家装水电安装标准是怎样的

叶煦文 | 被浏览262次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-01-09 20:19

     1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒.线槽应横平竖直(吊顶除外).

      2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内.强电穿线面积控制在线管面积的40%以内.

      3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险.

      4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线.火线进开关,零线进灯头.

      5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.

      6、卫生间插座应为防溅型.

      7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座).

      8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV.空调及大功率电器应单独走一路.

    0 评论

  • 灯泡怪兽 2016-01-09 19:06

    1、一   般公司用的是外径为16MM的电管(也就是常说的4分管),我们公司电管一律用外径为20MM的电管(也就是常说的6分管),弯头一律用弧型弯头。
    2、检查交底的位置是否合理,所有材料是否符合合同要求。以前的水管、线管、电线是否需要更换。
    3、在布水电路时,水电路不准故意饶线路,尤其是在过墙的时候必须打眼穿墙过,以布完电线后线管弯头少于五处且易抽动为原则。
    4、在布水电路时,水管和电管之间距离不得少于30CM,更不得出现在同一槽内,水管和强电线管原则上不得出现交叉,水管和弱电线管如若出现交叉则水管必须从电管下部通过。
    5、混水伐的水口距离要正确和水平,所有水口与墙体平齐,混水固定阀水口中心距14.5cm,左热右冷。
    6、水试压,保持0.6—0.8Mpa(约6—8公斤),20分钟不掉压,各上下试水畅通。
    7、电视线、网络线必须有分配盒,整线分支到所有的位置。禁用电视线、网络线或电话线走同一管道。.
    8、所有暗盒要平整,不能超出墙平面,线管要低于墙平面8mm,与暗盒连接用暗盒螺母,开关插座分别要在同一水平面上。
    9、所有空调、厨房、卫生间的电线各作为一个回路直接进入配电箱,空调用4平方线,普通插座用2.5平方线,照明用1.5平方线。所有线路必须穿管子,管子穿进盒子,不能穿管子的特殊地方,用护套线处理。相线、零线、地线同径,分清花色。
    10、吊顶内的电线要用阻燃线管固定在顶上,线路一次到位。线头全部卷好。
    11、在铺电线之前要确定是用复合地板还是实木地板,注意卧室与客厅、客厅与厨房及卫生间、卧室与厨房及卫生间的高低差。 12、强弱电路安装固定,不得斜拉,不裸露带电线头。暗盒间要分开10cm左右,线管不能交叉太多。 13、电路安装完毕后,电源全通,灯全亮,插座是左零右相,面板平整、牢固,吊顶要牢固。用手钻试用每一个插座。
    14、水安装无渗陋,水伐、龙头与墙体用掩盖,坐便器安装用密封圈、玻璃胶及膨胀螺栓固定。
    15、水安装完毕后,无人居住时将水总伐、电源关闭,同时也交代关电关水,以防不测。
    16、留下清晰的水电路走向图。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2016-01-09 15:34

    第一、电路方面

      1:强、弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉处要用锡箔纸相隔确保无干扰,强、弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒)。线槽应横平竖直(吊顶除外);

      2:暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强、弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内,同类照明的几个同路可穿入一根管内,但管内导线总数不得多于8根;

      3:在穿电源插座时,线盒内预留导线长度为150mm,在布吊顶灯头线时,一定要火线进开关,零线进灯头;

      4:同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm;

      5:卫生间插座应为防溅型;

      第二:水路方面

      1:水路管道不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm;

      2:通往阳台的水管必须加装阀门,中间尽量避免接头;

      3:贴砖墙面的冷、热水外露管头要超出原墙面2.5公分以上,厨房洗槽下面的外露管头要超出原墙面7--10公分左右;

