  • 流绪 2016-03-10 17:57

    建筑给排水设计方法、步骤 一、 初步了解项目 拿到待建项目(建筑或建筑群)后需了解其建筑概况及市政给排水状况: 1.工程概况: a. 建筑物所在地点 b. 建筑物用途(住宅、办公、商业、会所等) c. 建筑物檐口高度及每层层高 d. 建筑物大致面积 e. 建筑物有无地下室 f. 建筑物有无人防工程 g. 建筑物有无局部特殊的地方,如局部层高超过8米、存在天庭等需给排水专业特殊处理的地方。 h. 大致了解建筑物各用水点的位置 2. 市政给排水状况: a. 可供待建建筑引入的市政给水压力及给水管位置、管径 b. 可供待建建筑排入的市政排水管位置及管径 c. 可供待建建筑排入的市政雨水管位置及管径 二、 给排水、消防方案确定 1.生活给水: a.根据第一步了解的市政给水压力及建筑物层高计算待建建筑可由市政水直供的层数。(应尽量利用市政水压但要保证最不利层最不利用水器具的最小压力。注:蹲便器和座便器相差8~13米) b.市政直供以上部分应由加压泵加压供给。对于多层及小高层可由无负压设备或变频设备供给。(定频泵不利节能,应淘汰;高位水箱供水增加了一个水箱可能二次污染的环节,故应淘汰。) 当采用无负压设备时应注意当用水量超过30立方米/小时或建筑面积超过两万平米时应采用带水箱式的无负压设备。 对于高层建筑宜采用分区变频供水方式,各分区用水器具水头不宜大于0.45Mpa。 d. 储水箱应采用卫生材料,水箱出水管应安装消毒设备。 2.生活热水 a. 根据甲方需求确定有无热水要求及热源(燃气,电,太阳能等) b. 热源确定后确定热水供给方案 c. 热水分区应与给水分区一致,各分区补水管应由相应分区的冷水管接来。 3.中水系统 a. 根据工程所在地市政要求确定是否上中水系统。以及是否只上中水配水管还是回收陪水皆上。 b. 如有中水,是小区中水站还是市政中水。 c. 中水系统划分同给水。系统)。

    0 评论

  • YR依然 2016-01-10 20:29

    建筑给排水设计步骤

      1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。

      2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。

      3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。

      4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。

      5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。

      6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。

      7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算)

      8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。

      9.列表进行水力计算:

