防火门如何安装?

吴曦 | 被浏览287次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • xylxmy 2017-03-09 11:54

    防火门的安装步骤
    1、首先确定洞口尺寸,使洞口尺寸大于钢质防火门框尺寸。
    2、将钢质防火门整体装入洞口尺寸内,并做好临时定位的安全措施,防止钢质防火门整体倾倒,门框四周缝隙应调整合适,以方便浇灌水泥砂浆为准。门框和钢质防火门固定时必须牢固可靠。
    3、门框四周浇水泥砂浆操作时,少填多搅、灌满、灌实,边灌砂浆边调整待全部砂浆浇灌完后,应牢固可靠,不准再移动防火门。养护期不低于48小时,冬天不低于72小时,待砂浆彻底干后,方可开、关钢质防火门,并检查各部的间隙。
    4、安装闭门器,待钢质防火门安装好后,根据情况安装闭门器,调整启闭是否灵活、严密,开关门时平稳无大的撞击现象。

    0 评论

  • Lin_4987 2016-01-05 16:50

    钢制防火门具体的安装步骤:

    1、 量洞口是否与安装规格相符:防火框宽度比洞口尺寸小20毫米为宜,高度上减10毫米灰口,不带下槛防火框,下加30毫米预埋,即带下槛防火框高度比洞口小10毫米,不带下槛防火框,框高比洞口高20毫米(已含30毫米预埋),带下槛防火框应分清上、下,合页孔距框断面距离短者为上。

    2、 在门框上固定好连接铁,将岩棉塞在锁孔、顺序器孔、闭门器孔位置及上亮子装玻璃压条处,并在门框内填充200#细石混凝土,也可用珍珠岩混凝土填充,既可减轻门框重量又可省去填充岩棉工序。混凝土固定后,将防火框按所需方向放入洞口。

    3、 门框经初步固定,用吊线或水平尺进行调整,要求门框前后、左右垂直度≤2mm,对角线差≤2mm,无下槛防火框、上角要找方。

    4、 门框找正后,把门框上连接铁与预埋铁焊牢,若洞口没有预埋件,可用射钉或膨胀螺栓把连接件固定在墙上。

    5、 门框检验无误后,去掉附加支撑,用200#细石混凝土塞满门框与洞口间隙,并按施工要求掩框口,刷浆。

    6、 安装门扇时要保证上缝及边缝均匀,缝隙小于或等于3mm,门扇开关灵活,带插销门扇,插销开关自如,不摆动。先用十字螺丝刀把合页固定在门扇上。把门扇挂在门框上。挂门时,先将门扇竖放在门框合页边框旁,与门框成90°夹角,为安装方便,门扇底部可用木块垫起。对准合页位置,将门扇通过合页固定在门框上。

    7、五金配件安装:安装五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。

    8、 喷塑框在安装前应在框表面粘胶带纸以保护表面涂层。

    9、 门框安装墙体中间,若墙体过宽,应保证框开启面到墙面距离应小于或等于110毫米,防止墙角碰闭门器,若门扇要求开180度,门框开启面应与墙面平。

    10、 门框、门扇在安装过程中应保证清洁,洞口刷浆完毕后,喷漆防火门应再刷两遍防火漆,喷塑防火门应把框上不干胶撕掉并用清水擦净,最后在框口上粘上防火胶条。

    0 评论

  • ag123456 2016-01-05 16:20

    防火门安装方法和过程如下:

    1、首先,木质防火门在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距最好不要大于800mm。
    2、其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来,门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞,灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土,等混凝土凝固后就可以使用。防火门有密闭性的要求:

