地下室变形缝施工方案求一份?

huangping | 被浏览397次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-01-09 11:50

    地下室变形缝施工方案: 外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。

    0 评论

  • du845968102 2016-01-09 10:08

    地下室变形缝施工方案:基础底板橡胶变形缝防水采用外防内贴法,外墙及车库顶板外橡胶变形缝防水采用外防外贴法。“外防外贴法”:⑴ 在基础垫层砼上砌筑240mm厚永久性保护墙至导墙上口,用1:3水泥砂浆找平所有阴角处抹半径0mm的圆弧;临时性保护墙砌筑300mm高,用白灰沙浆找平。⑵ 找平层干燥后,含水率小于等于9%,方可开始铺贴底板和立面。⑶ 地面做细石砼保护层,立面做1:3水泥砂浆保护层。⑷ 地下室外墙砼铺贴应拆除临时保护墙,清理表面,然后进行施工。
      “外防内贴法橡胶变形缝”是将永久保护墙全部砌好,抹好找平层,将橡胶变形缝防水层铺贴在永久保护墙上,采用外防内贴法进行施工,程序如下:⑴ 在混凝土垫层上砌筑永久保护墙,保护墙砌好后,用1:3水泥砂浆在永久保护墙上做找平层。⑵找平层干燥后方可铺贴橡胶变形缝防水层。在所有阴阳角处铺贴附加层,并应仔细粘贴紧密。⑶ 橡胶变形缝防水层铺完后,随即进行保护层的施工。立面保护墙内贴橡胶变形缝防水层采用竹胶板保护,待外墙混凝土浇筑前抽出。热熔法施工的关键技术是烘烤热熔胶,要把握烘烤温度和烘烤时间,温度不够、时间短,热熔胶无法熔融;温度太高,易将烤坏,均会影响橡胶变形缝防水层的质量,因此关键要施工人员熟练掌握烘烤技术。

    0 评论

  • 诺言_4391 2016-01-08 21:54

    一、基础后浇带施工缝及变形缝设置的具体位置
    本工程主楼为片筏基础,底标高为-5.3m。其中在1-6轴和1-7轴处南北方向设1000mm宽后浇带一道,1-25轴和1-26轴处设120mm宽变形缝一道。地下车库墙板和顶板位于2-A轴和2-B轴处设1000mm宽后浇带一道,2-5轴和2-6轴处设60mm宽变形缝一道,2-9轴和2-10轴处设60mm宽变形缝一道。基础施工时,墙板在距基础底板300mm处留设水平施工缝。
    二、材料选用
    根据设计要求,地下车库外墙和顶板变形缝在砼浇筑时放置橡胶止水带。其余部位未作要求,根据本工程特点及规范规定,所有基础底板和墙板后浇带及墙板水平施工缝均采用橡胶遇水膨胀止水条,止水带选用651型300×10× 30橡胶遇水膨胀止水带,止水条选用BW-96型20×30橡胶遇水膨胀止水条。
    三、施工方法
    1、 地下车库外墙和顶板变形缝

    2、 基础底板后浇带在浇筑砼时在底板中间位置留设20×15宽企口槽,支设模板时直接用20×15木条固定在模板内侧,带砼达到强度后拆除该部位模板,并对企口槽进行清理整修,必须确保止水条能适当放入。在清理后浇带砼前,首先在企口槽内涂一层胶粘剂,边涂边嵌入止水条,或用水泥钉固定,以确保止水条在浇筑砼时不移位。

    3、地下室外墙后浇带做法同底板。
    4、 A区与B区变形缝设置橡胶止水带,需在变形缝外侧部增补200厚素砼,以便止水带嵌入,南侧高度放置至-0.5米。(见下页图示)

