    安装步骤如下:
    一、内机就位: 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
    二、冷媒铜管的安装: 安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央合肥格力空调安装过程中最重要的一个环节。所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
    三、充氮保压: 这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。
    四、冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
    五、安装外机: 做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
    六、抽真空: 外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。
    七、充填冷媒: 上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
    八、风口测量安装: 回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
    九、信号线: 信号线并不贵,一般都采用带屏蔽层的信号线。这块大家可以比较放心。安装规范篇:8步安装,步步规范需到位光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损。每一步都必须小心翼翼

    0 评论

  • q747572634 2016-01-07 16:47

     1. 二次搬运前进行设备箱体/外观检查;
      2. 设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符;
      3. 检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象;
      4. 检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏;
      5. 开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象;
      6. 搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤;
      7. 标准的搬运界面为机房内任意空间或机房同层内无障碍的任意空间。
      8. 设备位置按照设计图纸执行,无图纸的情况:设备的位置对于高效和平衡的控制室内环境非常重要。空调系统应尽可能地靠近最大热负载。在高纵横比的房间中,沿最长的墙安装系统,以确保均匀的空气分配。如果安装不正确,将可能导致异常控制或机械故障;
      9. 系统前方空闲空间不得低于 36" (914mm),以进行日常维护;
      10.设备底座建议采用50x50x5mm的角钢按设备的实际尺寸制造,用膨胀螺栓固定于地面并刷上防锈漆,必要时再刷涂与设备相近似的面漆;
      11.底座必须水平放置,底座与设备间需要放置10mm橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音;
      12.室外设备的底座固定,可以采用水泥墩或钢架结构,不允许破坏客户防水设施;
      13. 室外制冷管路如果需要安装盖板,由双方协商解决。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-07 15:35

    中央空调设计安装步骤: 1、温度的设定:制冷时室温一般设定比室外温度低5度既可,不要设定的太低,这样设定一方面是可以节能,另一方面是室内和室外的温差太大会使人从室内到室外感到不适应,严重的可能出现中暑;而从室外到室内会感冒。空调设施的安装应该与家庭中的水电设施相协调,为将来的使用提供方便,家用中央空调的安装更应该如此。由于家用中央空调采用隐藏式安装,如果没能与水电设施协调设计安装,不但使用不便,将来的安装调整也会十分不便。

