装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

谁有地下室剪力墙施工方案?求分享

曾小丽 | 被浏览265次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • q747572634 2016-01-06 11:10

    你好,该分项施工的重点在3个方面
    1、施工测量(放线定位、标高)
    这是施工最重要一点,主要在基础时的龙门桩(房屋建筑、其他未坐标定位)上轴线的定位准确,然后确定弧长要数(最简便方法是现在的CAD,用XY轴定几个关键点交给木工班组实际放点连成弧线,再确认就可以的),一般情况下,只要轴线准确,只要不是滥竽充数的木工班都会自己按轴线位置做出来,方法肯定是最简单的,但准确度最好你(如果是施工员/负责人)现场复核一遍是最放心的;
    2、模板形式、模板固定
    按政府质量、安全监督站是要专业预案的和计算荷载复核的,实际(如果是项目施工方)要看是否该同尺寸构件重复使用次数多少,考虑用钢结构模板还是竹木结构模板(可以咨询技术负责人因为他不光知道费用比例还知道你们老板有没有现成钢板材料可利用),但不能咨询和听从木工班的因为他们当然希望用钢模板他们可以少用很多工序);在模板固定方面也是很讲究的,一般用双边至少2步的钢管脚手架加蝴蝶螺丝扣(木工班不需要你指点的,只要浇注砼前检查下不至于过分偷工就行)
    3、专人护模板:最保险,在浇注砼时一定要有木工专人在现场守护模板(木工班务必做的),发现有模板位移等现象,务必第一时间解决,就万无一失的。

    0 评论

  • ag123456 2016-01-05 22:30

      剪力墙结构主体工程施工方案:
      一、内外脚手架

      本工程外脚手架拟采用双排落地全封闭钢管脚手架,作为外围结
      构模板、外墙砌筑及立面粉刷、装饰工程的操作平台,内部采用满堂
      钢管排架,用于支撑楼层平台梁板模板。
      
      二、砼生产主体结构砼全部采用商品砼,6层以下采用汽车泵,6层以上采用固定泵泵送;
      
      三、钢筋工程
      1、钢筋加工运输:
      1)为确保钢筋工程顺利,要求钢筋翻样及时地、准确地做出钢筋下料表,各种规格的进料计划,按上述绑扎顺序按时进场,适时做好半成品钢筋的加工,力争做到半成品钢筋随出、随吊、随绑扎。
      2)钢筋原材料必须有质保书,并做好钢筋取样和复试工作。
      3)成品钢筋可就近堆放在塔吊有效半径范围中,使用时塔吊垂直运输至工作面。
      2、钢筋施工绑扎
       1)钢筋的交叉点应用20#铁丝(或22)扎牢,不得有变形松脱和位移。
       2)所有钢筋的规格、间距、根数位置均应符合设计要求。
       3)所有箍筋均应与受力筋垂直。
      4)绑扎网和钢筋骨架外形尺寸允许偏差:(单位:mm)

    0 评论

  • du845968102 2016-01-05 19:56

    防水方案一:

      外防外贴法施工
      外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。
      防水方案二:

