请问直埋电缆需要保护管吗?

庆婷霞 | 被浏览886次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-01-10 17:41

    电缆保护管是一种应用在电力行业是一种电线电缆保护管,顾名思义,就是有保护电线电缆的作用。一般,电缆被直接埋在地下工作,是需要电缆保护管的。一方面是为了保护管,一方面也是为了以后可以检修。
    当电缆通过有振动和承受压力的地段时应穿保护管,电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿墙等处。电缆通过铁路、道路和可能受到机械损伤的地段。电缆引出地面2米至地下0.2米处和行人容易接触及可能受到机械损伤的地方。直埋敷设是不穿管的,只是在过路、穿墙、或与其他管道交叉时穿保护管。

               电缆保护管又名电缆管、电力电缆管、电力排管、电力电缆保护管等。电缆保护管主要安装在通讯电缆与电力线交叉的地段,防止电力线发生断线造成短路事故,引起通讯电缆和钢丝绳带电,以保护电缆、交换机、机芯板,以至整机不被烧坏,对电力线磁场干扰也起到一定的隔离作用。

    1 评论

  • Lin_4987 2016-01-11 01:11

    直埋电缆的防护一般有以下方式:电缆铺设后用细土或细沙掩盖电缆100-150mm,上部用砖或水泥板铺盖,上下两层缝隙错开,然后填土夯实(回填土中不得有杂物及硬块),保护管一般用在电缆过路,入地及出地位置和穿墙时需要电缆保护管。

    0 评论

  • 哎哟喂哟 2016-01-10 21:32

      分散又无管架可利用时,宜选用铠装电缆直埋衍射,并采用防腐装置。

      直埋穿越道路时,应穿保护管保护,管顶掩土深度不得小于1000mm

      电缆应埋在冻土层以下,当无法满足时,应有防止电缆损坏的措施,但埋入深度不应小于700mm

      直埋衍射的电缆和建筑物地下基础间的最小距离为600mm,与电力电缆的距离请参考平行衍射最小间距规定

      直埋衍射的电缆不应沿任何地下管道的上方或下方平行衍射。当沿地下管道两侧平行衍射或与其交叉时,最小净距应符合:

