装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

机房灯具要如何选择?

卢兰 | 被浏览1803次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2016-01-08 10:49

    1.从美观方面讲
    房间间隔、天花板横梁的装设与分布等每每影响灯饰的选择和装置。
    灯饰需与室内设计相配合,如古典传统的装潢,宜配充满怀旧韵味的典雅灯饰,富有现代感的布置则宜配简明前卫的科技灯饰。
    2.从实用合理方面布置 客厅一般应装吸顶灯和筒子灯;餐厅多用节能升降灯;柔和、温馨的壁灯则是卧室不可缺少的。书房中灯的选择更重要,常用的是调光台灯。
    3.灯具的表面色彩 要注重与室内窗帘、家具,使整个室内布置形成一个完美的艺术整体。尤其是灯罩的色彩,对气氛起的作用是很大的。如乳白色玻璃罩,不但本色纯洁,而且反的灯光也显柔和,能创造一种静谧的气氛,又如色彩浓艳的透明玻璃罩,不但本色华丽,而且反的灯光也很绚丽多彩,能创造一种豪华的气氛。
    4.现代住宅灯具的配置 目前,灯具市场品种极为丰富,造型千变万化,性能千差万别。由于照明灯具是整居室装饰的有机组成,因此,它的样式、材质和光照度都要和室内能和装饰风格相统一,并按照这个原则去选购照明灯具。
    希望答案对您有帮助

    1 评论

  • 99小小毛 2016-01-08 10:21

    机房照明灯具用T5荧光灯灯具.照明灯具的作用已经不仅仅局限于照明,也是家居的眼睛,更
    多的时候它起到的是装饰作用。因此照明灯具的选择就要更加复杂得多,它不仅涉及到安全省
    电,而且会涉及到材质、种类、风格品位等诸多因素。一个好的灯饰,可能一下成为装修的灵
    魂。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-01-07 23:02

