      1:是故障信号,

        室外机积太多尘土,太脏倒至空调过热保护故障分析:在这就把格力KF-72LW(72332)-R-N5机型出现E1告警所有问题全部列出:

        1、氟利昂多引起高压保护器动作(断开)。

        2、该机使用的时间过长,制冷系统内部有泄漏处理完后常加冷剂或更换过压缩机不注意,脏物入进制冷系统引起毛细管堵塞不能达到节流、降温、降压作用。倒至空调器高压压力过高、低压压力过低,压力保护器动作(断开)。

        3、室外风机坏(注:风机启动电容坏,风机也是不动转),不转,倒至保护器动作(断开)。

        4、室外机相序电流保护电路板坏5、室外机凝器积太多尘土、太脏倒至空调过热保护。

        显示E1的故障解决办法:

        1.清洗室外冷凝器。

        2.更换室外风扇电机、电容。

        3.放掉多余的雪种。

        4.更换压缩机。

      3 评论

    • xiaoping123 2016-01-10 16:28

      格力中央空调的话是压缩机高压保护。
      格力空调E1:高压保护
      主要原因: 1、线路问题 2、主板问题 3、保护器本身问题 开机工作一段时间出现E1

      2 评论

    • Hzl_8542 2016-01-10 17:19

      一般是以下步骤:
      一、E1是故障信号:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
      二、排除方法
      1、首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:排空不净、过量冲注、是否维修过、外机是否高温、通风不畅、脏堵。
      2、电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良(换,修);如不出现故障,查高压开关是否导通(常压下开关应导通),如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关。