束军卓 | 被浏览441次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2016-01-11 11:26

    你好,防雷接地:
    1、接地系统的敷设,如果是独立的机房装用接地装置,接地电阻要求小于等于4欧姆。如果采用共地则接地电阻须小于等于1欧姆。
    2、机房的等电位系统的敷设,这个是必不可少的。首先是环压带的敷设,通常采用截面积不小于50的铜排(当然考虑费用也可用截面积不小于100的扁钢),以网格状敷设,同时将机房内的金属机架,设备金属外壳,金属门窗等等都与之相连接。
    3、供电端口的电源等电位(电源防雷器)。
    4、信号端口的信号等电位(信号防雷器)。
    5、注意连接导线的线径。费用允许的话建议导线线径分别为10平、6平、4平

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-01-09 19:55

    1、避雷装置要求埋置安装牢固,一般可以在混凝土混凝土时埋入混凝土中或混凝土结构施工完毕后,固定在混凝土表面,用水泥砂浆进行覆盖。需要通过电阻测试验收。
      2、屋面防水工程施工前,所有安装工程应该全部完成,防水层在避雷针等突出构件周围进行密封防水处理,以保证避雷装置不影响防水层。
      3、避雷安置的安装需要电焊,如果后安装,电焊可能会破坏防水层。
      4、以前也有避雷带外露在屋面之上,但避雷针是固定在结构混凝土中的,这种情况是先安装避雷针,后做防水,再做保护层,最后做外露避雷带。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2016-01-09 16:36

    防雷工程设计要求

    a) 本工程属第二类防雷建筑物;

    b) 本工程的防雷、电气、消防、弱电和信息系统共用接地装置,利用地梁、底板焊接连通作接地装置,接地电阻要求不大于0.5欧姆。

    c) 在建筑物天面及易受雷击部位装设避雷网及避雷针作接闪器,避雷网在整个屋面的网格小于10m×10m或12m×8m。

    d) 突出屋面的金属物体(如铁爬梯、水管、透气管等),均与就近的避雷带相连。突出屋面的非金属物体(如烟囱等),加装独立小针,并与就近的避雷带相连。

    e) 地面45米以上每层外圈梁的两条外侧钢筋与引下线焊接连通,外墙上的金属门窗、金属栏杆、幕墙金属构架等均需与防雷系统连通作防侧击雷和等电位保护措施。

    f) 利用竖向结构主筋主筋作防雷引下线、按平面图中的指定位置将柱或剪力墙内靠外侧的两根主钢筋由基础至天面通长焊接并在顶部引出Φ12圆钢与钢结构屋架、金属屋面焊接连通。

    g) 防雷电波侵入措施:所有进入建筑物的电缆金属外皮、钢管及各种金属管道应在进出口处就近与接地装置连接。垂直敷设的金属管道上下端与防雷系统连接。防雷击电磁脉冲保护措施:变压器高低压侧各相装设避雷器;各层主配电箱以及重要设备配电箱,屋顶的配电箱设浪涌保护器,并与防雷分界处作等电位连接;弱电机房配电箱以及进线处设浪涌保护器。

    电气接地故障保护方式:

