3条回答
可爱的橙子 2016-01-08 10:22
1、制冷模式下开机。
2、关闭高压管的那个阀(小管接头处,先拧开6角的盖,里面是内6角的)
3、运行得30秒以上时,关闭低压管的那个阀(大管接头处,先拧开6角的盖,里面是内6角的)
4、关机。
安装时:
1、连好管子,拧紧小管接头。大管接头不要拧紧
2、慢慢打开高压管阀,会听到大管接头有气出来。大约5~15秒(与管道长度和主机功率有关,越长或功率越大就要放气长点,具体多长你网上找找)这个是用排气法,如果是变频就得用真空泵了。
3、拧紧大管接头,再按两下充气口里的阀针排下气。
4、可以开机了,运行得10分钟后,如果高压小管有结霜说明气少了,得加点雪种。慢慢加到大管回气口能凝露。就可以了
prettygirl 2016-01-07 22:22
拆除方法: 一:在室温超过20度时宜采用制冷回收法,首先把空调置于制冷工作状态使压缩机工作,过三至四分钟后,把液管阀(细管、高压管)迅速关闭,再过一分钟(1.5匹)至二、三分钟(3至5匹)后迅速关闭气管阀(粗管、低压管)。然后切断电源,拆除电线、铜管。 二::在室温低于20度时宜采用制热回收法,首先把空调置于制热工作状态使压缩机工作,过三至四分钟后,把气管阀(粗管、低压管)迅速关闭,在过一分钟(1.5匹)至二、三分钟(3至5匹)后迅速关闭液管阀(细管、高压管)然后切断电源,拆除电线、铜管。安装方法: 一:接装电源线。(接线时应先接接地线,再接信号线、零线,后接相线。) 二:接装铜管。(铜管弯曲时曲率半径应在10厘米以上并不得将管道弯瘪。同一弯曲处弯曲次数不得超过三次。安装时取下封帽后要迅速安装完毕,注意防尘、防水。) 三:系统排空。(先将气管(粗管、低压管)螺帽松开半圈,后把液管阀(细管、高压管)打开,约10秒钟后空气从气管(粗管、低压管)螺帽接口处排尽,最后迅速用扳手将气管(粗管、低压管)螺帽拧紧。 四:系统检漏。 五:打开气管阀(粗管、低压管),接通电源试机。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。