ag123456 2016-01-07 14:08
防潮作法的特点是在立墙外侧抹水泥砂浆,上涂冷底子油一道,热沥青两道,在砖墙下部与混凝土有地下水侵袭,地面相同标高处铺水平防潮层一道,以防止土壤中潮气因毛细管作用沿砖墙砌体上升墙外侧填以2:8灰土。若墙体为混凝土板墙时,作法同此
1、地下室防潮处理的构造做法是怎样的?
防潮处理的构造做法通常是:首先在地下室墙体外表面抹20mm厚的1:2防水砂浆,地下室墙体应采用水泥砂浆砌筑,灰缝必须饱满;并在地下室地坪及首层地坪分设两道墙体水平防潮层。地下室墙体外侧周边要用透水性差的土壤分层回填夯实。
2、 什么情况下需考虑地下室的防水处理?其中卷材防水形式有哪两种形式?防水效果如何?
当设计最高地下水位高于地下室底板顶面时,必须做防水处理。由于外防水的防水效果好,因此应用较多。内防水一般用于修缮工程。
3、 卷材防水的构造做法如何?
卷材防水在施工时应首先做地下室底板的防水,然后把卷材沿地下室地坪连续粘贴到墙体外表面。地下室地面防水首先在基底浇筑C10混凝土垫层,厚度约为100mm。然后粘贴卷材,再在卷材上抹20 厚1:3水泥砂浆,最后浇筑钢筋混凝土底板。墙体外表面先抹20mm厚1:3水泥砂浆,冷底子油,然后粘贴卷材,卷材的粘贴应错缝,相邻卷材搭接宽度不小于100mm。卷材最上部应高出最高水位500mm左右,外侧砌半砖护墙。
4、 地下室的底板和墙体采用钢筋混凝土结构时,可采取何措施提高防水性能?
一是骨料级配混凝土,是采用不同粒经的骨料进行级配并提高混凝土中水泥砂浆的含量,使砂浆充满于骨料之间,从而堵塞因骨料间不密实而出现的渗水通路,提高防水性能;二是外加混凝土,是在混凝土中加入加气剂或密实剂以提高抗渗性能。
可爱的橙子 2016-01-07 11:13
基层处理→基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层
2) 施工做法
a、清理基层:基层表面应先作处理,使基层坚实、洁净,无杂物。
b、基层阴阳角应做成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径50mm。
c、基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。基层含水率检测:白天气温最高的下午2点时,在基层表面放一块卷材,4h过后若卷材下面基本无水珠,即可进行后续施工。严禁雨天施工,五级风及其以上时不得施工。
d、涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道冷底子油,涂刷应均匀,不透底。铺贴附加层:阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
e、铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用ф30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,卷材长边与短边的搭接长度均应不小于100mm。
f、热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。
g、保护层施工:做20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层。