求一份建筑电气安装施工方案

邢锋 | 被浏览206次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2016-01-07 19:03

    电气工程项目施工是结合地面施工和设备安装调试进度协调进行,地面施工前应按设计图纸和规范要求加装电缆套管,套管外部涂防锈漆,设备安装就位后立即进行二次线联接。
      一、电控柜安装
      电控柜在运输和安装时应防震、防潮,防止框架变形漆面受损,并在拆箱时认真核对规格型号,收齐资料。安装时电控柜要找正、找平,与基础型钢联接紧固。
      电控柜二次回路应按图施工符合设计要求,并符合GB50171-92标准。
      电缆芯线和所配导线的端头回路编号采用截面相符的塑料短管烫字打印,编号正确,字迹清晰。
      配线整齐、清晰、美观,导线绝缘良好无损伤。
      落地配电箱应做底座,进线池内要采取防水措施。
      二、电缆安装
      电缆在运输装卸过程中不应使电缆及电缆盘受损伤,滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示方向滚动。
      电缆及附件到达现场技术文件应齐全,电缆型号、规格、长度应符合订货及设计要求。
      电缆排列整齐美观,电缆弯曲半径,电缆支持固定点间距、电力电缆和弱电电缆的分开配置、电缆与热力设备管道的距离等均符合《规范》规定。
      电力电缆、线芯要有明显相应标牌,绝缘良好。
      电缆保护管安装及电缆敷设应符合GB50168-92标准。
      三、钢管敷设
      镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼,刺和凹扁现象且钢管应有产品材质单和合格证,世纪星介绍暗管敷设应做好密封处理,进入落地式配电箱的线管,应排列整齐,管品应列出基础面不小于50mm, 暗配管埋设弯曲半径不应小于管外径10倍。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-07 16:31

    建筑电器安装施工方法: 电气安装施工顺序 安装准备→管路预制加工→箱盒定位→管路连接→穿带铁丝→扫管→带护口→穿线→托盘安装→电缆敷设→配电箱安装→设备接线→照明灯具安装→系统调试。

    0 评论

  • 99小小毛 2016-01-07 15:57

    变电站安装施工方案

    3.1 工程概况

    **水利枢纽施工供电110kv变电站工程是为满足**水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于
    枢纽**大桥左侧下游约200m处。施工变电站的110kv进线接于**地区东笋变,施工变电站建
    成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv线路
    延伸过江进110kv施工变作为枢纽施工保安电源。
    本工程主要工程项目有:
    (1)35kv施工供电备用线路工程;
    (2)110kv施工供电线路工程;
    (3)110kv施工变电站土建及安装工程;

    3.2 施工布署

    3.2.1 工程质量目标
    满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以
    上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。
    3.2.2 工期目标
    按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210日历天。
    3.2.3 安全目标
    群伤群亡事故为零;
    重大设备事故为零;
    重大火灾事故为零;
    轻伤事故率控制在5‰以内。
    3.2.4 工程主要施工负责人简介
    施工主要负责人简介见第二章中“2.4拟投入本工作的主要人员表”。
    3.2.5 施工工序总体安排
    本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图布置临时设
    施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv线路工程进行施工,在主控楼
    基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构架基础等施工;最后进
    行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv施工变电所建成投产后,即进行35kv临时变
    电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交叉作业。

    3.3 施工进度计划

    根椐招标文件要求,本工程计划2001年5月25日开工,2001年12月20日完工,总日历工期
    210天,详细的施工进度见《**水利枢纽施工供电110KV输变电工程施工进度横道图》。

