装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

机房地板保温有哪些要注意的

彭兰华 | 被浏览1462次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 诺言_4391 2016-01-08 13:30

    机房地板楼面保温 计算机机房的冬季保温、夏季隔热以及防凝露等技术问题是机房设计重要考虑的因素,尤其夏季室外温度教高,空气的相对湿度也很高,由于机房内外存在较大的温差,机房的保温处理不当,会造成机房区域两个相邻界面产生凝露,更重要的是下层天花结构面层的凝露会给相邻部分设施造成损坏而影响工作。同时会使机房区域空调的负荷加大,造成能源的浪费。在冬季,由于机房的温/湿是恒定值,此时相对湿度高于室外,机房的内立面墙及天地平面产生凝露,使机房受潮,造成墙立面及天地平面建筑结构造成损坏,而影响机房的洁净度。 由于界面的凝结水蒸发,造成局部区域空气含湿增大,给计算机及微电子设备的元器件和线缆插件造成损坏。因此,为了节约能源,减少日后的运行费用,根据以上分析计算机房相邻界面凝露应按其起因而采取相应的措施来控制平面、立面隔热及热量的散失。 地板下面做保温层既能保持机房的温度恒定,又不至于使下一层楼顶结冷凝水,同时地板的灰尘又不至于被风吹进机器内。 结合本机房的特点,墙立面的保温隔热功能要求完全可以由金属壁板实现,后面章节将予以论述。而楼地面的保温隔热功能的实现将采用以下技术方案:即在已完成平整度处理的楼面上满铺福乐士橡塑

    板,之后再于橡塑板上铺装一层薄镀锌钢板,镀锌钢板之间做跨接并与保护接地相连接。 本方案中所推荐的福乐士牌橡塑保温板系采用美国阿姆斯壮技术,由中美合作生产的保温材料,被广泛用于楼宇、管道保温隔热,施工方便,保温效果明显。福乐士牌橡塑保温板厚度为9MM,钢板厚度为0.35MM,两者叠加厚度仅为1厘米,这样的处理即实现了上述目标功能亦不会对地板下送风空间有较大影响,我们完全没有必要到下一楼层顶棚进行保温施工作业,多单位多专业的交叉施工会给建设方带来许多不必要的麻烦。 采用上述措施,首先完全可以实现地板下强冷送风静压箱的保温隔热、保持洁净度基础要求;其次,钢板平滑的表面可以最大限度的减小风阻,保证空调送风的通畅,送风噪音也会微乎其微

    2 评论

  • 一追再追 2016-01-08 17:59

    机房地板保温注意事项:1机房整体弹线后,按600*600交叉处固定静电地板脚位置, 2大片敷设保温卷材,遇到地板脚裁十字线开口,每片保温胶带连接 3大片敷设1mm镀锌钢板,每片钢板用铆钉连接 4敷设静电地板,同步调水平。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-01-08 15:36

    计算机机房的冬季保温、夏季隔热以及防凝露等技术问题是机房设计重要考虑的因素,尤其夏季室外温度教高,空气的相对湿度也很高,由于机房内外存在较大的温差,机房的保温处理不当,会造成机房区域两个相邻界面产生凝露,更重要的是下层天花结构面层的凝露会给相邻部分设施造成损坏而影响工作。而楼地面的保温隔热功能的实现将采用以下技术方案:即在已完成平整度处理的楼面上满铺福乐士橡板,之后再于橡塑板上铺装一层薄镀锌钢板,镀锌钢板之间做跨接并与保护接地相连接。 
    本方案中所推荐的福乐士牌橡塑保温板系采用美国阿姆斯壮技术,由中美合作生产的保温材料,被广泛用于楼宇、管道保温隔热,施工方便,保温效果明显。福乐士牌橡塑保温板厚度为9MM,钢板厚度为0.35MM,两者叠加厚度仅为1厘米,这样的处理即实现了上述目标功能亦不会对地板下送风空间有较大影响,我们完全没有必要到下一楼层顶棚进行保温施工作业,多单位多专业的交叉施工会给建设方带来许多不必要的麻烦。 
    采用上述措施,首先完全可以实现地板下强冷送风静压箱的保温隔热、保持洁净度基础要求;其次,钢板平滑的表面可以最大限度的减小风阻,保证空调送风的通畅,送风噪音也会微乎其微。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 机房安装静电地板有哪些作用?
    • Eternally 回答:1、 使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。 2、 机房内设备可通过防静电地板下进行自由的电气连接,便于敷设和维护,使机房整洁美观。 3、 它可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏。 4、 机房可以利用地板下空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织。无论计算机设备安装在 什么位置,都可以通过防静电活动地板的风口得到空调后的空气。 5、 有利于设备底部的维修、维护。 6、 消除了电缆外露对人体的危害。 7、 可以利用防静电活动地板的可调性,消除真地面的不平度,保证机房地面的整体水平度。 8、 能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。
    • 静电地板 机房防静电地板价格 机房静电地板 1个月前
  • 3 回答
    • 机房静电地板接地方法是什么?
    • 可惜没如果 回答:交流接地线:多数情况下这是北美120V标准交流插座中第三根线,使用绿色或有黄色条纹的绿色导线,也有一些国家使用其他颜色的线。这根线是设备接地导体,它从插座连接到接地线盘上,而后者又连接到总配电柜的中性线盘上(如配电柜进线的电源线盘)。在多数工厂,接线导管与设备接地体电位相同,因此可以用于设备交流接地。当然,这是以正确的接线为前提的,即便是接线没有问题,也应该先由电气工程师进行检验。
    • 静电地板 机房防静电地板价格 机房静电地板 28天以前
  • 3 回答
    • 2017十大机房地板品牌排行榜?
    • Eternally 回答:1.大自然地板,广东代表企业,地板标准起草单位。 2.圣象地板,中国较大的地板制造企业,知名地板品牌。 3.欧派地板,中国最环保地板品牌,30家地板放心企业。 4.生活家地板,比较著名的地板生产企业,复合地板比较知名。 5.菲林格尔地板,德国品牌,工艺和品质均很优秀,值得消费者信赖 6.德尔地板,DER德尔是国内领先的专业木地板制造商,多年来致力于为消费者提供绿色环保、科技领先的家居产品和前沿的家居体验。 7.安信地板,安信伟光是目前国内木地板行业唯一一家整合原料、采购、加工、成品、流通、销售各环节优势的端到端垂直一体化企业 8.安信地板,广东省宜华木业股份有限公司是一家专业生产和销售实木家具、实木地板和实木复合地板等木制品的大型股份制企业。 9.扬子地板,安徽扬子地板股份有限公司是国家高新技术企业,在地板行业中,扬子地板公司拥有先进的生产设备和生产技术 10.林中鹰地板, 美乐乐与自然之家、添佰利携手打造的“林中鹰”艺术地板,为您带去天然环保,独具艺术美感的品质生活。
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 机房静电地板 19天以前