    一、对铺设场地的要求 1、地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行: 2、地面应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3、布置在地板下的电缆、电SS等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕: 4、重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致: 5、施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、地板安装工具 1、专业切割锯: 2、激光水平测定仪; 3、水泡水平仪、尺、墨线;

    4、吸板器、螺母调节扳手、十子螺丝刀; 5、吸尘器、笤帚、墩布; 三、施工步骤 1、认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,向甲方有关部门提出; 2、拉水平线,井将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度、并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线; 3、将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处; 4、用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺正横梁,使之在同一平面上并互相垂直; 5、用吸板器在组装女子的横粱上放置地板:直角尺逐,


    6、若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可用切割地板的方法进行拼利、: 7、在铺设地板时,用水泡水平仪找平,地板的高度靠支架调节; 8、在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形; 9、活动地板需要切割可或者开孔时,在开口拐角处应用电钻打Φ6mm-Φ8mm圆孔,防止贴面断裂。 四、防静电地板铺设验收标准 1、活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗留物 2、地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损: 3、铺装后地板整体应稳定牢固,人在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; 4、地板的边条应保证为一直线,相邻地板错位不大于1mm;

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-05 21:52

    防静电地板安装要求:1、首先需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准配比1:3.5、1:5.5)的数量,并留有余量,以免造成浪费或短缺。 2、充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量,以及各种技术性能指标。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-01-05 21:31

    1、防静电活动地板的防火等级,应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。

    2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。
    (1)仅供走线用:基本尺寸为250mm。
    (2)供走线及空调风库用:基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。

    3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。

    4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。

    5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。

    6、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。

    0 评论

相关问题

  • 2 回答
    • 什么是防静电地板?是不起静电的地板吗?
    • 飞阳 回答:防静电地板又叫做耗散静电地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散。主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。
    • 防静电地板 静电地板 pvc防静电地板 3年以前
  • 什么是防静电地板?是不起静电的地板吗?
  • 3 回答
    • 防静电地板技术标准要求是什么
    • Andy421 回答:防静电地板铺设要求如下: (1)防静电地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行; (2)防静电地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; (3)布置在防静电地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装防静电地板前施工完毕; (4)重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同防静电地板上表面完成高度一致; (5)施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 防静电地板验收标准: (1)活动地板的下面地板表面应清洁、无灰尘、遗物; (2)防静电地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; (3)铺装后防静电地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; (4)防静电地板的边条应保证一直线,相邻防静电地板错位不大于1mm; (5)相邻地板块的高度差不大于1mm。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 防静电地板铺设要求是什么
    • 可爱的橙子 回答:首先在确定施工前要充分准备好材料,这其中必不可少的材料有pvc材料、增塑剂、稳定剂、填充剂、导电材料以及混色材料. 在选材过程中我们要动能怎么辨认一般的地板材质,这里以pvc材料为例.pvc防静电地板材料鉴别:pvc防静电地板外观光洁,漂亮.色泽亮丽,踩下去弹 性很好,脚感也不错,耐用助燃.   选好材料之后就要进行铺设的准备了.在确定铺设地板之前,地面上要求平整而干燥,若是水泥地板,地板面层发白 则代表干燥.施工地面没有明显的凹凸不平的现象.对于施工材料的准备,大致有pvc防静电地板、导电胶、铜箔或者是 铝箔、 工业用酒精、以及焊条.施工工具包含刮板、橡皮掷头、兆欧表、 刀片(切割塑料地板的)、焊枪、PVC地板开槽机.   最后介绍一下施工程序,清 理欲施工地面的清洁卫生, 然后用量尺找到房间中心的中心线,用墨笔标注出来.然后在地面,按照之前测量画好的线进行施工(粘贴铜箔条使之成网状,铜箔与铜箔交叉的地方,用导电胶粘 合固定在一起,从而保证铜箔之间的导通)粘贴好以后的效果为铜箔网每一百平方米至少不少于四个点与地线想接通.
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 11个月前
  • 3 回答
    • 网络地板与防静电地板区别是什么?
    • 598568 回答:一、使用空间的不同 1、网络地板一般使用在5A级智能化楼宇、甲级写字楼、OA办公室、大开间办公室、有综合布线要求的办公室等场合。 2、防静电地板一般使用在计算机机房、程控交换机房、控制室、电化室、计算机中心、电子阅览室、防静电洁净厂房等。 二、结构不同 1、网络地板为裸板,组成为:地板、支架。 2、防静电地板为表面粘贴防静电贴面,组成为:地板、支架、横梁。 三、表面材料不同 1、网络地板安装后表面粘贴方块地毯或磁性PVC。 2、防静电地板表面直接粘贴HPL防静电贴面。