装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

机房为什么要铺防静电地板?

潘南莲 | 被浏览282次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Lin_4987 2016-01-07 15:30

    因为机房、电脑房在电器使用过程中会出现静电导致的一些意外情况的发生,比如说会出现机身故障、干扰运算等现象,而防静电地板主要的原理就是耗散静电。一般机房使用防静电地板有两种,一种是直接铺在地上的:防静电瓷砖、PVC卷材防静电地板、还有防静电地坪。当然现在普及率较高的是活动地板,包括:PVC贴面架空活动地板、陶瓷防静电地板、全钢防静电地板、铝合金型防静电地板。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-07 15:09

    机房铺防静电地板的原因:机房是各类信息的中枢,机房工程必须保证网络和计算机等高级设备能长期而可靠地运行的工作环境。电子化基础设施的建设,很重要的一个环节就是部队机房的建设。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-01-07 14:58

    人由于环境干燥、穿着的衣物与身体摩擦会产生静电,静电电压有时候会达到千伏。机房里的设备都是用电子元器件制作成的,为弱电信号,一旦导入很高电压的静电,会击穿半导体器件,造成设备损坏或者数据紊乱。所以机房通常要铺设防静电地板。谢谢采纳。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 机房防静电地板施工的方法是怎样的?
    • 言尔无心 回答:机房防静电地板施工的方法 1.工艺流程 基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板 面层-->清擦和打蜡 2.基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。 4.安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5.铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材镶嵌后方可安装。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 6.清擦和打蜡:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 6个月前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板参数是什么?
    • Hzl_8542 回答:静电地板即防静电地板,又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-109之间为特征。使用中的防静电地板是接大地,人体或其他物体上积累的静电可经过地板流入大地,防止出现静电放电而造成危害。计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 5个月前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板要求的标准高度是多少?
    • -丶- 回答:机房防静电地板设计标准高度:         在很多规范中提到静压箱的设计和规定,在中国机房设计新标准中,规定如果防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,Tier4级要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 4个月前