      外防内贴法施工
      外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 框架剪力墙施工方案各位有没有
    • 繁华尽落 回答:框架剪力墙施工方案 1、使用软件的顺序,建议首先使用钢筋软件然后导入到图形软件中。这样在钢筋软件中将主要结构构件已经输入完毕了,导入到图形软件中只要再输入房间装修及零星构件等辅助构件。并且在钢筋软件中例如变截面梁软件可以在识别梁跨时输入变截面信息,导入图形软件后可以自动生成不同截面的梁构件。如果在图形软件中分别建立不同截面的梁构件导入到钢筋软件中后则要进行相应调整。 2、楼层的输入顺序,建议先地上后地下。将地上楼层的构件输入完成后,可以将墙柱等构件复制到地下楼层。地下楼层构件可以依据地上楼层构件,利用软件功能快速输入。 3、构件的输入顺序,建议按照墙、柱——梁——板——门窗——过梁——房间装修——零星构件的顺序进行。至于墙、柱构件的先后顺序则要看谁更容易借助轴线输入,如果墙构件按轴线居中则先输入墙构件,后输入柱构件,然后使用“柱靠墙边”功能统一调整柱构件的位置。如果柱构件按轴线居中则先输入柱构件,后输入墙构件,然后使用“墙靠柱边”功能统一调整墙构件的位置。 4、本工程在圆弧轴网上绘图难度很大,尤其是掌握不准X轴和Y轴的方向。后来经过探索实践,我总结出圆弧轴网的X轴一般为“左进深”尺寸,而Y轴一般为“下开间”尺寸。 5、本工程在圆弧轴网上绘图在偏移时如使用常用的“正交偏移“方法有时不是很方便。软件中还提供了另一种偏移方法“极坐标偏移”,这种方法在正交轴网偏移中不是很常用,但在圆弧轴网中具有一定的优势。只要输入偏移角度和偏移距离就可以快速定位,而这两项数值又是在圆弧轴网中会经常提供的。“极坐标偏移”方法在有旋转角度的正交轴网或正交轴网中有斜向墙体时使用也较方便。 6、当工程中同类构件型号较多时建议使用“反建构件”功能,此功能可以快速建立构件。反建构件时注意输入构件图元后选中该图元先修改构件名称生成反建的构件后再修改构件属性,一定要注意这个顺序,否则容易出错。 7、本工程中屋面有圆弧形老虎窗,圆弧形板一直是软件中的一个难点。在本工程中我采用了 变通的近似画法。先画出圆弧板的立面图确定弧形,然后将弧形的直弦边平分为若干等份。平分的份数可以根据弧形的大小自定,份数越多弧形就越近似。然后将各平分点垂直向上返到弧形上,找出各平分点在弧形上的投影点。根据各投影点的位置计算出各自标高。标高的计算公式为:弧形全高度×平分点距弧形中心点(或端点)的距离/弧形半弦长度。计算出各平分点标高后可以运用软件中的“定义斜板”功能逐块板定义,就可以近似地将圆弧板输入了。注意相邻板的标高值是共用的。在这里还要说明一点,在GCL2008软件中带弧形边的板也可以定义斜板。这比GCL8.0软件的功能又有了进步,使图形的输入和计算更精确了。 8、斜屋面板与三角形老虎窗板相接是现在工程中常见的情况,在软件中处理这种情况如果输入不正确会造成斜屋面板与三角形老虎窗板不相接或翘板等现象。处理斜屋面板与三角形老虎窗板相接情况的关键是计算三角形老虎窗板坡脊点和坡底点距斜屋面坡脊线的距离。三角形老虎窗板坡脊点和坡底点的标高在图纸上一般都会给出,根据其标高可以计算出其距斜屋面坡底线的高度,再根据其高度就可以计算出三角形老虎窗板坡脊点和坡底点距斜 屋面坡脊线的距离。计算公式为:斜屋面投影长度×三角形老虎窗板坡脊(底)点高度/斜屋面高度。计算出三角形老虎窗板坡脊点和坡底点距斜屋面坡脊线的距离后,使用软件“定义斜板”的功能将三角形老虎窗板输入,就可以正确处理斜屋面与三角形老虎窗板相接的情况了。 9、因本工程轴网为圆弧形,所以在输入线性构件(例如墙、梁等构件)时总需要选择弧形画法和输入半径值,构件较多时输入会比较烦琐。于是我采用了线性构件“智能布置”功能中的按“轴线”布置功能。以墙构件为例说明:先按图纸位置将墙体按轴线大体布置上,如墙体轴线不居中再使用软件中的“偏移”功能进行偏移。然后使用软件的“延伸”和“修剪”功能,将墙体按图纸所示进行延伸或修剪。必要时还会用到“打断”和“合并”功能,综合运用上述功能就可以按照图纸将构件正确的输入了。 10、现在GCL2008软件中设有GCL8.0软件中斜板压柱、梁、墙的功能了,许多初用软件的朋友看到定义斜板后柱、梁、墙构件都没有变化就不知道如何调整了。其实GCL2008软件中为大家提供了一个更实用的“平齐板顶”功能,在柱、梁、墙构件中均提供了该功能。定义完斜板后分别选择柱、梁、墙构件图元,然后使用“平齐板顶”功能就可以准确的将柱、梁、墙构件的高度调整到斜板底。 11、在输入构件做法时,如工程其它楼层有同名或同类型的构件与当前构件做法相同,可以将当前构件做法全选后使用“做法刷”功能为同名或同类型的构件快速输入软件做法。在使用“做法刷”功能时还可以运用功能窗口中的“过滤”功能来筛选构件,在运用“同类型内按属性过滤”时其属性可选择且可在“设置属性”窗口中进行设置。 12、基础构件的土方可以使用软件中的“自动生成土方”功能,建议按基础构件生成土方,不要按垫层生成土方。因为不同的基础构件需要分别生成基槽、基坑或大开挖土方等不同的土方软件,而按垫层生成土方只能生成一种土方构件。以上内容主要介绍一些构件输入的技巧,下面再介绍几个软件功能的小技巧。 13、切换楼层时可以使用键盘的“Ctrl”键+“=”键或“-”键进行楼层的上下切换。 14、在软件中当输入构件时所显示的其它构件图层是软件中预先设置的,如需改变其它构件图层的显示可以在“工具”——“选项”——“图层”界面进行修改。 15、如需修改某构件图元的显示样式使其突出显示区别于其它构件图元时,可以选中该构件图元后在“属性编辑框”窗口中的“显示样式”栏修改该构件图元的“边框颜色”、“实体颜色”和“不透明度”。