    a、 采用TN—S系统,N线仅在电源侧(变压器低压侧)一次性接地,接地保护干线(PE干线)宜多次重复接地。

    b、从低压配电柜引出接地干线(设于桥架内)至各强电管井。接地干线在每一层与接地端子相连,干线具体规格详配电干线图。

    c、 开关柜、配电屏(箱)及各种用电设备的金属外壳、电气安装金属支架及传动机构、电缆的金属外皮、插座的接地孔,均以专用的接地保护线与接地系统连通。

    d、 除注明外,配电箱的接地保护线截面选择:相线截面小于及等于16mm2时,PE线与相线等截面,相线截面大于16mm2小于或等于35 mm2时,PE线截面采用16 mm2 ;相线截面大于35 mm2 时,PE线截面取相线的1/2。当PE线采用单芯绝缘导线时,还应考虑机械强度要求;有机械性的保护时截面不应小于2.5 mm2 ,无机械性保护时截面不应小于4 mm2 。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防雷工程施工方案谁有?
    • **其实我不帅 回答:安全技术组织措施 1)施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求,积极推行施工现场的标准化管理,按施工组织设计,科学组织施工。 2)施工现场全体人员必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》。 3)施工现场临时电线路、设施的安装和使用必须符合《施工临时用电安全技术规范》(CB/T50312-2000)的要求。严禁任意拉线接电。 4)高空作业必须设置防护措施,并符合《建筑施工高空作业安全技术规范》(JGJ80-91)的要求。 5)施工人员应正确使用劳动保护用品,进入施工现场必须戴安全帽,高空作业必须系安全带。严格执行操作规程和施工现场的规章制度,禁止违章指挥和违章作业。 6)严格执行《中华人民共和国消防条例》,建立防火责任制和义务消防队,设置符合消防要求的消防设施,并保证其完好备用。重点部位(危险品仓库、油漆间等)必须建立有关防火制度,有专人管理,并按国标设置警示牌和配置相应的消防器材。建立动火审批制度,明确审批手续,并有监护措施。 施工工序 (1)、准备阶段 看图→图纸会审→编制施工技术方案→提出材料、辅材加工计划→验收入库和保管→施工机具的准备 (2)、实施阶段 利用建筑物地梁做接地体→利用建筑物柱筋做引下线→接地电阻测量→天面避雷带、避雷针施工→施工检查→接地电阻测量→清理现场→资料整理归类。 主要施工方法 1、接地体 建筑物利用承台及桩基钢筋作垂直接地体,再利用基础底板横向钢筋或地梁钢筋与电气贯通接地方式,基础钢筋、地梁钢筋必须形成电气通路,上端连接金属屋顶,下侧连接地梁的两根主钢筋作为水平接地线,形成基础接地网一体化。 2、引下线 利用柱内对角的两根主筋,由基础引上至天面,与避雷带通长焊接连通作为引下线。 3、天面避雷带 天面避雷带采用Ф10mm热镀锌圆钢沿天面玻璃屋脊明敷设。避雷带在转角部位时,不能出现直角弯,平弯时的最小弯曲半径为30mm,弯曲时应采用冷弯。阳角处应安装避雷针,避雷针和引下线的焊接要焊牢,焊接部分用两次红丹两次银漆进行防腐处理。女儿墙避雷带的连接只能用焊接,焊接长度不小于6倍圆钢直径(双面焊接)。 4、天面避雷针 在屋顶的最高处和四周阳角处应装设Ф12mm热镀锌圆钢的避雷针,避雷针的顶面应车成圆尖锥形,避雷针与四周金属屋面应可靠焊接,焊接长度不小于6倍圆钢直径(双面焊接)或12倍圆钢直径(单面焊接)。 5、避雷网格 混凝土结构天面用Ф10热镀锌圆钢组成间距不大于10m×10m或12m×8m的网格,以做为避雷网暗敷于隔热层内;屋面钢结构避雷网格,利用屋面钢结构管件,间距不大于10m×10m或12m×8m的网格,并与防雷接地系统焊接。 6、等电位连接(均压环) ⑴地下室:四周沿外墙内侧离顶板800mm处敷设40×4镀锌扁钢,并不超过20m间距与接地装置连接一次,作为接地干线。地下室内的变配电所采用40×4镀锌扁钢贴墙明敷,距地板高300,过门处转建筑面层敷设,并与接地系统电气连接。 ⑵ 每层采用Ф10热镀锌圆钢,明敷于结构圈梁外侧,并与外立面相邻上下层金属构架焊接。 ⑶建筑物从距地40m(10层)高度起,每层利用结构圈梁内靠外侧2条主筋围绕圈梁焊接成一闭合环(均压环),并与所有防雷引下线内两对角筋可靠焊接,并将建筑物内靠外墙的金属栏杆及金属门、窗等金属物体与均压环或引下线连接。 7、接地装置的检查 (1)、按设计图标有检测及连接接地预埋件的位置,采用-40*4镀锌扁钢距室外地面0.3M处由接地线焊接引出;标有接地预埋件、电房电器接地预埋件和建筑总等电位联结端子排的位置,采用-40×4镀锌扁钢距室内地板0.3m处由接地线焊接引出;标有电梯井道接地预埋件的位置,采用-40×4镀锌扁钢由接地线焊接引出,底部距底0.3m,顶部距顶0.3m;标有卫生间局部等电位联结端子排(暗装)的位置,采用-25×4镀锌扁钢距室内地板0.3m处由接地线焊接引出。所有预埋件应向外伸出长度50mm或100mm,以做测量接地电阻使用和以备增加人工接地极。 (2)、在安装中应仔细检查所有焊缝,检查接地线经过建筑物的伸缩缝处是否作了弧形补偿措施,具体做法用Ф12mm热镀锌圆钢做成U型连接。(注;本工程无伸缩缝) (3)、安装完毕后应对各接地干线和支线的外露部分进行外观检查,焊接部分是否作了防腐防锈处理。 (4)、在施工时测试点要做好标志,以免土建施工时损坏。 8、接地电阻的测量 自然接地装置接地体施工完毕后,应测量其接地电阻,建筑物冲击接地电阻不大于4Ω。当接地电阻达不到要求时,自然接地极应增加人工接地体来降低接地电阻,直到符合要求为止。
    • 隐蔽工程 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份防雷接地专项施工方案
