矿棉板天花吊顶施工工艺如何

袁瑟芬 | 被浏览252次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-01-05 22:16

    1.材料准备
    矿棉板的规格、品种、表面形式、吸声指标必须达到设计要求和使用功能的要求。吊顶使用的轻钢龙骨分为U形骨架和T形骨架两种,并按照荷载不同分为上人和不上人两种。轻钢龙骨分为主龙骨、次龙骨、边龙骨;配件有吊件、连接件、挂插
    件等材质必须符合设计要求。
    零配件:
    吊杆、花篮螺丝、射钉、自攻螺丝等。 按照设计或样品要求可选用各种罩面板、铝压缝条或塑料压缝条,其材料的品种、规格、质量应符合装修设计要求。
    粘结剂:
    按照主材的性能选用,在使用前必须试验合格后可使用。 2.主要施工机具
    电锯、射钉枪、手锯、钳子、螺丝刀、方尺、钢尺、钢水平尺、壁纸刀、拖线等。
    3.施工作业的相关条件 a.顶棚内的各种设备安装工程必须施工完毕,通风管道的标高与吊顶标高无矛盾,检查口、风洞口以及各种明露孔位置确定。 b.吊顶所需的龙骨、配件、面板提前准备齐全。 c.安装矿棉板或安装边龙骨前墙面的必须刮两遍腻子找平,否则造成墙面与顶棚阴角处不易处理好。 4.施工工艺: 1)工艺流程:
    a.粘贴矿棉板工艺流程:
    基层清理——粘贴矿棉板——成品保护——基层弹线
    b.施工工序流程:
    基层清理——安装吊筋——安装主龙骨——安装次龙骨——校正调平——安装矿棉板——机电系统工程完毕——试水、打压完毕——隐蔽检查——成品保护—
    —弹线——
    分项验收
    2)施工方法:
    轻钢龙骨矿棉板吊顶分为两种:一种是明龙骨;另一种是暗龙骨。
    a.基层清理:基层清理主要针对所有可能影响吊顶施工的安装物。
    b.弹线:根据事先从标高点引出的标高弹出50cm控制线,并依据弹出的控制线确定各房间吊顶设计标高的标准线。弹出龙骨的布置线及吊杆悬吊点。(一般距离900-1200mm左右)。弹线应准确可靠,误差要控制在1-2mm之内。 c.安装吊筋:根据施工大样图纸要求确定吊筋的位置,安装吊筋预埋件(角铁)预埋件刷防锈漆。吊杆采用直径为Φ6~Φ10的钢筋制作并刷防锈漆,吊点间距900-1200mm。安装时上端与预埋件焊接,下端套丝后与吊件连接。安装完毕的吊杆端头外露长度不小于3MM。
    d.安装主龙骨:采用UC50或U38龙骨,吊顶主龙骨间距为小于1200MM。安装主龙骨时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,并根据设计要求吊顶起拱,起拱高度约为短跨的1/200,并且安装的主龙骨接长应错开,在接头处增加吊点,随时检查龙骨的平整度。当遇到通风管道较大超过龙骨最大间距要求时,必须采用30*3以上的角钢做龙骨骨架,并且不能将骨架与通风管道等设备工程接触。地煌北京办公室装修设计。 e.安装次龙骨:按照面板的不同安装方式和规格,次龙骨分为T形和C形两种,次龙骨间距600mm,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上,在与主龙骨平行方向安装600MM的横撑龙骨,间距为600MM或1200MM。当采用搁置法和企口法安装时次龙骨为T形,粘贴法或者其他固定法时选用C形。
    f.安装边龙骨:采用L型边龙骨,与墙体用塑料胀管或自攻螺钉固定,固定间距200MM。安装边龙骨前墙面应用腻子找平,可以避免将来墙面刮腻子时污染和不易找平。
    g.安装“T” 龙骨:在龙骨安装时,在灯具和风口位置的周边加设“T”型加强龙骨。 h.隐蔽检查:在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,合格后方可进入下道工序。 i.校正调平:边龙骨安装完成后,再复查龙骨系统的水平。先调整边龙骨,在根据边龙骨的标高调整相应的副龙骨。如有必要调整相应的主龙骨。
    j.安装矿棉板:矿棉板规格、厚度根据设计要求确定,一般为600*600*15。安装时操作工人须戴白手套,以防止污染。
    k.搁置法安装(明龙骨):搁置法与铝合金T形龙骨配合使用,将矿棉板斜成45°放置在次龙骨搭成的框内,板搭在龙骨的肢上即可。 粘贴法:将矿棉板用胶粘剂(XY401胶)均匀满涂在矿棉吸音板背面,并牢固的粘贴在基层石膏板或其他材料的基层上。在胶粘剂未固化前不得有强烈震动,并保持房间通风良好。 企口法安装(暗龙骨):将矿棉板加工成暗缝的形式,龙骨的两条肢插入暗缝内,不用钉,也不用胶,靠两条肢板担住。注意接茬处要平整光滑。
    钉固定法安装:采用自攻螺丝固定矿棉板的四边,并要求钉的间距为200~300mm,钉帽进入面板1~2mm。
    罩面板顶棚如果设计有压条,待面板安装后,经调整位置,使拉缝均匀,对缝平正,进行压条位置弹线后,安装固定方法采用自攻螺丝或采用胶粘法粘贴。5.质量标准:
    1)主控项目
    吊顶的标高、尺寸、其拱和造型符合设计要求。
    矿棉板的材质、规格、品种、图案符合设计要求。
    吊杆、主、次龙骨的安装牢固。
    吊杆、龙骨的规格、安装间距及连接方式符合设计要求。
    2)一般项目
    罩面板表面洁净、色泽一致,没有翘曲、裂缝及缺损。 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子等设备的位置合理、美观。 6.施工注意的质量问题 1)吊顶不平 原因分析:在于主龙骨安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致。
    防治措施:施工时应严格检查各吊点的紧挂程度,并拉线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求.。
    2)龙骨局部节点构造不合理
    原因分析:在留洞口、灯具口、通风口等处构造节点不合理。
    防治措施:施工准备前按照相应的图侧和规范确定方案,保证有利于构造要求。
    3)骨架吊固不牢
    原因分析:吊筋固定不牢;吊杆固定的螺母未拧紧;其他设备固定在吊杆上。
    防治措施:吊筋固定在结构上要拧紧螺丝,并控制好标高;顶棚内的管线,设备等不得固定在吊杆或龙骨骨架上。
    4)罩面板分块间隙缝不直
    防治措施:施工时注意板块的规格,拉线找正,安装固定时保证平正对直。
    5)压缝条、压边条不严密平直
    防治措施:施工时拉线控制,固定牢固。

