装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

压花地坪施工工艺是怎样的?

公启 | 被浏览377次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-01-09 11:39

    压花地坪施工工艺:1、压花地坪施工时的气候对施工质量有很大程度的影响,施工应回避雨雪风沙及冰冻的天气,日夜温差大的地方晚上禁止施工, 施工环境温度一般应在2℃以上。 良好的施工环境才能保证压模地坪的施工质量。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2016-01-09 10:32

    1、底层处理:应整理及夯实顿足整平,达到规定的压实密度。
    2、浇筑混凝土于同一颜色及模具型号之施工区域,并以工具抹平,需考虑泄水坡度,避免积水。
    3、混凝土初凝前,以镘刀将混凝土镘平,以撒布法将彩色印花料按规定用量平均分二至三次均匀撒布于混凝土面层,每次均匀以专用镘刀进行镘平、镘光工作。
    4、按规定用量均匀撒布脱模剂于混凝土面层。
    5、将规定之模具造型于混凝土面层上排放整齐并放样,再进行压印工作。
    6、对完工的地坪进行养护,一般25℃条件下, 72小时后即可投入使用。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-01-09 09:41

    1.基土的施工
    基土要求均匀密实,选择原状土或回填土;当地基为软弱基础时,要用碎石、卵石作为表面以下的填料,其最大粒径不得超过铺填厚度的2/3。注意使用最佳含水率的土料,增加碾压遍数,碾压密实大于98%,以提高地面的承载能力。
    人行道铺设大于10cm厚的3:7灰土(或做≮3cm厚砂石级配或做建筑砂垫层),垫层厚度一定要均匀捣实,以保证浇注混凝土后,排水均匀。灰土上面铺设大于6cm厚的混凝土垫层。
    车行道(非主干道路)大于10cm厚的3:7灰土,大于6cm厚的砂石级配垫层或碎石垫层,垫层厚度一定要均匀捣实,以保证浇注混凝土后,排水均匀。碎石上面铺设10-20cm厚的混凝土垫层。按车流量确定混凝土的厚度和配筋与否,以防将来产生沉降,造成表面断裂,由此产生的裂缝于贝乐公司的产品和施工质量无关。
    2.模板的铺放:
    在对地坪有形状、图案要求时,一定要铺设模板,模板的铺设应符合设计的要求,要平整、坚固,最好选用钢模板。宽度超过5m的垫层应分段铺设模板,区段宽度一般为3-4m;区段应按结合变形缝的位置、不同材料的地面面层连接处等进行划分。立柱周围应铺设菱形模板,在浇注的同时要随时注意模板的变形、位移并停止浇注,应在已浇注好的混凝土凝结前修整完好。如果模板为侧石或其他材料的地面铺装,要注意对它们进行保护,以防污染。
    如果在防水层上直接铺设混凝土,建议铺设钢筋(网片)混凝土,作好界面粘接的处理,混凝土的区段面积不要超过10-15m.
