    地下室防水工程质量技术交底
    施工单位
    工程名称
    分项工程 地下室防水工程 交底部位 底板及基础防水
    交底日期
    2014年5月2日
    交底内容
    一、工程概况
    地下防水等级为一级,共设三道防水措施进行设防,分别为4mm厚SBS改性沥青防
    水卷材(双层使用厚度4mm+3mm)、点粘350号石油沥青油毡隔离层及混凝土自防水,本工程地下结构需要作防水处理的具体部位有:地下室基础底板、地下室外墙、电梯井等。根据施工部位不同,各防水做法略有不同,主要做法如下:
    底板防水做法: 100厚C15砼垫层→20厚1:2水泥砂浆→4mm厚SBS改性沥青防水卷材层(双层使用厚度4mm+3mm)→点粘350号石油沥青油毡隔离层→50厚C20细石混凝土保护层→钢筋砼筏板基础→20厚1:2.5水泥砂浆。
    侧壁:20厚1:2.5水泥砂浆→250厚钢筋砼墙体→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→水泥基渗透结晶性防水涂料一道→基层处理机一遍→4mm厚SBS改性沥青防水卷材防水层→用聚醋酸乙烯胶粘接→30厚挤塑聚苯板保护层→2:8灰土分层夯实回填
    二、施工准备 1、劳动力准备
    本工程的地下室防水将组织专业施工队伍进行施工,经资质审查,选定具有专业资质的防水施工队。专业施工队应“两证”齐全、有效,操作人员应持证上岗,熟练掌握施工机具的使用、卷材施工工艺。 2、技术准备
    编制科学可行的卷材防水施工方案和进行细致周密的现场交底。施工方案应提前报监理单位审批,审批后应严格执行。技术交底由专业工长根据施工方案、施工图纸、现行国家规范标准等,并结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底,交底内容要详细可行。 3、现场准备
    (1)防水卷材是一种易燃材料,施工过程中防火与施工安全显得尤为重要。在防水施工和卷材存放部位,需要配备足够的灭火器材。
    (2)铺贴防水层的基层表面,应平整、牢固、清洁,并经验收合格。
    交底内容
    (3)基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。
    (4)基层与立面的转角处、阴阳角等部位应用水泥砂浆抹平成半径50mm的圆弧,以利防水施工。基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,桩头等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 4、材料准备
    (1)材料选用双面SBS改性沥青防水卷材、防水粉、遇水膨胀止水条等,以上材料进场前均应带有出厂合格证和质量检验报告。
    (2)材料进场后,不得交叉叠放,由建设单位、施工单位、监理单位三方共同抽样,首先进行外观检查,检查内容包括卷材是否断裂、折、孔洞、剥离、边缘不整齐,胎体露白、未浸透,撒布材料粒度、颜色,每卷卷材的接头。
    (3)外观检查合格的卷材抽样送至实验室做复试。每批按规格不大于5000m2复试取样,试件1.0m(端头截去2m),重点检查不透水、耐热度、拉力、断裂延伸率等。检验合格后由试验室出具抽样试验报告,方可投入工程使用,以保证防水质量和效果。 三、施工工艺 1、施工工艺
    在混凝土垫层浇筑后, 砌筑地下室底板四周120mm厚永久性保护砖墙并抹找平砂浆,地下室底板侧壁防水卷材粘贴在永久性保护墙上,底板底部水平防水卷材采用热熔满粘施工。 2、施工流程
    地下室防水卷材施工分两步进行,首先做地下室底板底部、侧壁卷材防水;在地下室外墙拆模后再做地下室外墙立面卷材防水。
    基层清理—→节点部位加强处理—→铺设防水卷材—→长、短边搭接粘结—→节点密封—→揭除防水卷材上表面隔离膜,必要时在卷材表面干撒水泥粉—→质量验收 3、基层条件
    (1)垫层混凝土达到可以上人的强度即可上人进行施工。 (2)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位。 (3)阴阳转角抹成圆弧形。
    (4)施工时基面无明水,如有积水部位,则扫除积水后即可施工。 4、施工要点
    (1)SBS改性沥青防水卷材施工
    1)基层处理:基层应平整、坚实,无明水,将基层突起物清除干净。基层表面平整度用
    交底内容
    两米长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过5mm,且每一米长度内不能多于一处,空隙仅允许平缓变化。对高低不平或凹坑地部位,用1:3加胶水泥砂浆抹平,对突出基层的异物、砂浆疙瘩用铲刀铲平,并清理干净。
    2)节点加强处理:对于阴阳角用水泥砂浆做成均匀一致、圆滑的圆弧形。阴阳角部位应在防水层铺设前选用材性相容的材料做一层附加层,附加层的宽度每边不小于300mm。
    3)粘贴卷材,卷材与基层间、卷材间均为满粘,卷材长、短边搭接宽度应符合相关规范要求。卷材铺贴时先平面后立面,卷材搭接宽度不得小于100mm。相邻两幅卷材的接缝应错开1500mm以上,避免接缝部位集中。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上距立面不少于600mm。
