      安装步骤如下:
      一、内机就位: 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
      二、冷媒铜管的安装: 安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央合肥格力空调安装过程中最重要的一个环节。所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
      三、充氮保压: 这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。
      四、冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
      五、安装外机: 做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
      六、抽真空: 外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。
      七、充填冷媒: 上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
      八、风口测量安装: 回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
      九、信号线: 信号线并不贵,一般都采用带屏蔽层的信号线。这块大家可以比较放心。安装规范篇:8步安装,步步规范需到位光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损。每一步都必须小心翼翼

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2016-01-07 16:47

       1. 二次搬运前进行设备箱体/外观检查;
        2. 设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符;
        3. 检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象;
        4. 检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏;
        5. 开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象;
        6. 搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤;
        7. 标准的搬运界面为机房内任意空间或机房同层内无障碍的任意空间。
        8. 设备位置按照设计图纸执行,无图纸的情况:设备的位置对于高效和平衡的控制室内环境非常重要。空调系统应尽可能地靠近最大热负载。在高纵横比的房间中,沿最长的墙安装系统,以确保均匀的空气分配。如果安装不正确,将可能导致异常控制或机械故障;
        9. 系统前方空闲空间不得低于 36" (914mm),以进行日常维护;
        10.设备底座建议采用50x50x5mm的角钢按设备的实际尺寸制造,用膨胀螺栓固定于地面并刷上防锈漆,必要时再刷涂与设备相近似的面漆;
        11.底座必须水平放置,底座与设备间需要放置10mm橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音;
        12.室外设备的底座固定,可以采用水泥墩或钢架结构,不允许破坏客户防水设施;
        13. 室外制冷管路如果需要安装盖板,由双方协商解决。

      0 评论

    • 一追再追 2016-01-07 15:35

      中央空调设计安装步骤: 1、温度的设定:制冷时室温一般设定比室外温度低5度既可,不要设定的太低,这样设定一方面是可以节能,另一方面是室内和室外的温差太大会使人从室内到室外感到不适应,严重的可能出现中暑;而从室外到室内会感冒。空调设施的安装应该与家庭中的水电设施相协调,为将来的使用提供方便,家用中央空调的安装更应该如此。由于家用中央空调采用隐藏式安装,如果没能与水电设施协调设计安装,不但使用不便,将来的安装调整也会十分不便。

      0 评论

    • 芒果5270 2016-01-07 15:20

      一般来说,户用中央空调适合三居室以上的家庭使用,尤其是别墅用户。即适合面积大多为一百至几百平方米左右。如果小面积的用户也想享受,可以同一单元对门两家、楼上楼下两家或者三四家共用一个系统。这样可以降低造价,节约运行费用。每个家庭的总投资略高于家用空调(如两套80平方米两室一厅的房子,约4万元左右,每套约2万元左右)。 由于每个家庭的户型和空调系统的选型均有不同,安装位置的选择和设计须请厂商或专业人士负责,安装前还需要反复审验设计图纸,所以,定内机的吊装和风道、打墙洞等最好在家庭整体装修前即先行设计、安装。
      系统主机的选型比较简便,先根据户型的建筑面积计算出总冷负荷和总热负荷,再据此确定合适的主机机型;系统末端设备的选型可根据已计算出来的各房间冷热负荷来确定末端设备的大小,以风机盘管的中速冷量来选机型。
      一般情况下,室内机可吊置在卫生间内或走廊、房间交接处的过道等处,可做一个吊顶。根据户型结构、随同的装修和布置来决定风机盘管的安装形式和位置。始终要使吊顶面积最小、最合理,又能使风机盘管安装在吊顶内,不需因放置风机盘管而做不必要的装修。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开