装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

谁能给份屋面伸缩缝施工方案

邰寻蕊 | 被浏览367次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-01-07 14:23

    屋面伸缩缝施工方案:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。

    0 评论

  • ag123456 2016-01-07 14:01

    施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题,因此,不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎。
    层建筑结构伸缩缝的最大间距:
    结构体系 施工方法 最大间距m
    框架结构 现浇 55
    剪力墙结构 现浇 45
    注:1 框架-剪力墙的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值
    2 当屋面无保温或隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时,伸缩缝间距应适当减小
    3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构,伸缩缝的间距宜适当减小
    当采用下列构造措施和施工措施减少温度和混凝土收缩对结构的影响时,可适当放宽伸缩缝的间距:
    1 顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率;
    2 顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层;
    3 每30~40m间距留出施工后浇带,带宽800~1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在两个月后浇灌;
    4 顶部楼层改用刚度较小的结构形式或顶部设局部温度缝将结构划分为长度较短的区段;
    5 采用收缩小的水泥、减少水泥用量、在混凝土中加入适宜的外加剂;
    6 提高每层楼板的构造配筋率或采用部分预应力结构。

    高层建筑钢结构不宜设置防震缝,薄弱部位应采取措施提高抗震能力。
    高层建筑钢结构不宜设置伸缩缝,当必须设置时,抗震设防的结构伸缩缝应满足防震缝要求。

    防空地下室防护单元内不应设置伸缩缝或沉降缝。当在两相邻防护单元之间设置伸缩缝或沉降缝,且需开设门洞时,应在两道防护密闭隔墙上分别设置防护密闭门。防护密闭门至变形缝的距离应满足门扇的开启要求。若两防护单元的防护等级不同时,高抗力防护密闭门应设在高抗力防护单元一侧,低抗力防护密闭门应设在低抗力防护单元一侧。
    防空地下室结构变形缝的设置应符合下列规定。
    1 在防护单元内不应设置沉降缝、伸缩缝;
    2 上部地面建筑需设置伸缩缝、防震缝时,防空地下室可不设置;
    3 室外出入口与主体结构连接处,应设沉降缝;
    4 钢筋混凝土结构设置伸缩缝最大间距应按现行有关标准执行。

    钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距
    结构类别 室内或土中 露天
    排架结构 装配式 100 70
    框架结构 装配式 75 50
    现浇式 55 35
    剪力墙结构 装配式 65 40
    现浇式 45 30
    挡土墙、地下室墙壁等类结构 装配式 40 30
    现浇式 30 20
    注:1 装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用;
    2 框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;
    3 当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;
    4 现浇挑檐、雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m
    对下列情况上表中的伸缩缝最大间距宜适当减小:
    1 柱高(从基础顶面)算起低于8m的排架结构;
    2 屋面无保温或隔热措施的排架结构;
    3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构;
    4 采用滑模类施工工艺的剪力墙结构;
    5 材料收缩较大、室内结构因施工外露时间较长等。
    对下列情况如有充分依据和可靠措施上表中的伸缩缝最大间距可适当增大:
    1 混凝土浇筑采用后浇带分段施工;
    2 采用专门的预加应力措施;
    3 采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施。
    当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。
    具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开

    素混凝土结构伸缩缝的最大间距
    结构类别 室内或土中 露天
    装配式结构 40 30
    现浇结构(配有构造钢筋) 30 20
    现浇结构(未配有构造钢筋) 20 10

    砌体房屋伸缩缝的最大间距
    屋盖或楼盖类别 间距
    整体式或装配整体式钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 50
    无保温层或隔热层的屋盖 40
    装配式无檩体系钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 60
    无保温层或隔热层的屋盖 60
    装配式有檩体系钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖 75
    无保温层或隔热层的屋盖 60
    瓦材屋盖、木屋盖或楼盖、轻钢屋盖 100
    注:1 对烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体房屋取表中数值;对石砌体、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖和混凝土砌块房屋取表中数值乘以0.8的系数。当有实践经验并采取有效措施时,可不遵守本表规定;
    2 在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用;
    3 按本表设置的墙体伸缩缝,一般不能同时防止由于钢筋混凝土屋盖的温度变形和砌体干缩变形引起的墙体局部裂缝;
    4 层高大于5m的烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体结构单层房屋,其伸缩缝间距可按表中数值乘以1.3;
    5 温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及构筑物墙体的伸缩缝的最大间距,应按表中数值予以适当减小;
    6 墙体的伸缩缝应与结构的其他变形缝相重合,在进行立面处理时,必须保证缝隙的伸缩作用。

