建筑水电施工有哪些要点?

该用户已注销 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 芒果5270 2016-01-09 16:37

      建筑电气工程施工的质量要求:
      3.2.1 主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用。
      3.2.2 因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。
      3.2.3 依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
      3.2.4 进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
      3.2.5 经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做抽样检测。
      3.2.6 变压器、箱式变电所、高压电器及电瓷制品应符合下列规定:
      1 查验合格证和随带技术文件,变压器有出厂试验记录;
      2 外观检查:有铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。
      3.2.7 高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定:
      1 查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志。不间断电源柜有出厂试验记录;
      2 外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷。
      3.2.8 柴油发电机组应符合下列规定:
      1 依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录;
      2 外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。
      3.2.9 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定:
      1 查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志;
      2 外观检查:有铭牌,附件齐全,电气接线端子完好,设备器件无缺损,涂层完整。
      3.2.10 照明灯具及附件应符合下列规定:
      1 查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;
      2 外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志;
      3 对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于 2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于 0.5mm2,橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于 0.6mm。对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
      3.2.11 开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:
      1 查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的产品有安全认证标志;
      2 外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器等附件适配;
      3 对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:
      1) 不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于 3mm;
      2) 绝缘电阻值不小于 5MΩ;
      3) 用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于 8mm,软塑固定件在经受 10 次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象;
      4) 金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复 5 次仍能正常使用。
      4 对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
      3.2.12 电线、电缆应符合下列规定:
      1 按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1~5023.7 标准生产的产品有安全认证标志;
      2 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;
      3 按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的 1%;
      3.2.13 导管应符合下列规定:
      1 按批查验合格证;
      2 外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整;镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标;
      3 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
      3.2.14 型钢和电焊条应符合下列规定:
      1 按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测;
      2 外观检查:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈斑。
      3.2.15 镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应符合下列规定:
      1 按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书;
      2 外观检查:镀锌层覆盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼;
      3 对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
      3.2.16 电缆桥架、线槽应符合下列规定:
      1 查验合格证;
      2 外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,
      表面不划伤。
      3.2.17 封闭母线、插接母线应符合下列规定:
      1 查验合格证和随带安装技术文件;
      2 外观检查:防潮密封良好,各段编号标志清晰,附件齐全,外壳不变形,母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面;插接母线上的静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。
      3.2.18 裸母线、裸导线应符合下列规定:
      1 查验合格证;
      2 外观检查:包装完好,裸母线平直,表面无明显划痕,测量厚度和宽度符合制造标准;裸导线表面无明显损伤,不松股、扭折和断股(线),测量线径符合制造标准。
      3.2.19 电缆头部件及接线端子应符合下列规定:
      1 查验合格证;
      2 外观检查:部件齐全,表面无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不泄漏。
      3.2.20 钢制灯柱应符合下列规定:
      1 按批查验合格证;
      2 外观检查涂层完整,根部接线盒盒盖紧固件和内置熔断器、开关等器件齐全,盒盖密封垫片完整。钢柱内设有专用接地螺栓,地脚螺孔位置按提供的附图尺寸,筑允许偏差为±2mm。
      3.2.21 钢筋混凝土电杆和其他混凝土制品应符合下列规定:
      1 按批查验合格证;
      2 外观检查:表面平整,无缺角露筋,每个制品表面有合格印记;钢筋混凝土电杆表面光滑,无纵向、横向裂纹,杆身平直,弯曲不大于杆长的 1/1000。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-01-08 22:14

      1.铺筑管道基础垫层前,应复核基础底的土基标高、宽度和平整度。

        2.地基不稳定或有流砂现象等,应采取措施加固后才能铺筑碎石垫层。

        3.槽深超过2m,基础浇筑时,必须采用串筒或滑槽来倾倒混凝土,以防混凝土发离析现象。

        4.倒卸浇筑材料时,不得碰撞支撑结构物。车辆卸料时,应在沟槽边缘设置车轮限位木,防止翻车坠落伤人。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-01-08 19:13

      首先是铸铁散热器接口间垫片的使用上,很多无良的施工企业使用普通的橡胶垫片来代替,这种橡胶垫片所能承受的工作温度较低,在使用的过程中,经过一段时间之后很容易形成老化,这在一定   程度   上加大了对水暖系统检修的频率。在城市建筑水暖安装过程中使用铸铁散热器接口间垫片,或在对建筑水暖设备检修的过程中用铸铁散热器接口间垫片来代替普通的橡胶垫片,都是良好的举措,除能够承受更高的工作温度外,亦存在节能、便捷和卫生等诸多优势。
      其次是焊接钢管弯制时对焊缝位把握的不准确。在城市水暖设备安装时,采用最多的是焊接钢管,在钢管的矍丝部位形成焊缝在所难免。管道安装过程中,如果不注意钢管的焊缝所在的位置,使之处于弯制管子的内侧压力与外侧拉力部位,在对钢管进行弯制时,很容易使钢管的焊缝开裂,阻碍施工进程。
      最后是在冲洗式蹲便器阀门的选用上存在问题。新建的城市建筑一般不会出现此类现象,在对旧有建筑的维修过程中,此类现象时有发生。经常出现的问题是在冲洗式蹲便器的阀门选用上采用普通   的阀   门,在建筑所在地供水管网水压较高时一般不会出现问题,在供水管网水压较低的情况下,很容易水流不足粪便堆积的现象,如不及时挖通,特别是冲水管内形成负压之时,被吸入入口管的粪水会   污染   居民生活用水,存在卫生隐患。所以在冲洗式蹲便器阀门的选用上,对于正确的真空的延时自闭式冲洗阀的选用尤为重要。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 18小时前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。