    1 评论

  • 奋斗_9500 2016-01-06 12:15

    施工都有个具体流程,而矿棉板吊顶施工流程是:基层清理——弹线——安装吊杆——安装主龙骨——安装次龙骨——安装边龙骨——隐蔽检查——安装矿棉板——安装饰面板——分项验收。
    1、基层清理:基层要求平整、无杂质,主要是针对所有可能影响矿棉板吊顶施工的安装物。

    2、弹线:根据矿棉板吊顶设计标高弹吊顶线作为矿棉板吊顶安装的标准线。
    3、安装吊杆:根据施工图纸要求确定吊杆位置,安装吊杆预埋件,刷防锈漆,吊杆用直径为8的钢筋制作,吊点间距900~1200mm。安装时上端与预埋件焊接,下端套丝后与吊件连接。安装完的吊杆端头外露长度不小于3mm。

    4、安装主龙骨:一般采用C38龙骨,间距900~1200mm。安装主龙骨时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,并根据要求吊顶起拱1/200,随时检查龙骨平整度。房间主龙骨沿灯具长方向排布,注意避开灯具位置;走廊内主龙骨则沿走廊短方向排布。
    5、安装次龙骨:配套次龙骨一般选用烤漆T型龙骨,间距与板横向规格相同,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上。在与主龙骨平行方向安装600mm的横撑龙骨,间距为600或1200mm。

    6、安装边龙骨:采用L型边龙骨,与墙体用塑料胀管或自攻螺钉固定,固定间距应为200mm。安装边龙骨前墙面应用腻子找平,可避免将来墙面刮腻子时出现污染和不易找平的情况。
    7、隐蔽检查:在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,待检查合格后方可进入下一道工序。

