随意夜风 回答:5SM漏电保护器型号参数 规格/型号:5SM; 适用范围:用于配电线路及电器设备中,对直接或间接接触带电体(包括人体或生物体触电)而产生的漏电、火灾事故以及绝缘遭到破坏等故障的保护; 使用范围广,额定工作电流从16~80A,额定故障电流从10~500mA。漏电开关的外壳采用热固性材料制成,具有很高的耐热性和抗冲击强度,绝缘强度高。漏电开关外形为标准模数化结构,体积小重量轻;安装部件采用金属片和弹簧,可以安全牢固地安装 在35mm的标准导轨上。对于5SM系列漏电开关,采用漏斗式组合型接线端子使接线简单可靠;并可在下接线端子连接汇流母 线排。另外还可以在它的侧面加装辅助开关。对于5SU系列漏电开关,除具有漏电保护功能外还具有短路及过载保护功能,并且具有很强的限流能 力,能量限制等级高达 3 (5SU3747除外)。所有系列的产品均采用电磁式脱扣系统,无需辅助电压,使用更安全,且不受电压波动和气候环境等 因素的影响。 额定工作电压:AC230/400V 额定工作电流:16-80A 额定漏电电流:10~500mA 脱扣特性 (用于5SU):B,C 分断能力 (用于5SU):4.5KA, 6KA, 10KA, 20KA 极数:2P(1P+N),4P(3P+N) 符合标准:IEC1008, IEC1009,DIN VDE 0664等 低压的漏电保护器型号 有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 系列漏电保护开关、DZL43、FIN 系列漏电保护开关、E4FL 列漏电保护器 、F360 系列漏电保护开关、DZL29 系列漏电保护断路器、等系列型号。 低压的漏电保护器(开关)的漏电动作电流分为10、20、30、100、300、500毫安等规格等级,额定电流分为10、16、20、25、32、40、63、80、100、120、150.....安培等规格。 虽然在国标GB 50096--1999 《住宅设计规范》中明确每户要装,每单元要装,整栋楼要装低压的漏电保护器,但是在实际上存在很大的问题,因为只要有一点漏电;将造成整户,整个单元、整栋楼房、的跳闸停电,有的电业部门甚至连单元配电箱都不打算使用三相空气开关,原因是“一相短路,将一起全单元跳闸,扩大了停电的范围”。所以现在大家只执行“在插座回路中安装低压漏电保护器(开关)的规范。 一般每户要装低压的漏电保护器(开关),可以选用漏电动作电流为10、20、30、毫安,额定电流32A(140平方以内)60安培(160平方米以上)、每单元要装,整栋楼要装,可以以总户数乘以20安培来选开关的额定电流。选用漏电动作电流100--300毫安的低压的漏电保护器(开关)。 每种规格的产品价格不相同。
    • 漏电保护开关 热水器漏电保护器 漏电保护器报价 1年以前
  • 3 回答
    • 三相漏电保护器跳闸的原因是什么
    • 可爱的橙子 回答:你先把漏电开关控制的电器都从插座上拔下来,看看漏电开关还跳不跳,要是跳就 是这路线路有问题,找个懂电的给你查查. 要是不跳,就把电器一个一个插上运行实验.(实验下一个的时候把前一个拔下来) 直到跳了为止,以次来判断是哪个电器的问题. 还有就是所有的电器的电流是不是超过了开关的额定电流.是不是开关老化也要 考虑.
    • 空开跳闸 热水器漏电保护器 漏电保护器报价 1年以前
  • 3 回答
    • 三相四线漏电开关跳闸的原因是什么
    • xiaoping123 回答:第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。 第二种原因,负载或导线存在短路。 第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。 第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 1年以前