热水器的漏电保护插头一般要多少钱

安雨 | 被浏览1639次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • YR依然 2016-01-10 20:28

      南岛 空调热水器专用漏电保护插头插座 防漏电保护器 NB-ZF3C-白色10A¥35

      南岛(NanDao)漏电保护插头 大功率插头16A热水器空调插座 NB-ZL3M-16A¥37

      热恋(lovelink)漏电保护插头 热水器电热水龙头 漏保插头¥28

      公牛(BULL)漏电保护转换器插头10A/16A热水器空调大功率接线防漏电 额定电流10A T-20L¥38

      以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    0 评论

  • 诺311 2016-01-10 19:46

    漏电保护插头 太阳能 热水器的外接电源线 10A 三插 ¥12,热水器漏电保护插头10A 迷你带线接线式漏电保护器带漏保的插头¥22,以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

    0 评论

  • 明月照大江 2016-01-10 17:27

    大功率家用热水器漏电保护插头价格:¥19.80
    热水器漏电保护插头10A价格:¥23.00
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 热水器漏电保护器有用吗,要怎么什么样的热水器漏电保护器?
    • 家和往事兴 回答:答,根据你的描述,你应选用1p15A的漏电保护断路器(买组装好的)来控制热水器的电源插座(三孔的)。 此断路器组成:1p单极空气开关(2p为两极,3p为三极)和一个漏电保护器合并组成。 进线连接方法:火线接入漏电保护断路器的左上端接线孔,零线接入右上端。 出线连接方法:左下端的线(火线)接入插座的L端,右下端(零线)接入插座N端,地线接入插座的接地端(有接地标志)。 注意事项:1.地线一定要连接,否则漏电断路器对漏电无效 2.零线、地线不能接错,否则漏电断路器一直处于漏电保护状态,开 关合不上去。
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 2年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 热水器漏电保护插头跳闸是怎么回事
    • 可爱的橙子 回答:1.发热管绝缘性能下降了,其绝缘电阻值开始不稳定,当漏电的电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管; 2.发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于 7MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻小于7MΩ则需更换发热管; 其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件; 3.漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座; 4.泼电保护插头与温敏开关任一者出现故障处理:更换温敏开关或漏电何护插头。
    • 热水器漏电保护插头 漏电保护插头价格 热水器跳闸是什么原因 1年以前
  • 3 回答
    • 热水器漏电保护插头的作用是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:电热水器漏电插头保护的作用将插头的二根电源线(火线与中线)同时穿入一个特制的“零序电流互感器”中心孔中,当电器正常用电时,火线与中线中流过的电流是完全相等的,电流一进一出,电流互感器二次线圈无电压输出。当“地线回路”(包括大地回路)中有“剩余电流”时   ,   穿入互感器的二根电源线电流不平衡,在“电流互感器”的输出端会产生与电流成比例的电压信号,只要电压信号足够大时,这个电压信号经专用线路板的集成电路放大等处理后,将触发板上的可控硅从截止转变到导通,使串接在该回路跳闸线圈通电,从而使主回路脱扣装置断开,保护可能与电源接触的人身安全。
    • 热水器漏电保护插头 漏电保护插头价格 漏电保护器的作用 1年以前