    8、安装矿棉板:矿棉板的规格、厚度应根据具体的设计要求确定,一般为600*600*15。安装矿棉板时操作工人须戴白手套,以免造成污染。
    9、安装饰面板:矿棉板选用认可的规格形式,明龙骨矿棉板则直接搭在T型烤漆龙骨上即可。

    10、施工验收:矿棉板吊顶施工验收应检查的文件和记录主要包括:吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件;材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;隐蔽工程验收记录及施工记录。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-01-05 21:47

    矿棉板吊顶施工工艺之弹顶棚标高水平线:根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线。
    矿棉板吊顶施工工艺之弹龙骨分格线:按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已弹好的顶棚标高水平线上划龙骨分档线。
    矿棉板吊顶施工工艺之安装主龙骨吊杆:弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋钢筋连接固定。未预埋钢筋时可用膨胀螺栓。
    矿棉板吊顶施工工艺之安装主龙骨:先配装吊杆螺母,在主龙骨上安装吊挂件,然后将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母。主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直。接着安装洞口附加龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。最后钉固边龙骨,用射钉固定。固定时需注意按照设计留出间距。
    矿棉板吊顶施工工艺之安装次龙骨:按弹好的次龙骨分档线,依次放好次龙骨吊挂件。吊装次龙骨要按设计要求的次龙骨间距,将次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时相接,调直固定。
    矿棉板吊顶施工工艺之安装矿棉天花板:在安装矿棉板前必须对顶棚内的各种管线进行检查验收,并经打压试验合格后,才允许安装矿棉板。矿棉板安装时应注意:调平轻钢龙骨,保证龙骨的边框线平直;安装过程中,应注意不同开启方式矿棉板的接口,安装矿棉板时用力要轻,避免硬撬而造成接口处裂缝;矿棉板搬运和安装时要注意保护,避免矿棉板受损。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 隐框矿棉板吊顶施工工艺是怎样的?
    • 最亮的小太阳 回答:1、基层清理:基层要求平整、无杂质,主要是针对所有可能影响矿棉板吊顶施工的安装物。    • 矿棉板 吊顶施工工艺 矿棉板吊顶 1年以前
  • 4 回答
    • 轻钢龙骨矿棉板吊顶施工工艺?
    • Andy421 回答:轻钢龙骨矿棉板吊顶施工工艺如下: 一、施工工艺流程 顶棚标高弹水平线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板→安装压条 二、操作工艺 1、弹线 用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500 mm),从水准线量至吊顶设计高度加上12 mm(一层石膏板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙能应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000 mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900-1000 mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。 2、固定吊挂杆件 采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于1000 mm,可以采用Φ6的吊杆,如果大于1000 mm,应采用Φ8的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度小于1000 mm,可以采用Φ8的吊杆,如果大于1000 mm,应采用Φ10的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端可以用攻丝套出大于100 mm的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。 3、在梁上设置吊挂杆件 吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝要均匀饱满。 吊杆距主龙骨端部距离不得超过300 mm,否则应增加吊杆。 吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。 4、安装边龙骨 边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。 5、安装主龙骨 主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900-1000 mm。