    3.4  施工总平面布置说明及附图

    3.4.1 施工布置的原则
    (1)本变电所内电气布置很紧凑,场内可用的临时设施用地较少,施工布置时应充分利用现
    有空地,以不占或少占永久设施用地为原则; (2) 充分利用地形和区域条件,合理布局,既要有利于生产、易于管理,又要便于生活,
    并符合国家有关安全、防火、卫生、环境保护等规定,直接为生产服务的设施尽量靠近施工现
    场,而生活和仓库等设施靠后布置。
    (3) 按合同规定做好防洪安全和环境保护规划,采取必要的措施,保护临时设施周围开挖
    后的边坡。
    3.4.2 施工交通
    (1)对外交通:**水利枢纽坝址在**市上游约22km。从**市经323国道、枢纽右岸公路、平
    圩大桥可到枢纽左岸上坝公路,110KV施工变电站位于枢纽左岸上坝公路旁边,对外交通方
    便,汽车可直通施工现场。
    (2) 场内运输:利用变电站▽180.0m平台空地,以不影响变压器基础施工为原则灵活布
    置。
    3.4.3 水、电、风及通信
    (1)供水:施工用水考虑采用抽水机抽取右江河水。在变电站附近的▽184.5m高程处
    建容积为20m3的蓄水池,Ф50mm供水管接至主要施工用水点。
    (2)供电:由于甲方提供的工地变电所距离本工程施工场地较远,而本工程项目用电
    量较少,本工程施工考虑自备1台30KW和1台50KW的柴油发电机组根据施工需要供电。发电
    机房设在变电站▽184.5m高程平台的空地上。
    (3)供风:本工程石方开挖量较少,爆破钻孔计划采用手风钻,采用3台JWG-3/7柴油移动
    式空压机供风。
    (4)通信:开工前与**市电信部门联系安装程控电话1台,项目经理及副经理利用移动电话对
    外联络。
    3.4.4 生产设施、仓库和堆料场
    (1) 砂石料:本工程所用片石及砂石料考虑在**市附近的采石场采购,自卸车运输至施工
    现场分级存放,储量按砼浇筑强度的3~4天用量设置。
    (2)混凝土生产系统:本工程砼总量不大,强度较小,计划在变电站设砼拌和站。拌和站
    布置1台0.4m3的砼拌和机,满足变电站土建工程砼及预制砼施工需要,与之配套的有50t水泥
    罐1个及80m2砂石堆料场。混凝土生产系统布置详见“施工总平面布置图”。
    (3)砼预制场:预制砼量较少,预制场布置在站内空地及进场公路上,以不影响站内基础施
    工为原则。
    (4)钢筋、木加工场:本工程钢筋用量较少,钢筋的堆放为露天加篷布临时存放,钢筋加工
    场占地约100m2。模板以使用钢模板为主,木模为辅,木材在**市区建材市场采购成品的方材
    和板材,木模加工场占地约100m2。钢筋、木模加工场布置在进场公路上,详见“施工总平
    面布置图”。
    (5)现场值班室及工具劳保仓库:设在进场公路旁的▽180.0m平台上,总建筑面积60
    m2。
    (6)砖堆场:布置在主控楼附近的进场公路上。
    (7)井架及卷扬机:作为主控楼、高压开关柜室土建工程原材料和砼垂直运输用,靠近主控
    楼布置。
    3.4.5临时房屋建筑和公用设施
    临时房屋建筑和公用设施包括办公室、试验室、职工生活房、食堂、浴室卫生间等。由于本工
    程工期较短,变电站附近边坡陡,可利用空地少,计划在变电站旁的▽184.50m平台上搭设一
    排临时工棚作为生活和办公用房,不足部分在当地租用民房。
    各类生产辅助设施的布置位置详见“施工总平面布置图”,各类临时设施的规划用量详见表
    (3.4—1)。
    主要临时设施规划用量表 表3.4—1
    序号 项 目 单位 面积(数量) 备注
    1 办公室及试验室 m2 60 自建120m2,
    其余租用民房
    2 职工住房及生活设施 m2 500
    3 钢筋、木模加工厂 m2 各100
    4 砼拌和站、砂石堆料场 m2 120
    5 砼预制场 m2 80
    6 现场值班室及仓库 m2 60
    7 砖堆场 m2 100
    8 水池 m3 20
    9 发电机房 m2 20