      序号 管段编号 管段流量 设计流速 管径 管长 水力坡降 水头损失 累计水头损失 备注

      单位 L/S m/s mm m m/m m m

      10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч

      11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。

      12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。

      13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。

      14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层

    0 评论

  • prettygirl 2016-01-10 18:52

    一.给水部分: 1.用水定额和水压 1.1根据工程反馈的信息,宿舍用水时间特别集中,供水
    不足的现象主要集中在宿舍设置集中或相对集中的盥洗间和卫生间,用水定额qo、小时变化系数Kh偏小是
    主要原因之一。本次修编3.1.10条增加了宿舍和酒店式公寓的生活用水定额。 1.2规范表3.
    1.13删除了消耗水量大的软管冲洗方式的用水定额,补充了微水冲洗、蒸汽冲洗等节水型冲洗方式的用水
    定额。 2.水质和防水质污染 2.1用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连
    接(即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮存池内,且应有规范3.2.4C条规定的空气
    间隙。3.2.3A条指出中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 2.2造
    成生活饮用水管内回流的原因具体可分为虹吸回流和背压回流两种情况,并针对两种情况做了解释和相关
    介绍。规范3.2.4条指出生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。 2.3 条文3.
    2.5对设置倒流防止器进一步明确。规范对于从城镇给水管网的的引入管,要求在其引入管上设置倒流防
    止器,此条有待进一步探讨,原因是自来水公司在小区引入管上是否要求安装倒流防止器有自己的规定。
    2.4 3.2.5C条为新增条文。生话饮用水给水管道中存在负压虹吸回流的可能,采用真空破坏器来
    消除管道内真空度而使其断流。并列出4个场合中均存在负压虹吸回流的可能性。 2.5 3.2.5D
    条指出防止回流污染可采取空气间隙、倒流防止器、真空破坏器等措施和装置。空气间隙、倒流防止器和
    真空破坏器的选择,应根据回流性质、回流污染的危害程度及设防等级确定。 3.系统选择
    3.1合理地利用水资源,避免水的损失和浪费,是保证我国国民经济和社会发展的重要战略问题。规范
    3.3.1条补充小区给水系统设计应综合利用各种水资源,宜实行分质供水,充分利用再生水、雨水等非传
    统水源;优先采用循环和重复利用给水系统。 3.2管网叠压供水设备是近年来发展起来的一种新的
    供水设备,由于优点很多此次修编写入规范。但是作为供水设备的一种形式,叠压供水设备也是有其特定
    的使用条件和技术要求。3.3.2条对叠压设备的选用等做了具体阐述。 4管材、附件和水表
    4.1根据工程实践经验,塑料给水管由于线胀系数大,又无消除线胀的伸缩节,用作高层建筑给水立管,
    在支管连接处累积变形大,容易断裂漏水。3.4.3条加注“高层建筑给水立管不宜采用塑料管” 4.
    2止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道
    倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回
    阀。 5.设计流量和管道水力计算 5.1通过研究分析,对《建筑给水排水设计规范》
    GB50015-2003版的居住小区给水管道设计秒流量概率公式和按最大小时平均流量计算方法进行比对,从
    而找到两种计算方法衔接点。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-10 17:32