    • 施工 施工许可证 框架剪力墙 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有地下室防水方案,求分享
    • 青春奋斗者 回答:刚性防水和柔性防水 刚性防水主要是指混凝土中加入防水剂,或改变配合比起防水作用,一般现浇比较好,或采用防水砂浆 柔性防水 主要指用粘贴卷材防水,,分为内包法和外包法,一般还应该设置120mm厚的挡土墙
    • 防水 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有地下室底板防水施工方案,求分享...
    • Scheming丶 回答:一、地下室外墙渗漏水工程概况   工程地下室防水设防标准为GB50108-2001《地下工程防水技术规范》二级防水等级。地下室外墙防水采用结构自防水混凝土加卷材外防水, 50厚聚苯板保护层。   二、地下室外墙渗漏水工程施工准备   2.1技术准备   2.1.1施工方法的选择   防水工程是关系到工程使用功能的一项重要指标,它是工程施工过程中的一项重点工程、难点工程。施工方法和方案的选择对工程施工质量的好环有着直接的影响。   本工程的地下室外墙SBS防水卷材采用热熔法满粘施工。   2.1.2工程开工前,先组织工程技术人员进入施工现场,了解现场情况,进一步弄清工程特点,解决施工技术与实施工艺之间的矛盾。   2.1.3技术交底   防水工程施工前,由专业工长根据施工图纸和现行的国家规范要求结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底。交底内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施等。并经过现场技术负责人的审核后严格执行。   2.2现场准备   2.2.1外墙面对拉螺栓应预先割掉,木垫块取出后用水泥砂浆抹平。   2.2.2基层应清理干净,混凝土接缝处理平整,阴阳角处作成圆弧形或135°折角。   2.2.3基层表面应干燥,含水率不大于9%(将1米见方的卷材盖在基层表面上,静置3h左右,若覆盖处表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材无结露现象,即认为基层含水率小于9%)。   2.3材料准备   本工程地下室外墙防水选用3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材。防水卷材的外观质量、品种规格应符合地下工程防水技术规范(GB50108-2001)和地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)的有关规定要求。   聚酯胎防水卷材主要物理性能指数:   项 目 性能要求   拉伸性能 拉力(N/50mm) ≥800(纵横向)   最大拉力时延伸率(%) ≥40(纵横向)   低温柔度(℃) ≤-15   R=15mm,弯180°,无裂纹   不透水性 压力0.3Mpa,保持30分钟不漏水   本工程所用防水材料在进场时,必须有出场合格证、质量检验报告,并经过现场抽样复试合格后方可投入工程使用。   2.4机具准备   主要施工机具一览表   名称 规格 单位 数量 用途   钢丝刷 把 10 清理基层   铲刀/扁铲 把 20 清理基层   扫帚 把 10 清理基层   滚刷 把 20 刷基层处理剂   剪刀 把 10 裁剪卷材   壁纸刀 大号 把 10 裁剪卷材   墨线盒 个 2 弹线   钢卷尺 5/50米 把 20/1 丈量尺寸   喷灯 3公斤 个 10 烘烤卷材   2.5人员准备   本工程工期紧,质量要求高。根据工程情况,计划进场技术熟练的防水工20人,所有进场人员服从项目部的统一管理。   三、地下室外墙渗漏水工程施工方案   3.1工艺流程   基层清理→底胶涂布→复杂部位增强处理→加热器加热卷材表面→卷材铺贴→排气→压实→刮封接口→保护层施工。   3.2施工要点   3.2.1基坑降水   为了保证正常施工,施工期间必须持续降水,使基坑底部的水位低于底板混凝土上表面300mm以下。   