  • 芒果5270 2016-01-11 09:37

    1.均布荷载值计算
    大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m
    脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.050/3=0.052kN/m
    活荷载标准值 Q=3.000×1.050/3=1.050kN/m
    静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.052=0.109kN/m
    活荷载的计算值 q2=1.4×1.050=1.470kN/m

    0 评论

  • q747572634 2016-01-10 23:24

    最大搭设高度的计算:
    不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:
    其中 NG2K —— 构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 0.852kN;
    NQ —— 活荷载标准值,NQ = 3.780kN;gk —— 每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.149kN/m;
    经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 184.147米。
    脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:
    经计算得到,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [H] = 50.000米。
    考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:
    其中 NG2K —— 构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 0.852kN;
    NQ —— 活荷载标准值,NQ = 3.780kN;
    gk —— 每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.149kN/m;
    Mwk —— 计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,Mwk = 0.133kN.m;
    经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 155.151米。
    脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:
    经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [H] = 50.000米。
    希望以上资料能帮助到你。望采纳。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-01-10 22:33

    落地式双排钢管脚手架计算 : 计算参数: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为 35 米,立杆采用单立管; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为0.9米,大小横杆的步距为1.8 米; 内排架距离墙长度为0.35米; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为 Φ48.3×3.6; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80; 连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 米,水平间距4.5 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数 施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数 本工程地处黑龙江省尚志市,基本风压为0.65 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz 为1.00,风荷载体型系数μs 为0.65; 脚手架计算中考虑风荷载作用 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1248; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:7; 脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、木脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.038; 5.地基参数 地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kpa):160.00; 立杆基础底面面积(m2):0.25;地基承载力调整系数:1.00。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 落地扣件式钢管脚手架搭设验收单要如何填写
