    1、开箱检查
    设备到货后,开箱检查设备型号、规格、数量是否符号设计要求,备品配件是否齐全,瓷件无损伤。
    接线端子及载流部分应清洁,接触良好,触头镀银层无脱落。
    绝缘子表面应清洁,无裂纹、破损、焊接残留斑点等缺陷,磁铁粘合牢固。
    隔离开关底座转动部分应灵活,操动机构的零配件齐全,所有固定连接部件紧固。
    2、准备工作
    (1) 取出资料认真阅读,技术员及安装负责人要熟悉说明书,掌握技术要求。
    (2)检查隔离开关基础与底座根开,安装尺寸偏差小于规程要求。
    (3)同一组隔离开关支架组立时应保证高差及极间安装孔距离的准确性。
    3、隔离开关组装
    (1)将隔离开关按设计规格型号分组运到安装地点,并检查所有的转动部分是否涂有润滑脂,转动是否灵活,如有卡阻应进行处理。
    (2)组装时对导电部分(不包括镀银部分),先涂上一层凡士林,用沙纸或钢丝刷刷去表面的氧化层,用布擦掉油污,再涂上一层导电膏。均压环要安装正确,平正。
    (3)吊装
    要求吊装时隔离开关处于合闸位置(剪刀式除外)。各电压等级隔离开关吊装时应注意地刀的朝向符合设计要求,隔离开关主刀闸机构拐臂应安装在正确相上。调整三相开关主轴在一条线上,用水平尺检查底座的水平度,如不平则加垫片调整,但不得多于3片,用钢卷尺测量开距,符合规程要求:110kV及以下不应大于10mm,110kV以上不应大于20mm。相间连杆应在同一水平上。
    (4)调整主闸刀在合闸位置时处于水平状态,上、下导电管在一条线上,注意一定要使双连杆的长度相等,且主闸刀合闸到位后,主动臂在死点位置,调整限位螺钉间隙为2mm。
    (5)用手推动接地刀杆使其插入接地静触头深度符合规程要求,具体见附表。
    (6)传动装置的传动部分涂以润滑剂,接地刀刃转轴上的扭力弹簧或其它拉伸式弹簧调整到操作力矩最小,并加以固定,在垂直连杆上涂以黑色油漆。
    (7)机构安装调整
    机构安装采用铅垂法检查中心度,当机构和开关均处于合闸时,将机构与垂直连杆焊死,同一轴线上的操动机构安装位置应一致。电动或气动操作前,先进行多次手动分、合闸,机构动作正常。电机转向正确,机构分、合闸指示与设备的实际分、合闸位置相符。机构安装后动作应平稳,无卡阻、冲击等导常情况。限位装置应准确可靠,达到规定的分、合极限位置时,能可靠切除电源或气源。
    (8)三相调整
    用联动杆将三相联接起来,注意将三个联动拐臂的起始位置调到一致,并与主闸刀分合闸位置相符。调三相联杆的长短来调整三相合闸同期性,不同期允许值为35kV小于5mm,110kV小于10mm,220kV和500kV应小于20mm。
    (9)闭锁装置应动作灵活、准确可靠;接地刀刃与主触头间的机械或电气闭锁应准确可靠。
    (10)当拉杆式手动操动机构的手柄位于上部或左端的极限位置,或涡轮蜗杆式机构的手柄位于顺时针方向旋转的极限位置时,应是隔离开关的合闸位置,反之,应是分闸位置。
    (11)隔离开关合闸后,触头间的相对位置、备用行程以及分闸状态时触头间的静距或拉开角度要求符合产品技术要求。
    (12)有引弧触头的隔离开关由分到合时,在主动触头接触前,引弧触头应先接触,从合到分时,触头断开顺序应相反。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-09 09:57

    高压隔离开关安装工艺:变压器前一般是要装10kV的 隔离开关+跌落式熔断器 组合,有些地方也直接装跌落式熔断器而已,这主要是为了安全和方便检修。在隔离开关分合闸控制回路中引出一对端子 串入五防锁。