    小砌体房屋伸缩缝的最大间距
    屋盖或楼盖类别 间距
    整体式或装配整体式混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖 50
    无保温层或隔热层的屋盖 40
    装配式无檩体系混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖 60
    无保温层或隔热层的屋盖 50
    装配式有檩体系混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖 75
    无保温层或隔热层的屋盖 50
    粘土瓦或石棉水泥瓦屋盖、木屋盖或楼盖 75

    钢结构单层房屋和露天结构的温度区段长度(伸缩缝的间距)
    结构情况 纵向温度区段 横向温度区段
    柱顶为刚接 柱顶为铰接
    采暖房屋和非采暖地区房屋 220 120 150
    热车间和采暖地区非采暖房屋 180 100 125 。

    0 评论

  • q747572634 2016-01-07 13:30

    一、处理部位: 屋面伸缩缝(基层材料收缩性不一致,即屋面伸缩缝镀铁皮与蒸压加气混凝土砌块处)。 二、使用材料: 1、需要使用材料如下:非下垂型双组份聚硫密封胶(两桶,含固化剂);50mm*50mm橡胶止水条(20m)。 三、施工方法 1、被密封表面的处理:施工前将填塞在缝隙内的异物清理干净,用手磨机切开一条50mm宽、70mm深缝隙,铁皮与砖块接缝面必须保证完全干燥、清洁。 2、缝隙两侧涂刷底涂液以达到最好的粘结效果,底涂液涂刷完成置放橡胶止水条,顶口预留20mm填塞密封胶。 3、配制双组份聚硫密封胶,按说明书要求配制,人工搅拌时间十分钟以上,搅拌时间宜长不宜短,避免出现由于搅拌不均匀造成的固化不均匀而达不到固化效果,配置好的密封胶必须两小时内用完。 4、施工时用灰刀将配置好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层,然后再将密封胶嵌入缝道中间并达到20mm厚度,涂胶时应压实、填平,防止气泡混入