      与易燃爆介质的管道平行时为1000mm,交叉时为500

      与热力管道平行时2000mm,交叉时500mm

      与水管或其他工艺管道平行或交叉都是500mm

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 直埋电缆敷设记录表求一份?
    • 最亮的小太阳 回答:建筑B-13 施工现场质量管理检查记录表 GB50300-2001 表A.0.1 开工日期:2008年3月12日 工程名称 博威·祥源福邸二期工程 施工许可证(开工证) 建设单位 上海恒威房地产发展有限公司 项目负责人 贺善军 设计单位 上海江南建筑设计院有限公司 项目负责人 白晓萍 监理单位 上海建腾建筑工程监理有限公司 总监理工程师 徐桂兴 施工单位 浙江欣威建设发展有限公司 项目经理 徐永平 项目技术负责人 鲍云安 序号 项 目 内 容 1 现场质量管理制度 1、质量例会制度;2、月评比奖罚制度3、三检交接检制度;4、质量与经济挂勾制度;5、质量验收制度6、标准管理制度 2 质量责任制 1、岗位责任制;2、设计交底会制度;3、技术交底制4、挂牌制度;5、原材料、构配件、设备采购制度 3 主要专业工种操作上岗证书 测量工、钢筋工、混凝土工、起重工、机械工、电焊工、架子工、垂直运输工、瓦工、防水工、电工有证 4 总包方资质与对分包单位的管理制度 总包对分包资质及施工管理 5 施工图审查情况 审查通过证书沪建号00670307、编号2005-5019-7 6 地质勘察资料 地质报告书工程编号KC2005-148B,勘察证书号090115-KJ 7 施工组织设计、施工方案及审批 施工组织设计、专项施工方案,报批、审批手续齐全 8 施工技术标准 1、地方规范 9 工程质量检验制度 1、原材料构配件、设备检验制度2、见证取样送样制度;3、施工过程试验制度;4、工程竣工安全和功能试验制度;5、随机检测制度 10 搅拌站及计量设置 1、使用商品混凝土有配合比商同制度,砂浆机及计量标定制度 11 现场材料、设备存放与管理 1、原材料仓库管理制度;2、现场堆放及领用制度;3、原材料进程检验、检测制度 检查结论: 现场质量管理制度基本完整 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年 月 日
    • 埋管 工程质量验收记录 隐蔽工程验收记录表 1年以前
  • 4 回答
    • 国家直埋保温管标准是什么
    • 请叫我雷锋 回答:直埋保温管道在制造运行中所执行的标准汇总      (1)、《设备及管道保温技术通则》——GB4272-92   (2)、《设备及管道保温设计导则》——GB8175-87   (3)、《城市供热管网工程施工及验收规范》——CJJ28-89   (4)、《城市热力网设计规范》——CJJ34-2002      (5)、《工业金属管道工程施工及验收规范》——GB50235-97   (6)、《普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》—SY/T5037-2000   (7)、《输送流体用无缝钢管》——GB/T8163-1999      (8)、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》—GB   50264-97   (9)、《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》—CJ/T200—2004   (10)、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》——GB8923-88   (11)、《工业高温热水直埋管道及管道绝热工程设计规范》—   GB50264-97      (12)、《工业高温热水直埋管道及管道绝热工程施工及验收规范》   ——GBJ126-89      (13)、《现场高温热水直埋管道   工业管道焊接工程施工及验收规范》   ——GB50236-97      (14)、《高温热水直埋管道及管道保温效果的测试与评价》   ——GB81014-87      (15)、《工业高温热水直埋管道及管道绝热工程质量检验及评价标   准》——GB50185-93      (16)、《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》——CJJ104—2005   (17)《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第1部份:A级钢管》   ——GB/T9711.1-1997      (18)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》—   CJ/T114-2000    (19)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管   件》—CJ/T155-2001      (20)、《城镇直埋供热管道工程技术规程》—CJ/T81—199
    • 埋管 地埋管 物业收费标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 直埋热水管要如何施工?
    • 请叫我雷锋 回答:直埋热水管又称“管中管”其有“两步法”构成,是由高密度聚乙烯外保护层、聚氨酯硬质泡沫塑保温材料和钢管组成。保温层材料为密度60kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫,充分添满钢管与套管之间的间隙,并具有一定的粘接强度,使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐高温120℃通过改性或与其它隔热材料组合可耐高温180℃,适用于各种冷、热水高低温管道的保温工程。 直埋无缝保温管施工工艺:   第一层为输送介质的工作芯管   芯管一般材质为无缝管(GB8163-87)螺旋焊管(GB9711-88;SY/T5038-92)和直缝焊管(GB3092-93)及镀锌钢管和PPR等材质;可根据用户不同要求选择,其芯管管径为【         22、25、32、38、45、57、76、89、108、133、159、219、273、325、377、426、478、529、630、720、820、920、1220】   第二层为保温层材料为聚氨酯泡沫塑料或复合保温材料,【其保温层厚度为30-150mm】   第三层为外护层为高密度聚乙烯夹克管、玻璃钢缠绕管及防腐钢管。   1、聚氨酯直埋保温管保温性能好,热损失仅为传统管材的25%,长期运行可节约大量能源,显著降低能源成本。   2、具有很强的防水和耐腐蚀能力,不需附设管沟,可直接埋入地下或水中,施工简便迅速,综合造价低。   3、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性,可直接埋入地下冻土。   4、使用寿命可达30-50年,正确的安装和使用可使管网维修费用极低。   5、可设置报警系统,自动检测管网渗漏故障,准确指示故障位置并自动报警。   6、使用寿命可达30-50年。管径:DN15--DN600,用途:集中供热管道、制冷管道、工业管道等。   7、含氧指数:≥27密度:40--70kg/立方m憎水率:0.03kg/立方cm导热系数:0.022kcal/m.h.℃
    • 埋管 地埋管 预应力管桩施工 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆穿线保护管的管径要如何选择?
    • Hzl_8542 回答:电缆保护管规格(单位:毫米):一般有:16     20     25     32     40     50     63     75     110     。16     20的一般用于室内照明线路,25常用于插座或室内主线管,32常用于进户线线管,有时也用于弱电线管,50     63     75的常用于电盘至户内的线管,110的常用于每栋楼或者每单元的主线管,不过主线管常用铁管或者镀锌管,因为主线必定是电缆。