    • 没有昵称_0108 回答:施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 2.1.3 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 2.2 主要机具: 2.2.1 常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。 2.2.2 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2.3 作业条件: 2.3.1 接地体作业条件: 2.3.1.1 按设计位置清理好场地。 2.3.1.2 底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.3.1.3 桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.3.2 接地干线作业条件: 2.3.2.1 支架安装完毕。 2.3.2.2 保护管已预埋。 2.3.2.3 土建抹灰完毕。 2.3.3 支架安装作业条件: 2.3.3.1 各种支架已运到现场。 2.3.3.2 结构工程已经完成。 2.3.3.3 室外必须有脚手架或爬梯。 2.3.4 防雷引下线暗敷设作业条件: 2.3.4.1 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 2.3.4.2 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 2.3.5 防雷引下线明敷设作业条件: 2.3.5.1 支架安装完毕。 2.3.5.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.3.5.3 土建外装修完。 2.3.6 避雷带与均压环安装作业条件: 土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 2.3.7 避雷网安装作业条件: 2.3.7.1 接地体与引下线必须做完。 2.3.7.2 支架安装完毕。 2.3.7.3 具备调直场地和垂直运输条件。 2.3.8 避雷针安装作业条件: 2.3.8.1 接地体及引下线必须做完。 2.3.8.2 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 2.3.8.3 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。
    • 接地 防雷器 防雷插座 10个月前
  • 3 回答
    • 谁能给份防雷工程施工方案?拜托了
    • 芒果5270 回答:1、依据“国标GB50057-94防雷设计规范要求”,本工程按二类防雷建筑设防。 2、在屋面,女儿墙上均设-25×4镀锌扁钢;避雷带与作为引下线的柱内主筋、柱内主筋与作为接地极的基础钢筋网均可靠焊接。所有伸出屋面外的金属构件、建筑物的所有金属管道均应接地装置可靠焊接。 3、避雷带引下线利用柱内两对角主筋,被利用主筋从下到上焊接,一直焊到天面,每层楼中间加以箍筋。在每根作为防雷引下线柱子或剪力墙的外侧预埋一块100×100×10钢板,作为测量接地电阻及连接人工接地体之用。钢板中心标高0.3米,钢板与作为防雷引下线的柱内主筋焊成电气通路(不少于两点)。 4、利用天面板筋组成网格(12m×7.5m),被利用板筋应互焊连通并与避雷带引下线焊接连通。利用承台,地梁内两条主筋作为水平接地体,把垂直、水平接地体连通并在+0.5m处组成环形接地体,每根引下线所连接的钢筋表面积为S≥4.24Kc2。 5、利用桩内引下线的二条对角主筋作为垂直接地体。从30m起每层设均压环(利用圈梁内二条主筋连成水平闭合圈,并与所有防雷引下线连接)。将各层金属构件及金属门窗与均压环连接。 6、采用联合接地体利用基础钢筋,桩基钢筋之间应用φ12的镀锌圆钢焊接成纵向横向闭合网。接地电阻R不大于1欧姆,实测如达不到要求值应增打人工接地装置。 7、天面的金属物均应与避雷带连接,连接处不少于两处,用电设备的金属外壳应采用单点接地,通过保护线(PE)与接地点连接,各建筑物整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的,在总配电房需进行等电位联结。 8、全部金属材料必须牢固焊接,焊接处须作防锈处理,自来水入户主干管,户外电缆金属护套及其他地下金属构件均应与外环形接地体连接。 9、本工程采用接零保护,电器、设备的不带电金属外壳及插座专用接零孔应可靠进行等电位连接,本工程采用专用线路做保护接零保护线,穿线用金属管及金属线槽均应可靠接零。
    • 隐蔽工程 防雷器 防雷插座 9个月前
  • 3 回答
    • 变电站防雷接地施工方案求一份?
    • ag123456 回答:变电站防雷装置有、避雷针、避雷线、避雷网和避雷带、避雷器等,这些设施并不是同时安装。应根据雷电参数装设独立避雷针或架空避雷线(网)。避雷针等都是定型产品,需要购买。 变电站接地装置有人工接地体、自然接地体。变电站单独采用自然接地是不够的,需要配合人工接地体。包括各种于土壤直接接触的金属构件,金属井管、钢管、建筑物内钢筋、钢管、角铁等。变电站水平接地多用扁钢,垂直接地多用角钢和钢管。 通过导线(引下线)将防雷装置与接地装置相连,就形成了防雷网络,可以将雷电流引入大地。
    • 接地 防雷器 防雷插座 9个月前
  • 3 回答
    • 防雷接地施工方法是什么
    • ag123456 回答:接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接; 接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm2; 等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿钢管敷设; 铜质接地线的连接应焊接或压接,并应保证有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接; 接地线与接地体的连接应采用焊接。安全保护地线(PE)与接地端子板的连接应可靠,连接处应有防松动或防腐蚀措施; 接地线与金属管道等自然接地体的连接,应采用焊接。如焊接有困难时,可采用卡箍连接,但应有良好的导电性和防腐措施。
    • 接地 防雷器 防雷插座 8个月前