    0 评论

  • 大大大峻 2016-01-09 00:32

    高压隔离开关安装工艺,将手动机构固定在便于用手操作的构架上,将隔离开关置于分闸位置,接地开关与操动机构均处于合闸位置,用铅垂线法检查接地开关转轴与机构主轴同心,并用水煤气管、接头将其连接起来。先拧紧机构主轴上端摩擦盘间的螺栓,将垂直连杆两端焊牢,用手柄操动机构,使接地开关与机构分、合闸位置同步(若不同步可用摩擦盘进行调整)。 调节机械连锁部分使隔离开关处于合闸位置时,接地开关不能合闸,而当接地开关在合闸位置时,隔离开关不能合闸,若达不到要求,可调整底座上的连锁传动连杆。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 高压断路器和高压隔离开关的区别是什么
    • 瞎激动51 回答:断路器可有载操作,触头一般在高真空中、或在绝缘介质内,分断电路时有灭弧功能,有保护装置,故障时保护装置可使其动作分开电路;断路器一般分断和投切的负荷较大。搜索 隔离开关一般是无载操作,有明显的断开电路空间,开断和关合电路的部分一般没有绝缘介质也没有高真空空间,一般都是在普通的大气状态下,体积较庞大,同一电压等级和电流的占地面积要大。
    • 高压合金管 高压隔离开关价格 高压隔离开关型号 1年以前
  • 3 回答
    • 户内高压隔离开关尺寸谁知道?
    • huang记忆的颜色 回答:上海西门子开关有限公司还是不错的,这个公司在业内也算是小有名气,在这方面的造诣相当之高,公司的人服务态度都很好一般来说是不会有什么问题的,价格也还算公道,是一个不错的选择,口碑一直都很好的,这点毋庸置疑。深受消费者的喜爱。户内高压隔离开关尺寸一般在20*18*6,希望可以帮到你。
    • 隔离开关 高压隔离开关价格 高压隔离开关型号 5个月前
  • 3 回答
    • 户外高压隔离开关型号有哪些?
    • 忆苦思幻 回答:1HR系列熔断器式隔离开关;低压断路器:DW10系列框架式自动开关;DWX15、DWX15C系列万能式限价格是230元。流断路器;DW17(ME)系列万能式断路器;DZ10系列塑料外壳式自动开关;DZ15系列塑料外壳式断路器;DZX10系列塑料外壳式限流断路器;DZ20系列塑料外壳式断路器;DZ25系列塑料外壳式断路器;高压隔离开关:GN系列户内高压隔离开关;GW系列户外高压隔离开关;高压断路器:DW系列高压户外安装多油断路器;SW系列高压户外安装少油断路器;SN系列高压户内安装少油断路器;ZW系列高压户外安装真空断路器;ZN系列高压户内安装真空断路器;价格来源于网络,希望可以帮到你。
    • 高压隔离开关价格 高压隔离开关型号 户外隔离开关型号 5个月前
  • 3 回答
    • 高压隔离开关操作注意事项有哪些?
    • clown_3715 回答:低压配电柜的隔离开关的操作方法: 一、 单台合闸送电操作程序 送电程序 1、合闸前断开各低压柜内各回路的全部空气开关,保证低压侧无负荷。 2、先合HD-13电源隔离开关,后合DZ-20负荷开关。 停电程序 1、先停DZ-20负荷开关,后停HD-13隔离开关。 2、合上各回路空气开关。 3、完成单台合闸送电操作程序。 二、 双电源合闸送电操作程序 停电程序 1、断开各回路空气开关及刀闸开关。 2、断开母线联络开关D06。. 送电程序 1、合上母线联络刀开关,空气开关(D06)。 2、按顺序合上各回路开关,空气开关。 3、完成双电源合闸送电操作程序。 三、 部分回路停电操作程序 1、断开需定点回路上的空气开关,拉下回路相应的刀闸开关。 2、挂上停电标示“禁止合闸”,完成部分回路停电操作程序。 3、完成部分回路检修操作程序,挂上送电标示。 送电程序 1、合闸前断开各低压柜内各回路的全部空气开关,保证低压侧无负荷。 希望我的回答可以帮帮助到你
    • 隔离开关 高压隔离开关价格 高压隔离开关型号 5个月前