    国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-05 15:15

    1、先测量门洞尺寸,根据楼道确定开启方向。门洞尺寸应大于所安装门的尺寸,并留有一定的余隙(大约1.5-3cm),方便安装时调试校正。
    2、修正门洞,门洞尺寸不符合要求须用铁锺、钢凿、切割机等工具切割、修平以达到安装要求。
    3、安装时把门放进门洞,四周用木栓塞紧,校正水平和垂直度,调试好是否开启灵活,然后打开门扇,用电锤通过门框安装孔中钻好安装孔,逐个用膨胀栓紧固好。
    4、膨胀螺栓安装方法:将门洞口位置立直放正,使框装饰边与墙贴严,按框侧边6个φ14.5孔引画记号后,把门框移出洞口,再用φ14.5钻头钻孔,将门推入洞口,打入M10钢膨胀螺栓,用套筒扳手拧紧螺母。
    5、填充水泥方法:填充水泥前用纸垫垫在门框与门扇两侧之间,把门关好进行填充。填充水泥时,不要挤压过重,以免使门框变形,影响开启。填充水泥6小时后将纸垫取下,把门打开,将门框锁孔部位水泥清净。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 钢质防火门与木质防火门有何区别
    • 一颗柠檬_4908 回答:中国的防火门商品中,多是以原料来差异防火门品种的,像咱们平常所见的首要是钢质防火门和木质防火门,这两种原料在防火门商场所占的份额几乎占到99%,假如再细分开来的话,每个类型的防火门又能够分为单开防火门、对开防火门、子母防火门。那么钢质防火门和木质防火门的差异在哪呢?   误区在哪   很多人关于钢质防火门和木质防火门的知道都存在一些误区,认为钢质防火门比木质防火门防火作用好,由于木头是易燃物;认为钢质防火门的抗损坏才能强,由于钢的原料更坚固;认为钢质防火门的防盗功能好,原因同上一条,也是由于其抗损坏才能好。咱们殊不知,这都是很多人片面上关于钢材和木材的理解。   怎样知道   上面这几条都是咱们关于钢质防火门和木质防火门知道上的误区,为什么这么说呢?由于就一扇防火门而言,它的防火功能作用怎么,首要,首要取决于它们内部填充的防火资料,防火门具不具有阻燃性都要看它防火资料的好坏,除去了这个“芯”,它的壳是什么原料的并不重要;其次,防火门好坏的衡量标准之一是耐火极限,这个耐火极限是依据国家防火出产规范拟定的,它分为三个等级:甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门,对于这三个等级,它们别离有一个耐火权限的最小时长,即是在有火灾意外发作的时分,防火门在这个时间段内不会由于炽热凶狠而受到损坏,给窘境中的大众供给一个流亡场所和机遇,以等候消防人员的救援。   怎样选购   那么,当咱们有需要的时分,面对钢质防火门和木质防火门,应当怎样进行挑选呢?这其中有一些参阅,一般是以运用场所为挑选依据的,一般,假如是在建筑物的内部,以木质防火门为主,相反,建筑物外部而首要以钢质防火门为首要配置,由于钢质防火门的原料运用环境对比广泛,更能习惯多种环境。
    • 木质防火门 钢质进户门 钢质防火门 1年以前
  • 3 回答
    • 防盗门防火吗?防盗门和防火门的区别是什么?
    • Leolep 回答:1.防火门的测试要求,一个重要指标为:该门在在火中能够燃烧多久。该指标表明了该门是否为防火门,以及其耐火等级。 2.《防盗安全门通用技术条件》GB17565—2007,将防盗门的安全级别分为甲、乙、丙、丁四个级别,其中甲级为最高级别。鉴定方法:A.看永久性标记。标准规定,每个防盗门必须有永久性标记(防盗安全级别):由中文代号(甲、乙、丙、丁)和平面圆组成,中文代号位于平面圆中,以宋体凹印形式永久固定在内侧铰链边上角,距离地面高度1600毫米±100毫米的位置上。B.观察门框与门扇间的锁闭点数。所谓锁闭点数就是连接门框与门扇的连接点,按照防盗安全级别,甲、乙、丙、丁四个级别的锁闭点数应分别不少于12个、10个、 8个和6个;C.从价格上判断,甲级防盗门1800元左右,丁级防盗门1000元左右。 3.因为防火门和防盗门是基于不同的用途来设计的门。但是有的防盗门也具备防火能力。
    • 防火门 天津防火门 防火防盗门 1年以前
  • 3 回答
    • 木质防火门和钢质防火门有哪些区别?
    • 有烟无火80 回答:功能一样,防火原理不一样,钢质门是两面钢板内部填充防火材料,木质门是经过特殊处理,防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门除具有普通门的作用外,更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用,可在一定时间内阻止火势的蔓延,确保人员疏散。
    • 木质防火门 钢质进户门 钢质防火门 1年以前
  • 3 回答
    • 钢质防火门与木质防火门的区别是什么?
    • 上官苏志燮 回答:木质防火门是指用木材或木材制品制作门框,门扇骨架,门扇面板,耐火极限达到《GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范》规定的门。木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格。木质防火门的制作要求: 1)门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料胶接,并用胶楔加紧。 注:在潮湿地区,Ⅰ级品应采用耐水的酚醛树脂胶,Ⅱ级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。 2)制作胶合板门(包括纤维板门)时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。 3)门的制作质量,应符合下列规定: (1)表面应净光或磨砂,并不得有刨痕、毛刺和锤印。 (2)框、扇的线型应符合设计要求,割角、拼缝应严实平整。 (3)小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不允许脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戗槎。 (4)门制作的允许偏差,应符合表5.1-1的规定。 钢质防火门是用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。钢质防火门所用钢质材料厚度应规定 门扇面板 ≥0.8 门框板 ≥1.2 铰链板 ≥3.0 不带螺孔的加固件 ≥1.2 带螺孔的加固件 ≥3.0 。 了解了钢质防火门与木质防火门的概念,我们再来分析他们的区别:钢质防火门和木质防火门最大的区别就是他们所用的材料不同,另外就是他们对防火所采用的阻燃处理方法不同,木质防火门是通过对木质材料采用特殊的处理已达到防火的目的,而钢质防火门是加装阻燃材料而起到阻燃的目的。
    • 木质防火门 钢质进户门 钢质防火门 1年以前
  • 3 回答
    • 什么叫乙级防火门,跟甲级防火门有什么区别?
    • 秉锅锅155 回答:耐火隔热性和门扇的厚度不一样。甲级厚度是55,乙级是50。甲级耐火时间是1.5小时。乙级耐火时间是1.0小时。 没锁肯定不是甲级,甲级机房必须带锁,没锁可能是通道的乙级防火门。 甲级防火门和乙级防火门的区别在于里面的内置防火岩棉板的厚度不同,甲级防火门的岩棉板厚度为52mm,乙级防火门的岩棉板厚度则为46mm,所以这样一来,甲级防火门门扇厚度就为54mm,乙级防火门门扇厚度就为48mm。
    • 防火门 天津防火门 深圳防火门 1年以前