      4:布水路时冷、热水管保证有15㎝的距离,水管和电管之间距离不得少于30CM,更不得出现在同一个线槽内。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 家装水电改造标准有哪些?
    • du845968102 回答:家装装修的水电标准 1、 防水施工宜采用涂膜防水 2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验 4、 浴室防水层应该不低于1.8米 5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 6、 地漏要用防臭地漏 7、 冷热水管左热右冷 8、 水管尽量不要从地上走 9、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深 10、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来 11、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的 12、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了 13、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶 14、 马桶、龙头安装好后要注意保护 15、 买马桶时要考虑马桶的坑距 16、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水 17、 卫生间里最好不要装电话,容易受潮 18、 卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了 19、 卫生间管道最好留检修孔 20、 强电弱电不能穿在同一根管子里 21、 左零、右相上接地 22、 电源插座距地300,开关1.4米 23、 开关不要装在门背后 24、 插座多多宜善 25、 大功率电器用16A插座,如电烤箱等 26、 暗盒要用好的 27、 暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上 28、 PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40% 29、 卧室的空调不要对着床 30、 空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来 31、 灯尽量考虑双控 32、 卫生间最好安装防溅插座 33、 阳台上要考虑个插座 34、 电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便 35、 公用烟道要装止逆阀 36、 买来的电器一定要好好让工人看说明书 37、 说明书和保修卡等资料一定要留好 水电验收 1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。(验收标准) 2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。(验收标准) 3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范) 4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准) 5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准) 6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准) 7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范) 8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。(验收标准) 9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范) 10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范) 11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。(验收标准) 12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准) 13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范) 14、水电完工后向业主提供管线照片--提供(刻录光盘)。(作业规范) 1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格 2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿; 3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。 4、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 2年以前
  • 3 回答
    • 家装水电改造验收标准是什么?
    • 你在泘我 回答:一、上、下水管道的验收   1)验收的前提条件   给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定的标准,有生产厂名、厂牌、产品合格证、质保书等。   2)验收的要求   a、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。   b、各类阀门安装位置应符合设计要求,便于使用与维修。   c、管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。   d、阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。   3)验收的方法与常识   a、检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。   b、检验冷、暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过试水冷、热来验收。   c、检验水管敷设与电源、燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。   d、铝塑复合管道进暗敷不宜绷紧拉直,可略留有余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏。可用目测判定略有弯曲即可。   e、进墙水管略有凹进墙,施工是间验收时注意有能与墙体取平,不然,后道工序进行后将有外突感,可采用手感摸测。   二、电气及电器的验收   1)验收的前提条件   a、暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设,光线或护套线不能直接进墙。   b、每户应设置分户配电箱,即使一户拥有相近两套房,也不能随意并箱。配电箱内应设漏电保护装置,漏电电流应不大于30mA,有过负荷,过电压保护功能,根据实际用途可分几路排出线,各回路均应确保负荷正常使用,绝缘电阻值应≥0.22mΩ;保护地线与非金属部件连接应可靠。   c、电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定,有生产厂名厂牌、产品合格证、质保书等。   2)验收的条件   a、电线排放横平竖直,用金属电线夹头固定,电线连接盒应用金属钠子固定。