家和往事兴 2016-01-09 21:48
答,在很多规范中提到静压箱的设计和规定,在中国机房设计新标准中,规定如果防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,Tier4级要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。
防静电地板下的空间可用作为一个静压箱。静压箱的尺寸越大,送风气流越均匀。静压箱高度的选择计算与房间总送风量和送风速度有关,送风量/送风风速=送风截面积。送风截面积得到后,即可得到静压箱的高度,再考虑地板下的线缆等占用的空间,乘以一个系数(根据地板下线缆的布置情况可取1.1~1.3),就可以得到高架地板的高度。根据世纪互联多年的工程经验,一般静压箱内送风风速应不大于2.5m/s为宜。这样我们就能根据计算出来的房间需要的送风量计算出架空地板的高度了。
由此可以看出,防静电地板架空的净高度应大于0.75m,而且应注意这个架空净高度不包括防静电地板自身的厚度和地板下保温材料的厚度。若防静电地板下还设有与送风气流相垂直的线槽、管道时,还需要再适当增加地板架空的净高度。