    如果在垫层混凝土上铺设砂浆,那么砂浆的区段面积不要超过8-10 m?,并且要将垫层混凝土充分湿润还要作好接浆处理。
    3.钢筋的摆放
    对有铺设钢筋要求的地坪,应按照设计规范来编制钢筋网,当摆放网片时,周围应按照要求保留相应的空间,对于使用较深纹理的模板,一定要在钢筋网上保留出2-3倍模板纹理深度的垫层混凝土,同时注意石子的粒径要可以通过网片的孔径为好。
    4.垫层混凝土的配比要求:
    为了提高工作效率和提高工程质量减少泌水现象发生,我们要求垫层施工方一定要控制好水灰比和塌落度,这是影响工程质量的关键。
    在人行道,要求使用普通硅酸盐水泥混凝土的强度等级为C25以上,水灰比为≯0.55,塌落度为7-9cm, 石子的最大直径为1.9cm(每立方混凝土中,水:水泥:砂:石=158:350:511:1251);在车行道,要求混凝土的强度等级为C35以上,水灰比≯0.45,塌落度为7-8cm,石子的最大直径为2.5cm(每立方混凝土中,水:水泥:砂:石=181:330:608:1291),泵送混凝土的塌落度为≯14cm。
    5.垫层混凝土的施工要求
    混凝土垫层铺设厚度不得小于6cm,现场搅拌的混凝土不得有离析、泌水、塌落度不一至、标号不够的现象发生,不能使用含氯化物的外加剂,同时不能混入氧化钙及其产品,不宜使用引气剂。严禁使用人工搅拌混凝土,质量问题
    5.1混凝土要按模板的摆放来摊铺,在浇注混凝土前,应均匀的在基础上洒水,目的是为了延长混凝土的初凝时间,但不得有积水。混凝土的厚度应与模板的标高持平(因为压花地坪无法增加地坪表面的厚度,所以无法调整地坪标高及水平),混凝土的摊铺最好一次完成。超过20cm的厚度,应分层浇注;底层混凝土的最大厚度不得超过20cm,超过20cm的还要分层浇注,且每层的最大厚度也不得超过20cm,结合面要做结浆处理,每层浇注的时间间隔不超过24h。
    5.2要分层浇注的混凝土,面层混凝土的厚度不得小于3--6cm(根据模板的选用情况),并要求采用细石混凝土。在进行第二次浇注时,要先将地面凿毛,清理表面并撒水湿润表面,并去掉多余积水。3cm的面层要涂刷界面剂,这样粘接后的整体效果才好。
    5.3在人行道施工时,垫层厚度不宜超过8cm,不宜使用振捣器,混凝土浇入模板后,快速使用刮杠刮平,用大木抹子抹平,使用提浆辊(在做砂浆面层时不使用),进行碾压,再用大木抹子抹平。
    5.4在车行道(停车场)施工时,不可使用纹理较深的模板,如果使用深纹理模板,垫层混凝土一定要分层施工,使用浅纹理模板时可以一次浇注。根据模板纹理的深度,保留3-6cm面层混凝土(要求用细石混凝土),面层和底层摊铺的时间间隔,不要超过24h;底层混凝土摊铺时,要使用带有较重钢制长辊的平面振捣器(应长于模板的宽度),反复辊压地面,增强底层混凝土的密实度;在无法使用钢辊作业的地方,要使用振捣棒,面层使用提浆辊进行提浆,标高应经过水平仪的检测。选用纹理浅的模板可以选择一次浇注并使用振捣棒和提浆辊进行提浆,但不可以使用带有较重钢制长辊的平面振捣器。
    5.5去除泌水,保持豆出的混凝土原浆工序后,在混凝土表面没有泌水后,将规定用量的2/3耐磨材料,均匀撒布在找平后的混凝土表面,待耐磨材料吸收水分后,使用专用的铁抹子进行收光作业,注意一定要用力将耐磨硬化剂压入混凝土内;表面没有水光后,在露出底色的地方,进行第二次材料的撒布(用量的1/3);再进行一次收光作业,作业方向应纵横交错的进行,在抹压中,消除气泡、砂眼,表面应做到压平、压实、压光。人行道规定用量为3㎏/㎡,车行道规定用量为5㎏/㎡
    1.模板纹理和颜色的选择