    0 评论

  • 芒果5270 2016-01-07 15:20

    一般来说,户用中央空调适合三居室以上的家庭使用,尤其是别墅用户。即适合面积大多为一百至几百平方米左右。如果小面积的用户也想享受,可以同一单元对门两家、楼上楼下两家或者三四家共用一个系统。这样可以降低造价,节约运行费用。每个家庭的总投资略高于家用空调(如两套80平方米两室一厅的房子,约4万元左右,每套约2万元左右)。 由于每个家庭的户型和空调系统的选型均有不同,安装位置的选择和设计须请厂商或专业人士负责,安装前还需要反复审验设计图纸,所以,定内机的吊装和风道、打墙洞等最好在家庭整体装修前即先行设计、安装。
    系统主机的选型比较简便,先根据户型的建筑面积计算出总冷负荷和总热负荷,再据此确定合适的主机机型;系统末端设备的选型可根据已计算出来的各房间冷热负荷来确定末端设备的大小,以风机盘管的中速冷量来选机型。
    一般情况下,室内机可吊置在卫生间内或走廊、房间交接处的过道等处,可做一个吊顶。根据户型结构、随同的装修和布置来决定风机盘管的安装形式和位置。始终要使吊顶面积最小、最合理,又能使风机盘管安装在吊顶内,不需因放置风机盘管而做不必要的装修。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 中央空调安装流程步骤是什么?
    • chenye123 回答:  中央空调安装步骤   1、内机就位:施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2点就可以避免后续问题。① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。②内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。   2、冷媒铜管的安装:安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。①所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。②在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。③焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。   3、充氮保压:焊接完成后必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。舒适100网特别要求:为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行。   4、冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。   5、安装外机:做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。   6、抽真空:外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。   7、充填冷媒:上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。   8、风口测量安装:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量,并保证有足够的维修空间。出风口:若使用ABS风口,在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。另外,出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。),嵌入式或凹入吊顶内部的出风口,需注意检查吊顶是否完成,如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风,会造成气流短路,出来的风未到达使用区域,已经回到空调内机了,影响使用效果。
    • 装修流程是什么 吊顶安装步骤 油漆步骤 1年以前
  • 3 回答
    • 中央空调清洗步骤大概有哪些
    • Lin_4987 回答:1.清水冲洗:启动系统循环水泵,用大流量的清水尽可能的冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀产物等疏松的污垢 2.杀菌剥离:排放出污水后补充清水,在循环水系统内的冷却塔和膨胀水箱中分别一次性的加入杀菌剥离剂 3.清洗除垢:系统补入清水后加入具有溶垢、渗透与分散作用的清洗剂和清洗缓蚀剂,启动水泵将管道系统内的浮锈、水垢、油污等清洗下来,分散于水中,随水排出,还原清洁的金属表面。 4.钝化或预膜:设备管道经过清洗后其金属表面处于十分活跃的活性状态,极易二次氧化锈蚀。A:若设备清洗后封存,则对设备进行预膜钝化处理;B:若设备清洗后立即投入使用,则需进行预膜缓蚀处理,以更好的保护洁净的金属表面防止氧化锈蚀。
    • 吊顶安装步骤 油漆步骤 水电安装步骤 1年以前
  • 3 回答
    • 中央空调风道清洗的方法步骤是什么
    • 梦见了什么 回答:  清洗前的准备工作:   a、采集室内空气样本,检测空气质量是否达标;   b、检查风管情况:风管类型、风管尺寸、风管布置情况。   查看风管内污染情况,拍照记录:   a、用装有摄像头的机器人进入管道拍摄记录风管内污染状况;   b、采集风管内微生物样本,进行培养,且定出消毒水。   根据大楼的建筑图纸,会同客户详细制定管道清洗施工方案,选择清洗设备;   在风管适当位置开施工孔,用风管清洗设备进行风管清洗;   在风管内喷洒专用消毒水;   在风管内喷洒专用消毒水;   清理、移动清洗设备到下一段管道清洗;用相同材料重新封闭开口处;清理修复风管破损保温层;   按《空调通风系统清洗规范》国家标准检验清洗质量,确保工程质量达标;   9将普通过滤器更换为抗菌静电过滤器;   10将拆卸下来的风口清洗消毒后重新安装,并调整好出风量;   11采集室内空气样本,检测风管清洗消毒后的空气质量;   12将以上步骤详细记录,呈送报告给客户。
    • 吊顶安装步骤 油漆步骤 水电安装步骤 1年以前
  • 4 回答
    • 家庭中央空调清洗有哪些方法步骤
    • 老衲法号酱爆 回答:  中央空调清洁服务—中央空调清洗方法   1、清洗空调通风管道系统首先分层清洗,然后将每层的空调风道系统分为若干个清洗施工管段,每个管段的长度不超过30米。   2、在准备清洗的通风风管上开一个大小合适的检测口然后装入一个检测门。(检测开口的大小及位置要保证检测作业顺利完成)。   3、每段用空气分隔气囊放入准备清洗管道两端,然后对气囊进行充气,气囊的规格与管道的规格大小相匹配形成一个密封的空间。气囊为橡胶材质制成。   4、将要清洗施工段的风道上的送回风口拆下,再用塑料封堵膜堵上。   5、将上述的送回风口与其它的风口放在一起进行清洗。   6、在30米处开一个口作为吸尘器设备的吸管接口使用。连接处用专用软管连接通风管道和吸尘器。   7、将检测机器人与其它成套设备联机工作,检测机器人从检测口放入要检测的风管内,对风管内部污染状况进行检测。   8、接好吸尘箱的吸管,开启吸尘箱,使管道内部处于负压状态,进一步杜绝污染物外泄的可能。制造气流,吸收管道内的污物,同时将清洁机器人放入清洗的中央空调风管内进行清扫作业。   9、在用空气喷嘴进行吹扫作业时,吹扫设备沿作业口进入风道,进行高压空气吹扫,用压缩气流输送污染物。必要时可与清洁机器人配合使用,使风管内的灰尘能彻底地被吸出。
    • 家庭中央空调 家庭地毯清洗 吊顶安装步骤 1年以前
  • 3 回答
    • 大型中央空调清洗的方法步骤是什么
    • 灯泡怪兽 回答:.检查系统的完整性,填写施工前故障确认单; 2.对污染现状进行录象和拍照; 3.打开风口和回风管; 4.取出过滤网并清洗; 5.卸下风柜面板,用专用盘管清洗剂喷洒浸泡表冷器; 6.2-3 分钟后,用喷枪喷水清洗表冷器的污垢; 7.清扫风柜内壁,清洗风机; 8.清洗冷凝水盘,吹洗冷凝水管; 9.对清洗后的风柜表冷器及风机清洗质量并拍照、录象; 10.恢复回风口,风柜面板; 11.清洗中央空调冷却塔 12.开机运行,填写施工确认单; 12.清理现场。
    • 吊顶安装步骤 油漆步骤 水电安装步骤 1年以前