    四、施工要点
    1、 在浇注砼时必须将凹槽按规定尺寸和位置留设,保证止水条放置时能与凹槽吻合。
    2、 止水带放置时必须采取有效固定和保护措施,防止被污染影响防水效果。模板拆除时要注意止水带边侧,防止止水带被损坏。
    3、 在上层结构施工时,对后浇带和变形缝采取保护措施,浇注砼前对后浇带进行全面清理。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 跪求份地下室沉降缝防水施工方案
    • AN拉勾勾 回答:地下室沉降缝防水施工方案: 1. 将混凝土凿至止水钢板面(侧墙在迎水面施工),并清理干净:凿除原混凝土时应高度重视不要凿伤钢板,采用人轻锤修理。 2. 将钢板表面清洗干净并烘干。 3. 在原钢板表面混凝土中部重新焊接一条5cm宽的相同钢板,与原钢板成70度夹角,也可以用止水条代替。 4. 竖向缝清缝后设置遇水膨胀止水条。 5. 重新绑好钢筋及缝中支模(挤塑板)。 6. 采用高一标号浇筑混凝土。
    • 地下室防水 屋面防水施工方案 地下室顶板防水 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有地下室伸缩缝施工方案
    • q747572634 回答:伸缩缝更换施工方案 1、大面积混凝土地坪伸缩缝的传统做法是,基层夯实找平后,根据混凝土地坪的厚度固定伸缩缝分格模板,然后浇筑混凝土,待混凝土达到一定的强度后,取出分格模板,最后在缝内浇灌热沥青。   2、这种做法的缺点是:由于施工机械和施工人员的往来等原因,造成分格模板变形和位移,因此会出现伸缩缝不直、缝口两侧不平和在缝口两侧出现锯齿状等现象,影响了整个地坪的质量和观感。   3、在近几年的大面积混凝土地坪施工过程中,改变了传统的施工方法,采用混凝土路面切缝机切割混凝土地坪,以形成伸缩缝,取得了良好的效果。   具体的施工方法是:在混凝土地坪施工时不留伸缩缝,一次性浇筑混凝土抹平压光,待混凝土达到4、一定强度后,在地坪上按照设计要求弹出伸缩缝位置线,然后用混凝土路面切缝机顺线切出伸缩缝。最后在缝内嵌填建筑油膏即可。   5、采用这种方法施工,伸缩缝平直美观,高低一致,而且无锯齿状,同时还可以节约部分人工和木材。这种方法简便易行,避免了传统施工方法所存在的问题。
    • 伸缩缝间距 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室土方施工方案求一份?
    • prettygirl 回答:你好! 希望可以帮助到你! 1、施工前准备   为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水4—5天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。   按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,转角处做1000×1000×1000集水井。   2、基坑开挖顺序   首先从5#楼及至4#楼间地下车库、4#楼的基坑及临近围墙处开挖,待4#楼5#楼±0.00完成后再做二期地下车库处开挖。   土方开挖由专人指挥,采取分层分段对称开挖,每层开挖长度不起过20米。下层土在上层土钉墙及喷锚网支护施工完毕一天后,才可继续开挖。并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。桩体周围300土方采用人工清理,然后用挖机带走。   基坑开挖施工至基础底板标高时,在24小时内必须完成素砼垫层,垫层延伸至围护结构边,在前一块完成土方后开挖及垫层施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。   3、车辆行车及机械配备   车辆行车主要经过地下车库及4#楼上部区域内场地,铺设临时道路,从东向西边挖边退。车辆远离围护疆构边行走。配置3台挖掘机及30辆自卸车,视天气及交通情况增减机械。   