3.2.2基层处理   1 检查基层的平整和干燥情况,对高低不平或凹坑较大的部位,可以用1:3水泥砂浆抹平,对突出墙面的异物、浮浆等用扁铲铲平,并清理干净。   2 对阴阳角用水泥砂浆做成均匀一致、平整圆滑的圆弧形或135°折角。   3.2.3涂刷基层处理剂   在已经处理好的基层上用滚刷满涂基层处理剂,不可漏涂或者漏底,涂刷的基层处理剂应该均匀,在第一层基层处理剂干燥以后再涂第二遍。在第二遍基层处理剂刷完8小时并干燥以后,在铺设之前现在基层上画好粉线,确定卷材铺贴位置和搭接尺寸后进行试铺。   3.2.4复杂部位增强处理。   阴阳角及混凝土接缝处等部位在在铺贴防水层前,用墙体同种防水卷材作附加增强处理,防水附加层宽度500mm。附加层施工完毕验收合格后方准进行墙面大面积卷材铺贴。   3.2.4铺贴卷材   1 卷材防水层应从阴阳角部位逐渐向上铺贴,阴阳角部位的第一块卷材,平面与立面各贴半幅,然后在已铺卷材的搭接边上弹出基准线,再按线铺贴卷材。   2 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不小于100mm。   平面卷材铺贴方法   3 喷灯加热卷材应均匀,烘烤时间不易过长(烘烤时间过长会导致胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离或烧穿卷材),烘烤到卷材底部胶层呈黑色光泽并伴有少量气泡即可。卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。   4 卷材搭接缝及收头的位置必须粘接牢固,接头处的卷材必须100%烘烤,粘接时必须有熔融的沥青从边端挤出,并立即用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严。   5 卷材搭接缝施工方法:   1)先将已经铺好的下层卷材表面的防粘隔离层熔掉,为了防止烘烤到搭接范围以外的卷材,使用烫板沿搭接粉线移动,火焰随烫板移动。这样,火焰就不会影响到其他部分的卷材   2)粘贴搭接缝:一手用抹子或者刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持汽油喷灯,从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面,随烘烤熔融随粘贴,并将熔融的沥青挤出,用刮刀刮平。搭接缝或者收头粘贴后,再用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压严实。   3.2.5后浇带处理   后浇带处在地下室外墙外侧预先用混凝土预制板进行封闭,室内用螺栓将混凝土预制板拉紧,外侧抹灰后做卷材防水。   3.3质量标准   3.3.1主控项目   1 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。   检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。   2 卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。   检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。   3.3.2一般项目   1 卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。   检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。   2 卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。   检验方法:观察检查。   3 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密。   检验方法:观察检查。   4 卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。   检验方法:观察和尺量检查。   4.4质量验收   4.4.1检验批的验收由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。   4.4.2每检验批按铺贴面积每100m2抽查1处,每处10m2。   四、地下室外墙渗漏水工程成品保护   4.1卷材在运输及保管时平放不高于四层,不得横放、斜放,应避免雨淋、日晒、受潮,以防粘结变质。   4.2已铺贴好的卷材防水层,应及时采取保护措施。操作人员不得穿带钉鞋在底板上作业。   4.3穿墙管道根部等,不得碰坏或造成变位。   4.4卷材铺贴完成后,要及时做好保护层。留槎的卷材要妥加保护,防止断裂和损伤;卷材铺完后,其顶端应给予临时固定,并加以保护。保护层做好后及时进行回填土。   五、地下室外墙渗漏水工程安全环保措施   5.1卷材、汽油等物品设立专用库房,保持通风,配齐干粉灭火器等消防器材,指定防火负责人。   5.2 现场动用明火应经主管领导批准,并备有消防器材。操作工应受专门培训、持证上岗,作业前办理用火手续,并配备适当的看火人员,随身携带灭火器