    一、机房照明设计
      (一)照明设计准则
      机房的照明设计要达到照度、均匀度、眩光限制标准的要求,需要考虑5项照明准则:
      照明水平、视野内亮度分布、免受眩光干扰、光照的空间分布、颜色呈现和显色性。这些对自然光和人造光以及两者结合光的环境条件都是适用的。大型机房更应该注意绿色照明、节约能源和保护人们的身心健康。
      (二)机房照明的照度标准
      机房的平均照度、眩光限制标准和相应措施,以及机房的其他技术要求,包括布局、面积、人机环境、嗓声、电磁干扰等,在建筑设计标准GB50034-2004中对此都做了明确规定。
      (1)主机房的平均照度可按300、5001x取值。
      (2)基本工作间、第一类辅助房间的平均照度可按100、150、2001x取值。
      (3)第二、第三类辅助房间应按现行照明设计标准的规定取值。同时,还对机房的运行环境与照度取值的关系作了明确规定,如间歇运行的机房取低值;持续运行的机房取中值;连续运行的机房取高值;无窗建筑的机房取中值或高值。
      (三)光源和灯具
      照明设计的光源选择和灯具选型很重要。在选择满足显色性、启动时间、照度要求的光源后,根据光源、灯具、镇流器等的效率寿命及价格等因素综合比较后确定灯具的型号及规格。
      一般情况下,主机房的照明采用细管径直管型荧光灯光源。只有在某些电磁干扰要求严格的场所、要求快速点燃的室内外环境中采用白炽灯光源。而且,其额定功率不应超过100W。照明灯具的选型应在满足眩光限制和配光要求的条件下,选用高效灯具,并配用电子镇流器或节能型电感镇流器。所谓高效,按市场产品和规范要求不应低于65%(玻璃或透明塑料保护罩),隔栅灯具的效率应大于60%。
      (四)机房照明设计方法
      机房照明设计包括平面和系统。首先要认真进行机房照明的需求分析,如机房照明设计要求光线要柔和,适合人体的生理需要,不能因照明电源产生干扰而影响计算机的工作。照度值按《电子计算机房设计规范》选择。主机房内在离地面0.8m处,照度不应低于3001x;辅助机房内照度不应低于1501x;应急照明应大于301x;紧急出口标志灯、疏散指示灯照度应大于5lx。在主机房内基本工作间无眩光,眩光限制等级为I级;第一类辅助房间眩光限制等级为D级,可以有轻微眩光;第二、第三类辅助房司眩光限制等级为Ⅲ级,允许有眩光感觉等。在灯具选择及布置时,除根据机房电气设计规范对照度的要求外,还应充分结合自然采光及墙面反射率等因素来计算确定灯具数量。一般机房照明功率密度(W/m2)的现行值可按18W/m2计算。各功能房间采用嵌入式格栅荧光灯具。在灯的布置上,根据安装高度(即吊顶高度)决定灯具间隔。在保证照度的前提下,充分考虑照度均匀性和有效抑制眩光等因素。成排安装的灯具,光带应平直、整齐。工作区内一般照明的均匀度(最低照度与平均照度之比)不宜小于0.7。非工作区的照度不宜低于工作区平均照度的1/5。
      除了各机房按要求布置灯具外,同时要考虑应急照明要求。在市电停电后,为保证工作人员做存盘等紧急处理,机房内布置一定数量的应急照明灯具。采用高效应急照明灯,当市电停电后自动投入。应急照明由UPS电源供电,灯具布置均匀无死角。保证应急处理后,人员能安全快捷地沿通道向出口或应急出口疏散。照明支路管线参照配电箱系统图,应急照明采用大楼EPS电源供电,照明箱供电线路设计中,除了一般性的供电线路外,应考虑有1/3左右的UPS供电,以保证在应急状态下的人员疏散照明。
      灯具的控制要分区、分路、集中控制,尤其是大面积照明场所的灯具,要分区、分段设置开关。一般照明采用电子镇流器,当采用电感镇流器时,应加电容补偿器。所示为主机房灯具的分区、分路、集中控制方式。此外,机房内应设置备用照明是正常照明的一部分,其容量一般是正常照明。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 机房照明灯具怎么选择?
    • 可爱的橙子 回答:一、机房照明设计   (一)照明设计准则   机房的照明设计要达到照度、均匀度、眩光限制标准的要求,需要考虑5项照明准则:   照明水平、视野内亮度分布、免受眩光干扰、光照的空间分布、颜色呈现和显色性。这些对自然光和人造光以及两者结合光的环境条件都是适用的。大型机房更应该注意绿色照明、节约能源和保护人们的身心健康。   (二)机房照明的照度标准   机房的平均照度、眩光限制标准和相应措施,以及机房的其他技术要求,包括布局、面积、人机环境、嗓声、电磁干扰等,在建筑设计标准GB50034-2004中对此都做了明确规定。   (三)光源和灯具   照明设计的光源选择和灯具选型很重要。   (四)机房照明设计方法   机房照明设计包括平面和系统。    • 灯具照明 照明灯具配件 应急照明灯具 1年以前
  • 3 回答
    • 广州机房地板公司哪家好?
    • -丶- 回答:广州海利公司成里并没有太多年,但是确实是一家专业销售机房静电地板的品牌,在这一行业内,自主引进了一条先进的生产线,生产出的适合机房的静电地板不仅安全、稳固,并且防静电的能力也较好,在整个的地板系列,都有严格的管理层层把关。不仅如此呢,海利品牌的静电地板承载力较强,并且还防潮防噪,诸多优点,一直都深得消费者的喜爱。
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 机房静电地板 1个月前
  • 3 回答
    • 机房地板要求有哪些?
    • 一点留恋 回答:机房地板要求: (1)活动地板的安装应在机房内其他装修及各系统安装完成并对地面清洁处理后进行。 (2)活动地板下的空间作为静压箱时,地板下墙、柱面及原地面应作防尘处理,不得起皮和龟裂。 (3)地板下作保温时,保温材料应平整、干燥,面层应作防尘、包封处理。 (4)活动地板在安装过程中应随时调整水平,做到表面平整、接缝平直。 (5)空调机、配电柜、服务器机柜等设备机架应固定于原地面,与地板之间无连接或是弹性接触,以免空调机设备的振动传递到活动地板上。 希望我的回答能帮到你。
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 机房静电地板 1个月前
  • 3 回答
    • 弱电机房吊顶工艺是什么?
    • Eternally 回答:在机房高度要求上,尽量要求达到宽敞,不压抑,一般正常要求为装修后净空高度(指活动地板面至天花顶棚高度)为2.3米~2.6米左右较为理想,这样既能满足人的视觉效果,不致于使人感到压抑,又能减少空调的制冷量,以节约能源。 建议此次机房的净高(架空地板至天花高度)为2.3-2.5米,机房防静电活动地板标高0.3米。建议机房内采用轻钢龙骨天花吊顶。采用方形微孔铝合金天花扣板,不易变形,且具有很好的吸音效果。
    • 弱电箱 机房吊顶 弱电机房 1个月前