如何选漏电保护器

鲁运 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ddd_3192 2016-01-07 19:26

      一级保护100~300mA,二级50~100mA,三级30mA.用电负荷即所有经常用的设备功率(KW)加起来除220就是你用的电流大小。再上浮百分之二十,选与这个数字相近的保护器。

      1 评论

    • YR依然 2016-01-07 21:40

        选购漏电保护器

        ①直接接触保护  对经常和操作人员接触的电动工具、移动式电气设备、临时架设的供电线路和没有双重绝缘的手持式电动工具,推荐在供电回路中安装动作电流30毫安,并能在0.1秒内动作的漏电开关或漏电保护器;    居民住宅安装动作电流30毫安和在0.1秒内动作的小容量漏电开关或漏电插座;    额定电压220V以上的Ⅰ类电动工具,安装动作电流15毫安并在0.1秒内动作的漏电保护器。

        ②间接接触保护  漏电动作电流:I≤U/R    式中:U--允许接触电压    R--设备接触电阻    一般额定电压为220V或380V的固定电气设备,其外壳接地电阻在500欧以下,单机可配30毫安0.1秒动作的漏电保护器;对额定电流100A以上的大型设备或带有多台电气设备的供电回路,也可以选用500毫安至100毫安动作的漏电开关;

        ③根据工作电压和使用场合选择    380V/220V低压电网中,其接地电阻达不到规定值(4欧或10欧)应装设漏电保护器;潮湿环境即使工作电压低(如36V),也应安装动作电流15毫安以下0.1秒内动作或动作电流6~10毫安的反时限特性的漏电开关;具有双重绝缘或加强绝缘的低压电气设备,一般情况下不需安装漏保,用在潮湿场所时应安装15至30毫安并在0.1秒内动作的漏保,也可安装10毫安以下动作并有反时限特性的漏电开关。    ④根据电路和用电设备的正常泄漏电流选择    泄漏电流不易测,按以下经验公式:   照明电路和居民生活用电的单相电路:I≥Ih/2000    三相三线制或三相四线制的动力线路或动力和照明混合线路:    I≥Ih/1000     其中:I--漏电保护装置动作电流    Ih--电路最大供电电流  

      ⑤选择和选择    漏电保护器分单极二线、二极、二极三线、三极、三极四线、四极等形式。单极二线,二极三线,三极四线均有一根穿过检测元件而不能断开的中性线,接线时要分清相线和中性线。在安装前首选要分清电网是接地保护还是接零保护,然后弄清用电设备是单相二相还是三相。   注意事项:装设漏电保护器,同时要装保护线(保护接地,保护接零);保护线不能穿过漏电保护器;工作零线必须穿过漏电保护器;工作零线不能重复接地。 

      0 评论

    • 一追再追 2016-01-07 19:24

      选择漏电保护器的方法:漏电保护器有两种,即单相漏电保护器和三相漏电保护器,三相漏电保护器又分带工作零线和不带工作零线的,而漏电动作电流一般从出厂就整定在20毫安,动作时间整定在0.2秒之内。建筑工程一般采用带工作零线的三相漏电保护器。

      0 评论