装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

装配式住宅施工方案求一份?

甄波 | 被浏览216次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2016-01-08 17:59

    房屋建筑施工方案示例:
    一、工程概况:
    本工程为东方红林业局住宅楼,总建筑面积为xxm2,砖混结构,共六层,由建筑照明和防雷接地两部分组成,共计两处进户,其近户电缆型号为YJV22×4 ×70mm2,穿SC-80钢管埋地进户,进至总配电箱,然后分别分到其他集中电表箱,为其全楼供电,配电方式为三项五线制,即TN-C-S系统。
    二、施工方案、施工内容、施工程序:
    在电气施工过程中,首先做好施工现场临时用电的架设安装,并注意现场安全施工操作,然后进行住宅楼内电气工程施工
    施工程序可分为:
    1、电气配管隐蔽工程;
    2、管内穿线工程;
    3、电气器具及配电箱安装工程;
    4、防雷重复接地隐蔽;
    5、等电位安装;
    6、通电试验验收工程;
    三、施工方法:
    1、配管
    (1)室内配线为铜芯塑料绝缘导线穿难燃塑料管,沿墙、楼板等处暗设,在接头处管用大一号管径套接,弯曲半径不得小于管外径的10倍。UAN超过下列长度,中间应加装拉线盒,两个拉线点之间距离应符合以下要求:30无弯曲,20m一个弯,15m二个弯,8m三个弯。
    (2)孔洞与灯具位置的眼子,要用木楔堵住,要防止造物或灰浆进入空洞内。
    2、穿线
    (1)管内穿入的绝缘导线的规格、型号必须符合设计图纸的要求,并有出厂合格证。
    (2)穿线前应首先检查各信关口的护口是否齐全,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。
    (3)穿线时,应把电线架在放线架上或用人工防线,如管路长,弯曲多穿线困难时,可向管中吹入适量的滑石粉,或用沾满滑石粉的布条模擦将要穿入的导线,穿线时用人工一拉一送,应配合协调,不允许借用及其外力强行穿线。
    (4)导线立管内所占的总面积不应超过管内净截面积的40%
    (5)摇测照明路线的绝缘电阻应不小于0.5u阻尼
    (6)导线连接方法采用施绞接焊锡法。
    (7)不同电压等级回路不得穿入同一管内。
    3、灯具安装
    (1)灯具配件应齐全,无机械损伤,变形等现象。
    (2)灯具安装应牢固、洁净、美观。
    (3)安装灯头线不许有接头,在引入处不得受机械力,灯头线爱灯头盒内应做保险扣,接线端子不受力,灯头线头应挂锡,紫软线的棉纱应作收入处理。
    4、开关插座安装
    (1)插座的安装高度均按设计。
    (2)同一场所的开关切断位置应一致,开关应接在相线上,搬把开关按动时应上为合下文分,插座为左零右火上地线。
    5、配电箱安装
    (1)配电箱。电表箱等安装位置应处于干燥明亮,不易受撞损伤,不受震动且便于抄表,便于操作和修理的地方。
    (2)配电箱、开关箱、集中计算箱等在土建施工时应按箱体尺寸预留孔洞,箱壁应紧贴墙体,并应涂防锈漆。
    (3)箱体嵌入墙体后后壁外露时,应加金属网保护,然后用50号水泥砂浆抹好,严禁将水泥砂浆直接抹在配电箱后壁上。
    (4)配电箱、开关箱的安装应横平、数值、牢固、整齐。
    (5)配电箱上的刀开关,保鲜盒等设备应垂直安装,上端接电源下端接负荷,相序应一致。
    (6)导线穿过版面时,应采用塑料管头等保护,箱上多余的孔洞应密封处理,并刷油漆。油漆颜色应与箱体颜色一致。
    (7)配电箱所有电器的下方,均应标明回路编号及名称,且所控制的火炉应图纸一致。
    6、防雷部分
    无论是明装避雷带或明装的引下线,钢筋或扁钢,都应平直,不应有高低起伏和弯曲现象,各部接点应牢固可靠,钢筋与钢筋连接长度不得小于钢筋直径6倍,扁钢搭接长度不得小于扁钢宽度的2倍,搭接处不得有夹渣、咬肉、气泡及没焊透的现象,最后涂沥青防腐处理。
    7、电缆敷设