    4)长、短边搭接粘结:将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除,再用小压辊等压实粘牢,排除卷材下部空气,接缝必须粘贴封严。 四、质量要求 1、质量验收标准 (1)主控项目
    1)卷材防水层所用的卷材及主要配套材料必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。 2)卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 (2)一般项目
    1)卷材防水层的基层应牢固,基层应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
    2)卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有褶皱、翘边和鼓泡等缺陷。
    交底 内容
    检验方法:观察检查。 3)侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。 检验方法:观察检查。
    4)卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。 检验方法:观察和尺量检查。 2、质量控制及保证措施 地下卷材防水工程施工前对容易发生质量事故的关键工序,质量控制工作要重视,特别是基层含水率、粘结胶的均匀和涂刷到位、接头的密封、气体的排出等,控制好才能保证质量。
    1、防水涂料及卷材铺设完成后,要注意后续的保护,重物严禁在防水层上拖动,以避免对防水层的破坏。
    2、防水层施工完毕后应尽快组织验收,及时隐蔽,不宜长时间暴晒。
    3、在防水层后续施工过程中,如不慎破坏了防水层,一经发现应及时报请防水施工单位进行修补。
    4、在卷材上表面干撒水泥粉,以避免浇筑混凝土保护层时卷材粘脚。 5、在施工中卷材部位受到污染,可用干净的湿布清洁卷材等。
    五、成品保护 1、成品保护管理工作:
    (1)产品保护是承包商施工文明行为,产品保护期限从材料采购开始,工程交工验收结束,地下建筑防水产品保护贯穿以这个时期的全过程,产品保护工作落实到各责任人,由总施工监督检查各责任人工作质量情况。
    (2)项目质量员和安全员负责日常工作检查、工作督促、产品保护交底和应注意的工作,产品保护工作应及时填写记录,记录要具备可追溯性,一旦产品发生质量事故可追查事故部位、事故原因,给事故处理提供依据。
    (3)产品保护工作好坏重点做好操作人员的工作,与地下防水产品保护有关的工序有:混凝土、模板、钢筋、水电安装,凡是影响到防水产品保护的工种都要提醒对地下防水的产品保护。
    (4)成品保护技术措施:
    1)地下防水施工工序要组织得当,防水施工完成验收后及时组织保护层施工,地下室外墙防水施工保护层时,要及时组织回填土施工,使卷材防水及其保护层及时隐蔽保护。
    2)防水施工完成验收后,及时组织保护层施工,使防水及时隐蔽保护。
    3)安装施工进户管线时,注意不得破坏卷材防水及其保护层,施工管理人员及时提醒注意防水保护。
    4)必须在防水层上打洞破坏防水层时,应有补救方案经批准后施工,施工时注意检查各道工序质量。
    5)底板防水细石混凝土保护层没施工前和施工后强度没达到前,严禁在防水层上堆放各种材料。
    6)严禁在卷材防水附近或防水层上使用电焊、火焊,高空在卷材防水部位动用电焊,应设防护措施和设直接火盆。
    7)施工班组和操作人员,野蛮施工造成卷材破坏的,进行罚款和赔偿返工损失。
    六、安全文明施工管理措施
    1、施工安全
    (1)地下防水施工是在地下、高温环境下进行,大部分材料易燃并含有一定的毒性,必须采取必要的措施,防止发生火灾、中毒、坠物等引起的工伤事故。
    (2)施工前应进行安全技术交底工作,施工操作过程符合安全技术规定。
    (3)有皮肤病、支气管炎病、结核病、眼病以及对橡胶或粘结胶刺激过敏的人员,不得参加操作。
    (4)按有关规定配给劳保用品如:安全帽、安全防护手套、防护口罩等应合理使用,操作人员不得赤脚穿拖鞋或穿短袖衣服进行作业,接触有毒材料需戴口罩和加强通风。操作时应注意风向,防止下风操作人员中毒、受伤。
    (5)每天施工前检查基坑周围有无影响安全的因素存在,如基坑边沿的堆积物、基坑边沿的防坠物防护措施,基坑的安全情况、脚手架的安全情况、立体交叉互相影响安全情况等,在发现上述不利于的安全问题不处理之前不得施工地下墙面防水。
    (6)地下防水在5级以上的风、下雨季节不得施工,避开白天太阳光照射最强烈的时间施工,在同一个垂直作业面上存在立体交叉施工时,地下墙面防水补的施工。 (7)严禁不戴安全帽下基坑施工。 2、文明施工:
    (1)进入现场的防水材料要堆放整齐,卷材要立放,卷材不得水平放,为保证质量和安全也可以放在专用仓库,如露天堆放可放在阴凉的位置,并用塑布覆盖。粘结胶应放在专用库房内。

    0 评论

  • 鸡酱咯咯哒 2016-01-07 09:34

    建筑安装工程安全技术交底单 施工单位 :广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 桂建安1—90

