    建筑工程结构设计步骤如下:
    1.初定结构方案,一般是结构总工与建筑设计人员商定
    2.做初步设计,结构设计人员根据建筑初步设计图纸,布置梁,板,柱等主要构件结构尺寸,并在PKPM中试算,基本能达到规范要求的各项指标后,出初步设计图纸。
    3.做施工图设计,根据建筑提供的建筑图,在PKPM中建模型,布置梁板柱,计算通过后开始画施工图。
    4.个别地方需要手算,比如说悬挑檐口,悬挑雨篷,女儿墙,挡土墙或者个别的某根小梁等等。整体结构不需要手算,也没能力手算。
    希望对你有帮助!

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-01-09 20:52

    一、人防计算要求
    临空墙等受力较大的构件宜按塑性设计,允许延性比[β]取1。对于人防地下室外墙,可按塑性计算,并应满足平时使用荷载下的弹性计算要求。
    对于人防顶板无覆土或无防水要求时(如位于地下一层),宜采用塑性计算,塑性系数取1。对于有覆土或有防水要求时宜按弹性计算,支座和跨中均可乘以0.85的折减系数,同时满足平时使用。
    二、设计要求
    对于非受力墙,如密闭隔墙,其墙体钢筋可按0.2%的最小配筋率设计,此类墙上的门洞边可按洞口加筋处理,特殊需要可配置构造暗柱。
    由于防爆活门的需要,可以在活门周边设边框,而上部墙仍按较小厚度设计。
    人防设计尽量选用《防空地下室结构设计》图集。