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 伸缩缝防水施工方案谁能给份,参考一下
    • 家和往事兴 回答:答,1. 将混凝土凿至止水钢板面(侧墙在迎水面施工),并清理干净:凿除原混凝土时应高度重视不要凿伤钢板,采用人轻锤修理。 2. 将钢板表面清洗干净并烘干。 3. 在原钢板表面混凝土中部重新焊接一条5cm宽的相同钢板,与原钢板成70度夹角,也可以用止水条代替。 4. 竖向缝清缝后设置遇水膨胀止水条。 5. 重新绑好钢筋及缝中支模(挤塑板)。 6. 采用高一标号浇筑混凝土。
    • 直缝焊管 填缝剂 伸缩缝间距 1年以前
  • 3 回答
    • 刚性屋面防水施工方案谁能给份
    • Andy421 回答:刚性屋面防水施工方案   1、 屋面做法:   现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层   2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。   3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的   检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。   4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。   5、防水卷材铺贴的施工要点:   (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。   (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。   (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。   (4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。   (5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。   (6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。   施工要点编辑   ①、出屋面管道补孔工作应在做屋面防水层前完成,包括穿层管补孔。并由专人负责,不得由管道工补孔,以确保修补质量。   凿除预留四壁松动浮石,清除垃圾,底模必须支撑牢固,以保证不漏浆,不下坠。   ②、提前洒水湿润后,浇20㎜1:2水泥浆接浆,上浇C20加微膨胀剂细石砼,并要求浇筑密实。   ③、隔天在其表面上用防水油膏嵌缝,然后用1:2水泥砂浆与屋面找平,并在管道周边做“馒头”,在“馒头”与管道之间宜填嵌密封材料再做防水处理。   8渗漏防治编辑   严格按屋顶平面图施工。在女儿墙四周弹出标高线,供天沟找坡及窝型落水口用。   天沟找坡必须先拉线,做塌饼,坡度要保证1%,落水口标高应比周围天沟标高低2~3㎝卷材应按顺水方向搭接,不得有翘边。   落水口施工必须按设计详图施工,要求每层卷材均应贴到落水口杯内,并用沥青胶封严。不得漏贴附加层。并做盛水试验确保不渗漏。   防治措施编辑   ①、女儿墙转角处应作R>15㎝的圆弧,附加层不得漏贴,并逐层做好隐蔽验收。   ②、墙体为砼时,卷材收头可在混凝土墙上留倒梯形凹槽,泛水高度应不小于250㎜,下口深度15㎜。用钉子钉牢并用C20细石砼加微膨胀剂填密实然后在其上钉两块防腐木条,粘   贴铝合金形压条作装饰条,并在铝合金形压条上下口与砼墙面交接处,满打密封胶以起防水作用。同时铝合金形压条下部做成鹰嘴以利排水。   安全要求编辑   ⑴ 屋面防水施工在屋顶高处作业,必须严格遵照建筑施工高处作业安全技术规范规定。   ⑵ 屋面施工要搞好防火、防毒工作,相应的防火消防器材和设施必须到位。   ⑶ 施工前对所有施工人员,必须进行安全技术交底。并要有记录和签名。   保护方案编辑人员准备   对工种,人数,工 作 内 容,技术人员,编制方案、制定措施、整理资料、技术交底,质安人员,质量安全监督、工程验收,测量人员,放线,采购人员,材料供应及时通知检验,主要施工人员,清除层面杂质灰尘,涂刷胶粘剂、铺贴增强聚酯布、表层处理,机械设备,维修所有机械小工具等零星工程都有一定的规范要求。   设备及工具   项目,机具名称,规格,用途,大口径喷嘴,聚酯布热熔粘贴。燃油火焰加热器,燃油式,立面铺贴,热熔搭接封边机,扁平式喷嘴,搭接缝热熔专用工具,单头喷灯,大口径喷嘴,细部处理,基层清理专用机具,小平铲,清理基层,吹灰器,清除细部灰尘,扫帚,清扫基层,基层处理剂涂刷:专用工具,滚动刷,涂刷基层处理剂,毛刷,细部涂布基层处理剂、胶粘剂或涂料用,橡胶刮板,涂布胶粘剂或涂料,聚酯布铺贴施工专用机具,剪刀,普通型,裁剪聚酯布,壁纸刀,聚酯布展铺器;用于聚酯布展开和铺贴,弹线盒,弹基准线,钢压辊,小压辊,搭接边及复杂细部滚压专用,腻子刀或嵌缝枪,嵌填密封材料等。以上工具实际施工时将根据工程现场实际情况及具体需要进行具体选用并确定具体数量。   防水施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工。防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷。基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化。两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角。基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方增强聚酯布覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层一侧聚酯布表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%。   施工人员应穿软质胶底鞋,严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中,严禁非本工序人员进入现场。防水层上堆料放物,都应轻拿轻放,并加以方木铺垫。施工用的小推车腿均应做包扎处理,防水层如搭设临时架子,架子管下口应加板材铺垫,以防破坏防水层。防水层验收合格后,及时作好保护层,施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补强措施,以确保防水层的质量。存放防水材料地点和施工现场必须通风良好,以保证工程质量的最终施工效果。 希望我的回答能够帮助到你!