    程 名 称 南宁市紧急救援中心综合楼 分部分项名称 地下室SBC防水卷材 施工队(组) 施 工 人 数 安全技术交底内容: 1、操作人员必须是持有操作证的人员,上班时戴好安全帽,不允许穿带钉鞋。 2、雨天、五级风(含五级)以上均不得施工(通过收听天气预报来判断)。操作时要注意合通风和风向,防止操作人员中毒、受伤。 3、聚氨酯A、B料及固化剂、稀释剂等均为易燃品,储存时应放在干燥和远离火源的场所,施工现场严禁烟火,堆放处要远离热源及易燃品。 4、运输路线要畅通,各项运输设施要牢固可靠,屋面空洞及檐口必须有安全措施。 5、在施工现场及材料堆放处严禁烟火。所有操作者必须经过安全三级教育培训并持有操作上岗证。 6、通风不好的地方务必配好换气装置以防缺氧和中毒 7、溶剂型防水涂料易燃有毒,应存放于阴凉、通风、无强烈日光直晒、无火源的库房内,并备有消防器材。 8、施工现场周围严禁烟火,应备有消防器材。施工人员应着工作服、工作鞋、带手套。操作时若皮肤上沾上涂料,应及时用沾有相应溶剂的棉纱擦除,再用肥皂和清水洗净。 9、施工完毕,剩余的材料不得到处乱扔,要及时收集倒入固定的垃圾箱,保持施工环境的整洁,减少对环境的污染。 10、涂膜防水施工中使用的A、B组和清洗剂,使用后必须将容器的封盖盖紧,不得随意乱扔、乱倒。 11、现场准备足够的消防器材及消防设施,保持消防道路畅通;使用胶粘剂时应特别注意防火。 12、未尽事宜,执行现场规定和国家相关法规、规范、规程、标准。 交 底 人 签 名 交 底 时 间 施工队(组)长签名 安全员签字

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-06 20:22

    地下室防水安全技术交底: 1.施工前准备 1.1 清理砼或砂浆基层,清理表面油泥污染杂物,不允许表面有尖角结块或麻面小孔洞。表面保持干燥,且具有适合做防水层的干燥度。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁能给份地下室外墙防水技术交底?
    • 灯泡大怪兽 回答:地下室防水(聚胺脂类及改良性沥青油毡)工程技术交底卡 1.施工前准备 1.1   清理砼或砂浆基层,清理表面油泥污染杂物,不允许表面有尖角结块或麻面小孔洞。表面保持干燥,且具有适合做防水层的干燥度。 1.2   准备材料进场,以及施工现场应使用的脚手架、工具、防火器材等。 2.操作工艺要点 2.1   聚胺酯涂膜防水施工 2.1.1   基层处理:把基层表面凸起部分铲平,凹陷处用聚合物(107)砂浆填平,不得有空鼓、开裂及起砂,脱皮等缺陷。 2.1.2   聚胺酯底胶的配制:按产品说明书配制。    2.1.3   聚胺酯底胶的涂刷:在涂第一遍涂膜之前,应先立面、阴阳角、排水管、立管周围。地下室应先上后下面的原则,然后大面积平面涂刷。 2.1.4   涂膜防水材料的配制:目前由于生产厂家不同,其材料出厂的成分也不同,一般有二种配制方法:    a.按甲乙料的1:1.5(重量比)的比例用人工或电动搅拌均匀,必要时再掺入甲料重量0.3%的二月桂酸,二丁基锡促凝剂并搅拌均匀待用。    b.按甲乙丙料的1:1.5:0.2的比例配制,搅拌同上。 2.1.5   第一遍涂膜施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡皮刮板均匀涂刷一层涂料,涂刮时用力要均匀一致。 2.1.6   第二遍涂膜施工:在第一层膜固化24小时后对所抹涂膜的空鼓、气孔、砂粒卷进涂层的灰尘,涂层伤痕和固化不良等进行修补后涂刮第二遍,涂刮方向与第一遍垂直。涂刷总厚度要按设计要求,一般应控制在1.5   mm左右(即涂刮量约2.5kg/m2),涂刷顺序先下后上,先立面后平面。 2.1.7   突出地面,墙面的管子根部、地漏排水口、阴阳角、变形缝等簿弱环节,应在大面积涂刷前先做一布二油防水附加层,底胶表面干后将纤维布裁成与管根、地漏等尺寸、形状相同并将周围加宽200mm的布。套铺在管根部等细部,同时涂刷涂膜防水涂料,常温4小时左右表面干后,再刷第二道涂膜防水涂料。经24小时干燥后,即可进行大面积涂膜防水层施工。 2.2   改性沥青等卷材施工 2.2.1   沥青胶结材料应当天熬制当天使用,否则,应与新熬制的材料分批混合使用,必要时适当作性能试验。 2.2.2   地下工程防水采用外防外贴的施工方法,铺贴顺序原则上是先下后上,先立面后平面,先底板后壁板。 2.2.3   粘结油毡的沥青胶结材料厚度一般为1.5~2.5mm,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开,油毡的搭接长度,长边不应小于100mm,短边和立面接槎不应小于150mm,同时卷材不得相互垂直铺贴。油毡应展平压实,搭接缝应用沥青胶结材料仔细封严,铺贴时应边涂胶边滚铺油毡,要求粘结牢固,铺贴平直。 2.2.4   卷材应采取浇油挤压法铺贴,用力推毡时,力量必须均匀压紧,在浇油铺贴时,应先浇纵向接缝处,后浇大面,再一起推毡,并由中心向两侧浇油推毡。 2.2.5   改性沥青油毡的铺贴方法与上述基本相同,但也可采用煤油喷灯或热空气进行加热熔接。同时用铁抹子烘热熔压,喷灯距油毡0.5m左右,待油毡表面熔化后进行铺贴。 