    3.5 施工准备工作
    3.5.1 组织准备
    (1) 如宣布我局中标,我们将立即在局内进行施工前动员,按合理分工与密切协作的原
    则,组建项目经理部,确定管理运行机制(项目经理部组织机构及职责见以下框图)。合同文件
    签订后,由项目经理部及时组织施工人员、设备材料进场,保证在合同文件规定的时间内正式
    开工。
    (2)成立由一位副局长任组长的领导协调小组,负责本工程的组织协调工作,按我局
    ISO9002质量管理体系贯标要求,充分发挥国有大型建筑企业的整体优势,最大限度地优化配
    置人力、物力、财力和技术力量,确保本工程优质、快速、安全完成。
    (3) 做好职工教育工作,按照劳动力需用计划,分批组织各工种人员进场,安排好职工生
    活,做好质量、安全、防洪、防火、文明施工和遵纪守法教育。对特殊工种人员进行上岗前培
    训、严格持证上岗。
    (4) 人员进场计划详见2.6“劳动力计划表”。
    广西壮族自治区水电工程局
    **水利枢纽施工供电110KV输变电工程土建及安装工程
    施工组织机构框图
    说明:
    1、项目经理、副经理、项目总工程师为领导决策层,负责组织实施对施工过程的生产、经
    营、进度、质量、安全、财务进行具体的领导管理和控制。
    2、施工技术室负责技术管理,解决施工中重要技术问题,参加重大技术、质量问题的处理;

