  • 诺言_4391 2016-01-08 13:30

    机房地板楼面保温 计算机机房的冬季保温、夏季隔热以及防凝露等技术问题是机房设计重要考虑的因素,尤其夏季室外温度教高,空气的相对湿度也很高,由于机房内外存在较大的温差,机房的保温处理不当,会造成机房区域两个相邻界面产生凝露,更重要的是下层天花结构面层的凝露会给相邻部分设施造成损坏而影响工作。同时会使机房区域空调的负荷加大,造成能源的浪费。在冬季,由于机房的温/湿是恒定值,此时相对湿度高于室外,机房的内立面墙及天地平面产生凝露,使机房受潮,造成墙立面及天地平面建筑结构造成损坏,而影响机房的洁净度。 由于界面的凝结水蒸发,造成局部区域空气含湿增大,给计算机及微电子设备的元器件和线缆插件造成损坏。因此,为了节约能源,减少日后的运行费用,根据以上分析计算机房相邻界面凝露应按其起因而采取相应的措施来控制平面、立面隔热及热量的散失。 地板下面做保温层既能保持机房的温度恒定,又不至于使下一层楼顶结冷凝水,同时地板的灰尘又不至于被风吹进机器内。 结合本机房的特点,墙立面的保温隔热功能要求完全可以由金属壁板实现,后面章节将予以论述。而楼地面的保温隔热功能的实现将采用以下技术方案:即在已完成平整度处理的楼面上满铺福乐士橡塑

    板,之后再于橡塑板上铺装一层薄镀锌钢板,镀锌钢板之间做跨接并与保护接地相连接。 本方案中所推荐的福乐士牌橡塑保温板系采用美国阿姆斯壮技术,由中美合作生产的保温材料,被广泛用于楼宇、管道保温隔热,施工方便,保温效果明显。福乐士牌橡塑保温板厚度为9MM,钢板厚度为0.35MM,两者叠加厚度仅为1厘米,这样的处理即实现了上述目标功能亦不会对地板下送风空间有较大影响,我们完全没有必要到下一楼层顶棚进行保温施工作业,多单位多专业的交叉施工会给建设方带来许多不必要的麻烦。 采用上述措施,首先完全可以实现地板下强冷送风静压箱的保温隔热、保持洁净度基础要求;其次,钢板平滑的表面可以最大限度的减小风阻,保证空调送风的通畅,送风噪音也会微乎其微

    3 评论

  • 一追再追 2016-01-08 17:59

    机房地板保温注意事项:1机房整体弹线后,按600*600交叉处固定静电地板脚位置, 2大片敷设保温卷材,遇到地板脚裁十字线开口,每片保温胶带连接 3大片敷设1mm镀锌钢板,每片钢板用铆钉连接 4敷设静电地板,同步调水平。

    1 评论

  • 奋斗_9500 2016-01-08 15:36

    计算机机房的冬季保温、夏季隔热以及防凝露等技术问题是机房设计重要考虑的因素,尤其夏季室外温度教高,空气的相对湿度也很高,由于机房内外存在较大的温差,机房的保温处理不当,会造成机房区域两个相邻界面产生凝露,更重要的是下层天花结构面层的凝露会给相邻部分设施造成损坏而影响工作。而楼地面的保温隔热功能的实现将采用以下技术方案:即在已完成平整度处理的楼面上满铺福乐士橡板,之后再于橡塑板上铺装一层薄镀锌钢板,镀锌钢板之间做跨接并与保护接地相连接。 
    本方案中所推荐的福乐士牌橡塑保温板系采用美国阿姆斯壮技术,由中美合作生产的保温材料,被广泛用于楼宇、管道保温隔热,施工方便,保温效果明显。福乐士牌橡塑保温板厚度为9MM,钢板厚度为0.35MM,两者叠加厚度仅为1厘米,这样的处理即实现了上述目标功能亦不会对地板下送风空间有较大影响,我们完全没有必要到下一楼层顶棚进行保温施工作业,多单位多专业的交叉施工会给建设方带来许多不必要的麻烦。 
    采用上述措施,首先完全可以实现地板下强冷送风静压箱的保温隔热、保持洁净度基础要求;其次,钢板平滑的表面可以最大限度的减小风阻,保证空调送风的通畅,送风噪音也会微乎其微。