装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑水电施工有哪些要点?

韩旭 | 被浏览243次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2016-01-09 16:37

    建筑电气工程施工的质量要求:
    3.2.1 主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用。
    3.2.2 因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。
    3.2.3 依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
    3.2.4 进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
    3.2.5 经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做抽样检测。
    3.2.6 变压器、箱式变电所、高压电器及电瓷制品应符合下列规定:
    1 查验合格证和随带技术文件,变压器有出厂试验记录;
    2 外观检查:有铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。
    3.2.7 高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定:
    1 查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志。不间断电源柜有出厂试验记录;
    2 外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷。
    3.2.8 柴油发电机组应符合下列规定:
    1 依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录;
    2 外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。
    3.2.9 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定:
    1 查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志;
    2 外观检查:有铭牌,附件齐全,电气接线端子完好,设备器件无缺损,涂层完整。
    3.2.10 照明灯具及附件应符合下列规定:
    1 查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;
    2 外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志;
    3 对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于 2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于 0.5mm2,橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于 0.6mm。对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
    3.2.11 开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:
    1 查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的产品有安全认证标志;
    2 外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器等附件适配;
    3 对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:
    1) 不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于 3mm;
    2) 绝缘电阻值不小于 5MΩ;
    3) 用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于 8mm,软塑固定件在经受 10 次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象;
    4) 金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复 5 次仍能正常使用。
    4 对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
    3.2.12 电线、电缆应符合下列规定:
    1 按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1~5023.7 标准生产的产品有安全认证标志;
    2 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;
    3 按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的 1%;
    3.2.13 导管应符合下列规定:
    1 按批查验合格证;
    2 外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整;镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标;
    3 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
    3.2.14 型钢和电焊条应符合下列规定:
    1 按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测;
    2 外观检查:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈斑。
    3.2.15 镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应符合下列规定:
    1 按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书;
    2 外观检查:镀锌层覆盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼;
    3 对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
    3.2.16 电缆桥架、线槽应符合下列规定:
    1 查验合格证;
    2 外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,
    表面不划伤。
    3.2.17 封闭母线、插接母线应符合下列规定:
    1 查验合格证和随带安装技术文件;
    2 外观检查:防潮密封良好,各段编号标志清晰,附件齐全,外壳不变形,母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面;插接母线上的静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。
    3.2.18 裸母线、裸导线应符合下列规定:
    1 查验合格证;
    2 外观检查:包装完好,裸母线平直,表面无明显划痕,测量厚度和宽度符合制造标准;裸导线表面无明显损伤,不松股、扭折和断股(线),测量线径符合制造标准。
    3.2.19 电缆头部件及接线端子应符合下列规定:
    1 查验合格证;
    2 外观检查:部件齐全,表面无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不泄漏。
    3.2.20 钢制灯柱应符合下列规定:
    1 按批查验合格证;
    2 外观检查涂层完整,根部接线盒盒盖紧固件和内置熔断器、开关等器件齐全,盒盖密封垫片完整。钢柱内设有专用接地螺栓,地脚螺孔位置按提供的附图尺寸,筑允许偏差为±2mm。
    3.2.21 钢筋混凝土电杆和其他混凝土制品应符合下列规定:
    1 按批查验合格证;
    2 外观检查:表面平整,无缺角露筋,每个制品表面有合格印记;钢筋混凝土电杆表面光滑,无纵向、横向裂纹,杆身平直,弯曲不大于杆长的 1/1000。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-01-08 22:14

    1.铺筑管道基础垫层前,应复核基础底的土基标高、宽度和平整度。

      2.地基不稳定或有流砂现象等,应采取措施加固后才能铺筑碎石垫层。

      3.槽深超过2m,基础浇筑时,必须采用串筒或滑槽来倾倒混凝土,以防混凝土发离析现象。

      4.倒卸浇筑材料时,不得碰撞支撑结构物。车辆卸料时,应在沟槽边缘设置车轮限位木,防止翻车坠落伤人。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-08 19:13