2.2.6   复杂部位的加强处理,一般在簿弱处200mm范围内,加铺一层。平面与立面相连接处,应由下而上压缝铺贴,并使油毡紧贴阴角,不允许有明显的空鼓现象。 2.2.7   油毡的接触一般为纵横之间的搭接宽度为100mm,一般接缝既可用胶粘剂粘合,也可用垫烘法进行熔接。 2.2.8   保护层施工:在防水层铺贴完毕后并经清扫干净和检查验收合格后应及时使用砂浆层盖面保护。 3.本交底卡仅写明上述两种材料的操作和施工,如某项目工地有不同的防水材料,可另行编制这一材料的技术安全交底卡,并报公司生技部统一编审下发使用。 4.安全规定 4.1   操作时应注意风向,防止下风操作人员中毒受伤。 4.2   炉灶防雨棚不可用易燃物搭设,炉灶附近严禁放置易燃物品,防雨棚附近必须备有灭器等防火器材。 4.3   沥青锅内不得有水,装入锅的沥青不应超过容量的2/3。 4.4   喷烘使用煤气时,气瓶应与喷灯保持10米以外。 5.本卡无规定者按DBJ/T15-7-92《PUK聚氨脂涂膜防水工程技术规程》和JGJ59-99《建筑施工 安全检查标准》执行。
    • 交底 空调技术 地下室防水 1年以前
  • 4 回答
    • 谁能给份地下室防水技术交底?
    • xiaoping123 回答:交底内容: 1、施工前准备。地下室防水工程施工前,要按预算提供的防水材料数量进货,防水材料必须要有出厂合格证和试验报告,合格后方可使用。备好施工用的刮子、木椎把和聚氨脂防水涂料及三元乙丙橡胶防水卷材、聚合物水泥砂浆等材料。 2、人员组织:找平层和保护层安排一个班组8人,防水层安排10人。质检员负责检查质量和指导工作;技术员负责放线和编制技术交底,施工员全面安排生产,且记好施工日志和抓好班组自检。 3、施工工艺和技术要求。地下室外墙、底板及室外顶板均为抗渗自防水砼,其中在地下室底板、外墙在迎水面一侧做911聚氨脂涂膜,厚度为2mm,工艺顺序为:基层清理—刷防水结合层--911聚氨脂涂膜--水泥砂浆保护层。地下室顶板采用911聚氨脂涂膜及合成高分子卷材多道防水设防,工艺顺序为:20mm聚合水泥砂浆找平层—基层清理--刷防水结合层--911聚氨脂涂膜—三元乙丙高分子防水卷材--50mm细石砼保护层 技术要求:①基层必须牢固,无松动现象。②基层表面平整,用2m靠尺杆检查,基层与直尺间的最大空隙不超过5mm;空隙仅允许平缓变化,且每m长度不得多于1处。做室外顶板找平层时,基层表面的孔洞、缝隙,应用与防水层相同的砂浆堵塞抹平,施工前应将预埋、穿墙板管预留凹槽内嵌填密封材料后,再施工聚合物防水砂浆层。③水泥砂浆防水层应分层铺抹或喷射,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光,聚合物水泥砂浆拌合后应在1h内用完,且施工中不得任意加水,聚合物水泥砂浆防水层未达到硬化状态时,不得浇水或直接受雨水冲刷,硬化后应采用干湿交替的养护方法。④防水结合层采用稀释的911聚氨脂防水涂料作为基层处理,施工时应涂刷均匀,覆盖完全,干燥后方可进行涂膜施工。⑤防水涂膜施工工艺:防水涂膜采用911聚氨脂防水涂膜,其配制911防水胶为甲、乙双组份,配合比为1:2,使用时将甲、乙两液按配合比放置容器内,搅拌3~5分钟,使其充分化合后即可涂刮,将配制的胶液用橡胶刮板涂在工作面上,理匀即可,分四遍涂刮,第一遍涂刮约0.5mm厚,涂膜要均匀一致,不得露白,在防水层固化前不应踩踏,采用分区、分片、后退法施工,正常干燥时间为4~6小时,在第二遍涂刮时必须对前面所涂膜的空鼓、气孔、砂涂层伤痕和固化不良等进行修补后再进行施工,涂刮方向与第一遍方向垂直,厚度约0.5mm,涂膜顺序先立面后平面,约6~8小时后涂刮第三遍,同样与上遍方向垂直,厚度为0.5mm,约6~8小时后涂刮第四遍,同样与上遍方向垂直,厚度为0.5mm,四遍为涂刮后,防层水厚度达到设计2mm。⑤三元乙丙高分子防水卷材工艺:用粉盒和尺弹出基准线,定出点粘部位,点涂氯丁胶粘剂,每平方米设一个点,约10cm2大小,点与邻边点错位,仅起到固定卷材的功能,同时在卷材周边划出短边为100mm、长边为80mm待涂。防水卷材及基层分别点涂基层胶粘剂后,需凉置5~10分钟不粘手为宜,方可进行粘贴,顺着原基准线边贴边展,同时辊压使之平坦、舒展,防止折皱和拉长,从下往上顺序进行。然后搭接部分均匀涂刷内封胶,进行辊压、排气数遍,用外封胶仔细封口,待干二小时。最后用聚氨脂911沿封口为中线涂刮宽150mm、厚1.2mm的涂膜保护层。⑥防水层完成以后应及时做好保护层,底板、侧墙采用20mm厚1:2.5水泥砂浆层,顶板采用50厚细石砼保护层,顶板防水层与保护层之间宜设置隔离层。 4、质量要求。①地下防水工程施工过程中,地下水位应降至防水层以下300mm,并保持至土方回填完毕,对基坑周围的地表水必须设沟排水,不得流入基坑,严禁带水、带泥施工。②结构防水砼完成后,应细致检查结构砼施工质量,发现蜂窝、麻面、露筋或裂缝,应进行修补或灌浆处理。③水泥砂浆找平层。聚合物水泥砂浆找平层应密实、平整、粘结牢固,不得有空鼓、裂纹、起砂、麻面等缺陷,5m2;阴处、管根等处圆弧整齐平顺,表面平整度允许偏差为5mm。④涂膜防水层。基层必须干燥,涂膜防水层的厚度应符合设计要求,涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm,涂料施工前应对阴阳角、预埋件、穿墙管等部位进行密封或加强处理。涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象,防水涂料应分层分遍涂布,不得一次涂成,先涂的涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料,需铺设胎体增强材料时,应使胎体层充分浸透防水涂料,不得有白茬及褶皱。⑤合成高分子卷材防水工程。卷材铺贴方法及压接顺序、搭接长度符合规范要求粘贴牢固,无滑移、翘边缺陷。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm,接缝必须粘贴封严。接缝口应用材性相容的密封材料封严,宽度不应小于10mm,卷材附加层、泛水立面收头等均符合规范要求。卷材防水层允许偏差要求,其卷材搭接宽度允许偏差为-10mm; ⑥变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道等防水构造应符合设 计要求。 5、成品保护。地下室防水各分项工程每完成一个分项后的成品,要防止碰击,以防损坏成品。找平层凝结前防止人走和物体撞击,防水层施工完成后。要严防在防水层上乱打洞和乱丢重物体及乱设附加装置。 6、安全措施。地下防水工程用的机具和吊装机具要有漏电防护设施;上料平台应检查扎稳板与栏杆。工作人员要穿工作服,戴防护手套和口罩及穿工作鞋。 7、技术资料。凡地下防水工程用的防水涂料、防水卷材、均应有出厂合格证,并有试验报告,符合设计要求的,方准使用。作好施工日志、班组自检记录和质量检验评定及地下防水隐蔽工程验收记录。
    • 交底 空调技术 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 求份厨卫间防水技术交底
    • 可爱的橙子 回答:一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 厕浴间楼地区性面垫层已做完,穿过厨厕间地面及楼而后所有立管、套管已做 完,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4细石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。 2、 厕浴间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实、平整, 无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 3、 找平层的泛水坡度应在2%以上(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转 角处、管根部位,均要抹成半径为10㎜的均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)坡度,避免此处积水。 4、 涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出 部分应刮平、扫净。对管根周围不宜清扫的部位,应用毛刷浆灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角末抹成圆弧处,可用众霸胶:水泥:砂=1:1.5:2.5砂浆修补。 5、 基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易 发生渗漏的部位,应做附加层。 6、 厕浴间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300㎜)有防水的部位,墙 面基层抹灰要压光,要求平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并使基层在距管50㎜,管根做成半径为10㎜的圆弧。 7、 根据墙上的+0.5m水平控制线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的 交界线,涂料涂刷时要与此线平。 8、 厕浴间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。 9、 防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备 有足够的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服、软底鞋,并设专业工长监管。 10、环境温度保持在+5℃以上。 11、操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合 格后方可全面施工。 (二) 材料要求 1、 主体材料 氯丁胶乳沥青防水涂料:系水乳型,以聚氯乙烯乳状液与乳化石油沥青在一定条件下均匀掺合乳化后,呈深棕色。 氯丁胶乳沥青防水涂料使用前,必须经过复试合格后方可使用(现场见证取样),其质量与技术性能应符合以下要求: 外观:深棕色乳状液 固体含量:≥43% 粘结强度:≥0.67Mpa 柔度:-10℃,2h绕直径10㎜圆棒无裂纹 耐热度:80℃,5h无变化 不透水性:动水压0.1 Mpa ,恒压0.3 Mpa 、0.5h不透水 2、 主要辅助材料 玻璃纤维布:如设计无特殊要求时,用中碱涂膜玻璃纤维布(幅宽90㎝,14目)或无纺布。 