如何选漏电保护器

鲁运 | 被浏览470次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • YR依然 2016-01-07 21:40

      选购漏电保护器

      ①直接接触保护  对经常和操作人员接触的电动工具、移动式电气设备、临时架设的供电线路和没有双重绝缘的手持式电动工具,推荐在供电回路中安装动作电流30毫安,并能在0.1秒内动作的漏电开关或漏电保护器;    居民住宅安装动作电流30毫安和在0.1秒内动作的小容量漏电开关或漏电插座;    额定电压220V以上的Ⅰ类电动工具,安装动作电流15毫安并在0.1秒内动作的漏电保护器。

      ②间接接触保护  漏电动作电流:I≤U/R    式中:U--允许接触电压    R--设备接触电阻    一般额定电压为220V或380V的固定电气设备,其外壳接地电阻在500欧以下,单机可配30毫安0.1秒动作的漏电保护器;对额定电流100A以上的大型设备或带有多台电气设备的供电回路,也可以选用500毫安至100毫安动作的漏电开关;

      ③根据工作电压和使用场合选择    380V/220V低压电网中,其接地电阻达不到规定值(4欧或10欧)应装设漏电保护器;潮湿环境即使工作电压低(如36V),也应安装动作电流15毫安以下0.1秒内动作或动作电流6~10毫安的反时限特性的漏电开关;具有双重绝缘或加强绝缘的低压电气设备,一般情况下不需安装漏保,用在潮湿场所时应安装15至30毫安并在0.1秒内动作的漏保,也可安装10毫安以下动作并有反时限特性的漏电开关。    ④根据电路和用电设备的正常泄漏电流选择    泄漏电流不易测,按以下经验公式:   照明电路和居民生活用电的单相电路:I≥Ih/2000    三相三线制或三相四线制的动力线路或动力和照明混合线路:    I≥Ih/1000     其中:I--漏电保护装置动作电流    Ih--电路最大供电电流  

    ⑤选择和选择    漏电保护器分单极二线、二极、二极三线、三极、三极四线、四极等形式。单极二线,二极三线,三极四线均有一根穿过检测元件而不能断开的中性线,接线时要分清相线和中性线。在安装前首选要分清电网是接地保护还是接零保护,然后弄清用电设备是单相二相还是三相。   注意事项:装设漏电保护器,同时要装保护线(保护接地,保护接零);保护线不能穿过漏电保护器;工作零线必须穿过漏电保护器;工作零线不能重复接地。 

    0 评论

  • ddd_3192 2016-01-07 19:26

    一级保护100~300mA,二级50~100mA,三级30mA.用电负荷即所有经常用的设备功率(KW)加起来除220就是你用的电流大小。再上浮百分之二十,选与这个数字相近的保护器。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-07 19:24

    选择漏电保护器的方法:漏电保护器有两种,即单相漏电保护器和三相漏电保护器,三相漏电保护器又分带工作零线和不带工作零线的,而漏电动作电流一般从出厂就整定在20毫安,动作时间整定在0.2秒之内。建筑工程一般采用带工作零线的三相漏电保护器。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 海尔电热水器漏电保护器的价格是多少?
    • 小虎2643 回答:1、金刚三层胆专利技术   推荐型号:海尔ES60H-Q1(ZE)  参考价格:¥1199   海尔电热水器怎么样?海尔专利金刚三层胆通过16万次承压检验,造就了真正适合中国水质、水压的内胆。金刚三层胆采用国际先进对焊技术、搪瓷专用超细粉末、以世界先进工艺经过890度高温烧结而成,形成致密的三层胆,比美国UL标准(10万次)高出60%,每批内胆经过21公斤打压试验,并且有超长有芯镁棒和英格莱不锈刚加热体做保护,抗爆、抗溶、抗酸性能大大优于普通搪瓷材料,寿命更长。   2、3D动态加热技术   推荐额型号:海尔ES60H-Z4(ZE)  参考价格:¥1480   海尔电热水器怎么样?在海尔防电墙技术的基础上,海尔电热水器研制出了3D动态加热技术,即在出水口安有高效聚能环装置。此技术在夏天可以自来水温度28度以上开机即洗,出热水源源不断;多人洗浴,无需等待;冬天比普通热水器出热水量多,可以实现四倍增容,同时用多少水加热多少,避免造成多余热水浪费,省水省电。
    • 海尔电热水器 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 2年以前
  • 3 回答
    • 热水器漏电保护器有用吗,要怎么什么样的热水器漏电保护器?
    • 家和往事兴 回答:答,根据你的描述,你应选用1p15A的漏电保护断路器(买组装好的)来控制热水器的电源插座(三孔的)。 此断路器组成:1p单极空气开关(2p为两极,3p为三极)和一个漏电保护器合并组成。 进线连接方法:火线接入漏电保护断路器的左上端接线孔,零线接入右上端。 出线连接方法:左下端的线(火线)接入插座的L端,右下端(零线)接入插座N端,地线接入插座的接地端(有接地标志)。 注意事项:1.地线一定要连接,否则漏电断路器对漏电无效 2.零线、地线不能接错,否则漏电断路器一直处于漏电保护状态,开 关合不上去。
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 2年以前
  • 3 回答
    • 空气开关有漏电保护吗?与漏电保护器有何区别?
    • 猪仔_5727 回答:空气开关与漏电保护器差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护器是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护器容量不易做大,一般单相居多。 空气开关与漏电保护器原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。 1漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护器的动作电流为30mA. 2火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且大小相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人触电时(人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线,触电保护器只能保护这种情况),只有接火线的着条线有电流通过,故电磁铁产生磁力,克服弹簧或其他阻力而将开关断开,起保护作用。 3电磁铁上只有一组线圈,正常使用时也有电磁力产生,当通过的电流超过额定电流时,产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力,将开关断开,起保护作用。 4,5 漏电保护器只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能混用。 漏电保护器也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电保护器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。 空气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 2年以前