水电安装施工工法是怎样的

卫含文 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2016-01-07 11:11

      1、管道安装
      工程内容:管道放线、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、附件安装、防腐保温。
      管道避让:给水、采暖管让排水管道,给水管让采暖管道,管径小的让管径大的管道,压力管道让非压力管道,各工序之间必须合理配置,确定和调整本工程管道走向及支架位置。
      (1)管道丝接:
      1)丝接用于给水管。
      2)根据现场测绘草图,在管材上画线,按线断管。
      3)采用电动套丝机,DN25mm以上要分两次进行,长管套丝时,管后端要垫平。
      4)管道螺纹连接应在内外螺纹间加适当填料,一般采用白厚漆加油麻丝,也可使用生胶带。
      5)安装螺纹零件时,应按旋紧方向一次装好,不得倒回。安装后,露出2~3牙螺纹,并清除剩余填料。
      (2)管道焊接
      1)焊接管道时,管子接口要清除浮锈、污垢及油脂。
      2)钢管切割时,其割断面应与管子中心线垂直,以保证管子焊接完毕的同心度。
      3)管材壁厚在5mm以上时,应切割坡口,保证充分焊透。坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工,但应清除渣屑和氧化铁,并用锉刀打磨,直至露出金属光
      4)管道焊接时,将两管轴线对中,先将两管端部点焊固定。
      5)管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,点焊后用角尺找正,找平后再焊接。法兰盘应两面焊接,其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面。
      6)法兰要垂直于管子中心线,表面要互相平行,法兰衬垫不得凸入管内,连接法兰的螺栓规格应与法兰配套,螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。
      7)法兰衬垫要按照图纸和规范要求选用,冷水系统采用橡胶垫,热水系统采用石棉橡胶垫。
      (3)排水PVC管
      1)按实测样图选定合格的管材和管件,预制管段。预制的管段配制完成后,按样图核对节点间尺寸。
      2)PVC管与铸铁管连接时,应将PVC管打磨,磨毛后再与铸铁管粘接。
      3)将材料和预制管段运至安装地点,按予留管口位置及管道中心线,依次安装管道、管件和伸缩节,并连接各管口。
      4)横干管上伸缩节的设置,根据计算伸缩量确定,横支管上合流配件至立管超过2m应设伸缩节,且伸缩节之间的最大距离不得超过4m,管端伸入伸缩节处予留的间隙为夏季:5—10mm,冬季:15—20mm。
      5)承插口粘接完毕后,加工挤出的胶粘剂,用棉纱或布蘸清洁剂擦拭干净。
      (4)PPR管
      1)确认图纸:为进行准确施工,先要通过图纸掌握管道,附件等的品名、规格长度、数量、位置等。
      2)使用截断机,按使用长度截断,断面同管轴成直角。如用锯或其它方法截段后 熔接,会因截断面不平使熔接部位出现空隙。
      3)用熔接机加热管和附件,先清除管及附件上的灰尘及异物,当熔接机升温至260℃后,把管段及附件放入加热5秒。
      4)熔接管和附件
      加热5秒后取出,将管和接管附件竖直对准持续按压10秒以上,再进行2分钟以上的冷却。
      5)安装前水压测试
      在安装前要先在施工现场进行一次水压测试,以确认其熔接状态是否
      良好(最低水压:10kg/m2)通过水压测试要清除熔接不良部分。
      6)管道搬运及连接
      搬运时不要碰到尖锐部分,以防管破损。
      与其它配管材料的连接,用胶布包卷PP—C管的附带管件或钢管、铜管的丝头一至二圈后,再用密封胶带十至十五圈连接。
      7)管道固定
      用U型管卡把管道固定在支架上,管卡与管道间加橡胶垫。
      8)安装后水压试验
      在管道及附件全部安装完毕后,进行系统水压试验,确认全部管道是否漏水。
      2、水压试验
      1)、管道隐蔽前,相应管段要进行隐蔽前水压试验。
      2)、系统安装完毕后,要进行系统水压试验,整个系统试压前可进行分段试验。
      3)、试压压力要符合设计规定,试压地点应在系统低点,如放在高处,则试验压力减掉相应的静水压力。
      4)、隐蔽试压、设备试压使用手动试压泵,系统试压使用电动试压泵。
      5)、试验时,将压力缓慢升至试验压力观察有无渗漏、变形,然后将压力降至工作压力,保持10min,压力降符合规定为合格
      6)、若气温低于5℃,应把门窗封闭,必要时采取保温等措施。试压合格,把系统内的水排除干净。
      3、系统冲洗
      1)管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试前进行。
      2)管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不小于被冲洗管道截面的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。
      3)以系统最大的设计流量进行管路冲洗,直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。
      4)系统冲洗前应将管路上的过滤装置、有关阀门泄掉,至冲洗合格后再装上。
      4、系统调试
      系统调试是在系统全部安装完毕且试压、冲洗合格后进行的综合试验。系统调试前,必须编制详细调试方案,分部分段分项的进行。关键部位设专人看护。
      第八章 电气安装工程
      ①施工准备
      (1)、熟悉施工图纸及相关土建、水暖图纸,核对预埋洞孔,做出配合施工计划。
      (2)、编制施工技术方案以及设备、材料加工计划,准备施工工具、施工设备。
      (3)、向施工人员做好安全、技术交底。
      ②电气配管
      (1)、配管:电线管必须是质量合格并且符合国家规定的产品,镀锌管应无扁压,劈裂现象,管内无毛刺,管路敷设时如有下列情况应加接线盒:
      A、直线超过30米时;
      B、有一个弯,长度超过20米时;
      C、有两个弯,长度超过15米时;
      D、有三个弯,长度超过8米时;
      (2)、铁管接头使用管箍时跨焊接地线,管与盒的连接也必须焊接地线。
      (3)、钢管进入开关盒、接线盒、配电箱时应采用螺母连接固定。
      (4)、必须严格按图纸和规范施工,管路配完后应对照图纸检查,无误后,请监理或业主验收并做好记录。当土建打砼时必须有人看护。
      ③管内穿线
      管内穿线应流畅,管内不得有接头、扭结现象,导线绝缘必须良好,不受损坏,接头应在接线盒内,并且焊锡饱满,包好绝缘电布,其绝缘程度不得低于原有强度。导线穿完后进行绝缘测试,其阻值不得小于0.5兆欧,并做好记录。
      ④器具安装
      (1)、器具安装及其支架要牢固、端正,位置正确。
      (2)、插座、开关盖板紧贴墙面,开关必须切断相线,单相插座的接线,面对插座右极接相线,左极接零线。
      (3)、安装器具时必须将盒内杂物清理干净,并注意成品保护。
      ⑤设备、器具调试
      送电前全面检查线路及设备,首先进行单体设备调试,再进行整个系统调试,试验调试应请监理和业主参加,并做好检测记录。
      ⑥施工质量
      工程施工中,严格按照国家各项规范执行,并保证业主满意,保证做到将优质的工程献给用户。