    电缆头制安:放电缆前腰遥测电缆绝缘电阻,相间、相零、相地、地零之间,绝缘电阻均要测量符合要求,认真填写记录,侧后填写记录,侧后要充分放电,确保安全,放电缆时,要有专人放电缆,做到电缆不受机械损伤,要按施工图标示的水平或树枝均匀排列,不交叉,不重叠,顺序一致,尽量做到与配电箱、配电柜相应电气回路裴烈顺序一致,干包电缆包制作要求严格按施工技术规程操作,削切绝缘层时掌握恰当的力度,不伤线芯,压接线鼻子,压点均匀,力度一致,电缆线包缠严实、美观,相色符合要求,接头前色是绝缘电阻,填好记录。
    电缆和开关连接时必须采用和电缆截面积相同,电流和回路要求一致的铜线鼻子进行压接,不得随意采用电缆线和开关连接。
    8、配电柜
    (1) 首先,配电柜开箱后要严格查看,是否缺少电气配件,配电柜有无磕碰等现象,是否有3C认证产品,有无合格证。
    (2) 查看柜上开关盒施工图纸回路容量、型号编制是否一致,有无合格证。
    (3) 检查配电柜的接地、接零是否可靠,配电柜点击保护导线最小截面积不小于本标准8.2.2表中规定。
    (4) 检查配电柜上的各线间对地、对零、绝缘电阻值、馈电线路>0.5u阻尼,二次回路>1m阻尼。
    (5) 配电柜安装时,基础槽钢和配电柜固定要牢固,不得松动,要找好配电柜水平度和垂直度的要求,必须达到允许的偏差值内,垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝≤2mm,盘面偏差≤5mm。
    (6) 基础槽钢安装的不直度允许1米1mm,全长5mm,水平度允许1米1mm.,全长5mm。
    四、质量要求于标准
    1、同一室内成排灯具应成一线,其中心偏差不得大于5mm。
    2、所有灯具开关,插座应安装平整、牢固、清洁、高度一致,位置正确,同一层楼允许偏差不超过10mm,相邻高低差不得大于2mm.
    3、粉刷完的墙与其他地方,不允许乱打孔洞,照明配电箱表面应平整,位置正确,同一层楼高低差50mm,并安装的各种部件齐全。
    4、接线盒安装要高度一致,盒盖安装要平整不允许翘起,安装后美观。
    5、灯具与导线连接,导线与导线,开关、插座与导线连接要正确,包扎牢固,不损伤线芯,接头要紧,焊接要牢固,接触良好。
    6、绝缘电阻的检测需在0.5M阻尼以上,并备有记录,灯具必须试亮后,方可交工验收。
    7、接地电阻以实测为准,并备有记录。
    8、工序交接确认
    (1)现浇砼板内配管在底层钢筋绑扎完成,山层钢筋为绑扎前敷设,且检查确认才能绑扎上层钢筋和浇捣砼。
    (2)导线绝缘测试合格,才能灯具接线。
    (3)总等电位联结:对可作导电接地体的金属管道,入户处和供总等电位来凝结的接地干线的位置检查确认,才能按章焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等电位来凝结。
    五、安全要求
    1、进入现场必须带好安全帽、
    2、同一楼层垂直上方有人祖业时,在下方的工作人员不得作业。
    3、穿线时眼睛及面部,不要对准管口,以防引线勾人致伤。
    4、适用人字梯、单梯前,检查梯子是否坚固,要有防滑措施,不要站在顶端作业。
    5、在使用锤子时,要检查是否松动,锤头牢固方可适用,以防垂头伤头伤人。
    6、适用电焊机时,要按电焊工安全操作规程进行操作。
    7、在高空作业与特别危险场所,要检好安全带,在就爱你查没有危险及有安全措施方可作业
    8、多有工具集安全工具均要符合标准,经检查后方可适用。
    9、融化焊锡条,锡块的工具要干燥,防止爆溅,垂直上方挂锡时,下方不得有人逗留或作业。
    10、适用电钻、电锤等手持电动工具,电话线要完好,适用时应戴绝缘手套,作业时不允许用身体直接压在电动工具上。
    11、电焊机等其他电器设备要接零。
    12、焊钳及把线要绝缘良好,连接导体要牢固,更换焊条时,应戴手套,在超市地方工作要站在绝缘板上。
    13、雷雨天气,应停止露天作业。
    14、易燃、易爆场所,不允许焊接作业,如进行作业时必须的防护措施。
    15、把线、地线、禁止与钢丝绳接触,更不允许用钢丝绳或机电设备做零线。
    16、非本工种工作的人员,不准乱动电器设备。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-07 18:04