砂粒:直径2㎜左右,粘结过渡层用,含泥量不大于1%。 众霸胶或108胶:修补基层用。 水泥:32.5级硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,修补基层用。 (三) 施工机具 电动搅拌器、搅拌捅、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材、风机等。 二、 质量要求 基层处理——涂刮氯丁胶乳沥青水泥腻子——刷第一遍涂料——细部构造和加强层——铺贴玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍涂料——铺第二层布刷第三遍涂料——铺第三层布刷第四遍涂料——蓄水试验 四、操作工艺 (一) 基层处理 先检查基层水泥砂浆找平层是否平整,泛水坡度是否符合设计要求,面层有凹凸不平处时,用水泥砂浆找平,或用水泥腻子补平,用钢丝刷、铲刀等将粘结在面层上的浆皮铲掉,用笤帚将尘土扫干净。 (二) 基层满刮氯丁胶乳沥青水泥腻子 将搅拌均匀的氯丁胶乳沥青防水涂料倒入小桶中,掺少许水泥搅拌均匀,用刮板将基层满刮一遍,管根及转角处要厚刮并抹均匀。 (三) 第一遍防水涂料 将氯丁胶乳沥青防水涂料搅拌均匀,倒入小桶中使用,下班时应将余料倒回大桶中保存,防止干燥结膜影响使用。待基层氯丁胶乳水泥腻子干燥后,开始涂刷第一遍涂料,用棕刷或滚刷蘸涂料满刷一遍,涂刷要均匀,表面不得有流淌堆积现象。 (四) 细部构造加强层 阴阳角先做一道加强层,即将玻璃丝布(或无纺布)铺贴于上述部位,同时用棕刷刷氯丁胶乳沥青涂料,要贴实、刷平,不得有折皱,墙面防水加强层往墙面四周卷起100㎜高,平层铺150㎜。做管子根部加强层时,可将玻璃丝布(或无纺布)剪成锯齿形,铺贴在管表面,上端与标准地面平,下端贴实在管根部平面上,宽为150㎜,同时刷氯丁胶乳沥青防水涂料,要贴实贴平。 (五) 铺玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍防水涂料 细部加强层做完,可进行大面积涂布操作,将玻璃丝布(或无纺布)按基面形状、 尺寸剪裁,摊平,同时用刷子蘸涂料在已铺好的布上均匀涂刷,使布均匀地粘结在基层上,不得有漏涂和皱折。一般平面施工从低处向高处刷,按顺水接槎从里往门口刷,先做水平面后做垂直面,玻璃丝布(或无纺布)搭接不少于100㎜。 (六) 铺第二层布刷第三遍涂料 待第二层涂料干燥后,同上述方法铺第二层布刷第三遍涂料。 (七) 铺第三层布刷第四遍涂料 第三遍涂料干燥后,再铺一层布同时满刷最后一遍涂料,表面撒一层石渣,干透后做畜水试验。氯丁胶乳沥青防水涂料的涂刷遍数和玻璃丝布(蔌无纺布)的层数,均根据设计要求支操作,可参照上述方法。 (八) 防水层细部做法 1、 管根与墙角(见图4-1) 2、 地漏处细部做法(见图4-2) 3、 门口细部做法(见图4-3) (九) 氯丁胶乳沥青防水涂料防水层的验收 根据防水涂层施工工艺流程,对每道工序进行认真检查,做好记录,合格后方可进行下道工序施工。防水层施工完成并实干后,对涂层质量进行全面验收,要求满涂不间断,薄厚均匀一致,封闭严密,涂布层数达到设计要求,无起鼓、脱落、开裂、翘边等缺陷,表面光滑,经检查验收合格后可进行蓄水试验,水面高出标准地面20㎜,24h无渗漏为合格,合格后可进行保护层施工。 五、成品保护 1、 涂膜防水层操作过程中,操作人员要穿插平底鞋作业,穿过地面及墙面等处的 管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜时,不得污染其他部位的墙地面、门窗、电气线盒、暖卫管道、卫生器具等。 2、 涂膜防水层施工后,要严格加以保护,在厨厕间门口要设醒目的禁人标志,在 保护层强度形成之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。 3、 在防水施工之前地漏税或排水口应采取保护措施,以防杂物进入;确保排水畅 通,蓄水合格后,要将地漏内清理干净。 4、 做防水保护层时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要 精心细做,不得损坏防水层。 六、应注意的质量问题 1、 涂膜防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,底胶涂刷不匀或者找平层 潮湿,含水率高于9%;涂刷之前未进行含水落石出率检验,造成空鼓,严重者造成大面积起鼓包。因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并保证含水率合适。 2、 防水层完成,进行蓄水试验,有渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、 地漏等松动,烟风道下沉,撕裂防水层;其他部位由于管根松动或粘结不牢、接角面清理不干净产生空隙,接槎、封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水保护层时可能损坏防水层;第一次蓄水试验蓄水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应认真操作,加强责任心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。