    1.建筑室外管道与设施布置(包括:引入管,水表井,化粪池,检查井,排出管,室外消火栓,室外消防水泵接合器等);   2.室内给水系统设计(包括:室内生活冷水供应系统,室内消火栓给水系统,室内自动喷淋给水系统,泵房与水池布置);   3.室内排水系统设计(包括:室内排水系统与屋面雨水排水系统)。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 建筑给排水质量验收规范是什么?
    • kitty1235 回答:1 总 则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收。 1.0.3 建筑给水、排水及采暖工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 1.0.5 建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术 语 2.0.1 给水系统water supply system 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 2.0.2 排水系统drainage system 通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的污水、废水及时排放出去的网络。 2.0.3 热水供应系统hot water supply system 为了满足人们生活和生产过程中对水温的某些特定要求而由管道及辅助设备组成的输送热水的网络。 2.0.4 卫生器具sanitay fixtures 用来满足人们日常生活中各种卫生要求,收集和排放生活及生产中的污水、废水的设备。 2.0.5 给水配件water supply fittings 在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变水流方向的各种管件、阀门和水嘴的统称。 2.0.6 建筑中的水系统intermediate water system lf building 以建筑物的冷却水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水等为水源,经过物理、化学方法的工艺处理,用于厕所冲洗便器、绿化、洗车、道路浇洒、空调冷却及水景等的供水系统为建筑中水系统。 2.0.7 辅助设备auxiliaries 建筑给水、排水及采暖系统中,为满足用户的各种使用功能和提高运行质量而设置的种种设备。 2.0.8 试验压力test pressure 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。 2.0.9 额定工作压力rated wording pressure 指锅炉及压力容器出厂时所标定的最高允许工作压力。 2.0.10 管道配件pipe fittings 管道与管道或管道与设备连接用的各种零=棱的统称。 2.0.11 固定支架fixed trestle 限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架。 2.0.12 活动支架movable testle 允许管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架。 2.0.13 整装运输条件所允许的范围,在制造厂内完成总装整台发运的锅炉,也称快装锅炉。 2.0.14 非承压锅炉boiler without bearing 以水为介质,锅炉本体有规定水位且运行中直接与大气相通,使用中始终与大气压强相等的固定式锅炉。 2.0.15 安全附件asfety accessory 保证锅炉及压力容器安全运行而必须设置的附属仪表、阀门及控制装置。 2.0.16 静置设备still epuipment 在系统运行时,自身不做任何运动的设备,如水箱及各种罐类。 2.0.17 分户热计量household-based heat metering 住宅的户(套)为单位,分别计量向户内供给的热量的计量方式。 2.0.18 热量装置heat metering device 用以测量热媒和丝扣管件组成的专用接头而进行管道连接的一种连接形式。 2.0.19 卡套式连接comression joint 由带锁紧螺帽和丝扣管件组成的专用接头而进行管道连接的一种连接形式。 2.0.20 防火套管fire-resisting sleeves 由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬塑料排水管外壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的短管。 2.0.21 阻火圈firestops collar 由阻燃膨胀剂制成的,套在硬塑料排水管外壁可在发生火灾时将管道封堵,防止火势蔓延的套圈。
    • 排水板 上排水洗衣机 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给排水及采暖工程施工工艺标准是什么?
    • 最後菂__頁 回答:室内给水系统安装施工工艺标准 1 总 则 1.1 适用范围:适用于工作压力不大于1.0Mpa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的施工。 1.2 编制参考标准及规范 1.2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 1.2.2 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1.2.3 《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2006 1.2.4 《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》 GB/T50349-2005 1.2.5 《建筑给水聚乙烯类管道技术规程》 CJJ/T98-2003 1.2.6 《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》 CECS125:2001 1.2.7 《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》 CECS153:2003 1.2.8 《沟槽式连接管道工程技术规程》 CECS151:2003 1.2.9 《建筑给水超薄壁不锈钢塑料复合管管道工程技术规程》 CECS135:2002 2 术 语 2.1 给水系统: 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 2.2 给水配件: 在给水系统中用以调节,分配水量和水压,关断和改变水流方向的各种管件、阀门和水嘴的系统。 2.3 辅助设备: 建筑给水系统中,为满足用户的的各种使用功能和提高运行质量而设置的各种设备。 