灯泡大怪兽 2016-01-08 22:13
25平方毫米的5芯铜芯电缆,长度15米 对于聚氯乙烯绝缘电缆在空气中敷设:载流量约91安培,可以带45千瓦。 对于交联聚乙烯绝缘电缆在空气中敷设:载流量约为113安培,那可以带56千瓦。
9 评论
一追再追 2016-01-09 11:43
若是铝线,可以承受100A电流,穿管打八折,考虑温度打九折,裸铝线按150A算;若是铜线,可以承受约120A电流,穿管打八折,考虑温度打九折,裸铜线按180A;
5 评论
亮123 2016-01-08 22:13
你好,铜芯线每平方安全载流约6AX25=150AX220V=33000W,150AX380V=57000W,220V约33KW负荷。380V约57KW,若是铝线,可以承受100A电流,穿管打八折,考虑温度打九折,裸铝线按150A算;若是铜线,可以承受约120A电流,穿管打八折,考虑温度打九折,裸铜线按180A算,希望回答对你有帮助。