    首先需要确定压印地坪材料的颜色及模板纹理,因为一但耐磨硬化剂投料进行施工后,是无法改变颜色和模板的纹理,所以需要提前根据设计,来确定模板纹理和颜色,我们会提供25种颜色的色卡和多种纹理的模板,来供用户选择,并请提前考虑,我们一般情况下每制作一次颜色和模板组合搭配的时间为7天,为的是和我们现场施工的进度相同,以保证样板和实际施工后的效果色差最小。
    2.施工准备
    2. 1.施工环境及现场应具备的条件
    施工面上不得有脚手架、堆放物、垃圾等;如有孔洞或井盖等应提前处理,井盖标高应与地坪完工后标高一致。施工面及周边停止其他工序施工,更不得垂直交叉施工,防止高空坠物。施工现场应具备三相电源、水源;保障到达施工面的道路畅通。如需两个施工单位配合完成的,双方人员应同时到场,做好技术交底,明确技术要求及各方责任,做到紧密配合,协调统一。
    2.2.准备的主要施工工具
    提浆辊、木抹子、铁抹子、相应模板、水泵水枪、滚刷、4CM厚海绵数块等。
    2.3.发包方准备的主要工具和材料
     水平仪、刮杠、1:1水泥砂浆干粉。
    3.播撒耐磨硬化剂材料
    3.  1压印作业
    待耐磨硬化剂完全吸水硬化后,根据混凝土硬化的情况,一般掌握用手按压出手印但硬化剂不沾手或能留下5MM深脚印为宜,但压印过程应在垫层找平收光后、垫层混凝土初凝前完成。在开始压印前,用钢抹子收光表面不完美之处后,在耐磨硬化剂表面播撒彩色脱模粉,根据所选模板纹理的深浅,决定拨撒脱模粉的多少;使用已选定的模板,根据设计图案和模板的形状,从最早铺设的混凝土一端开始压印,在压印过程中要保持模板的相交线,横平竖直;使用软模板,将边角完全压到。
    2.压印后的养护问题
    在压印完成24小时后,视天气情况决定是否采用薄膜遮盖或洒水的养护形式。混凝土压印施工工艺无须特殊的养护,因为表面覆盖了脱模粉,它本身起到阻止混凝土内水分的挥发,但春、夏两季,多大风和暴晒的天气下,还是需要采用薄膜遮盖的养护形式或者用软毛刷子,轻扫表面,去掉多余的脱模粉后,洒水养护,需要视天气情况,决定每天洒水次数。
    3.压印后期的整理
    在压印完成3天后,使用高压水枪,对压印地坪表面进行冲洗,根据确定的样板颜色,通过改变水枪的冲洗角度和水压的大小,来控制保留脱模粉的多少,一般保留15%-20%的脱模粉,在达到最佳效果后,停止冲洗。对压印后的表面进行整理,去除多余的“眼疵”,修补破损(详见五)。晒干压印地坪的表面;涂刷二遍单组份丙稀酸封闭剂,封闭剂分为底涂和面涂,主要用于增加耐磨程度,提高颜色的鲜艳程度。
    4.压印的施工速度的控制和时间要求
    压印地坪施工工艺为垫层和面层同步施工的施工过程,要以施工速度为准,要以适合我们施工作业的天气、时间为准。因为此项工艺需要工人一块接一块的连续压印,所以我们可能受制现场条件、作业面情况等因素;对垫层施工方的施工时间,我们要为每天开始于太阳升起,结束于太阳下落前1.5h;在狭窄的作业面内,不能铺设垫层的速度过快,因为我们无法在混凝土初凝前完成全部的压印。
    在我公司现有情况的基础上,我们承诺每天压印的速度不低于200平方米,所以我们建议发包方应提早计划施工安排。不可以为了赶工期而在雨天、夜里进行压印施工,这样会造成翻砂,影响纹理效果或影响表面强度。这点希望垫层施工方体谅。
    (三)伸缩缝的填切——由垫层施工方负责
    1.缩缝的设置原则
    压花耐磨地坪的厚度仅为1-1.5mm左右,对伸缩缝无特殊要求,但混凝土地坪应充分考虑混凝土的收缩,伸缩缝的设置应符合设计规范,没有特殊要求时,建议沿柱线设置,纵向缝间距为3-6m,横向缝间距为6-12m,最大分格不得超过6m*9m,柱子周围应采取菱形设置。伸缩缝宽为5-6mm,深度为垫层厚度的1/3。
    2.缩缝的切割
    压花耐磨地坪最好采用后切割的施工方法,这样切出的伸缩缝,整齐漂亮。我们使用无齿锯切割,一般在表面施工完后3-7天内切割,具体情况应视垫层厚度、天气情况来定。