    • 防水 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室剪力墙防水施工方案求一份?
    • 胜利de微笑 回答:地下室防水施工方案一:外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。 地下室防水施工方案二:外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。 地下室防水施工方案三:离壁式衬砌防水施工 该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。
    • 框架剪力墙 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份剪力墙混凝土施工方案?
    • 天上的木兰星 回答:模板安装前作好模板的定位基准线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线   和施工图用墨线弹出模板的内边线、边线和外侧控制线,以便于模板的安装和校正。 b、 梁模板轴线定位方法:把经纬仪架设在轴线偏1米的控制线上,在柱顶处用外伸尺的   方法,在柱模板上用红笔画出轴线位置点,然后根据此轴线点再进行其它测量定位工作。   c、 作好标高测量工作用水准仪把建筑物水平标高根据实际标高的要求,直接引测到安装   位置。   d、 设置模板定位基准   墙体上部和柱模可根据构件断面尺寸切割一定长度钢筋头,点焊在预留插筋上,作为模板定位筋,可以保证钢筋保护层与模板位置的准确。   e、 按施工需用的模板及配件,对其规格、数量逐项清点检查,未经修复的部件不得使用。 f、 经检查合格后的模板,应按照安装程序进行堆放。底层要加垫木,模板底层要垫离地   面不小于10Cm。   g、 竖向模板安装的底面要平整,防止漏浆。 h、 在每次拆模之后,要清理模板,并刷脱模剂。 3.2、模板施工程序 1、墙柱模板施工程序   基层清理→放模板支设要求的50线→柱模板吊装就位→安装模板上、中、下柱箍以及柱模斜撑→核正模板的位置、垂直度、平整度→安装其它墙柱箍→细校正柱模的位置、垂直度、平整度→柱模板自检→报项目部验收→报监理公司验收→浇筑砼养护→模板拆除、清理、退场堆放。 2、梁模板施工程序   弹出梁轴线及水平线并复核→搭设梁模支架→绑扎钢筋→安装侧梁模→安装另一侧梁模→安装上下锁口楞、斜撑楞及腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→梁模板自检→报项目部验收→报监理公司验收→浇筑砼养护→模板拆除、清理、退场堆放。 3.3、模板支设 1、梁模板   1. 安装梁模支架之前,在支柱下脚铺设15cm×15cm垫板,并且楼层间的上下支座应   大至在同一条直线上。支柱采用双排,间距600~1000mm,支柱上连固8cm×8cm木楞。支柱中间和下方加模杆或斜杆,立杆加可调底座。   2. 在支柱上调整预留梁底模板的厚度,符合设计要求后,拉线安装梁底模板并找直。 3. 安装梁一侧模板,在底模上绑扎钢筋,经验收合格后,清除杂物,安装梁另一侧   模板,将两侧模与底板连接角模与卡具连接。安装上下锁口楞及外竖楞,附加斜撑,其间距一般为75cm。当梁高超过70cm时,需加腰楞,并穿对拉螺栓加固,且梁侧模安装固定前上口要拉线找直。   4. 复核检查梁模尺寸,与相邻梁、柱、板模板固定。 2、柱子模板   1、清理场地,柱钢筋验收合格后封模,模板底部沿模板边线用1:3水泥砂浆找平,防   止模板底部漏浆。   2、采用钢管和螺杆进行加固,沿墙柱高间距500。   3、调整轴线位移,调整垂直度,上口安放保护层限位卡及保证钢筋间距的内撑卡。 3.4、技术质量保证措施   1. 严格落实班组自检、互检、交接检“三检制度”,确保模板安装质量。   2. 砼浇筑过程中应派专人2~3名看模,严格控制模板的位移和稳定性,一旦产生移位   应及时调整,加固支撑。   3. 所有柱子模板拼缝,梁与柱等节点处均需用海棉胶带贴缝或以密封胶带粘贴,以确保砼不漏浆。   4. 梁、板模安装应严格控制轴线、平面位置、标高、断面尺寸、垂直度和平整度,模   板接缝宽度,模板高度,脱模剂涂刷等的准确性,严格控制预拼模板精度,其拼装精度要求:   现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法   5. 主轴线和分轴线放线后,规定负责测量记录员及时记录平面尺寸测量数据,并要及   时墙、柱、剪力墙体的成品尺寸,目的是通过分析墙体和柱子的垂直度误差。
    • 混凝土 框架剪力墙 房子过户给子女 1年以前