装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

机房地板保温有哪些要注意的

彭兰华 | 被浏览899次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-01-08 17:59

    机房地板保温注意事项:1机房整体弹线后,按600*600交叉处固定静电地板脚位置, 2大片敷设保温卷材,遇到地板脚裁十字线开口,每片保温胶带连接 3大片敷设1mm镀锌钢板,每片钢板用铆钉连接 4敷设静电地板,同步调水平。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-01-08 15:36

    计算机机房的冬季保温、夏季隔热以及防凝露等技术问题是机房设计重要考虑的因素,尤其夏季室外温度教高,空气的相对湿度也很高,由于机房内外存在较大的温差,机房的保温处理不当,会造成机房区域两个相邻界面产生凝露,更重要的是下层天花结构面层的凝露会给相邻部分设施造成损坏而影响工作。同时会使机房区域空调的负荷加大,造成能源的浪费。在冬季,由于机房的温/湿是恒定值,此时相对湿度高于室外,机房的内立面墙及天地平面产生凝露,使机房受潮,造成墙立面及天地平面建筑结构造成损坏,而影响机房的洁净度。 
    由于界面的凝结水蒸发,造成局部区域空气含湿增大,给计算机及微电子设备的元器件和线缆插件造成损坏。因此,为了节约能源,减少日后的运行费用,根据以上分析计算机房相邻界面凝露应按其起因而采取相应的措施来控制平面、立面隔热及热量的散失。 
    地板下面做保温层既能保持机房的温度恒定,又不至于使下一层楼顶结冷凝水,同时地板的灰尘又不至于被风吹进机器内。 
    结合本机房的特点,墙立面的保温隔热功能要求完全可以由金属壁板实现,后面章节将予以论述。而楼地面的保温隔热功能的实现将采用以下技术方案:即在已完成平整度处理的楼面上满铺福乐士橡板,之后再于橡塑板上铺装一层薄镀锌钢板,镀锌钢板之间做跨接并与保护接地相连接。 
    本方案中所推荐的福乐士牌橡塑保温板系采用美国阿姆斯壮技术,由中美合作生产的保温材料,被广泛用于楼宇、管道保温隔热,施工方便,保温效果明显。福乐士牌橡塑保温板厚度为9MM,钢板厚度为0.35MM,两者叠加厚度仅为1厘米,这样的处理即实现了上述目标功能亦不会对地板下送风空间有较大影响,我们完全没有必要到下一楼层顶棚进行保温施工作业,多单位多专业的交叉施工会给建设方带来许多不必要的麻烦。 
    采用上述措施,首先完全可以实现地板下强冷送风静压箱的保温隔热、保持洁净度基础要求;其次,钢板平滑的表面可以最大限度的减小风阻,保证空调送风的通畅,送风噪音也会微乎其微。

    0 评论

  • 诺言_4391 2016-01-08 13:30

    机房地板楼面保温 计算机机房的冬季保温、夏季隔热以及防凝露等技术问题是机房设计重要考虑的因素,尤其夏季室外温度教高,空气的相对湿度也很高,由于机房内外存在较大的温差,机房的保温处理不当,会造成机房区域两个相邻界面产生凝露,更重要的是下层天花结构面层的凝露会给相邻部分设施造成损坏而影响工作。而楼地面的保温隔热功能的实现将采用以下技术方案:即在已完成平整度处理的楼面上满铺福乐士橡塑

    板,之后再于橡塑板上铺装一层薄镀锌钢板,镀锌钢板之间做跨接并与保护接地相连接。 本方案中所推荐的福乐士牌橡塑保温板系采用美国阿姆斯壮技术,由中美合作生产的保温材料,被广泛用于楼宇、管道保温隔热,施工方便,保温效果明显。福乐士牌橡塑保温板厚度为9MM,钢板厚度为0.35MM,两者叠加厚度仅为1厘米,这样的处理即实现了上述目标功能亦不会对地板下送风空间有较大影响,我们完全没有必要到下一楼层顶棚进行保温施工作业,多单位多专业的交叉施工会给建设方带来许多不必要的麻烦。 采用上述措施,首先完全可以实现地板下强冷送风静压箱的保温隔热、保持洁净度基础要求;其次,钢板平滑的表面可以最大限度的减小风阻,保证空调送风的通畅,送风噪音也会微乎其微

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 机房架空静电地板为什么选用?
    • 苗苗_2878 回答:1.首先防静电地板就是通过防静电地板卸掉机房产生的静电,保护设备。 2.第二机房活动地板架空。是因为机房布线系统有上走线和下走线,如果先择下走线,那么线路就会从地板地下走,保持机房地面整洁;如果机房有精密空调,而且采用的是下送风方式,也必须通过地板下送饭,地板也必须要架空抬高。
    • 机房空调 静电地板 架空地板 1个月前
  • 3 回答
    • 机房地板支撑加固有哪些要求?
    • Qyana 回答:主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表 面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。 每台电子信息设备(机柜)应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。机房四个角的静电地板支撑架应采用不小于6 mm²的铜芯线连接到均压环上。等电位连接带应与地绝缘悬浮安装。接地引线与接地极相连之前,宜安装接地连接箱,作为接地阻值的测试点。 在机房设置两块汇流排,规格为80×8mm铜板(两块铜板焊接),长20-30厘米,把汇流排与等电位均压带连接。通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。
    • 钢支撑 机房空调 空调机房 1个月前
  • 3 回答
    • 机房地板设计注意事项有哪些?
    • 柠檬_6149 回答:机房地板设计注意事项有: 先要依照有关标准和技术标准,依据详细选用设备及装置的需求进行规划和计划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的作业环境,其间要思考的是:吊顶和墙面装修资料和构架应契合消防防火需求,运用阻燃型装修资料,表面阻燃涂覆处理,到达阻燃、放火的需求。机房地板优先运用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期运用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在10--50cm。房间要归纳思考照明灯具、空谐和湿度设备的装备:为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘等等。
    • 机房空调 空调机房 整体橱柜注意事项 1个月前
  • 3 回答
    • 包头机房地板哪家的比较好?
    • 倒叙_7629 回答:呼和浩特利通防静电地板有限公司是防静电协会会员单位,专业从事全钢防静电地板,陶瓷防静电地板,铝合金防静电地板,三防抗静电地板,无边防静电地板,折边防静电地板,全钢通风防静电地板,OA智能化楼宇架空地板,直铺式永久性PVC防静电地板,硫酸钙防静电地板的生产、开发、销售、技术咨询及服务。
    • 地板 机房空调 空调机房 1个月前