装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

机房灯具要如何选择?

卢兰 | 被浏览1273次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2016-01-08 10:49

    1.从美观方面讲
    房间间隔、天花板横梁的装设与分布等每每影响灯饰的选择和装置。
    灯饰需与室内设计相配合,如古典传统的装潢,宜配充满怀旧韵味的典雅灯饰,富有现代感的布置则宜配简明前卫的科技灯饰。
    2.从实用合理方面布置 客厅一般应装吸顶灯和筒子灯;餐厅多用节能升降灯;柔和、温馨的壁灯则是卧室不可缺少的。书房中灯的选择更重要,常用的是调光台灯。
    3.灯具的表面色彩 要注重与室内窗帘、家具,使整个室内布置形成一个完美的艺术整体。尤其是灯罩的色彩,对气氛起的作用是很大的。如乳白色玻璃罩,不但本色纯洁,而且反的灯光也显柔和,能创造一种静谧的气氛,又如色彩浓艳的透明玻璃罩,不但本色华丽,而且反的灯光也很绚丽多彩,能创造一种豪华的气氛。
    4.现代住宅灯具的配置 目前,灯具市场品种极为丰富,造型千变万化,性能千差万别。由于照明灯具是整居室装饰的有机组成,因此,它的样式、材质和光照度都要和室内能和装饰风格相统一,并按照这个原则去选购照明灯具。
    希望答案对您有帮助

    0 评论

  • 99小小毛 2016-01-08 10:21

    机房照明灯具用T5荧光灯灯具.照明灯具的作用已经不仅仅局限于照明,也是家居的眼睛,更
    多的时候它起到的是装饰作用。因此照明灯具的选择就要更加复杂得多,它不仅涉及到安全省
    电,而且会涉及到材质、种类、风格品位等诸多因素。一个好的灯饰,可能一下成为装修的灵
    魂。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-01-07 23:02