    • 梦见了什么 回答:您好,工程名称之类的照实填写,分项的检查表里面根据里面的内容填写符合要求已经符合规范要求等,最下面的验收意见就写满足验收结果符合规范要求,验收合格。参加验收人员中项目经理和专职安全员是必不可少的还有就是安全专监等。希望我的回答能够帮助到您。
    • 脚手架管 扣件 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 落地式钢管外脚手架搭设验收表要怎么填?
    • 热心网友 回答:工程名称:工程 单位名称:城建公司 序号 验收项目 搭 设 要 求 检验结果 1 立杆基础 坚实平整、有排水措施.立杆下铺5cm厚木板、搭设高>7.55米, 2 架体与拉结 拉结点间距、水平、垂直距离符合要求,拉结材料符合要求,高度>12.6米不准采用柔性连接 3 施工层跳板 双跳板绑扎点不少于4点 4 剪刀撑设置 不大于9m设一道剪刀撑,夹角为45°~60°,自下而上连续设置,高度超过24m时,在脚手拐角及中间沿纵向每隔60°跨横向平面内搭设斜杆 5 脚手架材质 脚手架扣件 钢管脚手管外径不得小于Φ48mm,壁厚不得低于3.5mm,无严重锈蚀、裂纹、变形、扣件紧固力矩45~50N·m 6 脚手架宽度 按设计宽度(1)m搭设 7 立杆间距 立杆垂直偏差不大于全长的1/100H,立杆间纵距按设计(1.8m)m设置,偏差±50mm 8 大小横杆 横平竖直、大横杆的固定间距不大于6m、挠度不大于杆长1/150 9 登高设施 应设在脚手架外侧,斜道坡度按设计(1/3)设置并设防滑条,上下爬梯装设稳固 10 杆件搭设 接头错开,剪刀撑杆件接长不小于l m,立杆对接必须交叉进行 11 钢管脚手架接地 四角应设接地保护及避雷装置 12 13 14 验收意见: 经验收合格,在使用过程中应有专人进行“管、用、养、修” 参加验收人员: 注: 1.验收栏目内有数据的,必须在验收栏内填写实测的数据,无数据用文字说明。 2.此验收表只能作一次使用,分阶段验收合格后挂牌,每次验收合格后挂一次牌。验收合格牌必须有编号,并注明验收日期。 3.脚手架在使用过程中,必须要有定期的检查、保养制度。 脚手架总高度 12M 验收日期 年 月 日 监理负责人 专业单位技术负责人 验收时搭设高度 7.1M 合格牌编号 搭设班组及负责人 总包单位技术负责人
    • 混搭风格 脚手架管 燃气表 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份双排钢管脚手架施工方案
    • ddd_3192 回答:一、 脚手架材质及规格要求 1、脚手架钢管要采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量要符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 2、脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm厚的焊接钢管,横向水平杆选用1.5~2.2m长的钢管,立杆、斜杆和纵向水平杆杆选用4.5~6m的钢管。 3、脚手架扣件应采用可锻铸铁制成,其技术要求要符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定,严禁使用变形、裂纹、滑丝、砂眼等疵病的扣件还应有出厂合格证或租赁单位单位的质量保证证明。 二、 脚手架荷载计算 钢管扣件悬挑式外架设计 1、 外架参数: 立杆横距b=1.05m,纵距L=1.20m内立杆距墙b1=0.30m,平均步距h=1.65m,最大步距h=0.75m,同时施工层数为二层,设高度七步。 钢管为热轧Q235钢,正截面容许[σ]=215N/ mm2,抗剪容许应力[τ]=125 N/ mm2,钢管截面抵抗距(ω=5080mm3有效截面面积A=489 mm2) 2、 荷载计算 钢管φ48*3.5mm,重量38.5N/ m,扣件:对接扣件18.5 N/ 只,十字扣件13.5 N/只,转角扣件14.5 N/只。 施工荷载为活载,取定3000N/ mm2。 恒载标准值: (a) 纵距内全高钢管重量 qK1=[(6*1.2+2*1.65+1.5)*7+2.5+4*3.1]*38.5=3810N 施工活载:两层同时施工 gK=3*2*1.05*1.2=7.56KN 三、 脚手架的构造要求 脚手架主要由立杆、横向水平杆、纵向水平杆、扫地杆、剪刀撑组成,依据脚手架的计算,各点要求必须符合以下具体要求。 1、立杆:立杆的地基必须平整夯实,有排水措施,底部要设置底座或垫板,基础不许随意开挖。纵向间距不大于1.8m,横向间距外排距墙间距为1.5m,内排立杆距墙0.2m,相邻立杆接头应错开0.5m,对接应用对接扣件连接,立杆垂直偏差不许超过50mm。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。 立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。立杆要高出屋面造型上皮1m。 2、扫地杆:纵向扫地杆要采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 3、纵向水平杆:纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨;接长采用对接扣件连接,对接扣件要相互交错布置,两根相邻的大横杆的接头不应设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至最近主接点的距离不大于纵距的1/3。 