2.4 试验压力: 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。 2.5 管道配件: 管道与管道或管道与设备连接用的各种零、配件的统称。 1 2.6 静置设备: 在系统运行时,自身不做任何运动的设备,如水箱及各种罐类。 2.7 卡套式连接: 由带锁紧螺帽和丝扣管件组成的专用接头而进行管道连接的一种方式。 2.8 热熔连接: 由相同牌号热塑性塑料制成的管材、管件的插口与承口相连接时,采用专用热熔工具将连接部位表面加热熔融,承插冷却后连接成为一个整体的连接方式。 2.9 电熔连接: 相同的热塑性塑料管材连接时,套上特制的电熔管件由电熔连接机对电熔管件通电,依靠电熔管件内部预先埋设的电阻丝产生所需要的热量进行熔接,冷却后管材与电熔管件连接成为一个整体的连接方式。 2.10 薄壁不锈钢管: 壁厚为0.6~2.0mm的不锈钢带或不锈钢板通过制管设备用自动氩弧焊等熔焊焊接制成的管材。 2.11 卡压连接: 以带有特种密封圈的承口管件连接管道,用专用工具压紧管口而起密封和紧固作用的一种连接方式。 2.12 环压连接: 用专用工具将管件与管材环圆周挤压为一体的一种连接方式。 2.13 法兰式连接: 由塑料法兰连接件及套入的金属法兰盘组成活套法兰,法兰连接件与管材热熔连接。 2.14 机械式连接: 由金属材料或高强度塑料制成的管件,用专用工具通过机械紧固和密封,使管材与管件紧密连接的连接方式。 2.15 沟槽式连接: 在管段端部压出凹槽,通过专用卡箍,辅以橡胶密封圈扣紧沟槽而连接的方式。 2.16 分水器: 2 具有多个配水管接头的配水连接件。 2.17 自然补偿: 利用管道敷设中的自然弯曲(如L形、Z形等)吸收管道因温度变化产生的伸缩变形,称为自然补偿。 2.18 自由臂: 自然补偿时,利用转弯管段的悬臂位移,吸收管道自固定点到转弯处的伸缩变形,该对应的转弯管段称为自由臂。 2.19 固定支架: 限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架。 2.20 活动支架: 允许管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架。 2.21 钢塑复合管: 在钢管内壁衬(涂)一定厚度塑料层复合而成的管子。钢塑复合管含衬塑钢管和涂塑钢管。 1 衬塑钢管: 采用紧衬复合工艺将塑料管衬于钢管内而制成的复合管. 2 涂塑钢管: 将塑料粉末涂料均匀地涂敷于钢管表面并经过加工而制成的复合管。 1 基本规定 3.1 室内给水系统施工前应具备下列条件: 3.1.1 设计施工图和其它技术文件齐全,并已经过会审。 3.1.2 按批准的施工组织设计或施工方案已进行技术交底。 3.1.3 材料、施工力量、机具等保证正常施工。 3.1.4 施工现场及施工中使用的材料贮放地等临时设施能满足施工需要。 3.1.5 施工现场技术人员应具备相应的专业资格。 3.1.6 室内给水系统安装除应遵循本标准外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。
    • 施工工艺 采暖 鞋柜及屏风 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给排水节水节能怎么设计
    • 最亮的小太阳 回答:给排水工程施工图预算工程量计算优化的原则:(1)应符合全国统一安装工程预算定额及工程量计算规则的规定;(2)应与暖卫施工及验收规范相一致;(3)符合工程量计算顺序,即自然计量单位、法定计量单位及同类计量单位的工程量间的先后计算次序[1,2];(4)计算方法表格化,计算数据准确;(5)能使工程量计算快速、简捷、方便;(6)有一定的创新应用推广价值.上述原则是分析铸铁管及存水弯工程量计算问题的基础. 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 节水器 节水坐便器 节水龙头 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给排水采暖施工验收规范是什么
    • 若有缘_8330 回答:你好: 规范是: 管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同.1 施工过程质量控制3.3.1 建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。2 隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管;.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:1 在墙体两侧采取柔性连接。2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm 的净空。3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。.5 在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。.6 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。7 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:1 位置正确,埋设应平整牢固。2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。 希望我的解答能帮到你
    • 采暖 地热采暖地板 栏杆规范 9个月前
  • 3 回答
    • 住宅建筑给排水设计规范求一份?
    • dxjian 回答:给排水 (一) 说明 1. 本设计要求适用于住宅项目,按照给水系统、排水系统、消防系统、设备要求等方面制定。 2. 本设计要求中安装高度均指到建筑完成面的距离。 3. 除特别注明外,标高以m计,其余均以mm计。 4. 当地若有特殊要求或习惯性做法时,按当地要求执行;否则,按本设计要求执行。 (二) 给水系统 1 管材选型 1.1 室外部分 (1)市政给水管DN≥100采用水泥砂浆衬里球墨铸铁管,DN<100采用衬塑钢管。 (2)加压给水管埋地部分采用衬塑钢管,DN≤100丝扣连接,DN>100沟槽式卡箍连接,应视 具体情况考虑防腐。 1.2 室内部分 户内水表前采用衬塑钢管,表后冷水采用冷水PP-R管,热水采用专用热水PP-R管,管材必须经过8760h热稳定性试验。 1.3 水池、水泵房管材 水泵吸水管(自与吸水总管连接处或水泵吸水管的阀门至伸入水池部分)、水池补水管(伸入水池部分)、水池溢流排水管及放空排污管采用薄壁不锈钢管,其他采用衬塑钢管或厂家配套的不锈钢管。 1.4 绿化、喷灌管材 采用PVC-U给水管,管道阀门DN≤50采用铸铁截止阀,DN>50采用铸铁闸阀。 1.5 水景管材 水泵出水管、埋地部分及水池补水管均采用PVC-U给水管。
    • 排水板 上排水洗衣机 栏杆规范 7个月前