主龙骨分为轻钢龙骨和T形龙骨。轻钢龙骨可选用UC50中龙骨和UC38小龙骨。主龙骨应平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200-1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300 mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。 跨度大于15 m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15 m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。 如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。 6、安装次龙骨 次龙骨分明龙骨和暗龙骨两种。暗龙骨吊顶:即安装罩面板时将次龙骨封闭在棚内,在顶棚表面看不见次龙骨。明龙骨吊顶:即安装罩面板时次龙骨明露在罩面板下,在顶棚表面能够看见次龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300-600 mm。次龙骨分为T形烤漆龙骨、T形铝合金龙骨,和各种条形扣板厂家配带的专用龙骨。用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上,条形扣板有专用的阴角线做边龙骨。 7、罩面板安装 扣板安装 规格一般为100 mm*100 mm;150 mm*150 mm;200* mm200 mm;600 mm*600 mm等多种方形塑料板,还有宽度为100 mm;150 mm;200 mm;300 mm;600 mm等多种条形塑料板;一般用卡具将饰面板板材卡在龙骨上。
    • 轻钢龙骨吊顶 矿棉板吊顶 轻钢龙骨 1年以前
  • 3 回答
    • 矿棉装饰吸声板吊顶施工工艺如何
    • woshi1091888511 回答:吸音板天花具有自重轻、装配化程度高、钢度大、防火、装修美观、施工方便的特点   各细部收边处理:   ①、天花在圆柱边:边龙骨剪断后有缝隙:用0.5mmPVC板切割成圆弧,其半径与柱子一致。   宽度、颜色与龙骨一致。使用黏结方法固定在边龙骨上。   ②、设备穿过天花板:天花板切割后不规则、有缝隙:用1.2mmPVC板切割成圆弧,其内径与设备管外径一致。宽度与龙骨一致、颜色同天花板。使用黏结方法固定在边龙骨上。   ③、边龙骨:边龙骨安装应使用螺丝固定,水泥钉容易将边龙骨敲变形。阴角局部小缝隙用墙面材料修补或打同色玻璃胶
    • 矿棉板 吊顶施工工艺 矿棉板吊顶 10个月前
  • 3 回答
    • 天棚吊顶矿棉板施工工艺是怎样的?
    • ag123456 回答:1、施工准备 (1)、T型龙骨施工时,吊顶以上部分的设备与管理必须安装完毕。通过墙面伸下来的电器线管应设置到位。 (2)、对进场的T型龙骨进行选材校正。 (3)、施工需用的机具基本备齐,必要的架子已搭好。 2、弹线定位 根据设计图纸平顶标高、造型要求弹出平顶标高线和龙骨布置分格定位线。按照所弹标高线固定角铝,角条的底面与标高线平齐。角条的固定用钢钉直接钉在墙柱面上,其固定间距为200mm 。龙骨分格两中心线间距的尺寸一般要比饰面板大2mm左右平顶吊点的间距为1m。 3、固定吊件 根据施工大样图纸要求确定吊筋的位置,安装吊筋预埋件(角铁)预埋件刷防锈漆。吊杆采用直径为Φ6~Φ10的钢筋制作并刷防锈漆,吊点间距900-1200mm。 安装时上端与预埋件焊接,下端套丝后与吊件连接。安装完毕的吊杆端头外露长度不小于3MM。 4、安装龙骨 (1)、采用UC50或U38龙骨,吊顶主龙骨间距为小于1200MM。安装主龙骨时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,并根据设计要求吊顶起拱,起拱高度约为短跨的1/200,并 且安装的主龙骨接长应错开,在接头处增加吊点,随时检查龙骨的平整度。 当遇到通风管道较大超过龙骨最大间距要求时,必须采用30*3以上的角钢做龙骨骨架,并且不能将骨架与通风管道等设备工程接触。 (2)、按照面板的不同安装方式和规格,次龙骨分为T形和C形两种,次龙骨间距600mm,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上,在与主龙骨平行方向安装600MM的横撑龙骨,间距为600MM或1200MM。当采用搁置法和企口法安装时次龙骨为T形,粘贴法或者其他固定法时选用C形。 采用L型边龙骨,与墙体用塑料胀管或自攻螺钉固定,固定间距200MM。安装边龙骨前墙面应用腻子找平,可以避免将来墙面刮腻子时污染和不易找平。 安装T龙骨时,在灯具和风口位置的周边加设加强龙骨。 5、安装矿棉板 (1)、安装矿棉板之前,必须通知甲方和质监部门进行隐蔽工程验收合格后,方可进行。 (2)、选择没有破损、凹痕、擦伤的矿棉板,安装时操作工人须戴白手套,以防止污染,将矿棉板完整地安装到已校正的龙骨架格子上。
    • 矿棉板 吊顶施工工艺 矿棉板吊顶 9个月前
  • 3 回答
    • 室内矿棉板吊顶施工工艺是什么
    • prettygirl 回答:矿棉板吊顶施工工艺之弹顶棚标高水平线:根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线。