    3.伸缩缝的封闭(此项每延米另收费)
    根据客户的需要,缝内填充弹性胶结材料,胶结材料面应低于表面1-2mm,封闭时采用特殊喷嘴的密封胶枪,同时在伸缩缝两边粘贴胶带,以防污染地面。密封胶选用优质的硅酮橡胶,自下而上的填充。
    (四)压花耐磨地坪的成品保护——由垫层施工方负责
    在自然气温高于5℃的条件下,压花耐磨地坪在养护期3天内,禁止非本公司人员入内。在涂刷完封闭剂后,在采取保护措施的条件下,可以上手推车运送材料,可在支垫木板的情况下,搭建脚手架。此时压花耐磨地坪仍然无法承受硬物的磕碰和拖划;28天后,才可以正常使用。
    (五)压花耐磨地坪的损伤修补——由面层施工方和垫层施工方共同负责
    如果在压花耐磨地坪使用过程中造成压花耐磨地坪的损伤,可以视情况,采取不同的修补方法。
    1破坏1-10cm程度的修补
    1.1使用材料:同颜色耐磨硬化剂、丙稀酸乳液、同色脱模粉、同样纹理的模板。
    1.2施工方法:将破损面清扫干净,将水和丙稀酸乳液按1.5:1的比例配制溶液,并涂布在损伤表面,将耐磨硬化剂过筛去除粗骨料,和前面配制好的溶液以4:1的比例,用搅拌器均匀混合成浆料,用金属抹子收光,播撒相同颜色的脱模粉,待表面干燥后压印。
    1.3注意修补后地面的保护和养护,方法同(四)。
    2.损伤在10cm左右的修补
    2.1损伤表面凿去一定的厚度和大小,放入钢筋网片,涂布丙稀酸乳液在损伤表面,浇注细石混凝土。
    2.2在混凝土初凝结束前,撒布压花耐磨硬化剂,用金属抹子收光,播撒相同颜色的脱模粉,待表面干燥后压印。
    2.3注意修补后地面的保护和养护,方法同(四)。
    2.4由于修补处会留有痕迹,建议从美观的方面说,最好先将损伤部位切割整齐后进行修补;但由于混凝土硬化的时间和水泥水化反应程度的不同,都会显现出修补过的痕迹,这点请使用者谅解

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 压花地坪施工工艺流程是什么?
    • Andy421 回答:1、底层处理:应整理及夯实顿足整平,达到规定的压实密度。    • 立邦地坪漆 装修流程是什么 工程施工工艺流程 2年以前
  • 3 回答
    • 混凝土压花地坪怎么施工
    • 我就是我d 回答:压花地坪施工前准备: 1、压花地坪施工时的气候对施工质量有很大程度的影响,施工应回避雨雪风沙及冰冻的天气,日夜温差大的地方晚上禁止施工, 施工环境温度一般应在2℃以上。 良好的施工环境才能保证压模地坪的施工质量,应避免同其它的施工作业队伍交叉施工,必要时应对压模地坪施工现场采取封闭措施。碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。 2、压花地坪基层砼的强度应在≥C25, 其水灰比尽可能小且砼中不能含有早强剂。 3、 砼的厚度必须保持一致,基层砼必须为5cm或5cm以上。 砼中最大的碎石骨料粒径≤1.5cm为宜,10cm以下砼使用平板式振捣器振捣作业,10cm以上砼使用插入式振捣作业。 4、 砼振捣后使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于压模地坪模具0.3米以上)多次反复滚压地台,做出地台水平。 滚压地台时, 应除净钢辊上的异物。 砼提浆后,确保表面没有砂石现象, 在无法使用钢辊作业的部位,应采用手工提浆并用抄平尺刮出地台水平。 5、砼地台水平完成进行泌水处理后,在表面初凝前用手工铁板将砼表面光平。 施工工艺: 1、底层处理:应整理及夯实顿足整平,达到规定的压实密度。    • 立邦地坪漆 家庭地坪漆 地坪工程施工 2年以前
  • 4 回答
    • 压花地坪怎么施工?