      0 评论

    • du845968102 2016-01-06 21:32

      1、施工前的施工图
      施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。
      2、严禁导线外露
      严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。
      3、布线线管要区分
      不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。
      4、灯具的安装应在油漆完成后进行
      在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。灯具不得安装在可燃构件上。
      5、灯和电气设备的开关安装
      灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。
      6、用电系统有两种保护方式
      接地保护和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,严禁同时采取两种保护方式,否则会造成安全事故。
      7、禁止在床头使用移动开关
      如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。
      8、接口处的保护
      各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。
      9、穿线管弯头弧度
      为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管,其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5~10倍。
      10、禁止在穿线管内连接导线
      禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。
      11、穿线管的选择
      穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3~1/2。严禁导线把穿线管堵实。
      12、给水管可采用PP-R管、铜管。
      13、给水管检查
      暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间后方可隐埋。试压指数一般为0.8mpa-1.0mpa之间适宜。
      14、排水管安装注意点
      排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-01-06 18:14

      您好, 家庭装修室内各种电线的布置方法
        预留足够插孔:
        考虑到家庭生活的发展和需要,一般客厅、每个卧室都要预留埋设电话线、网络线、有
        线电视线插孔各1~2个,并且要分布在不同墙面,以便于电器摆设位置的变化.
        卫生间、厨房也可根据需要考虑是否预留一个电话插孔,餐厅也可考虑是否预留一个预先电视线插孔,以备就餐时看电视用.
        集中控制:
        随着网络和信息时代的到来,一个家庭安装两部电话或多机上网,以是很平常的事.
        为保证各种线的对接质量,且方便维修,最好为家中的电话线和网络线设计一个集中控单元.
        可以根据网络线进室的位置选择门厅、过道、书房上方等某个地方,设计一个小线盒(形状如电源分线盒),将所有外部进户的电话线、网络线、有线电视线线到达这个线盒,同时家中每个房间的电话插孔、网络插孔、有线电视插孔的线也必须到达这个线盒,可以根据家庭需要在线盒内进行连线.
        为保证信号质量需要在线盒内加一个电视信号多路分支适配器,如果家中多台计算机上网,还需备一个网络集线器(以上两配件商店有售,价格不高).
        避开强电线:
        弱电信号属低压电信号,抗干扰性能较差,所以弱电线地走线应该避开强电线(电源线).
        国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米.
        注意防潮:
        插座下边线以距地面30厘米左右为宜.一般来说,这些弱电线常常在房顶或地板下布线,
        所以为了防潮和更换方便,这些线的外面都要加上牢固的套管,并在加上套管前检查线是否有断路或短路.
        家装水电验收常识总结
        水暖装修中常存在的问题。
        水暖系列您入住新居后就可能发现与水有关的质量问题。
        如水管漏水、洗面盆和洗菜池返异味、浴缸花洒水流小、卫生洁具使用不便等。
        存在问题:
        1.水管漏水:假设水管及管体本身没有质量问题,那么冷水管和热水管都有可能漏水。
        冷水管漏水一般是水管和管件连接时密封没有做好;热水管漏水除密封没有做好外,还可
        能是密封材料选用不当。
        2.水流小的原因:施工时,为了把整个线路连接起来,要在锯好的水管上套螺纹,如果螺纹过长,在连接时水管旋入管件(如弯头)过深,就会造成水流截面变小,水流也就小了。
        3.软管爆裂:连接主管到洁具的管路大多使用蛇形软管。如果软管质量低劣或水暖工安装时把软管拧得紧,使用不长时间就会使软管爆裂。
        4.马桶冲水时溢水:安装马桶时底座凹槽部位没有用油腻子密封,冲水时就会从底座与地面之间的缝隙溢出污水。
        5.洗面盆下水返异味:装修完工的卫生间,面盆位置经常会移到与下水入口相错的地方,买面盆时配带的下水管往往难以直接使用。安装工人为图省事,一般又不做S弯,造成洗面盆与下水管道的直通,异味就从下水道返上来。
        电工系列家庭装修中,电的施工从表面看似乎活很多,但许多潜在的问题却为今后的生活留下许多隐患。常见的问题主要有:配电线路的断路短路、电视信号微弱、电话接收干扰等。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 28天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。