    配电箱的安全要求:配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 配电系统宜使三相负荷平衡。 220V或380V单相有电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。

    0 评论

  • q747572634 2016-01-05 23:32

    配电柜安装要求如下:

    1、触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造等场所,应安装封闭式配电箱柜;触电危险性小的场所,可安装开启式配电柜;有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型配电柜,

    2、配电柜内无积尘、积水和杂物。并且各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐、安装牢固。

    3、确保配电箱外不得有裸带电体外露,保护线连接可靠,装设在高低压配电柜外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠屏护。

    4、落地安装的配电柜应高出地面50~100 mm,确保柜体前方0.8~1.2m的范围内无障碍物,操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m。

    0 评论

  • ag123456 2016-01-05 22:34

      配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 配电系统宜使三相负荷平衡。 220V或380V单相有电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。
      总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱; 总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备 30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 请问三级配电箱规范要求是什么
    • 哎哟喂哟 回答:  具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。三级配电即总配、分配、开关箱三级,三级配电,逐级保护,达到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”。)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱、开关箱,实行三级配电。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
    • 配电箱 照明配电箱 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 配电箱安装规范要求是什么,有哪些使用安全事项
    • 你刻在了谁心里 回答:(1)施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。 (2)施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。 (3).保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。 (4)施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。 (5)各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。 (6).配电箱与配电柜的区别。根据GB/T20641-2006 《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》注意事项:现场看到,不但箱门已经消失,而且开关还处于“ON”的状态,共6根电缆裸露在外,上面没贴任何警示。由于该配电箱位于航天桥南公交站牌北边大约50米的位置,又处于环岛的东南角上,过往的人络绎不绝,人流量很大。
    • 配电箱 照明配电箱 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 一级配电箱配置有哪些配置要求?
    • 小虎2643 回答:.配电箱、开关箱及漏电保护开关的配置应实行“三级配电、两级保护”,配电箱内电器设置应按“一机、一闸、一漏”原则设置。 2.配电箱与开关箱的距离不应超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 3.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不应装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、及其他有害介质环境中。不应装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。 4.配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不应堆放任何妨碍操作、维修的物品,不应有灌木,杂草。 5.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,安装于坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m、小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m、小于1.5m。 6.配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应选用合格产品,并按其规定的位置安装在电气安装板上,不应歪斜和送动。 7.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子连接,并应于保护零线接线端子板分设。 8.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不应松动,不应有外露带电部分。 9.配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等应保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。 10.配电箱、开关箱应防雨、防尘和防砸。
    • 配电箱 照明配电箱 动力配电箱 1年以前
  • 5 回答
    • 配电箱标准规范和技术要求是什么?
    • 家和往事兴 回答:答,有关产品说明及技术要求 一、环境条件 夏季40摄氏度(干球温度) 冬季-15摄氏度(干球温度) 相对湿度99% 地震烈度 中国标准7度 序号 标准名称 标准号 1 标准电压 GB/T 156-2007 2 包装储运图示标志 GB/T 191-2008 3 低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB4048-2006 4 外壳防护等级(IP代码) GB4208-2008 5 低压成套开关设备和控制设备型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.1-2005 6 低压成套开关设备和控制设备对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB7251.2-2006 7 绝缘导体和裸导体的颜色标志 GB7947-2006 8 家用及类似场所用过电流保护断路器 GB10963.2-2003 9 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 10 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-1992 11 不锈钢冷轧钢板 GB/T3280-2007 12 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T16935.1-2008 13 低压开关和控制设备 GB14048-2006/2008 14 固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法 GB/T4207-2003 15 工业机械电气图用图形符号 JB/T2739-2008 16 额定电压450/750V下橡皮绝缘软电缆 GB5013-2008 17 额定电压450/750V下聚氯乙烯绝缘软电缆 GB5023-2008 18 建筑构件耐火实验方法 GB9978-2008 19 电磁式电压互感器 GB1207-2006 20 电流互感器 GB1208-2006 21 剩余电流动作保护装置安装和运行 GB13955-2005 22 建筑物防雷设计规范 GB50057-1994(2000) 23 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2004
    • 配电箱 照明配电箱 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 配电箱技术要求有哪些?
    • 灯泡大怪兽 回答:二、配电箱(柜)的机械、外观要求: 1、配电箱(柜)的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑,涂层应附着牢固,颜色均匀,无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象,在距离1米处观察无明显色差和反光,表面平整、干净,无凹坑、划痕等损伤现象。箱(柜)中使用的其它有镀层的零部件,也应保证无剥落、斑点、漏镀、生锈等不良现象,外表质量都要达到与上同等要求。箱(柜)内应干净,除应提供给用户的资料和零配件及相应其它国家规范要求的附件外,箱(柜)内不得有杂物、灰尘等。 2、配电箱(柜)的机械要求。配电箱箱体选用的钢板厚度不小于1.5mm,配电柜柜体选用不少于2.0mm厚度的冷轧钢板制成,钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm,背板厚度不小于3.0mm,导轨必须结实,配电柜的结构应完整坚固。同时在非落地式配电箱背面的左下角和右上角焊出两个承耳,承耳采用40X4的扁钢,扁钢长度为10CM。箱(柜)内部元器件接法与装配布置合理、进出线预留孔洞数量、大小、形状及箱(柜)的安装方式等必须符合国标、图集、设计图纸具体参数的要求(相应图纸由我方提供),预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件,在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求。配电箱(柜)的焊接、螺栓连接均应牢固,焊缝应均匀、光洁,无焊皮、焊穿、气孔等不良现象;螺栓连接应有平、弹簧垫圈,外露丝扣2-5扣。配电箱(柜)内的零部件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。
    • 配电箱 照明配电箱 空调技术 1年以前