    • 透水地坪多少钱 回答:压模地坪【施工技术】 (艺术压模地坪施工工序要求) 一、压模地坪,压模混凝土施工工艺流程 提浆收光 → 播撒强化料 → 精收光 →补强化料 →二次收光→撒脱模粉→用模具压印地面→封闭道路→冲洗艺术地面→涂刷保护剂→完工。 二、压模地坪,压模混凝土施工工序要求 1、混凝土以后,当混凝土初凝由施工人员采用大抹刀对混凝土表面进行收光。收光时应注意表面上是否存在浮浆,如果有多余的浮浆,应人工刮出。提浆的作用是将彩色强化料与砼完整结合,收光过程中若出现有较大的骨料(石块)浮在表面应捡出。 2、当收光完成后,混凝土开始初凝阶段时间的掌握至关重要。混凝土表面水分基本蒸发,但仍保持湿润状态时,即可撒彩色强化料。 3、压模地坪,压模混凝土播撒强化料及收光 1)第一次撒布彩色强化料应按分仓面及施工范围的数量,先将大约2/3用量的彩色强化料人工均匀地撒布在混凝土表面上,当艺术地坪强化料吸收混凝土的水份而均匀变暗后,开始用大抹刀进行收光,此阶段应注意不宜搓抹过度,否则可能出现色差或暴露出混凝土本色。 2)第二次撒布剩余的1/3材料。第二次撒布主要对混凝土覆盖较薄或露出混凝土本色的部位进行补料,此时彩色强化料同样会吸收水份而变暗,待表面强化料均匀湿润后,用大抹刀进行二次收光。两次撒料的目的是由此保证强化料的覆盖面及渗透结合的均匀程度。 4、撒布艺术地坪彩色脱模粉。彩色艺术地坪脱模粉的撒布也应掌握好时机和均匀度。撒布脱模粉应在准备开始压模时进行,由于该材料是轻质粉末,所以撒布的时候应该避开大风,并顺风方向撒布。脱模粉的用量与均匀程度和施工人员撒布的熟悉程度有关。 5、使用压模地坪,压模混凝土模具对地坪面层进行纹理处理。压模地坪模具应配套使用,首先确定好纹理的分布方向,选好第一块模具放置的位置和角度,然后其它的模具依次紧贴第一块模具放置。彩色混凝土艺术地坪压模采用人工压模,压模应由技术较好的人员进行作业以保证压纹深度一致和模具放置的准确性。 6、纹理压印完成后应立即封闭施工现场,避免无关人员误入作业区,破坏新完成的彩色地面。遭破坏的艺术地面将无法完美地进行修复。 7、理论上对艺术地坪封闭2-3天后进行冲洗,正常情况下为了防止新造路面被污染,都是在工程全部纹理压印完成后统一进行冲洗。冲洗时不必将脱模粉全部冲洗干净,应留有10%左右的脱模粉颜色,这样的艺术地面就会有效果很好的渐变效果。 8、压模地坪,压模混凝土地面完全干燥后,由施工人员使用专用保护剂喷涂于艺术地坪表面,对地面进行颜色封闭和光泽处理,整体艺术地坪天然石材质感的强烈视觉效果就立即呈现出来。
    • 立邦地坪漆 家庭地坪漆 地坪工程施工 8个月前
  • 3 回答
    • 谁懂地坪漆施工工艺
    • 毛阿龙 回答:1、打磨清洁地面;2、用甲组份涂刷封闭底漆,增加附着力;3、按重量比甲:乙=1:1混合搅拌均匀,加入适量滑石粉,石英砂刮填地面一至两次达到平整要求;4、涂刷封闭中间漆。按重量比甲:乙=1:1配漆,涂刷一遍;5、充分搅匀乙组份色漆,按重量比甲:乙=1:1配漆,涂刷两遍;6、用甲组份罩光一遍,增加硬度和光泽度;7、涂漆10―24小时后,人可行走,两至三天后可走汽车,叉车。
    • 立邦地坪漆 家庭地坪漆 地坪漆 3个月前