4、横向水平杆:主节必须设置一跟横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;作业层上非主节点处的横向水平杆,根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不大于纵距1/2。 5、剪刀撑:搭设应将底部斜杆与立杆的连接点,在扫地杆处,均应扣在立杆上,另一根可扣在小横杆伸出部分。每道剪刀撑跨越立杆的根数为5根,每道剪刀撑宽度4跨,6m长,斜杆与地面的倾角为60°。所有剪刀撑沿架高连续设置,剪刀撑的连接采用搭接。 6、连墙件:搭设应设在框架柱附近,因为此处具有较好的抗水平力作用。连接杆设置垂直距离为3m,水平距离为5m。 7、脚手板:使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用直角扣件固定在立杆上。脚手板搭设时接头必须支在横向水平杆上,搭设长度为250mm,其伸出横向水平杆的长度为100mm。作业层端部脚手板探头长度为150mm,其板长两端均要与支承杆可靠的固定。 承重脚手板宽度大于2m,负荷载量要小于2KN/m2以内。在铺设脚手板时设置防护拦几挡脚板,栏杆高为200mm。 8、安全网:立网采用全封闭式密目网,立网应搭设在纵向水平杆的内侧;平网每间隔两个楼层搭设一道平网。安全网必须采用合格产品。 四、 脚手架的搭设程序 脚手架搭设顺序为:地基处理→摆放垫木→摆放扫地杆 树立杆并与扫地杆扣牢→扣纵向水平杆并与各立杆扣牢→扣横向水平杆 → 加临时斜撑→扣安二、三、四纵向水平杆→扣牢横向水平杆→设连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→挂安全网。 五、脚手架基础做法要求 到外墙皮2.1m宽范围,做300mm厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排水。 垫层采用通长枕木垂直墙面放置。 六、脚手架的搭设要求 1、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不超过相邻连墙件以上两步; 2、每搭设一部脚手架后,应按规范规定进行校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度; 3、垫板要准确安放在定位线上;垫板采用不小于2跨、厚度为75mm的木垫板; 4、 相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离为3m; 5、开始搭设时,应每间隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除; 6、剪刀撑搭设要随立杆、横向水平杆和纵向水平杆等同步搭设; 7、扣件螺栓拧紧扭力矩不小于40N•m,且不得大于65 N•m; 8、在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm; 9、对接扣件开口应朝上或朝内; 10、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm; 11、挡脚板应搭设在外立杆的内侧。 七、脚手架的验收 脚手架搭设完毕,应由项目经理组成由安全员、技术员、架子班组长共同组织自检,自检合格后,填写检查记录,报送公司安检部,验收合格后填写验收单,方可投入使用。 八、脚手架的拆除 1、拆除脚手架应由上而下进行,先搭后拆,后搭先拆;依次为先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆横向水平杆、纵向水平杆,最后拆立杆。拆除中应严格按照一步一清的原则依次进行,禁止上下同时拆除作业;拆除立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣件,纵向水平杆及剪刀撑先拆中间扣件,后拆两端扣件;连墙杆应逐层拆除。 2、拆除脚手架时应统一指挥,上下呼应动作协调;拆除前应对电线、机具等采取隔离措施,拆下的材料应用滑轮下运,禁止往下抛掷任何材料;拆除的各种材料应随时运到指定的地点,分类堆放,当天拆除的各种材料应当天清理干净,集中回收,堆放整齐。 3、在拆除过程中,不许中途换人,防止盲目乱拆,心中无数。 脚手架的搭设或拆除必须严格按照操作规程进行施工,作业人员必须持证上岗。上架操作前要进行安全技术交底,戴好安全帽、系好安全带。做到安全第一、预防为主,把各项工作做的更好。 九、其他主要事项 1、脚手架在使用过程中的均布荷载不超过2000N/m2(主体架3000N/ m2)。 2、架子工必须持证上岗。 3、搭设脚手架前由项目技术人员向工人做详细的技术交底。 4、脚手架四角应设避雷装置。 5、在施工过程中设专人管理负责脚手架检查保养工作。 6、作业允许二步架同时施工。 7、架体设专人定期进行沉降观测,发现问题及时处理。 8、凡上岗人员应经常体检,高血压、心脏病不允许上岗。 9、遇有恶劣天气,不得进行高空作业
    • 脚手架管 钢管 陶瓷钢管 9个月前
  • 3 回答
    • 请问门式钢管脚手架规格有哪些?
    • 灯泡大怪兽 回答:门式脚手架的规格有外对门型脚手架运用的钢管资料的原料和尺度都有专门规则,如日本规范规则门式脚手架首要部件的立杆所用原料为STK-51号钢,尺度为?42.7×2.5mm,辅佐杆所用原料为STK-41号钢,尺度为?34.2×2.3mm和?27.2×2.0 mm。中国没有专门用于门式脚手架的钢管,研讨单位设计所请求的钢管规范尺度通常又订不到货,致使一些厂家被逼选用臂厚较大的水煤气管,因为钢管的截面尺度不一样,各厂的门架仍不能通用。别的,因为选用厚壁的钢管,使门式脚手架的用钢量添加
    • 脚手架管 钢管 陶瓷钢管 8个月前