    0 评论

  • 芒果5270 2016-01-09 11:10

    建筑师绘制出建筑图以后,根据规范来确定柱子、梁、板的尺寸。
    运用PKPM软件进行结构计算分析,得出一系列数据。
    根据数据、运用天正CAD或者探索者CAD绘制施工图。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 砖混结构设计步骤是什么
    • 卫生巾紫了 回答:提到地圈梁,是条基,顶多基础宽0.8-1米左右。 如果是带坡屋顶5.1米,在屋面板下无其他梁处墙上均设圈梁,所有房间纵横墙上都布置。如果不带坡屋顶高度,在5.1米墙体中间标高2.5米处还多加设一道圈梁。在适当的位置设置构造柱,圈梁与构造柱拉结成整体。地圈梁设置于正负0.000标高下,可以设置在标高-0.060处,可以兼备防水防潮的作用。 对于单个构件要算的话,用TSSD或MorGain,手算都可以。
    • 混搭风格 中西混搭 混搭装修 1年以前
  • 6 回答
    • pkpm砖混结构设计步骤有哪些?
    • **其实我不帅 回答:1、建模:先参考建筑图PMCAD第一项里建立合理的模型框架(墙、柱、梁、墙体开洞),然后输入恒载、活载、线荷载,填写相关设计参数,最后确定好标准层的个数,进行楼层组装 2、执行PMCAD第二项的相关布置 3、执行PMCAD第三项,更改需要改变的荷载 4、执行PMCAD第八项,抗震计算 5、最后就可以画板结构图了 最后补充一句,有些很简单的问题自己去学习和摸索,不能养成什么问题都依赖别人的毛病!!! 还要注意抗倾覆计算 第二项的时候,注意降低卫生间等有水房间的楼板标高~~ 计算砖混结构时,PKPM(2005年9月版)的主要步骤如下: 1、输入结构模型及荷载:包括轴线、墙厚、连梁、板厚、构造柱(按柱输入)、设计参数等基本信息; 2、结构楼面布置信息:布置楼板错层、楼板开洞,修改部分板厚,布置圈梁 3、楼面荷载传导计算:输入及修改部分荷载,荷载传递计算 4、砌体结构抗震及其他计算,察看输出结果:包括受压计算、抗震计算、局压计算等结果。 5、画结构平面图:计算楼板配筋 6、砖混节点大样:在楼板配筋图的基础上,输出圈梁及构造柱的节点。 7、如果需要计算第一步模型中输入的连梁的话,可在形成PK文件这步选取要计算的连梁,然后到PK中去计算。建议一次不多于5个,否则可能会计算不准确。 后面就是基础计算了!
    • 混搭风格 中西混搭 混搭装修 1年以前
  • 5 回答
    • 建筑装饰装修工程水电安装有哪些步骤
    • 芋亲小太阳 回答:(1) 主体改拆 (2) 水电改造 (3) 包管道 (4) 贴砖 (5) 木工(垭口等) (6) 刷油 (7) 刷墙漆或贴壁纸 (8) 安装插座面板 (9) 厨卫吊顶 (10) 橱柜 (11) 安装成品门 (12) 安装灯具、洁具、卫浴五金件 (13) 安装晾衣架、窗轨 (14) 地板 (15) 开荒保洁(16) 家具、家电 (17) 窗帘、床品
    • 水电改造 建筑构件 装修水电改造 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求人防地下室结构设计步骤?
    • 疾风剑豪 回答:一、人防计算要求 临空墙等受力较大的构件宜按塑性设计,允许延性比[β]取1。对于人防地下室外墙,可按塑性计算,并应满足平时使用荷载下的弹性计算要求。 对于人防顶板无覆土或无防水要求时(如位于地下一层),宜采用塑性计算,塑性系数取1。对于有覆土或有防水要求时宜按弹性计算,支座和跨中均可乘以0.85的折减系数,同时满足平时使用。 二、设计要求 对于非受力墙,如密闭隔墙,其墙体钢筋可按0.2%的最小配筋率设计,此类墙上的门洞边可按洞口加筋处理,特殊需要可配置构造暗柱。 由于防爆活门的需要,可以在活门周边设边框,而上部墙仍按较小厚度设计。 人防设计尽量选用《防空地下室结构设计》图集。
    • 室内门 无尘室吸尘器 一室户 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑结构设计费计算方法是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:按照《中华人民共和国价格法》规定,我国收费标准的定价方式分三种:市场调节价、政府指导价和政府定价。市场调节价是由经营者自主制定,通过市场竞争形成的价格。政府指导价是依照价格法规定,由政府价格主管部门或其他有关部门按照定价权限和范围,规定基准价及其浮动幅度,指导经营者制定的价格。政府定价是依照价格法规定,由政府价格主管部门或其他有关部门按照定价权限和范围制定的价格。 新版《工程勘察设计收费标准》的定价以政府指导价为主,市场调节价为辅。总投资估算额500万元以上的建设项目实行政府指导价。经营者按照政府制定的“基准价”在规定的“浮动幅度”内,协商确定具体的收费价格。新版收费标准的基准价就是《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》;至于浮动幅度,一般项目为±20%,凡采用新技术、新工艺、新设备、新材料,有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的项目可以在上浮25%的幅度内协商确定收费额。总投资估算额500万元以下的建设项目实行市场调节价,即“买卖双方协商定价”。 按照定价原则,只要是供过于求的产品或服务都应当实行市场调节价。而实际上勘察设计收费主要实行政府指导价,只有极少数项目放开。这是因为勘察设计是一种智力服务,其服务技术水平和服务质量难以衡量。实行政府指导价可以保证勘察设计的水平和质量,贴近市场,保护发包人和勘察设计人的权益,也符合国际惯例。同时,考虑到我国勘察设计市场和收费的现状,地区差异太大,项目差异也很大,所以放开建设项目总投资估算额500万元以下的小项目,而500万元以上的项目,其市场调节浮动幅度则高达40%。 3.3以建筑工程设计项目为例计算设计收费 某一建筑工程项目总概算为17000万元,其中建筑安装工程费、设备与工器具购置费及联合试运转费之和为9600万元,设计费的计算步骤如下: 本文来源于百分网(http://www.oh100.com/),转载请保留此标记,谢谢! (1)第一步:计算“基本设计收费”。 基本设计收费是指在工程设计中对所编制的初步设计文件和施工图设计文件收取的费用,并提供相应的设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务。计算公式为: J= Y×t1×t2×t3 式中:J──基本设计收费; Y──工程设计收费基价; t1──专业调整系数; t2──工程复杂程度调整系数; t3──附加调整系数。 该建筑工程项目专业调整系数t1=1.0,工程复杂程度为复杂(III级),工程复杂调整系数t2=1.15,附加调整系数t3=1.0。
    • 建筑构件 暖气费 房产过户费 1年以前