    一、机房照明设计
      (一)照明设计准则
      机房的照明设计要达到照度、均匀度、眩光限制标准的要求,需要考虑5项照明准则:
      照明水平、视野内亮度分布、免受眩光干扰、光照的空间分布、颜色呈现和显色性。这些对自然光和人造光以及两者结合光的环境条件都是适用的。大型机房更应该注意绿色照明、节约能源和保护人们的身心健康。
      (二)机房照明的照度标准
      机房的平均照度、眩光限制标准和相应措施,以及机房的其他技术要求,包括布局、面积、人机环境、嗓声、电磁干扰等,在建筑设计标准GB50034-2004中对此都做了明确规定。
      (1)主机房的平均照度可按300、5001x取值。
      (2)基本工作间、第一类辅助房间的平均照度可按100、150、2001x取值。
      (3)第二、第三类辅助房间应按现行照明设计标准的规定取值。同时,还对机房的运行环境与照度取值的关系作了明确规定,如间歇运行的机房取低值;持续运行的机房取中值;连续运行的机房取高值;无窗建筑的机房取中值或高值。
      (三)光源和灯具
      照明设计的光源选择和灯具选型很重要。在选择满足显色性、启动时间、照度要求的光源后,根据光源、灯具、镇流器等的效率寿命及价格等因素综合比较后确定灯具的型号及规格。
      一般情况下,主机房的照明采用细管径直管型荧光灯光源。只有在某些电磁干扰要求严格的场所、要求快速点燃的室内外环境中采用白炽灯光源。而且,其额定功率不应超过100W。照明灯具的选型应在满足眩光限制和配光要求的条件下,选用高效灯具,并配用电子镇流器或节能型电感镇流器。所谓高效,按市场产品和规范要求不应低于65%(玻璃或透明塑料保护罩),隔栅灯具的效率应大于60%。
      (四)机房照明设计方法
      机房照明设计包括平面和系统。首先要认真进行机房照明的需求分析,如机房照明设计要求光线要柔和,适合人体的生理需要,不能因照明电源产生干扰而影响计算机的工作。照度值按《电子计算机房设计规范》选择。主机房内在离地面0.8m处,照度不应低于3001x;辅助机房内照度不应低于1501x;应急照明应大于301x;紧急出口标志灯、疏散指示灯照度应大于5lx。在主机房内基本工作间无眩光,眩光限制等级为I级;第一类辅助房间眩光限制等级为D级,可以有轻微眩光;第二、第三类辅助房司眩光限制等级为Ⅲ级,允许有眩光感觉等。在灯具选择及布置时,除根据机房电气设计规范对照度的要求外,还应充分结合自然采光及墙面反射率等因素来计算确定灯具数量。一般机房照明功率密度(W/m2)的现行值可按18W/m2计算。各功能房间采用嵌入式格栅荧光灯具。在灯的布置上,根据安装高度(即吊顶高度)决定灯具间隔。在保证照度的前提下,充分考虑照度均匀性和有效抑制眩光等因素。成排安装的灯具,光带应平直、整齐。工作区内一般照明的均匀度(最低照度与平均照度之比)不宜小于0.7。非工作区的照度不宜低于工作区平均照度的1/5。
      除了各机房按要求布置灯具外,同时要考虑应急照明要求。在市电停电后,为保证工作人员做存盘等紧急处理,机房内布置一定数量的应急照明灯具。采用高效应急照明灯,当市电停电后自动投入。应急照明由UPS电源供电,灯具布置均匀无死角。保证应急处理后,人员能安全快捷地沿通道向出口或应急出口疏散。照明支路管线参照配电箱系统图,应急照明采用大楼EPS电源供电,照明箱供电线路设计中,除了一般性的供电线路外,应考虑有1/3左右的UPS供电,以保证在应急状态下的人员疏散照明。
      灯具的控制要分区、分路、集中控制,尤其是大面积照明场所的灯具,要分区、分段设置开关。一般照明采用电子镇流器,当采用电感镇流器时,应加电容补偿器。所示为主机房灯具的分区、分路、集中控制方式。此外,机房内应设置备用照明是正常照明的一部分,其容量一般是正常照明。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 机房照明灯具怎么选择?
    • 可爱的橙子 回答:一、机房照明设计   (一)照明设计准则   机房的照明设计要达到照度、均匀度、眩光限制标准的要求,需要考虑5项照明准则:   照明水平、视野内亮度分布、免受眩光干扰、光照的空间分布、颜色呈现和显色性。这些对自然光和人造光以及两者结合光的环境条件都是适用的。大型机房更应该注意绿色照明、节约能源和保护人们的身心健康。   (二)机房照明的照度标准   机房的平均照度、眩光限制标准和相应措施,以及机房的其他技术要求,包括布局、面积、人机环境、嗓声、电磁干扰等,在建筑设计标准GB50034-2004中对此都做了明确规定。   (三)光源和灯具   照明设计的光源选择和灯具选型很重要。   (四)机房照明设计方法   机房照明设计包括平面和系统。    • 机房空调 灯具照明 应急照明灯具 1年以前
  • 3 回答
    • 机房地板支撑加固有哪些要求?
    • Qyana 回答:主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表 面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。 每台电子信息设备(机柜)应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。机房四个角的静电地板支撑架应采用不小于6 mm²的铜芯线连接到均压环上。等电位连接带应与地绝缘悬浮安装。接地引线与接地极相连之前,宜安装接地连接箱,作为接地阻值的测试点。 在机房设置两块汇流排,规格为80×8mm铜板(两块铜板焊接),长20-30厘米,把汇流排与等电位均压带连接。通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。
    • 钢支撑 机房空调 空调机房 1个月前
  • 3 回答
    • 机房地板设计注意事项有哪些?
    • 柠檬_6149 回答:机房地板设计注意事项有: 先要依照有关标准和技术标准,依据详细选用设备及装置的需求进行规划和计划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的作业环境,其间要思考的是:吊顶和墙面装修资料和构架应契合消防防火需求,运用阻燃型装修资料,表面阻燃涂覆处理,到达阻燃、放火的需求。机房地板优先运用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期运用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在10--50cm。房间要归纳思考照明灯具、空谐和湿度设备的装备:为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘等等。
    • 机房空调 空调机房 整体橱柜注意事项 1个月前
  • 3 回答
    • 机房遮光窗帘是哪种?
    • clown_3715 回答:机房遮光窗帘是全遮光窗帘 看你的房间是不是太阳直晒了,不是直晒没必要全遮光,选那种厚一点的半遮光布料。而且这也要根据个人平时的生活习惯,像我的话,休息的时候不喜欢光照,所以就弄的全遮光的,这样会提高睡眠质量。所以要看个人如何选择。 希望我的回答可以帮助到你
    • 窗帘 机房空调 空调机房 1个月前
  • 3 回答
    • 包头机房地板哪家的比较好?
    • 倒叙_7629 回答:呼和浩特利通防静电地板有限公司是防静电协会会员单位,专业从事全钢防静电地板,陶瓷防静电地板,铝合金防静电地板,三防抗静电地板,无边防静电地板,折边防静电地板,全钢通风防静电地板,OA智能化楼宇架空地板,直铺式永久性PVC防静电地板,硫酸钙防静电地板的生产、开发、销售、技术咨询及服务。
    • 地板 机房空调 空调机房 27天以前