3条回答
xiaoping123 2016-01-06 18:34
1、交换器滴水是因为没有对空调进行清洗的话可以使用清洗剂进行冲洗,用柔软的毛刷轻刷或用电吹风吹去灰尘。如果是空调的氟利昂不足导致交换器滴水,可以联系空调的售后服务进行空调的检修。
2、室外的排水管被堵,可以先检查排水管和空调管的接口是不是连接好的,如果是灰尘堵塞了排水管,我们可以用高压的水枪冲洗排水管,对排水管进行疏通。
3、配管上结露水,可以先检查配管的保温材料是不是发生了老化或者是由缝隙,这是我们可以将配管重新的包裹住,更换老化的胶布,保持封闭性。
4、排水管发生排水不良,就需要你重新的换上一根新的排水管了。
5、室内机发生偏移,就要重新的移动室内机调整空调的位置,尽量的配平或者是放低排水管的管口一端。
Hzl_8542 2016-01-06 16:28
空调室内机漏水原因解决方法总结:
1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。
2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高; 解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。 解决方法: 提高挂墙板高度。
4. 问题:冷凝水盘积灰太多,排水孔堵塞 解决方案:清除接水盘,使排水孔通畅
5. 问题:冷凝水排水管折弯或压扁 解决方案:检查排水管,有损坏时更换新的
空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析:
1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。
2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。
3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。
4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。