    3、安全质量室负责制定安全质量管理制度、工程质量和安全监督、管理工作和原始资料及竣
    工资料的收集整理等;
    4、试验室负责各种原材料、砼、砂浆等的检验和实验以及施工质量监督管理工作;
    5、经营财务室负责计量支付、计划统计、预算、财务管理;
    6、设备物资室负责物资采购保管和供应、机械设备管理、维修保养;
    7、测量队属施工技术组领导,负责工程施工的测量放样和测量观测工作;
    8、办公室负责对外联系、接待、后勤和保卫等工作;
    9、各施工队为现场作业层,负责按我局质量体系文件,作业指导书和有关标准、规范、规程施工,是现场各工程项目施工的具体工作人员,是质量的直接责任人。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电气改造施工方案是求一份?
    • 芒果5270 回答:一:管道开挖 1:雨水管道:清表后需放出路基中心线,雨水管道中距路基中心线为12.5米,验好白灰线后挖机开挖,k0+040~k0+880(Y-1~Y-29)段的雨水管道开挖需放坡,k0+880~k1+420(Y-30~Y-47)段的雨水管道开挖需要设置台阶。雨水管道的水流方向都是向东。 2:污水管道:清表后需放出路基中心线,污水管道中距路基中心线为13米,验好白灰线后挖机开挖,k0+045~k0+365,k0+525~k1+413段的污水管道开挖都需要设置一道台阶。K0+040~k0+365段的污水流向是迎宾大道路边的污水井,k0+525~k1+413段的水流方向是向东流进k1+413的污水管道内,汇流后经纵五路向北。 二:路基 清表后放出路基中心线,开挖土路床需放坡,坡度可自行现场控制,开挖至路床设计标高后,需碾压,压实度要达到≥95℅。检验合格后,即可填筑灰土,灰土宽度:16米,灰土厚度0.6米,分三层填筑压实;压实度要达到≥95℅。检验合格后,即可填筑级配碎石,级配碎石宽度:16米,级配碎石厚度0.3米,压实度要达到≥97℅。检验合格后,即可填筑水稳,水稳宽度:15.5米,压实度要达到≥97℅。检验合格后,可立模浇筑砼路面,砼路面宽度:15米。
    • 水电改造 电气安装 电气开关 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑加固施工方案求一份?
    • 可爱的橙子 回答:加大截面加固法   该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响。   2、置换混凝土加固法   该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。   3、有粘结外包型钢加固法   该法也称湿式外包钢加固法,受力可*、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。   4、粘贴钢板加固法   该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。   5、粘贴纤维增强塑料加固法   除具有粘贴钢板相似的优点外,还具有耐腐浊、耐潮湿、几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较低等优点,但需要专门的防火处理,适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。   6、绕丝法   该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。   7、锚栓锚固法   该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。 加固的基本原则: 1。加固设计前,应遵照《工业厂房可靠性鉴定标准》和《民用建筑可靠性鉴定标准》进行可靠性鉴定,根据鉴定结果,确定加固设计的内容和范围;同时根据结构破坏后果的严重程度及使用单位的要求,确定加固后房屋建筑结构的安全等级。 2.应尽可能保留和利用原结构和构件,避免不必要的拆除与更换,保留部分要保证安全性和耐久性;拆除部分要考虑对其材料的回收与再利用。 3.就考虑综合技术经济指标,从设计和施工组织上采取措施,尽量减少施工工期,减少停工停产尽可能不影响建筑的使用。 4.由于高温腐蚀冻融振动地基不均匀沉降等原因造成结构损坏,加固必须同时考虑消除、减小或抵消这些不利因素,经免继续变坏,避免二次加固。 遵循的规范和规程: 3.1 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25-90) 3.2 《建筑抗震加固技术规程》 (JGJ116-98)。 3.3 《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》(CECS146-2003)。 一般加固方法的特点与适用范围: 4.1 加大截面法 4.2 埋设支点法(加梁加柱) 4.3 外包钢法(钢板包柱包梁膨胀螺栓固定) 4.4预应力法 采用外加预应力的钢拉杆、钢绞线或型钢撑杆是卸载、加因及改变结构受力三者合一的加固方法, 4.5 粘钢法 用结构胶把钢板粘贴在构件的外面以提高结构承载力和满足正常使用要求的加固方法、施工工艺简单。 4.6 碳纤维片材法 用树脂胶结材料将碳纤维片材粘贴于构件表面,从而提高结构承载能力,要求温度不高于60度,湿度不大于70%及于化学腐蚀的使用条件,否则采取相应措施,对混凝土低于C15的构件不宜采用。适用于板梁柱墙屋(桁)架。 4.7 托梁拔柱法 在不拆除或少拆除上部结构的情况下拆除、更换、接长柱的一种加固方法。适用于要求厂房使用功能改变、增大窨的老厂改造的结构加固。具体措施包括有支撑托梁法、无支撑插梁法和双托梁反牛腿托梁拔柱等方案。 4.8 其它方法 如增设剪力墙和支撑体系,以增加结构的整体刚度、调整结构内力、改善结构和构件的受力情况,提高其抗水平力的能力。
