挤塑聚苯板屋面保温施工方案求一份?

江海 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一追再追 2016-01-06 21:38

      挤塑聚苯板屋面保温施工方案;基层清理→弹线找坡→管根固定→隔气层施工→保温层铺设→抹找平层 3.2 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。 3.3 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。

      0 评论

    • 木子星生 2016-01-06 21:12

      挤塑聚苯板屋面保温施工方案
      一、保温材料选择
      平屋面采用80厚绝热用模塑聚苯乙烯泡沫板,坡屋面采用40厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板,进场后由材料员进行外观验收,检查外形、容重、厚度。外形整齐,聚苯板厚度允许偏差±4mm。应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标,办理验收手续和记录。保温材料堆放要注意防潮,防止破坏和污染。
      防水材料,出厂质量证明文件应齐全,使用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料,同时由现场实验员负责取样送检,合格后方可使用。
      二、施工方法:
      1、水泥砂浆找平层施工
      ①水泥砂浆要求: 20厚1:3水泥砂浆,使用清净中砂并过5mm孔筛,含泥量不大于3%,施工中应严格控制水泥砂浆配合比。
      ②做好防水基层的处理,板面上的垃圾、杂物、硬化的砂浆块等必须请除干净,墙上四周必须弹出水平标高控制线。孔洞、管线应事前预埋、预留,严禁事后打洞。
      ③施工前应在底层先刷一道素水泥奖,找平层应粘结牢固,没有松动、起砂、起皮等现象,表面平整度≤5mm。
      ④找平层应设置30宽分隔缝,间距不大于6m×6m。
      ⑤在女儿墙、管道出屋面处均做成半径不小于10~15cm的圆角。 ⑥防水层施工前,现场要进行基层检验:一般是将一块薄膜覆盖在找平层上,经过一夜后第2天早上掀起薄膜处没有明显的潮湿痕迹,则
      可进行防水层施工。
      2、防水层施工
      SBS防水卷材施工工艺
      一、施工工具:汽油喷灯(3.5升)、滑轮、刷子、压子、剪子、卷尺、扫帚等。
      二、基层处理:基层为水泥砂浆找平层,基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须进行处理。
      三、基层必须干燥,含水率要求在9%以内,测试时在基层表面放一块卷材,经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。
      四、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量为0.2—0.3kg。
      五、复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为6—8cm。
      六、卷材铺贴:铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根据材料尺寸合理使用材料,从最低处开始铺贴,先将卷材按位置放正,长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材,并把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不要卷入空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。

      七、劳动保护及安全防护:卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破,施工完毕后禁止随意践踏,并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套,避免烧伤、烫伤,对于汽油桶、卷材等易燃物品要单独存放,远离火源,预防火灾和工伤事故的发生。
      (1)屋面工程完工后,应将屋面上所有剩余材料,建筑垃圾等清理干净,防止堵塞水落口。
      (2)雨期处于恶劣环境中,受各种因素影响,易发生渗漏,要安排具有专业防水知识的人员进行管理。不能随意在屋面上增加设施,堆重物或杂物,更不能随意凿洞,以保持屋面防水层的正常施工状态。
      (3)施工前应用木塞将地漏或管道口临时封闭,防止砂浆或杂物堵塞影响排水。防水层蓄水或淋水试验合格后,在防水层上作保护层时施工人员应穿软底鞋。
      3、保温层施工
      ①基层应平整、干净、干燥;
      ②挤塑板的铺贴方式采用干铺;
      ③挤塑板不应破碎、缺棱角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用。
      ④板与板间之间要错缝、挤紧,不得有缝隙。若因挤塑板裁剪不方正或裁剪不直而形成缝隙,应用挤塑板条塞入并打磨平。
      4、找坡层施工
      ①先按设计坡度及流水方向,用砂浆打点定位,确保坡度、厚度正确。 ②铺设1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层,用平板振动器压实适当,表面平

      整,找坡正确。
      ③找坡层完工后,应用彩条布覆盖,以防浸水和破坏。
      ④铺设找坡层时,应按设计规定埋设好排气槽、管。
      5.屋面防水质量控制措施
      (1)屋面结构砼浇筑应连续进行,不得留置施工缝。振捣时,除用插入式振动棒振捣外,表面还需用平板振动器振捣,砼初凝前,用铁抹子收光。
      (2)对屋面防水进行48小时试水,并认真作好记录,确认无渗漏现象才能进行下一道工序。如有渗漏,必须经过处理并试水合格。
      (3)基层与突出屋面的结构连接的阴角,均先作泛水线,其圆弧半径R≥50m。
      (4)屋面雨水管穿女儿墙,先在管壁做防水一道,然后埋设雨水弯管,再灌管洞。
      (5)屋面防水工程应用专业施工队伍组织实施,施工前必须编制屋面防水施工方案。防水材料必须有材料合格证,防水操作工持证上岗,确保施工质量。
      6.屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求
      由于坡屋面结构坡度较陡,为了工程的施工能安全进行和完结,施工中将安全作为一个重点来抓。施工前由技术部和质安部组织所有参加屋面工程的人员进行安全教育和安全交底,将注意事项传达到每一个人员。

      0 评论

    • du845968102 2016-01-06 19:40

      3.5.3保温层施工
      在找坡层施工完成后或具备保温施工时,在找坡层上直接铺设60mm厚挤塑聚苯板,由于挤塑聚苯板膨胀系数低,不需要留置伸缩缝,直接错缝铺设,遇到屋面设备基础或其他突起物处将挤塑聚苯板切割后铺设,若因剪裁不方正或屋面不方正形成缝隙,应用挤塑聚苯板条填塞密实。屋面四周保温板采用宽度不小于500mm的A级保温材料,设置水平防火隔离带。
      3.5.4找平层施工
      为确保挤塑聚苯板的整体性。保温层施工具备找平层施工条件后,及时进行找平层的施工,材料采用20mm厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯或棉纶-6纤维0.75~0.9KG/m3
      1)首先在女儿墙上弹好 50标高线,根据坡度要求贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋间距为1.5m,在排水沟、雨水口处做泛水,冲筋完成后开始找平层施工,砂浆铺设应由远到近,由高到低的程序进行,尽量在每分格内一次连续铺设完毕,施工时要严格控制坡度,采用2m铝合金靠尺找平压实,转角处抹成圆弧形,半径不小于50mm,终凝前,轻轻取出嵌缝条,完工后表面尽量少踩踏,常温下24小时后进行洒水养护,养护时间一般不少于7天,要求找平层表面不得有松酥、起砂、起皮现象。干燥后即可进行防水施工。找平层分格缝按照找坡图进行分格,缝宽20mm,并用沥青砂浆填塞密实。
      2)找平层遇管道应做成小圆台,遇水落口处应坡向水落口,水落口周围50cm范围内做成略低的凹坑(5%找坡),伸出屋面的管道根部直径50cm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台,管道与找平层之间,应留出20mm*20mm的凹槽,并用密封材料嵌填密实。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。