电线表面无伤痕。   b、吊平顶内的电气配管,应按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。   c、接地保护应可靠,导线间的导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5 mΩ。   d、开关、插座要有暗盒,盒表面平整,外观完好,绝缘器材无裂纹,安装牢固,安装方式符合规定。并列安装的开关、插座、终端盒除按规定安装外,须排列整齐,安装牢固。 e、 漏电开关安装要正确,动作正常,灵敏度试验符合规定,过于敏感、闸过频或过量超载不能起动跳闸均不合格。   f、漏电开关、电器、设备安装使用说明书、合格证、保修卡俱全并相应提供验收依据。   g、电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座应选用防水溅式。   h、插座离地面一般为30cm,不应低于20cm。接线时相线进开关,零线直接进用电器,开关一般距地1.3m高度。开关安装应考虑使用方便。   3)验收的方法与常识   a、所有与开关、插座、漏电保护装置、配电箱及其它用电器连接的电接头,应留有一定余量,一般为15cm。   b、电线与电话线、TV线、通信线等不得安装在同一管道内。   c、同一平面的导线与燃气管道之间的距离应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm;不同平面的导线与燃气管道之间的距离应≥50mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm。可用卷尺检验。   专业的技术就需要有专业的验收方法。学会如何验收水电工程,对于自身家居的水电使用安全,可以说是多了一重保障。
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 1年以前
  • 4 回答
    • 家装水电安装标准尺寸是多少
    • 繁华尽落 回答:第一、电路方面   1:强、弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉处要用锡箔纸相隔确保无干扰,强、弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒)。线槽应横平竖直(吊顶除外);   2:暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强、弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内,同类照明的几个同路可穿入一根管内,但管内导线总数不得多于8根;   3:在穿电源插座时,线盒内预留导线长度为150mm,在布吊顶灯头线时,一定要火线进开关,零线进灯头;   4:同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm;   5:卫生间插座应为防溅型;   第二:水路方面   1:水路管道不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm;   2:通往阳台的水管必须加装阀门,中间尽量避免接头;   3:贴砖墙面的冷、热水外露管头要超出原墙面2.5公分以上,厨房洗槽下面的外露管头要超出原墙面7--10公分左右;   4:布水路时冷、热水管保证有15㎝的距离,水管和电管之间距离不得少于30CM,更不得出现在同一个线槽内。
    • 地板标准尺寸 床的标准尺寸 推拉门标准尺寸 1年以前
  • 3 回答
    • 家装水电改造规范标准是什么?
    • 可爱的橙子 回答:清楚了解新房原有水、电路走行,尤其是电路,应该了解住房的报装用电负荷、电线的截面、电表规格以及回路和插座的数量。另外,准备入住前,还要向开发商索取一份“电气竣工简图”。建议分支回路应用横截面不小于2.5平方毫米的导线;空调等大功率电器应单独有一个回路,导线的横截面不小于4平方毫米。 应当尽可能召集新房入住成员一起参与设计,设想房子已经装好,每天大家需要用的水、电应该安排在什么位置合适,并在墙上画出龙头,插座位置;并在数日后再次重复,验证其合理性;有时间还可以自己画出走线路径;插座不要太多,但少了更不方便,国际铜业协会建议参考香港标准:卧室每间4组,客厅每2.5平方米一组,厨房每1.2平方米一组,空调、排风扇、洗衣机等有专用插座。 要对改水改电用材进行详细了解和调查。水火无情,电则更具危险性。安全是第一要素。哪怕多花些钱,也要对用材进行高要求。尤其是包工包料的同学,要学会鉴别各种常见线材、管材的真假优劣。同时,要具备充分的超前意识,要为今后的高科技家电添置尽可能留下空间。 选择改水改电施工队。好多同学选择的装修公司可以做,但俺还是认为最好把这部分工作交专业队伍去做。不过无论谁干,各种资质证书是必须要检查的。否则绝对不能进场施工。 全部完成后,一定要注意严格验收。水电的相似点很多,都要从安全性、合理性、功能性、美观性四个方面进行严格把关。对于水路,还要进行打压试验。我家8个压半小时,一点没掉,结果十分满意;对于电路,根据地康的说法,还要进行满负荷试验(估计得家装完成后进行了)和短路和漏电空开测试。 测量时大家也要注意,小心重复计算长度,同时自己对于砖结构开槽还是混凝土结构开槽;承重墙打孔还是非承重墙打孔要做到心中有底,因为价格区别较大。一般来讲,包工包料的水电改造工费和材料费至少是一半一半的,所以大胆砍价,不要有一丝一毫的犹豫。无论水、电,无论明、暗,最后一定都要要求交付最终工程图纸。这一点非常之重要。
    • 栏杆规范 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 家装水电安装验收方法标准是什么
    • 梦见了什么 回答:1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。 2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。 3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线6.0平方。 4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。 6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的60%。 7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150mm,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。 12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。 13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。 14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 15电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900mm。脱排插座高2100mm,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。 电视机650mm。 16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm. 17.每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。 18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 1年以前