涂膜防水层做完之后,进行第一次蓄水试验,蓄水深度必须高于标准地面20㎜,24h不渗漏为止,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,甚至于全部返工。修补或返工后,再进行第二遍蓄水试验,24h无渗漏为最终合格,填写蓄水检查记录。 3、 地面排水不畅:主要原因是做好面面层及找平层时未按设计要求找坡,造成倒 坡或凹凸不平而存水。因此在做涂膜防水层之前,先检查基层坡度是否符合要 求,与设计不符时,应进行处理再做防水层,面层施工时也要按设计要求找坡。 4、 地面二次蓄水做完,已验收合格,但在竣工使用后仍发现渗漏现象:主要原因是卫生器具排水口与管道承插口处未连接严密,连接后未用建筑密封膏密实,或者是后做卫生器具的固定螺丝穿透防水层而未进行处理。在卫生器具安装后,必须仔细检查各接口处是否符合要求,再进行下道工序。要求卫生器具安装后,注意成品保护
    • 厨卫电器 厨卫灯 奥克斯厨卫电器 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份卫生间防水技术交底
    • 一追再追 回答:卫生间防水技术交底: 1.装卸、搬运、熬制、铺涂沥青必须使用规定的防护用品,所有参加沥青工作的人必须穿工作服、戴手套、穿翻毛皮鞋并有帆布护盖等,使皮肤不得和沥青接触。 2.熬制沥青的地点不得在电线的垂直下方,一般应距建筑物25m以。
    • 交底 防水卫生间隔断 家庭卫生间防水 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间防水技术交底是怎样的?
    • YR依然 回答:一、施工准备   (一)作业条件   1、厕所间楼地面垫层已做完,穿过厕所间地面及楼面的所有立管、套管已做完,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4细石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。   2、厕所间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光、竖实、平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。   3、找平层的泛水坡度应在2%以上(即1:50)不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部位,均要抹成半径为10㎜的均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹子抹。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)坡度,避免此处积水。   4、涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫净。对管根周围不宜清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用107胶:水泥:砂=1:1.5:2.5将其修补好。   5、基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层等增补处理。   6、厕所墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300㎜)做防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并在距管50㎜范围内凹进表层5㎜,管根做成半径为10㎜的圆弧。   7、根据墙上的50㎝标高线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的交界线,涂料涂刷时要与此线平。   8、厕所间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。   9、防水材料一般为易燃有毒物品、储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备有足够的灭火器材,施工人员要着工作服,软底鞋,并设专业工长监管。   10、环境温度保持在+5度以上。   11、操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格后,方可全面施工。   (二)材质要求   1、主体材料   SBS橡胶改性沥青防水材料是以沥青、橡胶、合成树酯为主要原料制成的水乳型弹性沥青防水涂料。   SBS橡胶改性沥青防水涂料在使用前,必须经复试合格后方可使用。现场采访见证取样,其技术性能应符合以下要求:   外观:黑色粘稠液体。 粘结强度:≥0.3Mpa.   柔度:在-200C±20C下绕?3㎜金属棒半周,涂膜无裂纹剥落现象。   2、主要辅助材料:   比玻璃丝布(幅宽90cm,14目)或无纺布。   众霸胶或791胶,修补基层用   水泥:32.5级硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣水泥,修补基层用。   