    首先是铸铁散热器接口间垫片的使用上,很多无良的施工企业使用普通的橡胶垫片来代替,这种橡胶垫片所能承受的工作温度较低,在使用的过程中,经过一段时间之后很容易形成老化,这在一定   程度   上加大了对水暖系统检修的频率。在城市建筑水暖安装过程中使用铸铁散热器接口间垫片,或在对建筑水暖设备检修的过程中用铸铁散热器接口间垫片来代替普通的橡胶垫片,都是良好的举措,除能够承受更高的工作温度外,亦存在节能、便捷和卫生等诸多优势。
    其次是焊接钢管弯制时对焊缝位把握的不准确。在城市水暖设备安装时,采用最多的是焊接钢管,在钢管的矍丝部位形成焊缝在所难免。管道安装过程中,如果不注意钢管的焊缝所在的位置,使之处于弯制管子的内侧压力与外侧拉力部位,在对钢管进行弯制时,很容易使钢管的焊缝开裂,阻碍施工进程。
    最后是在冲洗式蹲便器阀门的选用上存在问题。新建的城市建筑一般不会出现此类现象,在对旧有建筑的维修过程中,此类现象时有发生。经常出现的问题是在冲洗式蹲便器的阀门选用上采用普通   的阀   门,在建筑所在地供水管网水压较高时一般不会出现问题,在供水管网水压较低的情况下,很容易水流不足粪便堆积的现象,如不及时挖通,特别是冲水管内形成负压之时,被吸入入口管的粪水会   污染   居民生活用水,存在卫生隐患。所以在冲洗式蹲便器阀门的选用上,对于正确的真空的延时自闭式冲洗阀的选用尤为重要。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑外墙保温砂浆施工要点和注意事项是什么
    • wxq941 回答:  1. 墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家 一般验收标准2m直尺少于4mm。   2. 墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的 养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。   3. 保温施工前要求门窗、栏杆、避雷带、管道固定钉及其它预埋件安装完 毕,且抹灰到位并已通过验收及符合设计要求。   4. 脚手架横杆与直杆距墙体300mm左右。   5. 需贴保温板线条时,脚手架横杆距墙体相应加宽。   外墙保温施工前的准备工作:施工工具及胶浆的搅拌
    • 外墙保温施工方案 建筑外墙保温 外墙外保温施工 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑电路施工方法是什么,有哪些要点
    • zsysandman 回答:一、电路改造注意 1、电线线路开槽 施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40 厘米开槽,挂式空调插座距地面 2.2 米开槽,开关距地面 1.2 — 1.4 米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。 2、电线电路布线 用材要求、2.5 — 6 平米以上铜芯线、 16mm 以上线管。 布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30 厘米,空调插座专用 6 平米以上的电线分组,电器插座专用 4 平米分组,开关 2.5 平米以上专用分组。空调线组距地面 2 米以上走线。电器线组地面走线,开关及照明灯线组墙顶面走线。开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。厨房的开关插座须根据厨柜设计的使用功能来布置安装。所有电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期各类家居饰品安装。 用什么管子穿多少线是工人最喜欢玩花样的地方。现在的PVC 管一般有 6 分和 4 分两种。如果条件允许都使用 6 分的,并且在预算中注明。 4 分的管子只可以穿 1.5 的照明线,而且一根管子中最多只可以穿 3 根电线。 6 分管子可以穿 2.5 的电线,一根管子中最多也是只可以穿 3 根 2.5 的电线。这些都是宝贵的施工规范,千万不可以马虎,或者被工人欺骗。坚持就是胜利,否则今后吃亏的还是自己。 二、电路改造施工程序 施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→施工现场成品保护→根据线路走向弹线→根据弹线走向开槽→开线盒→清理渣土→电管、线盒固定→穿钢丝拉线→连接各种强弱电线线头,不可裸露在外→封闭电槽→对强弱电进行验收测试 定位:首先要根据你对电的用途进行电路定位,比如,那里要开关、那里要插座、那里要灯等要求,电工会根据你的要求进行定位。 开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究,要横平竖直,不过,规范的做法,不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。 布线:布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC 管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。 弯管:冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10 倍,这样穿线或拆线,才能顺利。 三、电路改造需要的材料 电线一般分为照明线、插座线和空调线。 A、家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制 3C 认证标准的 BV (聚氯乙烯绝缘单芯铜线)导线;一般不采用护套多芯线缆,如出现多芯与单芯线缆对接情况,必需对接头处进行涮锡处理。 B、强电材料采购遵循不同用途线缆采用分色原则,防止不分色造成后期维护不方便,具体表现在:零线一般为蓝色,火线(相线)黄、红、绿三色均可采用,接地线为黄绿双色线。保证线色的统一分配有利于后期维护工作。 四、电路改造的线路设计 (1 )强弱电的间距要在 30---50 公分,他们只能作远邻,不能作近亲,不知道什么时候,也不管你愿不愿意,他们就会串门,打扰你的电视和电话。 (2 )强弱电更不能同穿一根管内 (3 )管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的 40% ,比如 20 管内最多穿 4 根 2.5 平方的线 (4 )长距离的线管尽量用整管 (5 )线管如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好 (6 )如果有线管在地面上,应立即保护起来,防止踩裂,影响以后的检修 (7 )当布线长度超过 15 米或中间有 3 个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒,因为拆装电线时,太长或弯曲多了,线从穿线管过不去。 (8 )一般情况下,空调插座安装应离地 2 米以上;电线线路要和煤气管道相距 40 公分以上 (9 )没有特别要求的前提下,插座安装应离地 30 公分高度 (10 )很关键的,在做完电路后,一定要让施工方给你作一份电路布置图,一旦以后要检修或墙面修整或在墙上打钉子,防止电线被打坏。 (11 )开关、插座面对面板,应该左侧零线右侧火线开关、插座面对面板,应该左侧零线右侧火线 (12 )家庭装修中,电线只能并头连接,绝对不是我们平时随便一接就 OK 那么简单 (13 )接头处采用按压接线法,必须要结实牢固 (14 )接好的线,要立即用绝缘胶布包好 (15 )你家装修过程中,如果确定了火线、零线、地线的颜色,那么任何时候,颜色都不能用混了,要不,有好看的了 (16 )家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线,一旦哪部分需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用。 五、电路改造设计时应注意的问题 (1 )电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,有时候也不能太“周全”了。死抗着总结出一个比较简单的原则:在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座; (2 )卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处); (3 )客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处); (4 )注意观察电话插座、网线插座内有无模块; (5 )环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。 (6 )注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰; (7 )客厅、厨房、卫生间如果铺砖,一些位置可以适当考虑不用开槽布线; (8 )插座离地面一般为 30CM ,不应低于 20CM ,开关一般距地 130CM ; (9 )排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边; (10 )浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置; (11 )阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座; (12 )带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明; (13 )客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线; (14 )一根管里最多三条线,而且切记:改造之前要说清 1 米是如何算的,应该按一根管计算,而不是按一条线计算; (15 )暗盒如何收费一定要事先说好,这是水电路改造最隐蔽、最黑暗的利润点。一个暗盒市场上也就一、两块钱,而装修队往往收取十几元钱,一般家装需要暗盒的数量少也得有五、六十个 (16 )插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。 (17 )有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便 (18 )电视后面没必要设置太多插座,最好是以后连一个插线板放在电视机侧面。 (19 )电工规范中,要求埋暗管必须用 PVC 管,有接头的地方必须留面板,以备检测用。而实际操作中,为了美观,很多工人都选择把面板堵死了,大家自己权衡利弊吧; (20 )电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容; (20 )应该与工人明确沟通意图,设计思路。并在墙上弹线绘实际电路改造路线; 六、电气工程的基本要求 电器产品材料必须符合产品标准和安全标准的要求,电气施工人员应持证上岗。 A、每户设置的配电箱尺寸,必须根据实际所需空开而定;每户均必须设置总开(两极)+漏电保护器(所需位置为 4 个单片数,断路器空开为合格产品),严格按图分设各路空开及布线,并标明空开各使用旧路。配电箱安装必须有可靠的接地连接; B、与房东确定开关、插座品牌,核实是否门铃、门灯电源,校对图纸跟现场是否相符,不符时经客户同意应机应调整交签字; C、电器布线均采用中策 BV 单股铜线,接地线为 BBR 软铜线,穿 PVC 暗埋设(空心楼板,现浇屋面板除外)走向为横平竖直,沿平顶墙角走,无吊顶但有 80mm 膏阴角线时限走Ф 20mm 、Ф 15mm 各一根,禁止地面放管走线;严格按图布线(照明主干线为 2.5mm2 ,支线为 1.5mm2 )管内不得有接头和扭结,均用新线,旧线在验收时交付房东。禁止电线直接埋入灰层(遇泥凝土时采用 BVV 护套线); D、管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的 40% 。同类照明的几个同路可穿入用一根管内,但管内导线总数不得多于 8 根; E、电话线、电视线、电脑线的进户线均不得移动或封闭,严禁弱电线与导线安装在同一根管道中(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒),管线均从地面墙角直; F、严禁随意改动煤气管道及表头位置,导线管与煤气管间距同一平面不得小于 100mm ,不同平面不得小于 50mm, 电器插座开关与煤气管间距不小于 150mm ; G、线盒内预留导线长度为 150mm, 平顶预留线必须标明标签,接线为相线进开关,零线进灯头,零线进灯头,面对插座时为左零右相接地上;开关插座安装必须牢固、位置正确,紧贴墙面。同一室内,盒内在同一水平线上; 开关、插座常规高度(以老地坪计算),安装时必须以水平线为统一标准。 七、家庭电路改造施工及其注意事项 (1 )二手房预制板结构楼板尽量避免在原楼板基础上开槽走管,防止打穿到楼下甚至因为施工中的较大震动可能会造成老楼房结构破坏。 (2 )不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区 (3 )开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。 (4 )禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。 (5 )无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。 (6 )管径小于 25MM 的 PVC 冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。 (7 )走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。 (8 ) PVC 电线管铺设完毕,需用 PVC 胶粘结接口处。 (9 )卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。 (10 )电线管预先铺设完毕,固定完毕,然后用钢丝穿线 (11 )电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。 (12 )强弱电线接线盒间距正常情况下≥ 500MM ,地面平行间距不低于 200MM ,弱电电线特别是铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。 (13 )卫生间等电位联接端子箱不可封死 (14 )各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度 1400-1500MM ,左右距毛坯门框 200MM ;普通插座高度 350-400MM ;床头双控开关高度 850MM 左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为 1000-1200MM ;背景音乐,温控、智能照明、电器控制弱电面板高度数值参考照明主开关,以方便控制为宜。 (15 )禁止非导管电线直埋入墙、顶、地面以下。 (16 ) PVC 导线管暗敷使用规格, 2.5 平方 BV 导线采用直径 16MM 管, 4 平方 BV 导线采用直径 20MM 管,保证暗敷导线管穿线后的空余量≥ 60% 。 (17 )保证导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,导线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于 5.5 圈,裸露电线头必须先用防水胶带包扎后用耐磨胶布缠绕。 (18 )强电改造中原则上禁止单芯线缆与多芯线缆直接对接头,如无法避免,接头必需涮锡处理。 (19 )严格遵守设计方案强弱电走线方案弹线开槽 . 线管长度超过 15m 或有两个直角弯时,应增设拉线盒或适当增大直角弯半径。暗埋管线弯路过多,铺设管路时,应按设计图纸要求及现场情况,按最近的距离铺设线路。 (20 )强电电源线与电话线、电视线、网线、音响线等弱电线不得穿入同一根管内。 (21 )强电导线电管与水管、燃气、弱电电管不可同槽暗敷 . (22 )家装水电改造中,强电导线线色需要分明确:相线 (L) 颜色宜用红、绿、黄三相任意色,零线 (N) 采用蓝色,保护 (PE) 线用黄绿双色线,控制线采用白色。 (23 )电气改造中任何接线头处必需加装过线盒 , 直管中不可留有接线头 ; 龙轩建议任何有线头接线盒不可用石膏或水泥材料封堵 , 加装盖板易于维护。 (24 )电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻以及电器通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能进行下一步工作。 (25 )电路改造竣工后必需出具相关详细图纸。
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 建筑装饰装修工程设计与施工 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工基坑支护有哪些施工要点
    • Ambition_6663 回答:一, 方案编制依据 相关规范,规定;基坑支护及降水工程设计等. 二, 工程概况 1, 支护设计使用情况:工程名称,基坑挖土深度,支护使用 有效期; 2, 基坑土质水文的勘察情况: (岩)土层分布, (岩)土的种 类,各种(岩)土质的物理力学性质;地下水,周边补水情况; 勘测到的其他资料; 3, 周边环境情况:相邻建筑物与基坑距离,建筑高度,基础 形式,埋深等情况;相邻道路与基坑距离,车辆频次,载重量 等;开挖地面及开挖影响范围内管网的布置情况(如有应标注 具体位置) ;开挖范围内其他会产生影响的特殊情况. 三, 施工总平面布置图 施工总平面布置图:需标注的安全管理重点部位(如应力,应变 监测点;汲水,排水点等) . 四, 基坑支护工程 施工工序;施工工艺流程;采用的人员,机具,设备及完善的管 理程序;特殊情况的应急处理方法(如地面裂缝,塌孔,坑壁局 部塌落,腰梁变形破损,其它可能出现的问题等) ;工序交接,交 工验收. 五, 基坑降水工程 除采取基坑支护工程措施外,需详细说明降水系统,包括降(排) 水方法的选择,基坑外降(排)水,基坑内降(排)水,坑壁渗 水措施,排水设备设施,降(排)水设计计算,井点布置图等; 应急预案;工艺流程的全过程控制,监督. 六, 支护施工安全措施 指出安全控制的重点工序,部位,并提出切实可行的预防控制办 法,应急救援措施. 七, 支护结构的监测 监测仪器,方法,组织,记录制度,信息反馈,监测点的布置, 检测周期等. 八, 支护及降水系统的保护 定期检修,出现问题的处理办法,其他应说明的问题,拆除安全
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 建筑装饰装修工程设计与施工 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑屋面防水工程施工要点是什么?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:1.屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层2.屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。3.在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。4.防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。
    • 屋面防水工程 屋面防水工程施工 屋面防水施工方案 1年以前