地下室防雷接地要怎么做

吕恒 | 被浏览515次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 木子星生 2016-01-09 07:43

    操作步骤如下
    ①、接地极焊接:
    建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极。在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的圆钢直径,单面焊接焊接长度不小于12倍的圆钢直径,基础内钢筋之间应做跨接。无基础钢筋处用-40*4mm镀锌扁钢可靠焊接,三面施焊。
    ②、测试板设置:
    建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5米处设测试端子箱,由引下线用-40*4mm镀锌扁钢引 向室外。外墙装饰时,配合外墙做接地测试板,测试板可用100mm*100mm*6mm钢板,中间钻孔,穿出螺栓,背面焊接,正面上螺母,安装于外墙之上,表面刷与周围外墙颜色相同的油漆, 表面贴接地。
    ③、引下线:
    一类防雷建筑物引下线间距不大于12米,二类不大于18米,三类不大于25米,本工程为二类防雷,利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于18米,均能满足要求。施工时要配合土建钢筋绑扎而焊接,接头处作跨接。按设计图纸找出做为引下线的钢筋位置,用油漆作好标记,两根引下线每层用φ12圆钢进行跨接,使引下线连接更可靠。在距室外地坪1m处,由引下线焊出-40*4镀锌扁钢引至外面土层作备用接地极连接线。建筑结构完成之后,对接地电阻进行测试,当实测接地电阻不满足要求时,由此连接,补打人工接地极。
    ④、均压环:
    从建筑45米起,每三层利用结构圈梁内两根主筋通长焊接,并与引下线可靠焊接,形成均压环。
    ⑤、高层建筑门窗接地
    依设计要求,建筑物的金属门窗等金属物体应与均压环可靠连接。从距地45米高度起,每一层在结构梁圈内设置一条25*4mm的镀锌扁钢与引下线焊接成一环形水平避雷带放侧击雷,并将金属栏杆与外墙上的铝合金门窗、钢制构件等均与均压环可靠焊接。
    ⑥、管道接地:
    伸出屋面的金属管道均需与接地相连,进出地下室的金属管道均需做等电位连接。伸出屋面金属管道利用焊接货金属抱箍与暗装避雷网连接。进出地下室的金属管道利用抱箍与等电位接地系统相连。
    ⑦、等电位接地:
    地下室设置等电位接地总箱,各个场所(电气管井和管道井内)设置局部等电位端子板。所以进出建筑物的金属管道、电缆铠装层及
    楼内的电缆桥架等应与其连通竖直敷设的金属管道和金属物体顶端与底端均要与防雷装置连接。总干线由基础接地极引出40*4镀锌扁钢至总等电位箱,由总等电位端子箱引出接地支干线至局部等电位端子箱,由局部等电位端子板分配到各个接地点。
    ⑧、避雷网安装

    依设计要求,明装避雷网选用φ10镀锌圆钢,支架选25*4*190mm镀锌燕尾支架,埋深90mm。暗装避雷网选用40*4镀锌扁钢保温层暗敷设,埋深大于1m。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-01-08 22:18

    1、避雷针制作

    1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地

    脚螺栓等。

    2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用 手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。

    2、避雷针安装

    将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。

    3、支架安装

    角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。

    所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

    防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.

    支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。

    支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。

    支架等铁件均应做防腐处理。

    埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。

    支架安装

    应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。

    根据设计要求进行弹线及分档定位。

    用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。

    首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。

    如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。

    如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。

    避雷针制作与安装注意的质量问题:

    焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。

    针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装

    独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-08 18:16

    (1)接闪器:根据建筑物的特点和防雷等级选用避霄网、避雷带或避雷针。在保护范围以外的突出金属物,如金属设备、金属管道、金属栏杆、广告牌、航空标志灯等,均应与防雷系统相焊接或卡接,构成统一的导电系统。屋顶的金属装饰物如金属旗杆或满足规范要求壁厚的金属屋面,均可作为接闪器。   

    (2)引下线:尽量利用建筑物钢筋混凝土柱内的对角主筋作为引下线,建筑物的消防梯、钢柱等金属构件也可作为引下线,但其各防雷部件之间均应连成电器通路。

    (3)接地装置:设计接地装置时,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%,基础表面无防水层时,可利用基础内的钢筋作为接地装置(详后面的说明),如果基础被塑料、橡胶、油毡等防水材料包裹或涂有沥青质的防水层时,不得利用基础内的钢筋作为接地装置,此时在基础槽的周围敷设环型接地装置,并与基础内的钢筋做可靠连接。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 保护接地和防雷接地怎么做
    • 可爱的橙子 回答:风电防雷接地 风力发电场通常选址在丘陵或山脊上,处于旷野开阔地,土壤电阻率高,接地土质条件较差,这样的土壤环境,非常不利于降低接地电阻值,直接影响对雷电流的散流。如果风场的地网不理想,对于的风电机组来说,即使采取了雷电防护措施,也不可能完全避免遭受雷击。可以说风电机组的防雷,应该把重点放在遭受雷击时如何迅速将雷电流引入大地,尽可能地减少由雷电导入设备的电流,最大限度地保障设备和人员的安全,使风电机组损失降低到最小的程度。因此,风力发电机组的塔桶接地的质量,对于风机防雷具有非常重要的意义。
    • 接地 防雷器 接地刀 2年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地与电气接地的区别是什么
    • 一追再追 回答:防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。
    • 接地 防雷器 接地刀 2年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地与保护接地必须分开吗
    • 橙熟_9638 回答:不一定的,理论上应该分开,主要为了防止地电位反击。 但是要看设备对电磁干扰的敏感性;如果是计算机类的电器设备最好是应该分开的,因如果是一般的用电设备就没必要了
    • 接地 防雷器 接地刀 2年以前
  • 3 回答
    • 请问防雷接地预算是怎样做的
    • 暴鹏涛 回答:防雷接地如果是大型工程,材料根据图纸来决定,施工上还是应该现场实际了解情况,土建埋设工作变化很大,如果开挖难度大,费用会成倍增加的,再有施工工艺不同,费用也不同,比如开挖采用人工和机械有时候人工便宜,但有时候机械要便宜很多,这要根据情况合理选择。一般来说,预算分三个部分,一是主材费用,二是施工费用,三是综合费用。主材费比较简单,一般不会出错。接地施工费用往往容易出现争议,市场经济,按定额有些地方说不过去,总得要有点合理的解译,一般我们都是在工序上来立名目解决提高施工费用,再经业主砍一下价格达到一个合理的水平就差不多了。综合费用主要考虑的是一些税费、不可预见费、管理费、这主要还是经定额来计算。小的防雷接地工程预算也主要是分这三个部分,除材料外全按定额来计算没多大问题(有的是在主材上多加费用,施工上就马马虎虎计算下也行),施工费用上也可以多立些名目,比如金具加工、焊接(电焊、熔焊)、防腐处理、其实说来都是很简单的工作,但多立些名目,费用一下就上来了
    • 接地 防雷器 防雷插座 10个月前
  • 3 回答
    • 请问防雷接地检测周期是多长?
    • 朱碧云 回答:防雷设施施工完毕后,需要当地主管机构进行竣工验收,验收合格,颁发防雷合格证书方可正式投入使用。对于有合格证书的防雷设施,每年一般是检测1次,时间在3-9月之间。每季度定期检测一次防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等设施是否正常并上报公司安全部,如有异常要立即上报部门负责人或相关负责人进行处理。希望我的回答能帮助到您。
    • 接地 防雷器 防雷插座 10个月前