    装配式住宅方案:装配式本质上更倾向于装配式,而装配整体式本质上更倾向于整体式。两者都采用了预制构件,预制装配可以简单理解成全(大部分)装配,装配整体式可以简单理解成半装配式。 装配整体式:由预制混凝土构件或部件通过钢筋、连接件或施加。

    0 评论

  • 99小小毛 2016-01-07 16:56

    随着现代工业技术的发展,建造房屋可以像机器生产那样,成批成套地制造。只要把预制好的
    房屋构件,运到工地装配起来就成了。
    装配式建筑在20世纪初就开始引起人们的兴趣,到六十年代终于实现。英、法、苏联等国首
    先作了尝试。由于装配式建筑的建造速度快,而且生产成本较低,迅速在世界各地推广开来。
    早期的装配式建筑外形比较呆板,千篇一律。后来人们在设计上做了改进,增加了灵活性和多
    样性,使装配式建筑不仅能够成批建造,而且样式丰富。美国有一种活动住宅,是比较先进的
    装配式建筑,每个住宅单元就像是一辆大型的拖车,只要用特殊的汽车把它拉到现场,再由起
    重机吊装到地板垫块上和预埋好的水道、电源、电话系统相接,就能使用。活动住宅内部有暖
    气、浴室、厨房、餐厅、卧室等设施。活动住宅既能独成一个单元,也能互相连接起来。
    2特点
    编辑
    1. 大量的建筑部品由车间生产加工完成,构件种类主要有:外墙板,内墙板,叠合板,阳
    台,空调板,楼梯,预制梁,预制柱等。
    2. 现场大量的装配作业,而原始现浇作业大大减少。
    3. 采用建筑、装修一体化设计、施工,理想状态是装修可随主体施工同步进行。
    4. 设计的标准化和管理的信息化,构件越标准,生产效率越高,相应的构件成本就会下降,
    配合工厂的数字化管理,整个装配式建筑的性价比会越来越高。
    5. 符合绿色建筑的要求。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防水安全施工方案防水安全施工方案求一份?
    • 瞎激动51 回答:外墙防水施工方案: 外墙防水基面处理:施工面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、阴阳角应做成圆弧。 外墙防水物料混和:按照物料比例I型按:粉料:液料=1:0.8;II型按:粉料:液料=1:0.8(重量比)将粉料慢慢加入液料中,用电动搅拌器(每分钟350~450转)充分搅拌至均匀细腻,不含团粒的混合物,搅拌时间为5分钟。 外墙防水施工时要用滚刷或刮板涂覆,采用薄涂多遍的方式。一次涂覆不能太厚,否则会出现开裂现象;后道工序涂层应在前道涂层实干后进行。涂覆时尽量做到均匀一致,不可有局部沉积现象,底涂层要多滚刷几次,保证涂料与基层之间不留痕充分粘结。
    • 防水 防水壁灯 防水卫生间隔断 1年以前
  • 3 回答
    • 节能住宅设计方案求一份?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:1、 空气源(风冷)热泵技术 空气源热泵技术是利用电能将空气中的低品位能源提升为高品位的能源,其效率可达3以上,即消耗1kw的电能,可获得4kw的热量。 空气源热泵技术具有高效节能、安全保障、安装方便、无人值守等优点,目前已在酒店、学校、室内泳池等场所得到广泛应用。 2、 热回收技术 我们使用带有热回收装置的螺杆水冷机组,回收部分冷凝热。使得主机运行时,既产生冷量,又回收利用了部分废热,改善了主机的冷凝效果,提高了主机运行效率。正是一举三得的好事。 将回收到的热水用于夏季洗澡用热水,不用运行锅炉及其附属设备,可以大大地节约客户的运行费用。 3、 变频技术 变频器利用改变电源的频率来改变电机的转速,从而调整水泵的流量、扬程、电功率等。随着负荷变化用水量也变化,设置变频装置可以在负荷较小时减少用水量,降低用电量,达到节能的目的。 4、 蓄热技术 A. 配置蓄热水箱,在热负荷较少时,将多余的热量储存起来,而在热负 荷较大时释放,平衡负荷差。 B. 配置2台蓄热水箱,交叉使用,可满足客户短时大量用热。
    • 节能灯 节能门窗 节能燃气灶 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份住宅节能施工方案
    • Hzl_8542 回答:宅节能施工方案措施主要有:      ①外墙采用240厚烧结页岩砖墙外贴50厚挤塑型聚苯板(XPS)保温层;   ②屋面采用60厚挤塑型聚苯板(XPS)保温层;   ③外檐门窗采用中空玻璃、塑钢型材;      ④楼梯间隔墙采用30厚复合硅酸盐内保温砂浆;   ⑤入户门采用成品保温、隔音、防盗门;
    • 节能灯 节能门窗 节能燃气灶 1年以前
  • 3 回答
    • 多层住宅施工方案求一份?
    • 荣耀vvv 回答:1.   基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。 2.   墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 3.   粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网格布翻包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时在将剩余网格布翻包过来。 4.   粘贴聚苯板。外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板,聚苯板的拼缝不能留在门窗口的四角处。由于基层墙体的表面平整度不够好,因此宜采用点框粘法,当饰面为涂料做法时,粘结面积不小于40%。不得在板的侧面涂抹粘结砂浆。排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。粘板时即使清楚板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”。板缝应拼严,缝宽超过2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应先用砂纸或专用打磨机具打磨平整。 5.   锚固件固定。采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在粘结砂浆使用24h后进行,用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于设计要求。拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不得超出板面。 6.   聚苯板接缝处表面不平时,需要用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。 7.   抹底层抹面砂浆。聚苯板粘贴及锚固件施工完毕并经验收合格后进行聚合物砂浆抹灰,在聚苯板面抹底层抹面砂浆,同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。 8.   铺贴网格布。将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆得表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm,纵向80mm的搭接长度要求。在底层砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。
    • 施工 多层实木地板 多层实木复合地板 9个月前