石渣:直径为2mm左右,粘结过渡层用,含泥量不大于1%。   (三)工器具   主要机具:电动搅拌器、搅拌桶、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、毛刷、滚刷、小抹字、油工铲刀、扫帚、消防器材、风机等。   二、质量要求   (一)主控项目   1、放水材料符合设计要求和现行规范的规定。   2、排水坡度、预埋管道、设备、固定螺栓的密封符合设计要求。   3、地漏顶应为地面最低处,易排水,系统畅通。   (二)一般要求   1、排水坡、地漏排水设备周边节点应密封严密,无渗漏现象。   2、密封材料应使用柔性材料,镶填密实,粘结牢固。   3、防水涂层均匀不鬼裂,不鼓泡。   4、防水层的厚度符合要求。   三、工艺流程   SBS橡胶改性沥青防水涂料施工工艺流程:   基层处理→涂刷第一遍涂料→细部构造加强层→铺贴玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍涂料→蓄水试验   四、操作工艺   (一)基层处理   先检查基层水泥砂浆找平层是否平整,泛水坡度是否符合要求,面层油凸凹不平处时,用水泥砂浆找平,或用水泥腻子补平,用钢丝刷、开刀等将粘结在面层上的浆皮铲掉,最后用扫帚将尘土扫干净。   (二)涂刷第一遍防水涂料   用搅拌器将防水涂料搅拌均匀,倒入小桶中使用,用油漆刷或滚动刷醮SBS橡胶改性沥青防水   沥青防水涂料满刷一遍,要先上后下,先高后低,涂刷要均匀,不得有漏刷之处,表面不得有流淌堆积的现象,第一遍涂料兼做冷低子油。   (三)细部构造加强层   阴阳角先做一道加强层,即将玻璃丝布(或无纺布)铺贴于上述部位,同时用油漆刷刷SBS橡胶改性沥青防水涂料,要贴实、刷平,不得有皱折,墙面防水加强层往墙面四周卷起100mm高,平层铺150mm。做管子根部加强层时,可将玻璃丝布(或无纺布)剪成锯齿形,铺贴在管表面,上端与标准地面平,下端贴实在管根部平面上,宽为150mm,同时刷SBS橡胶改性沥青防水涂料,要贴实贴平。为保证加强层质量,要做二层加强层,第二层做法同第一层,刷涂料时要满刮,玻璃丝布及无纺布不得漏刷、铺贴不实等缺陷。   (四)防水层细部做法   1、管根与墙角   2、地漏处细部做法:   (五)应注意的质量问题   1、防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理干净,底胶涂刷不匀或者找平层潮湿,含水率高于9%;   涂刷之前未进行含水率检验,造成空鼓,严重者造成大面积起鼓包。因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并做含水率试验。   2、地面面层做完后,进行蓄水试验,在渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、地漏等松动,烟风道下沉,撕裂防水层;其它部位由于管根松动或粘结不牢、接触面清理不干净产生空鼓,接槎、封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水保护层时可能损坏防水层;第一次蓄水试验水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应付认真操作,加强责任心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。涂膜防水层做完之后,进行第一次蓄水试验,蓄水深度必须高于标准地面20㎜,24h不渗漏为止,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,甚至于全部返工。地面面层做完之后,再进行第二遍蓄水试验,24h无渗漏为最终合格,填写蓄水检查记录。   3、地面排水不畅:主要原因是做地面面层及找平层时未按设计要求找坡,造成倒坡或凹凸不平而存水。因此在做涂膜防水层之前,先检查基层坡度是否符合要求,与设计不符时,应进行处理后再做防水,面层施工时也要按设计要求找坡。   4、地面二次蓄水做完后,已验收合格,但在竣工使用后仍发现渗漏现象:主要原因是卫生器具排水口号管道承插口处未连接严密,连接后未用建筑密封膏封密实,或者是后做卫生器具的固定螺丝穿透防水层而未进行处理。在卫生瓷活安装后,必须仔细检查各接口处是否符合要求,再进行正道工序。要求卫生器具安完后,注意成品保护。   (六)成品保护   防水层操作过程中,操作人员要穿平底鞋作业,穿过地面及墙面等处的管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜时,不得污染其它部位的墙地面、门窗、电气线盒、暖卫管道、卫生器具等。2、防水层每层做完后,要严格加以保护,在厨卫间门口要设醒目的禁入标志,在保护层做完之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。   3、地漏或排水口在做防水之前,应采取保护措施,以防杂物进入,确保排水畅通,蓄水合格后,要将地漏内清理干净。4、做防水保护层时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得碰防水层,要精心细做,不得损坏防水层。
    • 交底 防水卫生间隔断 家庭卫生间防水 1年以前