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 建筑工程施工合同范本 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑装饰工程施工方案求一份?
    • 若有缘_8330 回答:你好, 一、墙面基层基本情况:   二、材料选用:      1、水泥选用普通硅酸盐水泥。      2、砂选用中砂以上,(砂颗粒大减少裂缝产生)      3、高强粘结剂选用本市建筑公司产901高强粘结剂,该粘结剂粘结度强,(无论终粘时间、粘结强度、湿温操作等都能符合本工程的要求)。      三、作业条件:      1、抹灰部位的主体结构已检查合格,      2、抹灰用的脚手架应搭好,架体内立杆离墙200~250mm。      3、将混凝土表面凸出部分凿平。对蜂窝、狗洞、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铝丝等清除掉。      4、对于砖墙,应在抹灰提前浇水湿透。      四、墙面砂浆灰罩面操作工艺:      1、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆等附着物,要洒水湿润。对用钢模板施工过于光滑的混凝土墙面,可采用墙面凿毛或用喷、扫的方法将1:1的水泥砂浆分散均匀地喷射到墙面上(水泥砂浆中宜掺入水泥量10%的901粘结剂搅拌均匀后使用),待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层夹层灰与墙体的附着力。      2、套方、吊直、:抹底层灰前,必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线吊直、弹出基准线。属于中级和高级抹灰时,可先用托线板,检查墙面平整,垂直程度,并在控制阳角方正,过曲(可用方尺规方)的情况下,大致确定抹灰厚度后(最簿处不小于7mm)进行挂线,(称线)对于高级抹灰,应先将房间规方,可先在地面上弹出十字线作为准线,并结合墙面平整,垂直程度大致确定。墙面抹灰厚度,进行称线“打墩”,“打墩”时应先在左右墙角上各做一个标准墩,然后用线锤吊垂直线做墙下角两个标准,再在墙角左右两个标准之间通线,每隔1.2~1.5米左右及在门窗上阳角等处上下各补做若干个砂浆墩。      3、墙面冲筋(打栏):待砂浆墩结硬后,使用与抹灰层相同的砂浆、做上下砂浆墩之间做宽约30~50mm的灰浆带,并以上下砂浆墩为准,用压尺推平。冲筋(打栏)完成后应等其稍干后才能进行堵面、抹灰作业。      4、做护角:根据砂浆墩和门框边离墙面的空隙,用方尺规方后,分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板。抹出水泥砂浆护角,并用阳角抹子推出小圆角,最后利用靠尺板在阳角两边50mm以外位置,以40o斜角将多余砂浆切除、清除。      5、抹底层灰和中层灰:在墙体湿润的情况下进行抹底层灰,对混凝土墙体表面,应先刷扫水泥浆一遍,随刷随抹底层灰。底层灰宜采用1:1:6水泥混和砂浆(或按设计要求)厚度为5~7mm。待底层灰稍干,再以同样砂浆抹中层灰,厚度宜为7~9mm。若中层灰过厚,则应分遍涂抹,然后以冲筋(打栏)为准,用压尺刮平找直,并用木磨板磨平。中层灰抹完磨平后。应全面检查其垂直、平整度,阴阳角是否方正、顺直。发现问题要及时修补(或返工)处理。      6、抹罩面层:面层抹纸筋灰:待中层达到七成干后(即可用手按不软但有指印时),即可抹纸筋灰罩面层(如间隔时间过长,中层灰过干时,应洒水湿润)。纸筋灰罩面厚度不得大于3mm,抹灰时要压实抹平。待灰浆稍干“收身”(即经过灰匙磨压而灰浆层不会变成湖状)时,要及时压实,并可视灰浆干湿程度用灰匙醮水末压、溜光,使面层更为细腻光滑。窗洞口阳角墙面及阴角等部位要分别用阴阳角抹子推顺溜光。抹纸筋灰罩面层要粘结牢固,不得有匙痕、气泡、纸粒和接缝不平等现象,与墙边或梁边相交的阴角应成一条直线。 希望我的解答能帮到你
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 建筑工程施工合同范本 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程水电施工方案求一份?
    • 一追再追 回答:建筑工程水电施工方案:施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试;a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。   b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:   ●镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。   ●镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。   ●镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 建筑工程施工合同范本 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑节能保温施工方案求一份?
    • 奋斗_9500 回答:外墙保温节能施工方案1、制定保温板的高度,保温板的切割应尽量使用标准尺寸。 2、保温材料定位并将其固定,保温板必须横向就位,即凹槽水平。保温板的粘结操作应迅速,安装就位前粘结胶浆不得有结皮。 3、保温板的接缝应紧密且平齐,板间缝隙不得大于2mm,则应用保温条填实后磨平。 4、为防止保温板的挤压,须在钢筋骨架与保温板之间绑扎垫块。希望对你有用!
    • 建筑保温 保温板施工方法 居住建筑节能 1年以前