    • 防水 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面工程专项施工方案求给份?
    • ND_6090 回答:审定:                  审核:                      编制:                              太原市国强建筑安装有限公司 红柳湾项目部 2011年7月26日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、准备工作 四、施工方法 五、高处作业安全事项   一、编制依据 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2.屋面工程质量验收规范        (GB50207-2002) 3.建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50211-2001) 4.本工程施工图纸及图纸会审记录 5.本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程1-7#楼总建筑面积约79000㎡,钢筋混凝土剪力墙结构,1-4#楼11层,5-7#楼16层,屋面结构分别为:结构找坡,结构平屋面两种形式,屋面做法分别为坡屋面(倒置式屋面)钉油毡瓦→铺卷材垫毡一层→35厚C15细石混凝土(内配A6@500×500钢筋网片)→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→钢筋混凝土屋面板 平结构屋面(不上人屋面)40厚C20细石混凝土(内配A4@150×150钢筋网片)→干铺无纺纤维布一层→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→1:6水泥珍珠岩找坡→钢筋混凝土屋面板 三、准备工作 1. 材料 1)水泥:普通硅酸盐32.5水泥,或普通矿渣32.5水泥 2)钢筋:A6.5圆钢 3)无纺纤维布 4)4mm厚SBS II型防水卷材 5)40mm厚挤塑聚苯保温板 6)中、粗砂,珍珠岩 7)油毡瓦,水泥钢钉 以上工程所需材料进场时必须有产品出厂合格证及检验报告单,材料进场后实行见证取样、送检,复检合格后方可使用。 2. 机械、工具 混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、平板式混凝土震动器、铁锹、水桶、大小括杠、水平尺、钢卷尺、手锤、工程线、灰斗车、水管、铁抹子、木抹子、喷灯、压棍、刮板等 四、施工方法 1. 1:6水泥珍珠岩混凝土垫层找坡(平屋面) 1)基层处理:将屋面垃圾、杂物清理干净,按要求安装好雨水斗,将伸出屋面的管、通风道根部进行封堵。 2)贴点、找坡根据图纸设计要求放坡度线,按流水方向进行放坡。 3)铺装水泥珍珠岩混凝土,依据放好的坡度线铺设垫层,虚铺时应略高于坡度线,然后用铁锹大致铲平,用大刮杠刮平之后用平板振动器进行振捣两遍以上使之密实。 4)振捣完成后拉线检查,去高补低,使表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 5)质量标准 珍珠岩垫层振压密实,表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 2. 20厚水泥砂浆找平层 1)贴灰饼、冲筋:根据结构坡屋面和珍珠岩垫层的坡度,拉水平控制线贴灰饼,控制找平层的厚度,灰饼间距1.5m-2m。 2)留置分格缝:分格缝宽度为20mm,深度和屋面板及垫层连通,分格缝间距最大不得超过6m。 3)抹水泥砂浆:根据灰饼的高度抹上水泥砂浆,铺平后先用大刮杠沿灰饼刮平,然后用木抹子搓平,铁抹子压第一遍,待表面没有浮水,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可成活。 4)质量标准: 找平层表面无起皮、起砂、空鼓等质量问题,找平层和突出屋面的构造交接处和转角处,应做成圆弧形,且要求整齐平直,找平层分格缝的位置和间距应符合规范要求(纵横宽度均不得大于6m)表面平整,无积水现象。 3. 防水卷材 1)经检验水泥砂浆找平层质量符合要求且干燥后方可进行防水卷材施工。 2)将基层表面杂物及尘土清扫干净,即可涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要均匀,满涂到位。 3)做附加层:凡突出屋面的管道、通风道及墙根部的阴阳角、落水口处必须做附加层,附加层每边的高度(宽度)为250mm。 4)铺贴防水卷材 铺贴防水卷材时,平屋面可平行于屋面进行铺贴,坡屋面应垂直于屋脊进行铺贴,铺贴顺序应先沿檐口、天沟、雨水口等处,从最低标高处向最高标高方向进行铺贴。 铺贴开始前先将卷材依照屋面的尺寸进行裁割后卷好,铺贴时用喷灯加热卷材至出现黑色光泽、发亮、并稍有微泡出现,慢慢放下卷材铺平、压实,使空气完全排出,将边沿挤出的沥青刮平。 铺贴防水卷材搭接宽度为100mm,每边搭接的边缘用压棍进行滚压,使搭接边缘密闭牢固无开口、翘曲现象。 5)质量标准 防水卷材防水层的表面平整度应符合排水要求无倒坡现象。 冷底子油应涂刷均匀、到位,卷材的铺贴方法、压接顺序和搭接长度符合规定要求,卷材应粘贴牢固,无起泡、空鼓、翘边、皱折等缺陷,卷材附加层泛水收头等应符合设计要求及屋面工程技术规范的规定,卷材搭接宽度的偏差不大于10mm。 4. 挤塑聚苯保温板安装 根据屋面规格、尺寸进行排板后将挤塑保温板干铺在防水层上,要求表面平整,板和板的拼缝紧密,其上再铺设一道无纺纤维布。 5. 钢筋混凝土保护层 1)工艺要求:平屋面采用内配A4钢筋双向@150×150网片,40厚C20细石混凝土,坡屋面采用内配A6钢筋@500×500钢筋网片,35厚C20细石混凝土。 2)施工方法: ①拉线检查已完成的防水卷材面层的坡度,如有凹坑积水现象的部位,先用1:3水泥砂浆找平,使坡度顺畅,无积水现象。 ②按设计要求绑扎好钢筋网片。 ③贴混凝土灰饼间距1.5m-2m(平屋面厚40mm,坡屋面厚35mm) ④铺摊混凝土保护层,先用大刮杠刮平,再用木抹子搓平,用铁抹子压第一遍,待人踩上无脚印时,再用铁抹子抹压第二遍,要求混凝土表面平整、光洁,坡度顺直、流畅。 ⑤平屋面每5-6m留置分格缝,分格缝宽20mm,厚度为混凝土保护层厚度,用沥青砂浆填实、表面压光。 6. 油毡瓦施工:油毡瓦进场应有出厂合格证及质量检验报告,并对进场油毡瓦进行抽检,不合格的材料不准使用。 1)油毡瓦施工流程: 基层清理→分格弹线→排瓦→油毡瓦铺设→检查验收。 2)油毡瓦施工工艺 ①将基层表面杂物、垃圾清理干净,基层应具有足够的刚度,平整、干净。 ②根据油毡瓦的规格,在屋面弹出铺瓦纵、横线。 ③依据弹出的纵、横线,进行排瓦,并进行调整。 ④铺设油毡瓦:油毡瓦应自檐口向上铺设,第一层瓦应与檐口平行,切槽应向上指向屋脊用油毡钉固定,第二层油毡瓦应与第一层叠合,但切槽应向下指向檐口,第三层瓦压在第二层上,并露出切槽125mm,油毡瓦之间的对缝,上下层不应重合,每层油毡瓦不应少于4个油毡钉。 ⑤将油毡瓦切槽剪开,分成四块即可作为脊瓦,并搭盖二坡面油毡瓦1/3,脊瓦相互搭接面不应小于1/2。 ⑥屋面与突出屋面结构的交接处,油毡瓦应铺贴至立面上,高度不应小于250mm。 ⑦油毡瓦屋面搭接要求: A.脊瓦与二坡面油毡瓦搭接宽度≥100mm。 B.脊瓦与脊瓦的压盖面≥1/2(脊瓦面积)。 C.油毡瓦在屋面与实出屋面结构的交接处铺贴高度≥250mm。 ⑧油毡瓦屋面工程质量检验项目、要求和检验方法: 检  验  项  目 要      求 检  验  方  法 主控项目 1.油毡瓦及脊瓦的质量 必须符合设计要求 检查出厂合格证和质量检查报告 2.油毡瓦的固定 必须钉平、钉牢,验筋钉帽外露油毡瓦表面 观察检查 一般项目 1.油毡瓦的铺设方法与对缝 铺设方法应正确;上下层对缝不得重合 观察检查 2.瓦面质量 油毡瓦与基层紧贴,瓦面平整,檐口顺直 观察检查 3.泛水做法 应符合设计要求,顺直整齐,结合严密,无渗漏 观察检查和雨后或淋水检查 油毡瓦现场抽样复验项目 材料名称 现场抽样数量 外观质量检验 油毡瓦 同一批至少抽1次 边缘整齐,切槽清晰,厚薄均匀,表面无孔洞、硌伤、裂纹、皱折及起泡。 五、高处作业安全事项 1.屋面工程施工前对原有外架作全面检查,尤其是栏杆防护的高度及安全网必须符合安全施工要求。 2.高处临边施工人员必须穿防滑鞋、系安全带。 3.所有材料、工具及建筑垃圾全部由塔吊或提升机进行上、下运输,不准由屋面向下乱扔材料、工具及杂物。 4.每天派出专人进行高处施工安全检查,不准违章作业,违章指挥,盲目施工。
    • 隐蔽工程 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份丙纶屋面防水施工方案
    • ag123456 回答:一、基层处理: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 二、施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。 2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。 三 、施工操作 施工顺序,每栋楼按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。 1施工条件 (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 2 聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作 (1).卷材粘贴方向确定。当有坡度3%时,卷材可平行或垂直坡面铺贴。 要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。 (2).地下室防水层施工前,应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中部位的处理,然后由最低标高处向上施工。 (3)聚乙烯丙纶防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。 (4)涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。 (5)卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。 (6)卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。 (7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。 3涂胶与铺设卷材注意事项 (1) 水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。 (2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后,尽快进行下道工序的施工。 (3)卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘边,粘贴面积应达85%以上。 (4)卷材施工温度高于25℃时,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养护,防止卷材变形起鼓。
    • 防水 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 桥梁伸缩缝施工方案是怎样的?
    • q747572634 回答:桥梁伸缩缝施工的时候先在缝的位置填充细沙,完后铺油面,之后按照图纸要求的尺寸切开油面,清理干净细沙,之后放入伸缩缝,把伸缩缝与梁体预留钢筋绑扎,最后浇筑钢纤维混凝土。 主要技术要点在于伸缩缝安装的平整,在安放伸缩缝的时候加强测量,采用水平尺和塞尺多次检查平整, 并且将伸缩缝安装完后加强固定,防止在浇筑混凝土的时候活动。在浇筑混凝土之后要不停的收面,保证接茬部位的平整,并且加强养生,防止收缩开裂。
    • 桥梁施工 伸缩缝间距 桥梁护栏 1年以前