  • 一追再追 2016-01-12 11:43

    综合布线工程量计算方法:1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1= 平均线长 平均线长*信息点=需要的线缆总数 线缆总数/305=需要多少箱线 2. 线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高 箱数:线数x信息点数/305 3. (最远距离 + 最近距离)/ 2 *1.1 + 层高)* 节点数)

    0 评论

  • 灯泡怪兽 2016-01-09 21:48

    看FD至终端有多少根线,用的是五类,超五类,六类,   综合布线线缆截面积不超过线槽截面积的30%~50%,电气常用数据手册上有的。      根据设计图确定出安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,计算好线路走向和线缆根据确定好施工图,标明在什么地方打孔和打多大的孔,确定水平线缆和垂直线缆的走向和根数以及线槽的尺寸。     线槽安装要求:线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全;线槽接口应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上后应平整、无翘脚,出线口的位置准确;线槽的所有拐角均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地。      其实综合布线跟安防的所有的弱电线槽弄在一起也没有问题。不觉得有什么信号干扰。      但是,在施工及以后的维护就比较麻烦。因为弱电的各个系统可能会是一个大包,也可能分一个小包。如果是各走各的线槽,做完了就马上盖上,就不会被其他人弄坏,各系统的进度就不会给其他人干扰和破坏。 以后日常的维护,可能要经常揭槽盖什么的。主要是考虑各自的相互影响。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-09 20:16

    我知道如何确定综合布线的用线量,不过你可以变通下,也可以同样得出综合布线线槽的用量,例如:我们要对一个楼宇进行网络布线,首先我们要计算出整个楼宇的水平线用线量,在计算出每个楼层的用线量,然后在对每个楼层用线量进行汇总就可以了,我们可以用以下公式表示:
    C=[0.55(F+N)+6]×M
    C=表示:每个楼层用线量
    F=表示:为最远的信息插座离楼层管理间的距离
    N=表示:为最近的信息插座离楼层管理间的距离
    M=表示:为每层楼的信息插座的数量
    6=表示:为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)
    整座楼的用线量:S=∑MC   ,M为楼层数,C为每个楼层用线量。
    示例:
                  已知某一楼宇共有6层,每层信息点数为20个,每个楼层的最远信息插座离楼层管理间的距离均为60米,每个楼层的最近信息插座离楼层管理间的距离均为10米,请估算出整座楼宇的用线量。
    解答:
    楼层数M=20
    最远点信息插座距管理间的距离F=60m
    最近点信息插座距管理间的距离N=10m
    因此,每层楼用线量C=[0.55(60+10)+6]×20=890m,而整座楼共6层,因此整座楼的用线量为S=890×6=5340m。
    不知看到这,楼主是否清楚,用线的长度与线槽的长度都可以依据可以算出

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 综合布线检测需要什么设备?
    • 陈家豪 回答:第一:你需要一把压线钳,买的时候注意询问卖家,一定要带做网络水晶头和电话水晶头的那种,也就是说可以做RJ45和RJ11这两种水晶头。网络水晶头做的时候有两种做法,家用的都选用T568-B,线序排列为黄橙、黄、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。第二:要有测线仪,做好的网线测试一下,通不通。电话线也是如此。第三:要有打线器,在配线架上安装上面线序排列的图标,依次压下去网线中的八根线。第四:要有寻线仪,这个若果在密密麻麻的网线中,有一根短了,可以方便寻找那根短了,方便确认位置。
    • 综合布线 综合电缆 综合布线施工 2个月前
  • 3 回答
    • 综合布线国标是什么?
    • Eternally 回答:综合布线的标准: 国际标准:ISO/IEC11801 北美标准:TIA/EIA568B 欧洲标准:EN50173 国内标准:GB50311—2007 GB 50312—2007 中国标准: GB 50311-2007:建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB 50312-2007:建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GB/T50314-2000:智能建筑设计标准化
    • 综合布线 综合布线施工 国标电线 2个月前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 综合布线要求有哪些?
    • 李狂战 回答:1、布局要合理,尽量减少交叉走线,容易造成电缆短路,但是交叉步线是必须要遇到的,能少则少。  2、根据电脑的多少预先判断电缆长度,如果每台机器间隔一米。尽量不要用超长的线连接,那样不便清洁,也不方便管理。  3、做好防火,防水漏电措施,这是必须的。网线如果有条件的话,可以埋在墙里,尽量避免对顶梁墙打孔,这类障碍物尽量绕过,布线环境的温度尽量低。
    • 综合布线 综合电缆 综合布线施工 2个月前