静电地板施工工艺是怎样的?

袁芳 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2016-01-07 19:52

      导静电PVC地板施工工艺:
      Ⅰ、施工地面的要求:
      a、地面应保持干燥,完全清除地面上留下的灰沙,油漆,各种油溶剂,硅或粘合剂等杂质。
      b、原始地面应养护好并已充分干燥,含水率需小于5%。
      c、地面平整度达到地板铺设要求:2米的范围内的高低差≤2mm
      d、地面加热的地方不可超过30℃(施工开始后的三天要维持同样的温度)。
      Ⅱ、粘合剂
      �导静电地板施工时,一定要用厂商指定的贴合剂施工,使用前,先要看包装上的施工指导说明,并按照指导书进行操作。
      �粘合剂的种类:丙烯酸水溶性导电粘合剂。
      �粘合剂涂装用具规格:A3刮刀。
      �开始时间和可使时间:
      时间 15分30分 45分 60分 粘合剂涂装施工Opentime Porttime
      Ⅲ、地板施工的注意事项:
      �地板在施工前,施工地面应该按照上面所说的施工地面的整理指导。
      �地砖的粘合剂在施工前的24小时,在常温保管,施工后的48小时也要保持常温。
      �同一施工场所一定要用同一批号的产品(批号不同,相同生产日期也会有色彩上的差异,所以要注意看区分标记,确认是同一批号的产品后再施工)。
      �一定要使用指定的导电性粘合剂。
      �粘合粘在涂装前一定要充分搅拌。导电性粘合剂,保管时会出现分离或沉淀现象,所以要提高粘合剂的导电性,应该完全搅拌后再施工。 �为提高粘合力一定要遵守opentime(15分)和可使用时间(1小时)。
      �导静电地板是为了消除静电的特殊产品,所以一定要接地。
      �产品安装附着时必要的措施:
      a、施工之后,用30公斤重的辊子压在整个产品上面。
      b、辊子的一次安全附着作业经过1小时后,用同样的辊子进行第二次作业。
      c、二次作业后,地板的边缘还没有完全粘着,而跷起来的话,要进行第三次作业,并且辊子上再放置别的重物,使地板与粘合剂完全粘牢
      d、30公斤的辊子没有压住的地方,利用手动式小型辊子,使之完全粘牢。
      �已施工完的地板表面或地板与地板的缝隙间留有粘合剂的话,应在凝固之前用柔软的布条完全除掉。粘合剂完全硬化之后,就很难除掉。如果忘了除掉,粘合剂凝固在帖面表面上,就用布条粘上清洁剂轻轻擦掉,然后用干布条擦净溶液。
      �粘合剂固化前(48小时)晒太阳,底面加热或温度上升到300C时帖面会变形,所以要特别注意。 注:施工后的48小时是粘合剂在硬化过程中,所以不能在上面安装机电设备。
      Ⅳ、导电性地板的施工及接地:
      a、划出地板的施工线(俗称放线)。
      决定好开始施工的地板位置,在维持直角的情况下,按照地板的大小,正确地划好线。
      b、铺设铜箔: 铜箔的材料规格:0.025mmX10mmX50m,铜箔铺设为0.6mх3m的规格,纵横交错程网状分布(即保证每一片地板的中间都有一条铜带通过,而纵向则每隔五片地板铺一条铜箔)。我司采用的铜箔为单层背胶型,施工方便且效果更佳。
      (如图所示)
      c、涂刮导电粘合剂: 铜箔铺设完毕后,在基层地面和铜箔上刮涂均匀厚度的导电性粘合剂,晾干约15~20

      分钟,(需根据天气的湿度来确定具体的晾胶时间),可用手触摸胶水,不粘手时,即可开始地板的铺设。
      d、铺设地板: 粘合剂干燥时间经过后,即可从所划地板施工线的外边开始往中央部分一张一张地排齐压平铺设地板。边缘部分,先量好所需要的地板的大小,适当地切割地板之后,涂上粘合剂再铺好。
      e、接地线: 最后将剩下约15-20cm的铜带和从接地线引出来的铜线连接后,整个接地过程就结束。
      Ⅴ、地板连接部分的焊接:
      a.施工后经过24小时,待粘合剂完全固化之后,在地板的连接部位,以地板1/2的厚度用专业的地板开槽机开挖出V字形槽。
      b.使用直径3~4mm的PVC焊条和专业的地板焊枪来进行热熔焊接。
      c.将焊接突出来的部分焊条用铲刀去铲平。
      d.上面的作业结束之后,经过24小时,可用海棉粘上中性洗涤剂,擦净部分受污染的地板表面。
      Ⅵ、检测、验收:
      a.、检查接地有无疏漏,地板粘合及收边质量,焊缝有无漏焊。
      b、用测量静电值的专业仪器检测地板的导静电性能。按导静电地板标准:表面电阻值需在2.5x104~1x106Ω的范围内。
      c、保护好已完工的地面,等待甲方验收,完成竣工交接工作。

      0 评论

    • 99小小毛 2016-01-07 15:25

      全钢防静电地板施工工艺:
      一、施工环境准备
      1、地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行
      2、地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;
      3、布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
      4、重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
      5、施工现场备有220V/50HZ电源和水源。

      二、施工工具准备
      专业切割锯、激光水平测定仪、水泡水平仪、卷尺、墨线、吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝
      刀、吸尘器、笤帚、墩布等等。
      防静电地板施工工艺:

      防静电地板施工流程:基层处理与清理 -> 找中、套方、分格、定位弹线 -> 安装固定可
      调支架和引条 -> 铺设活动地板 面层 -> 清擦和打蜡

      防静电地板施工步骤:
      一、基层处理与清理
      活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面
      应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上
      涂刷绝缘脂或清漆。

      二、找中、套方、分格、定位弹线
      根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选 择板块铺设方向,具体有以下几种
      情况:
      1、如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。
      2、如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面 尺寸相
      差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由 内向外铺
      设。
      3、如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。
      根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划
      在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层
      上 面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设
      活动地板下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。

      三、安装固定可调支架和引条
      首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准
      点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先
      用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平
      仪抄平。
      四、铺设活动地板面层首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活 动地面层。先在横梁上
      铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以 保证四角接触平整、
      严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面
      切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动
      地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料 镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。

      五、清擦和打蜡
      进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

      防静电地板施工验收标准:

      1、活动地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求,符合施工规范和现行国家标准。
      2、地板表面清洁,无灰尘、遗物,图案清淅,色泽一至,接缝均匀,周边顺直,析块无裂
      纹、掉角和缺楞等现象。
      3、地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损。
      4、各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。
      5、地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm。
      6、铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响。

      0 评论

    • 一追再追 2016-01-07 14:32

      静电地板施工工艺:一般实木地板就铺龙骨 然后再装地板 复合地板首先要找平 铺防潮垫 然后是复合地板;①素地打磨处理; ②涂刷防静电底漆一道; ③涂刷导电砂浆; ④涂刷导电腻子两道; ⑤涂刷防静电平涂面漆;

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 4天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们