    操作步骤如下
    ①、接地极焊接:
    建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极。在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的圆钢直径,单面焊接焊接长度不小于12倍的圆钢直径,基础内钢筋之间应做跨接。无基础钢筋处用-40*4mm镀锌扁钢可靠焊接,三面施焊。
    ②、测试板设置:
    建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5米处设测试端子箱,由引下线用-40*4mm镀锌扁钢引 向室外。外墙装饰时,配合外墙做接地测试板,测试板可用100mm*100mm*6mm钢板,中间钻孔,穿出螺栓,背面焊接,正面上螺母,安装于外墙之上,表面刷与周围外墙颜色相同的油漆, 表面贴接地。
    ③、引下线:
    一类防雷建筑物引下线间距不大于12米,二类不大于18米,三类不大于25米,本工程为二类防雷,利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于18米,均能满足要求。施工时要配合土建钢筋绑扎而焊接,接头处作跨接。按设计图纸找出做为引下线的钢筋位置,用油漆作好标记,两根引下线每层用φ12圆钢进行跨接,使引下线连接更可靠。在距室外地坪1m处,由引下线焊出-40*4镀锌扁钢引至外面土层作备用接地极连接线。建筑结构完成之后,对接地电阻进行测试,当实测接地电阻不满足要求时,由此连接,补打人工接地极。
    ④、均压环:
    从建筑45米起,每三层利用结构圈梁内两根主筋通长焊接,并与引下线可靠焊接,形成均压环。
    ⑤、高层建筑门窗接地
    依设计要求,建筑物的金属门窗等金属物体应与均压环可靠连接。从距地45米高度起,每一层在结构梁圈内设置一条25*4mm的镀锌扁钢与引下线焊接成一环形水平避雷带放侧击雷,并将金属栏杆与外墙上的铝合金门窗、钢制构件等均与均压环可靠焊接。
    ⑥、管道接地:
    伸出屋面的金属管道均需与接地相连,进出地下室的金属管道均需做等电位连接。伸出屋面金属管道利用焊接货金属抱箍与暗装避雷网连接。进出地下室的金属管道利用抱箍与等电位接地系统相连。
    ⑦、等电位接地:
    地下室设置等电位接地总箱,各个场所(电气管井和管道井内)设置局部等电位端子板。所以进出建筑物的金属管道、电缆铠装层及
    楼内的电缆桥架等应与其连通竖直敷设的金属管道和金属物体顶端与底端均要与防雷装置连接。总干线由基础接地极引出40*4镀锌扁钢至总等电位箱,由总等电位端子箱引出接地支干线至局部等电位端子箱,由局部等电位端子板分配到各个接地点。
    ⑧、避雷网安装

    依设计要求,明装避雷网选用φ10镀锌圆钢,支架选25*4*190mm镀锌燕尾支架,埋深90mm。暗装避雷网选用40*4镀锌扁钢保温层暗敷设,埋深大于1m。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-01-08 22:18

    1、避雷针制作

    1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地

    脚螺栓等。

    2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用 手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。

    2、避雷针安装

    将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。

    3、支架安装

    角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。

    所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

    防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.

    支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。

    支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。

    支架等铁件均应做防腐处理。

    埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。

    支架安装

    应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。

    根据设计要求进行弹线及分档定位。

    用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。

    首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。

    如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。

    如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。

    避雷针制作与安装注意的质量问题:

    焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。

    针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装

    独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-08 18:16

    (1)接闪器:根据建筑物的特点和防雷等级选用避霄网、避雷带或避雷针。在保护范围以外的突出金属物,如金属设备、金属管道、金属栏杆、广告牌、航空标志灯等,均应与防雷系统相焊接或卡接,构成统一的导电系统。屋顶的金属装饰物如金属旗杆或满足规范要求壁厚的金属屋面,均可作为接闪器。   

    (2)引下线:尽量利用建筑物钢筋混凝土柱内的对角主筋作为引下线,建筑物的消防梯、钢柱等金属构件也可作为引下线,但其各防雷部件之间均应连成电器通路。

    (3)接地装置:设计接地装置时,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%,基础表面无防水层时,可利用基础内的钢筋作为接地装置(详后面的说明),如果基础被塑料、橡胶、油毡等防水材料包裹或涂有沥青质的防水层时,不得利用基础内的钢筋作为接地装置,此时在基础槽的周围敷设环型接地装置,并与基础内的钢筋做可靠连接。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 保护接地和防雷接地怎么做
    • 可爱的橙子 回答:风电防雷接地 风力发电场通常选址在丘陵或山脊上,处于旷野开阔地,土壤电阻率高,接地土质条件较差,这样的土壤环境,非常不利于降低接地电阻值,直接影响对雷电流的散流。如果风场的地网不理想,对于的风电机组来说,即使采取了雷电防护措施,也不可能完全避免遭受雷击。可以说风电机组的防雷,应该把重点放在遭受雷击时如何迅速将雷电流引入大地,尽可能地减少由雷电导入设备的电流,最大限度地保障设备和人员的安全,使风电机组损失降低到最小的程度。因此,风力发电机组的塔桶接地的质量,对于风机防雷具有非常重要的意义。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地与电气接地的区别是什么
    • 一追再追 回答:防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 民用建筑防雷与接地装置怎么安装?
    • 倒叙_7629 回答:  (1) 接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。   (2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5 倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。   (3) 除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m 以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m 时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm 厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。   (4) 接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。   (5) 外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。   (6) 接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。
    • 接地 防雷器 防雷插座 4个月前
  • 3 回答
    • 建筑物防雷接地规范有哪些?
    • 无聊老爷爷 回答:建筑物防雷接地规范: 一般建筑物的防雷设施有针式和带式两大类,避雷针又可分为单支、双支、多支保护等几种形式。建筑物的防雷装置,一般由3个基本部分组成: 1.接闪器:接闪器也叫做受雷装置,是接受雷电流的金属导体,即通常所指的避雷针、避雷带或避雷网。当建筑物由于美观上的要求,不允许装设避雷针时,可采用避雷带或避雷网。利用直接敷设在屋顶和房屋突出部分的金属条(圆钢或扁钢)作为接闪器。 2.引下线:引下线又称引流器,它是把雷电流由接闪器引到接地装置的导体。一般敷设在外墙面或暗敷设于混凝土柱子内。 3.接地装置:接地装置是埋在地下的接地导体(即水平连接线)和垂直打入地内的接地体的总称。其作用是把雷电流疏散到大地中去。 接闪器、引下线、接地装置等各防雷部分都要按照有关规范的具体要求装置,才能防止雷击的危害。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1个月前