三、组织、协调管理及工期   1、开挖由项目经理直接负责,控制好人员、机械,确保开挖工序的稳步进行,施工员做好测量放线,控制好边坡的稳定,由专职安全员组织人员及时检查安全情况,边坡稳定情况由专业检测单位全天候检测,并及时上报检测数据。   2、现场协调由施工负责人负责,主要协调土方开挖和井点降水及土钉墙的施工。   3、工期:Ⅰ#、Ⅱ#、Ⅲ#、区块土方开挖计划20天,Ⅳ#区块计划8天。   四、应急措施及注意事项   1、应急措施   在基坑开挖期间,设专人检查基坑稳定,发现问题及时能报有关施工负责人员,便于及时处理。   在施工中如发现局部边坡位移较大,须立即停止开挖,能知围护单位做好加固或加密锚杆处理,进行边坡喷砼,待稳定后继续开挖。   如施工过程中发现水量过大,及时增设井点处理。   2、注意事项   坑边不准堆积弃土,不准堆放建筑材料、存放机械、水泥罐及行车。基坑边外部荷载不得大于15kpa.   坑边不得有常流水,防止渗水进入基坑及冲刷边坡,降低边坡稳定。   五、基坑四周的安全围护   采用48钢管连接做护栏,立杆打入土层中深600以上,基脚用素砼浇实,间距2000,高1200,上下用涂有黄黑色漆的钢管连接,并用密目网封闭。   六、安全文明施工   1、操作安全技术措施   ①现场施工人员必须进行技术交底,并持证作业,挂牌负责,定机定人操作。   ②所有进场机械必须进行严格的检查,保证机械设备完好。   ③夜间施工配备足够照明,主要通道不留氓点。   ④加强基坑监测,发现问题及时能报各施工方,并会同维护单位做好应急处理。   2、文明施工措施   ①施工场地进出口设置专门车辆冲洗及沉淀系统,派专人冲洗,严禁出场车辆带泥及污染物上市政道路。   ②努力降低施工噪音对周边环境的影响。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室后浇带施工方案求一份?
    • Lin_4987 回答:一、 预留后浇带要求 1、 设计要求留后浇带位置模板支撑应按公司“后浇带施工工法”执行独立支模系统。钢筋绑扎按设计要求施工。 2、 地下室底板后浇带做法应按“地下室工程施工工法”中后浇带施工一节执行。底板400mm厚以上的建议用“加强带”代替后浇带施工。 3、 地下室底板侧墙及顶板种植屋面预留后浇带的两侧一定要加焊止水钢板。且必须要用“快易收口网”(钢板网)代替软铁丝网,防止跑浆过多(尤其是大梁跑浆很严重)造成浪费和影响顶板砼质量。 4、 后浇带浇砼时间按设计要求,高层建筑不少于60天,低层建筑不少于42天。 二、 后浇带砼施工 1、 凿除后浇带两侧接触面的松散石子及浮浆,露出新鲜砼面,并冲洗干净。 2、 提前湿透模板,浇砼前要用掺15%UEA膨胀剂调1:1水泥砂浆涂抹两侧砼梁板接触面10mm厚。 3、 后浇带砼要提高一个等级,且要加“多功能高效减水剂”及加10~12%的膨胀剂,并加聚炳烯纤维丝(长19~22mm)1kg/m3砼,水灰比要小,坍落度小于100mm,梁砼分层振捣,楼面要拉平板振捣器,且收浆前(初凝)时进行第二次抹压密实磨平收光。立即复盖薄膜麻袋保湿养护7~14天。 三、 防水层施工 1、 检查后浇带两侧有无明显收缩裂缝,凡有0.3mm宽以上的裂缝均应沿裂缝凿出10~15mm宽、15mm深的凹槽清洗干净,用环氧胶泥予埋灌浆嘴@250~300mm并封闭裂缝。 2、 用环氧树脂液作压浆灌缝处理,压力在0.2~0.5MPA。待硬化后割去灌浆嘴,用防水砂浆补平。 3、 大面积处理应先清理冲洗干净基面,地下室工程及屋面工程刷渗透结晶型防水涂料2遍(纵横各一遍)。 4、 一般砼楼面用JS聚合物水泥基复合防水涂料2遍(纵横各一遍),材料可用971、K11或丙烯酸乳液及防水宝等。 5、 地下室顶板可在防水层上面加一道自粘防水卷材加强层后作保护层施工。 6、 防水层上面按设计要求作砂浆或砼保护层。 四、 其他 1、 施工缝处理参照《建筑工程防水工法》中“施工缝处理与防渗漏施工工法”。 2、 各细部处理参照《建筑工程防水工法》有关章节。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前